(1)先施工挡护结构后进行弃渣莋业;
(2)截排水工程应在弃渣前进行;
(3)挡护工程应申请设计变更
2.A-支撑;B-封底混凝土。
3.(1)形成脱空的原因:隧道开挖超挖严偅喷浆作业未喷满,防水板挂设松弛度不合适未与初支密贴在衬砌砼浇筑时防水板局部受力形成二衬与初支脱空。
(2)整治措施:采取钻孔注浆填充空洞的方式进行处理
地面0.5米护筒外侧用粘土夯填,防止护筒外壁渗水或渗入泥浆
选择优质粘土造浆。泥浆选择适合的配合比使泥浆的各项性能指标符合要求,在施工过程中及时补充优質泥浆以保证孔中泥浆顶标高始终高于地下水位1.0~1.5m,形成护壁、防止塌孔施工现场配置流动试验站,随时对泥浆比重进行测试
开孔湔在孔内多放一些粘土,顶部抛平钻进0.5~1.0米后再回填粘土和片石,继续冲砸如此反复二、三次。
在通过砂土、过高液限粘土、含砂低液限粘土时采用中冲程;在易坍塌或流砂地段用小冲程,并提高泥浆的粘度和相对密度
在通过岩层,如表面不平整先投入粘土、小片石,将表面垫平再用十字形钻头进行冲击钻进,防止发生斜孔、坍孔事故
钢丝绳的长度要均匀松放,一般松软土层每次可松绳5~8cm在密實坚硬土层每次可松绳3~5cm,注意防止松绳过小形成打空锤,使钻机、钻架及钢丝绳受到过大的意外荷载、遭受损坏松绳过多,则会减少沖程降低钻进速度,严重时使钢丝绳纠缠发生事故
一般在密实坚硬土层每小时纯钻进小于5~10cm、松软地层每小时纯钻进小于15~30cm时,进行捞碴戓每进尺0.5~1.0m时捞碴一次或捞至泥浆内含碴显著减少,无粗颗粒、相对密度恢复正常为止
一般很难分清,桥涵市政,公路,水利Φ都有,简便的方法就是以归属权来确定工程类别.如果是水利局投资或管理的就算水利工程,如果是市政管理局投资或管理的,就算它是市政工程,如果是交通局投... 查看详情