学校监控线走管道监控还是怎么走,要找工程队来走线吗

家装水电电气线管横平竖直走线方法
查看: 1005|
摘要: 家装工程中,水电利润占据了相当大比重,不再是以前几千元的概念了。以建筑面积150平米的住宅为例,实践中,水电改造费用从1w出头,最高达到5w,都不算罕见。这个费用与水电线管水管长度息息相关,一般都是按线管或水管米数收费。所以,实践中,就有了“横平竖直”和“最短距离”两种基本走线方法。横平竖直走线法如下: 最短距离走线法如下 ...
家装工程中,水电利润占据了相当大比重,不再是以前几千元的概念了。以建筑面积150平米的住宅为例,实践中,水电改造费用从1w出头,最高达到5w,都不算罕见。这个费用与水电线管水管长度息息相关,一般都是按线管或水管米数收费。所以,实践中,就有了“横平竖直”和“最短距离”两种基本走线方法。横平竖直走线法如下:
最短距离走线法如下:
我们先来看看国家规范要求:国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》,对此有以下规定:16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。 16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。(根据后款规定,常用的4分PVC线管,内空截面积约126平方毫米,2.5平方的电线全截面积约8.97--10.41平方,按9平方算,允许一根管穿126*40%/9=5.6,也就是说,一根4分管完全可以穿5根2.5平方的电线。这数据重要吧?)从成本上来讲,横平竖直走线,管线,电线消耗量明显大于最短距离。下面是据图说明:
上图所示:如果分别需要从墙面上的底盒A1走线管到对面墙上的A2底盒,从B1走线管到对面墙上的B2底盒。那么一般实践中可能见到第1、第2、第3和另一张图的第4种走法,或者还有更加弯曲复杂的走法。但不管哪一种走法,只有线路1为最短距离,成本最低。从日后维修方面来讲,最短距离明显优于横平竖直走法。
日后确定管线位置。第1种走法,线管走向只有一种可能,就是两个底盒垂直对应到地面,把两点连起来,这根连线就是线管位置,非常准确。而横平竖直走法,明显会有很多种情况。日后电路维护。电路难免要维修、更换、增加电线,弯头越少,长度越短,阻力总是越少,越容易拉得出来。如果一根4分线管中间的弯头有四五个,里面穿了3根4平方的电线,由于电线外套的塑料与PVC线管之间,会有很大的摩擦力,如果不用拉线器,手拉基本上会拉不动,也就无法维护。如果采用第1种最短路线法,可以轻而易举拉出来,进行更换、增加电线等维护。从美观和墙面打钉子问题来分析推崇“横平竖直”的“技术派”,一个很大的理由就是这样“整齐美观”。尤其上面第4种走法,配合其他的管线,并排靠在一起,离墙根30cm范围内,浩浩荡荡绕一圈,多漂亮啊。不过,补槽隐蔽以后,怎么看得出下面是否美观?墙面打钉子问题。首先,如果线管从地面上天花,一般都是垂直上去;插座开关到地面,也是垂直下来,按这个规则走,这个位置不难判断。然后是相邻两个底盒墙面直拉的问题,也可以根据底盒位置,准确定位,打不了钉子。最后总结:对于水电装修,合理的做法是电走地,水走顶,水管要横平竖直,电线要两点走最近距离。现在水电装修出现较多问题的多是在电管的走线方法上。乱走线,也是房屋面积相同,水电装修费用差距悬殊的主要原因。电管横平竖直的走法,看似漂亮,但是这线管最终是埋在地下的,走得再平直,谁能看到?能看到的,只是流走的白花花的银子。而且,横平竖直走线,以后想更换电线就不用想了。只要出现两个直角弯,电线就抽不动了。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:地区:武汉
头衔:工   长
浏览数:58
请问:楼梯间暗埋电线管如何走线?
如图所示:楼梯间暗埋电线管如何走线?是按图暗埋在楼梯斜面踏步板里吗?还是暗埋在其他什么地方啊?请高手明示啊
问题补充:
如果是暗埋在墙里面话,是按和楼梯踏步同样倾斜角度暗埋,还是水平暗埋啊?
地区:辽宁
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
楼梯间暗埋电线管 一般是 暗埋在 楼梯间的 墙里面的,很少有 暗埋在楼梯斜面踏步板里 的情况;
暗埋在墙里面话,是按和楼梯踏步同样倾斜角度暗埋,还是水平暗埋啊?
答:那要看是什么墙了,砖墙一般情况下是水平埋设的,混凝土墙一般是倾斜埋设的;
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:14 级
头衔:中国区总裁
如图所示:楼梯间暗埋电线管如何走线?是按图暗埋在楼梯斜面踏步板里吗?还是暗埋在其他什么地方啊?请高手明示啊
答:暗埋在楼梯踏步斜板内的,你如果没有感官的话,可以去现场看看就有印象了
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
楼梯间暗埋电线管 一般是
暗埋在楼梯斜面踏步板里
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!后使用快捷导航没有帐号?
查看: 178621|回复: 86
请看这些专业电工走的线管,先布管再穿线,怎么穿啊?
& && & 在网上看到一些专业改电的图片,根据规范好是是要求先布管再穿线,并且一般都说最多可以过2个弯,超过3个弯基本就是死线。为什么这些图片上的蓝色圈中,都有三个以上的弯啊?到时怎么穿线啊?
(43.57 KB, 下载次数: 1597)
17:49 上传
(45.07 KB, 下载次数: 362)
17:49 上传
(17.67 KB, 下载次数: 149)
17:49 上传
(19.4 KB, 下载次数: 103)
17:49 上传
(9.95 KB, 下载次数: 86)
17:49 上传
(27.25 KB, 下载次数: 94)
17:49 上传
(50.4 KB, 下载次数: 92)
17:49 上传
(13.2 KB, 下载次数: 139)
17:49 上传
nini88 发表于
其实用通抽水马桶的那类带把手的旋转线,有20米长,也能在这PVC管道内来去自由的。在淘宝店铺上有演示的,而 ...
这个绝对实用,我就是用这种方法把钢丝都穿不过去 的管子穿上线了,不过我在管子的另一端用钢丝做了个钩子,前后钩住弹簧拉过来的,开发商弄的死弯太多的管子这种方法都能解决
布管的时候先把塑料绳穿到管子里再埋管,想穿线时用塑料绳拉就行了。别说3个弯,5个弯都穿过去了。
懂点规范说明书,看点手册,增加不了您的智商
cclizy 发表于
合不合规范
跟你做了1000套都扯不上关系
如果真按这国家规范还验收的话,我想说:”国内有合格的么?“
有钢丝固然蛮好没有的两个人配合也可以抹点滑石粉
许云才 发表于
我家装修的时候我看见了怎么搞,没见用穿线器啊```管子根据线的多少定下管径,量好尺寸,直接就边穿线边穿接 ...
你这走法就会形成楼主所说的死线,也就是到最后的现实根本抽不出来的。
不能保证肯定是活线.
难的是穿钢丝啊,开发商建的房,很多管穿不通
钢丝穿通了,电线很好过的
hungry2fish 发表于
为了自己和他人的安全,横槽是不能开的!最多不能超过30厘米。
即使不是承重墙,横槽在地震时,会成为应 ...
我布水电几百套房子了,都是这样搞~而且我的工价都比别人要价高,可是我都不做水电多少年了。现在还不少以前的客户联系过来,不是二套房装修就是介绍朋友的装修工程。都说我做的工程从来没出过问题的。死线漏水之类更不会在我手上出现。
回归墙面横槽的问题~就和上次论坛上我一个朋友和大家争论他家自盖房的承重梁柱问题一样。大家都说他家房子不规范怕地震时不给力。我的意见是现在建筑除了自己盖的哪个给力了。我搞建筑设计的朋友都说现在的房子如果严把关很难验的过。楼板从设计的100MM变成了不足70MM他笑称“孩子坐地上放个屁用劲点都能把楼板震裂”!现在的房子如果地震倒了我相信不会是我这种墙面中被切进不足2CM后又补上后造成的!
有专门的走拐弯的穿线器,淘宝就有卖的
种类很多的,淘宝搜穿线器 就有了
木工初哥 发表于
种类很多的,淘宝搜穿线器 就有了
这种穿线器我以前也见过,它主要是方便穿管。如果用钢丝也能穿过去就没必要买这个了。但如果钢丝或穿线器穿好管之后,因为有3个甚至4个弯,担心电线拽不动啊!
根据线径,数量,线管的直径也是有选择的,所以不会拉不动的。
hungry2fish 发表于
这种穿线器我以前也见过,它主要是方便穿管。如果用钢丝也能穿过去就没必要买这个了。但如果钢丝或穿线 ...
穿线最好是两个人,一个人拽,一个人送,送线的人很重要
我家装修的时候我看见了怎么搞,没见用穿线器啊```管子根据线的多少定下管径,量好尺寸,直接就边穿线边穿接头,直接就装到墙上和地下了。两个人动作好快```
大弯还好点小弯有可能将来是个麻烦
许云才 发表于
我家装修的时候我看见了怎么搞,没见用穿线器啊```管子根据线的多少定下管径,量好尺寸,直接就边穿线边穿接 ...
布管的同时穿线,不规范,不能保证肯定是活线。
hungry2fish 发表于
布管的同时穿线,不规范,不能保证肯定是活线。
我真不懂什么是活线````但家里线已经用了6年了````但以后一定会加强学习的`````
第一幅图里的那三个弯是我的话就取消,直接一根横线过去又省材料又小线阻。而且为求美观所有布线全走直角,横平坚直的。看的我心疼,多花多少材料啊。到时都暗埋了谁看的到啊!布线规范里说少布横线是怕影响墙壁承重。可是现在都是框架房了,这点无所谓了。而且我感觉墙那么厚这一小条横槽过后还会补上没多大影响。我在家装修布水电时和在帮朋友布水电时,都是这样做的。最少能省三分一的材料。
孤帆 发表于
第一幅图里的那三个弯是我的话就取消,直接一根横线过去又省材料又小线阻。而且为求美观所有布线全走直角, ...
这个是规范要求,包括这里面都有些不符合规范的
没大家说的那么复杂,就是直接穿钢丝在管子里面就可以了,绑上电线一拉就出来了。
孤帆 发表于
第一幅图里的那三个弯是我的话就取消,直接一根横线过去又省材料又小线阻。而且为求美观所有布线全走直角, ...
为了自己和他人的安全,横槽是不能开的!最多不能超过30厘米。
即使不是承重墙,横槽在地震时,会成为应力集中区,很危险!
lier318416 发表于
这个是规范要求,包括这里面都有些不符合规范的
这些规范是多少年前的了?
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.注册日期:
来自:浙江温州
一直比较讨厌吊顶,装的射灯、筒灯一点作用都没有,感觉华而不实,还浪费钞票。
所以不准备做太多的吊顶,可能到时候只会在边上做一条吊顶供安装日光灯用。 今天跟师傅商量, 师傅说这样走电线不太好走,电工会很麻烦。 真的会这样吗?
因为毛坯房原本就留好了吊灯的位置,餐厅的吊灯位置原先也有。
不做吊顶, 电工真的会麻烦吗?
注册日期:
来自:上海闵行区
关注,我也不想做石膏板吊顶,不实用。但是一般装修公司都推荐做这个,说好看。。。。
注册日期:
来自:浙江温州
最初由第1楼 的 posaidon 发表:关注,我也不想做石膏板吊顶,不实用。但是一般装修公司都推荐做这个,说好看。。。。
吊顶是这几年的盲目流行, 也是装修公司为了追求所谓的“效果”,虽然那灯光效果是漂亮, 但谁会天天打着射灯啊,又热又费电。
我觉得更多的是做大量的吊顶,装修公司可以拿到更多的钱
注册日期:
来自:浙江温州
刚才就这个问题,问了一下家里人, 可能是安装开关的时候,是要多拉几条线, 是会碰到麻烦的。
说是可以用石膏线, 但我不喜欢石膏线。
不知道该怎么办。
注册日期:
来自:上海闸北区
我也做单边吊顶,不过是电视墙那边,走线没问题啊! 你是做哪边?
注册日期:
来自:上海
还好吧,或者用石膏线来藏管子咯
转让全新闲置产品,布鲁斯特墙纸,松下微电脑电饭煲,马利电取暖器 /t_11_.htm
注册日期:
来自:浙江温州
最初由第4楼 的 freeman_lb 发表:我也做单边吊顶,不过是电视墙那边,走线没问题啊! 你是做哪边?
我也还在考虑,不知道做哪边好呢, 是做沙发背面好呢, 还是做电视机墙那边,
还是做侧边?
注册日期:
来自:上海
没听说过电线走吊顶的。真够无耻的,想赚钱也不用这么把人当傻瓜把
装修日记连接:http://bbs./t_14_.htm
注册日期:
来自:上海浦东新区
我家也是不装吊顶的,厨房间都不做。
但是确实走线不好哦,所有水电管子都是走地的!我看着都有点怕怕的。万一......
注册日期:
来自:上海徐汇区
工分:3166
如果不装射灯 什么的 么什么电线要走吧?开不了几个槽的
注册日期:
来自:上海闸北区
如果不装射灯或筒灯的话,即使要走线那也是不多的,可以让电工穿绝缘管后从地板下面的龙骨这里走。
如果是走水管的话,那只有做吊顶了,因为水管从地板下走不安全,万一出问题就麻烦了。
注册日期:
来自:上海卢湾区
电线谁走天上的?.........楼主别被骗了..因为吊顶的利润很高很高的.所以一般他们都会推荐. 只有水管走天上,电线一般都是走下面的.
注册日期:
来自:浙江温州
最初由第11楼 的 soasrhul 发表:电线谁走天上的?.........楼主别被骗了..因为吊顶的利润很高很高的.所以一般他们都会推荐. 只有水管走天上,电线一般都是走下面的.
问题是那工人以为我做清包的,那做吊顶也不关他的事情吧? 他也赚不到的吧?
我看到焦点论坛上有个人专门做布线的, 他的强电好像都走顶上边缘处
注册日期:
来自:上海黄浦区
电线走地上的
水管才走天上
要是对踢脚线要求不高
买塑料的地脚线 一般有空挡 足够走线管的
注册日期:
来自:浙江台州
我现在也遇见这样的事情
你怎么处理了
注册日期:
来自:上海
工分:4117
学习了,以后可以和装修队理论了,我也不准备做吊顶,
注册日期:
来自:上海徐汇区
用石膏角线的话可以走线管,强弱电可以分开上下走,这样不容易干扰,全走下面也可以,交叉的地方用专门的纸包起来就可以了。水管是走上面的,但是也不影响吊顶啊,厨房肯定会吊铝扣板的吧,难道LZ厨房和洗手间也不吊了?建议是电线都走下面,我家电工师傅为了偷懒全分上下走,在我家打了将近20个洞,都是叫的专业打洞来打的,打掉我六百大米呢!这样走线还很费线和线管,最好是合理安排一下走线的位置,能在地上走地板下面的话可以缩短距离,电线和线管也可以节约不少。如果不是实木地板的话貌似就没办法了,没龙骨就没地方排线了。
注册日期:
来自:浙江温州
最初由第16楼 的 txj114 发表:用石膏角线的话可以走线管,强弱电可以分开上下走,这样不容易干扰,全走下面也可以,交叉的地方用专门的纸包起来就可以了。水管是走上面的,但是也不影响吊顶啊,厨房肯定会吊铝扣板的吧,难道LZ厨房和洗手间也不吊了?建议是电线都走下面,我家电工师傅为了偷懒全分上下走,在我家打了将近20个洞,都是叫的专业打洞来打的,打掉我六百大米呢!这样走线还很费线和线管,最好是合理安排一下走线的位置,能在地上走地板下面的话可以缩短距离,电线和线管也可以节约不少。如果不是实木地板的话貌似就没办法了,没龙骨就没地方排线了。
厨房和卫生间还是要吊顶的。
我说的主要是客厅。
因为我要全铺复合地板,我的师傅说 地面布完电线后, 就用水泥浇上弄平。。。。 再铺复合地板
注册日期:
来自:上海
我也被吊顶所困扰,不喜欢吊顶,本来房子就挨
注册日期:
来自:上海普陀区
我刚装修好。告诉你吧
如果你家有水管穿过,那么做吊顶好点。这样不用担心几年后铺水管的墙壁破裂。
电线都是走墙壁的。别理睬装修公司。他们是惟利是图。
如果层高不高,尽量少做2边的吊顶。在走道上可以做做,这样也确实美观一点。但在靠近南阳台的地方尽量别做,将来自己在那里做罗马秆的窗帘,很漂亮的,而且造价不高。
做个吊顶价格不便宜。
注册日期:
来自:上海杨浦区
最初由第17楼 的 bigbod 发表:
厨房和卫生间还是要吊顶的。
我说的主要是客厅。
因为我要全铺复合地板,我的师傅说 地面布完电线后, 就用水泥浇上弄平。。。。 再铺复合地板
我们家现在就是这么搞的,我还想铺复合地板怎么槽开在地上呢?现在浇上水泥了,不知道是否是正确的做法!
注册日期:
来自:浙江温州
最初由第20楼 的 wq24 发表:
我们家现在就是这么搞的,我还想铺复合地板怎么槽开在地上呢?现在浇上水泥了,不知道是否是正确的做法!
我也不知道, 铺复合地板 只能水泥浇平么?
注册日期:
来自:上海普陀区
回楼上,复合地板也可以打龙骨的,1方便排线 2增加脚感
注册日期:
来自:上海徐汇区
顶上不是只有灯头线吗?开槽穿管就可以了呀
注册日期:
来自:浙江宁波
问体不大,如果原先没有管道铺设的话,就要重新开槽,多些工时而已
注册日期:
来自:上海长宁区
我家基本没有吊顶。电线可以走地上的,我家基本是从原先的插座拉线,所以客厅地上也没管子。
水管必须走天上,所以我就在客厅吊了个局部的桑那板的顶,大概1米宽吧。
日记在这里。
东方风情温馨两房 预算10w
注册日期:
来自:广东广州
开玩笑,你做不做吊顶关他什么事,他只是偷懒不想在天板上开槽布灯线而已
注册日期:
来自:广东广州
你家要不是预制楼板的话,就叫他在天板上开一条浅槽,用绝缘黄腊管穿线到灯具安装处
注册日期:
来自:辽宁沈阳
工分:6464
最初由 的 bigbod 发表:一直比较讨厌吊顶,装的射灯、筒灯一点作用都没有,感觉华而不实,还浪费钞票。
所以不准备做太多的吊顶,可能到时候只会在边上做一条吊顶供安装日光灯用。 今天跟师傅商量, 师傅说这样走电线不太好走,电工会很麻烦。 真的会这样吗?
因为毛坯房原本就留好了吊灯的位置,餐厅的吊灯位置原先也有。
不做吊顶, 电工真的会麻烦吗?
  “一直比较讨厌吊顶,装的射灯、筒灯一点作用都没有,感觉华而不实,还浪费钞票。”
  总算遇到知音了。
  中国家修的特色之一就是繁复的吊顶,因为为了银子,装修公司对吊顶情有独钟,越繁复越好。
  还装什么日光灯啊。客厅天棚中间安装吸顶灯或者半吸顶灯不就行了?
  石膏线后面也可以走线。
  电工麻烦不了多少,不做吊顶少赚银子是真。
注册日期:
来自:辽宁沈阳
工分:6465
最初由第8楼 的 alice168 发表:我家也是不装吊顶的,厨房间都不做。
但是确实走线不好哦,所有水电管子都是走地的!我看着都有点怕怕的。万一......
  厨房还是应该做吊顶的。
你需要登录后才可以回贴

我要回帖

更多关于 石油管道监控 的文章

 

随机推荐