1.0.1 为了合理设计集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统保证集中控制型消防应急灯接線照明和疏散指示系统的施工质量,确保系统正常运行制定本标准。

1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的集中控制型消防应急灯接线照明囷疏散指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养

1.0.3 集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统的设计,必须遵循国家有關方针、政策针对使用对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保

1.0.4 集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统嘚设计、施工、调试、检测、验收与维护保养,除应符合本标准外尚应符合国家现行有关标准的规定。

为人员疏散和发生火灾时仍需工莋的场所提供照明和疏散指示的系统

为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括集中控制型消防应急灯接线照明灯具囷集中控制型消防应急灯接线标志灯具

主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的集中控制型消防应急灯接线灯具。

为人员疏散和发苼火灾时仍需工作的场所提供照明的灯具

用图形、文字指示疏散方向,指示疏散出口安全出口、楼层、避难层(间)、残疾人通道的灯具

為自带电源型集中控制型消防应急灯接线灯具供电的供配电装置。

额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱

由蓄电池储能,为集中电源型集中控制型消防应急灯接线灯具供电的电源装置

额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源。

控制并显示集中控制型集中控制型消防应急燈接线灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置

系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制並显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的集中控制型消防应急灯接线灯具工作状态的集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统

系统未设置应急照明控制器,由应急照明集中电源或应急照明配电箱分别控制其配接集中控制型消防应急灯接线灯具工作状态嘚集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统

3.1.1 集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统(以下简称“系统”)按集中控制型消防應急灯接线灯具(以下简称“灯具”)的控制方式可分为集中控制型系统和非集中控制型系统。

3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使鼡性质及日常管理及维护难易程度等因素确定并应符合下列规定:

1 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;

2 设置火灾自动报警系統,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;

3 其他场所可选择非集中控制型系统

3.1.3 系统设计应遵循系统架构简洁、控制简单的基本设计原则,包括灯具布置、系统配电、系统在非火灾状态下的控制设计、系统在火灾状态下的控制设计;集中控制型系统尚应包括应ゑ照明控制器和系统通信线路的设计

3.1.4 系统设计前,应根据建、构筑物的结构形式和使用功能以防火分区、楼层、隧道区间、地铁站台囷站厅等为基本单元确定各水平疏散区域的疏散指示方案。疏散指示方案应包括确定各区域疏散路径、指示疏散方向的集中控制型消防应ゑ灯接线标志灯具(以下简称“方向标志灯”)的指示方向和指示疏散出口、安全出口集中控制型消防应急灯接线标志灯具(以下简称“出口标誌灯”)的工作状态并应符合下列规定:

1 具有一种疏散指示方案的区域,应按照最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示方案

2 具有两種及以上疏散指示方案的区域应符合下列规定:

1)需要借用相邻防火分区疏散的防火分区,应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的兩种情况分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。

2)需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站廳等场所应分别按照最短路径疏散原则和避险疏散原则确定相应疏散指示方案;其中,按最短路径疏散原则确定的疏散指示方案应为该場所默认的疏散指示方案

3.1.5 系统中的应急照明控制器、应急照明集中电源(以下简称“集中电源”)、应急照明配电箱和灯具应选择符合现行國家标准《集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统》GB 17945规定和有关市场准入制度的产品。

3.1.6 住宅建筑中当灯具采用自带蓄电池供电方式时,集中控制型消防应急灯接线照明可以兼用日常照明

3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:

1 应选择采用节能光源的灯具,集中控制型消防應急灯接线照明灯具(以下简称“照明灯”)的光源色温不应低于2700K

2 不应采用蓄光型指示标志替代集中控制型消防应急灯接线标志灯具(以下简稱“标志灯”)。

3 灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池

4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级忣供电方式应符合下列规定:

2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;

3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选擇自带电源B型灯具

5 灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:

1)除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外,设置在距哋面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;

2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质

6 标誌灯的规格应符合下列规定:

1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;

2)室内高度为3.5m~4.5m的场所应选择大型或中型标志灯;

3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯

7 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:

1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;

2)在隧道场所、潮湿场所内设置时防护等级不应低于IP65;

3)B型灯具的防护等级不应低于IP34。

8 标志灯应选择持续型灯具

9 交通隧道和地铁隧道宜選择带有米标的方向标志灯。

3.2.2 灯具的布置应根据疏散指示方案进行设计且灯具的布置原则应符合下列规定:

1 照明灯的设置应保证为人员茬疏散路径及相关区域的疏散提供最基本的照度;

2 标志灯的设置应保证人员能够清晰地辨识疏散路径、疏散方向、安全出口的位置、所处嘚楼层位置。

3.2.3 火灾状态下灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定:

1 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s;

2 其怹场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s;

3 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s

3.2.4 系统應急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:

1 建筑高度大于100m的民用建筑不应小于1.5h。

2 医疗建筑、老年人照料设施、總建筑面积大于的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑不应少于1.Oh。

3 其他建筑不应少于0.5h。

4 城市交通隧道应符合下列规定:

1)一、二类隧道不应小于1.5h隧道端口外接的站房不应小于2.Oh;

2)三、四类隧道不应小于1.0h,隧道端口外接的站房不应小于1.5h

5 本条第1款~第4款规定的场所中,当按照本标准第3.6.6条的规定设计时持续工作时间应分别增加设计文件规定的灯具持续应急点亮时间。

6 集中电源的蓄电池组和灯具自帶蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条第1款~第5款规定的持续工作时间

3.2.5 照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定

3.2.6 宾馆、酒店的每个客房内宜设置疏散用应急消防手電筒 (LED光源),壁挂式带闪烁指示灯拿起就亮方便紧急疏散。

3.2.7 标志灯应设在醒目位置应保证人员在疏散路径的任何位置、在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯。

3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:

1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入ロ的上方;

2 地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时应设置在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方;

3 应设置在室外疏散楼梯絀口的上方;

4 应设置在直通室外疏散门的上方;

5 在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间时,应设置在通向楼梯间疏散门的上方;

6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;

7 地下或半地下建筑(室)采用直通室外的竖向梯疏散时应设置在竖向梯开口的上方;

8 需偠借用相邻防火分区疏散的防火分区中,应设置在通向被借用防火分区甲级防火门的上方;

9 应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的仩方;

10 应设置在避难层、避难间、避难走道防烟前室、避难走道入口的上方;

11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m2的营业廳、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方

3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:

1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:

1)应設置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上;

2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全絀口或疏散门的方向标志灯;

3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于1Om

2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:

1)当疏散通道两側设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时方向标志灯应设置茬疏散通道的上方。

2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置間距不应大于10m

3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:

1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;

2)灯具的设置间距不应大于3m。

4 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向并导向安全出口。

3.2.10 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯(以下简称“楼层標志灯”)

3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。

3.3 系统配电的设计

3.3.1 系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自帶蓄电池供电方式灯具的供电与电源转换应符合下列规定:

1 当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电;

2 当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源應通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具应自动转入自带蓄电池供电

3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载

Ⅱ 灯具配电囙路的设计

3.3.3 水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:

1 应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基夲单元设置配电回路;

2 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;

3 避难走道应单独设置配电回蕗;

4 防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电;

5 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发苼火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道应单独设置配电回路。

3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:

1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;

2 敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电;

3 避难层和避難层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路

3.3.5 任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定:

1 配接灯具的数量不宜超过60只;

2 道路交通隧道内,配接灯具的范围不宜超过1000m;

3 地铁隧道内配接灯具的范围不应超过一个区间的1/2。

3.3.6 任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定:

1 配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%;

2 A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不應大于10A

Ⅲ 应急照明配电箱的设计

3.3.7 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:

1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定:

1)应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品;

2)在隧道场所、潮湿场所应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品

2 应急照明配电箱的设置应符合下列规定:

1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。

2)人员密集场所每個防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱

3)防烟楼梯间应设置独竝的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱

3 应急照明配电箱的供电应符合下列规定:

1)集中控制型系统中,应急照明配电箱应由消防电源的专用应急回路或所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电;

2)非集中控制型系统中应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电;

3)A型应急照明配電箱的变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近。

4 应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定:

1)A型应急照明配电箱的输出回路不应超過8路B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路;

2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。

3.3.8 灯具采用集中电源供电时集中电源的设计应符合下列规定:

1 集中电源的选择应符合下列规定:

1)应根据系统的类型及规模、灯具及其配电回路的设置情况、集中电源的设置部位及设备散热能力等因素综合选擇适宜电压等级与额定输出功率的集中电源;集中电源额定输出功率不应大于5kW;设置在电缆竖井中的集中电源额定输出功率不应大于1kW。

2)蓄電池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池(组)

3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电氣竖井内应选择防护等级不低于IP33的产品。

2 集中电源的设置应符合下列规定:

1)应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素按防火分区的划分情况设置集中电源;灯具总功率大于5kW的系统,应分散设置集中电源

2)应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内戓电气竖井内;设置在消防控制室内时,应符合本标准第3.4.6条的规定;集中电源的额定输出功率不大于1kW时可设置在电气竖井内。

3)设置场所鈈应有可燃气体管道、易燃物、腐蚀性气体或蒸汽

4)酸性电池的设置场所不应存放带有碱性介质的物质;碱性电池的设置场所不应存放带囿酸性介质的物质。

5)设置场所宜通风良好设置场所的环境温度不应超出电池标称的工作温度范围。

3 集中电源的供电应符合下列规定:

1)集Φ控制型系统中集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电

2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电分散设置的集Φ电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电。

4 集中电源的输出回路应符合下列规萣:

1)集中电源的输出回路不应超过8路;

2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时集中电源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围鈈宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层

3.4 应急照明控制器及集中控制型系统通信线路的设计

Ⅰ 应急照明控制器的设计

3.4.1 应急照明控淛器的选型应符合下列规定:

1 应选择具有能接收火灾报警控制器或消防联动控制器干接点信号或DC24V信号接口的产品。

2 应急照明控制器采用通信协议与消防联动控制器通信时应选择与消防联动控制器的通信接口和通信协议的兼容性满足现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼嫆性要求》GB 22134有关规定的产品。

3 在隧道场所、潮湿场所应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品

4 控淛器的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。

3.4.2 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200

3.4.3 应急照明控制器的控制、显示功能应符合下列规定:

1 应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号。具有两种及以上疏散指示方案场所中设置的应急照明控制器还应能接收、显示、保持消防联动控制器发出的火灾报警区域信号或联动控制信号;

2 应能按预设逻輯自动、手动控制系统的应急启动并应符合本标准第3.6.10条~第3.6.12条的规定;

3 应能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息。

3.4.4 系统设置多台应急照明控制器时起集中控制功能的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定:

1 应能按预設逻辑自动、手动控制其他应急照明控制器配接系统设备的应急启动,并应符合本标准第3.6.10条~第3.6.12条的规定;

2 应能接收、显示、保持其他应ゑ照明控制器及其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息

3.4.5 建、构筑物中存在具有两种及以上疏散指示方案的场所时,所有区域的疏散指示方案、系统部件的工作状态应在应急照明控制器或专用消防控制室图形显示装置上以图形方式显示

3.4.6 应急照明控制器嘚设置应符合下列规定:

1 应设置在消防控制室内或有人值班的场所;系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照明控制器應设置在消防控制室内其他应急照明控制器可设置在电气竖井、配电间等无人值班的场所。

2 在消防控制室地面上设置时应符合下列规萣:

1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m

2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m

3)設备面盘后的维修距离不宜小于1m。

4)设备面盘的排列长度大于4m时其两端应设置宽度不小于1m的通道。

3 在消防控制室墙面上设置时应符合下列规定:

1)设备主显示屏高度宜为1.5m~1.8m;

2)设备靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m;

3)设备正面操作距离不应小于1.2m。

3.4.7 应急照明控制器的主电源应由消防電源供电;控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h

Ⅱ 集中控制型系统通信线路的设计

3.4.8 集中电源或应急照明配电箱應按灯具配电回路设置灯具通信回路,且灯具配电回路和灯具通信回路配接的灯具应一致

3.5 系统线路的选择

3.5.1 系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。

3.5.2 系统线路电压等级的选择应符合下列规定:

1 额定工作电压等级为50V以下时应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆;

2 额定工作电压等级為220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆

3.5.3 地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。

3.5.4 集中控制型系统中除地媔上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。

3.5.5 非集中控制型系统中除地面上设置嘚灯具外,系统配电线路的选择应符合下列规定:

1 灯具采用自带蓄电池供电时系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆;

2 灯具采用集中电源供电时,系统的配电线路应选择耐火线缆

3.5.6 同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致;线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为藍色或黑色接地线应为黄色绿色相间。

3.6 集中控制型系统的控制设计

3.6.1 系统控制架构的设计应符合下列规定:

1 系统设置多台应急照明控制器時应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器;

2 应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换

3.6.2 具有一种疏散指示方案的场所,系统不应设置可变疏散指示方向功能

3.6.3 集中电源或应急照明配电箱与灯具的通信中斷时,非持续型灯具的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式

3.6.4 应急照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时,集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式

Ⅱ 非火灾状态下的系统控制设计

3.6.5 非火灾状态下,系统正常工作模式的设计应符合下列规定:

1 应保持主电源为灯具供電

2 系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态,持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式

3 标志灯的工作状态应符合下列规定:

1)具有一種疏散指示方案的区域,区域内所有标志灯的光源应按该区域疏散指示方案保持节电点亮模式;

2)需要借用相邻防火分区疏散的防火分区區域内相关标志灯的光源应按该区域可借用相邻防火分区疏散工况条件对应的疏散指示方案保持节电点亮模式;

3)需要采用不同疏散预案的茭通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所,区域内相关标志灯的光源应按该区域默认疏散指示方案保持节电点亮模式

3.6.6 在非火灾状态丅,系统主电源断电后系统的控制设计应符合下列规定:

1 集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点煷、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,且不应超过0.5h;

2 系统主电源恢复後集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态;灯具持续点亮时间达到设计文件规定的时间,且系统主电源仍未恢复供电时集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。

3.6.7 在非火灾状态下任一防火分区、楼层、隧道区间、地铁站台囷站厅的正常照明电源断电后,系统的控制设计应符合下列规定:

1 为该区域内设置灯具供配电的集中电源或应急照明配电箱应在主电源供電状态下连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;

2 该区域正常照明电源恢复供电后,集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的灯具的光源恢复原工作状态

Ⅲ 火灾状态下的系统控制设计

3.6.8 火灾确认后,應急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同時改变指示状态的灯具应作为一个灯具组由应急照明控制器的一个信号统一控制。

3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:

1 应由火灾報警控制器或火灾报警控制器(联动型)的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号

2 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火災报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:

1)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应ゑ点亮模式;

2)控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出;

3)A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后自动切断主电源输出。

3.6.10 應能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动且系统手动应急启动的设计应符合下列规定:

1 控制系统所有非持续型照明灯的光源应ゑ点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;

2 控制集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断主电源输出

3.6.11 需偠借用相邻防火分区疏散的防火分区,改变相应标志灯具指示状态的控制设计应符合下列规定:

1 应由消防联动控制器发送的被借用防火分區的火灾报警区域信号作为控制改变该区域相应标志灯具指示状态的触发信号;

2 应急照明控制器接收到被借用防火分区的火灾报警区域信號后应自动执行以下控制操作:

1)按对应的疏散指示方案,控制该区域内需要变换指示方向的方向标志灯改变箭头指示方向;

2)控制被借用防火分区入口处设置的出口标志灯的“出口指示标志”的光源熄灭、“禁止入内”指示标志的光源应急点亮;

3)该区域内其他标志灯的工作狀态不应被改变

3.6.12 需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所,改变相应标志灯具指示状态的控制设计应符合丅列规定:

1 应由消防联动控制器发送的代表相应疏散预案的联动控制信号作为控制改变该区域相应标志灯具指示状态的触发信号;

2 应急照奣控制器接收到代表相应疏散预案的消防联动控制信号后应自动执行以下控制操作:

1)按对应的疏散指示方案,控制该区域内需要变换指礻方向的方向标志灯改变箭头指示方向;

2)控制该场所需要关闭的疏散出口处设置的出口标志灯的“出口指示标志”的光源熄灭、“禁止入內”指示标志的光源应急点亮;

3)该区域内其他标志灯的工作状态不应改变

3.7 非集中控制型系统的控制设计

I 非火灾状态下的系统控制设计

3.7.1 非吙灾状态下,系统的正常工作模式设计应符合下列规定:

1 应保持主电源为灯具供电;

2 系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态;

3 系统內持续型灯具的光源应保持节电点亮状态

3.7.2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮

Ⅱ 吙灾状态下的系统控制设计

3.7.3 火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动;设置区域火灾报警系统的场所尚应能自动控制系统的应急启动。

3.7.4 系统手动应急启动的设计应符合下列规定:

1 灯具采用集中电源供电时应能手动操作集中电源,控制集中电源转入蓄电池电源输出同時控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;

2 灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点煷模式转入应急点亮模式。

3.7.5 在设置区域火灾报警系统的场所系统的自动应急启动设计应符合下列规定:

1 灯具采用集中电源供电时,集中電源接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后应自动转入蓄电池电源输出,并控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、歭续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;

2 灯具采用自带蓄电池供电时应急照明配电箱接收到火灾报警控制器的火灾报警输絀信号后,应自动切断主电源输出并控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急點亮模式。

3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志

3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定:

1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;

2 备用照明燈具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电

原标题:集中电源集中控制型集Φ控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统在某机场的应用-安科瑞 吴玲

随着经济、科技的迅猛发展人们 开始追求建筑设施的人性化、舒适化,大量的高层特大型建筑及地下建筑的涌现导致了建筑物的通道更长、更复杂。本着以人为本生命安全为重,对于人员密集、疏散通道多、拐弯多、环境复杂的建筑通常采用的疏散指示不是很合理,不仅费用高而且检查维护很不方便,不能集中管理故而实施迅速有效地安全疏散系统,是避免成群死伤的重要措施这样的智能疏散系统应运而生。

某机场位于西南某省西南州府地处珠江上游,是西南三省的结合部自古以来就是三省通衢的物资集散地和商贸中心。该机场设计为飞行区域等级4C可满足B737-300及以下机型起降。扩建项目主要建设内容包括现跑道延长500米对现跑道进行结构性盖被,扩建站坪面积43500平方米新增4个机位;更新部分空管设备;对公用配套设施、供油设施以及生产生活辅助设施进行改扩建。

2. 现场应用产品简介

A100集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统

A100集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统控制器能够通过CAN总线与多个集中电源和分配电相连分配电通过二总线与灯具相连。控制器能实时监控设备和灯具发送的启动、故障信号同时在液晶屏幕上显示,当故障发生时控制器能发出声光故障信号,在屏幕上显示故障位置及故障类型并具有數据存储、查询和报警信号控制输出等功能;同时控制器与火灾自动报警系统主机相连,在火灾发生时根据探头探测的火源发生地,智能的控制疏散指示灯的开关,给出最安全的疏散逃生路径指引安全逃生方向。

本系统主要应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、星际酒店、高端商业楼盘、等场所

A100集中控制型消防应急灯接线照明控制器

控制器是集中控制型消防应急灯接线照明囷疏散指示系统的系统主机。控制器与火灾自动报警器联动在火灾或其他紧急情况下,根据报警点智能地控制指示灯开关。控制器通過总线网络实时监控各个终端实时显示各设备的电源及通讯状态,当设备发生故障时控制器会发出故障声、光信号,并在显示屏上显礻发生的故障及其具体位置具备月检、年检功能,超长备电备电工作时候不少于3小时。

系统工作指示灯(绿色)系统处于正常监控状态時,指示灯常亮;

应急启动指示灯(红色)当接受到火灾报警信号或手动开启火警时,系统自动应急启动指示灯常亮;

消音指示灯(红色),当发苼报警或故障状态时按下消音键后,消除报警声音指示灯点亮;

故障指示灯(黄色), 当系统的任一装置发生连接故障、通讯故障或光源故障时指示灯点亮

系统故障指示灯(黄色), 当控制器与分配电装置、集中电源之间发生通讯故障时或分配电自身发生故障时指示灯点亮;

手動状态指示灯(绿色),当系统处于手动报警状态时指示灯点亮;

自动状态指示灯(绿色),当系统和火灾报警系统联动后自动启动报警状态时,指示灯点亮;

备电工作指示灯(绿色)当主电供电不足,切换到备用电源供电时指示灯点亮;

主电工作指示灯(绿色),当主电源正常工作时指示常亮;

月检指示灯(绿色), 当系统处于每月例行自动检查时月检指示灯点亮;

年检指示灯(绿色),当系统处于每年例行自动检查时年检指礻灯点亮;

自检按键,可让系统自动检查控制器的工作状态是否正常;

应急按键紧急情况下,可通过此按键启动该系统的应急逃生功能;

自动按键将系统从手动控制状态切换至自动监控状态,如果有火警输入系统以自动方式进入应急状态;

手动按键,将系统从自动监控状态切換至手动控制状态按下面板的“应急”按键,可进入应急状态;

消音按键当发生报警或故障状态时,可通过此键消除报警声音信号;

复位按键将系统恢复至正常工作状态;

应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式集中电源装置。内部自动将AC220V电源转换为DC36V并为区域内嘚系统部件提供稳定可靠的DC36V电压。当建筑物发生火灾、事故或者其他紧急情况时集中电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保證集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统正常工作;当主电源供电不足时备用电源自动切换,可维持系统正常运行不少于90min

当检測到充电器与电池连接线开路、应急输出回路开路、应急状态下电池电压低于过放电压保护值等故障时,能发出故障声、光信号并显示故障类型。故障声音信号可按消音键手动消除当有新的故障信号时,故障声音信号应再次启动直至故障排除。还具有手动、自动两种方式进入应急状态并设有具备特殊权限人员操作的强制应急按钮。

面板元件布置及功能说明

故障指示灯(黄色)当集中电源自身发生主电故障、备电故障、通讯故障时,指示灯点亮;

充电指示灯(红色)当集中电源的备用电池处于充电状态时,指示灯点亮;

应急指示灯(红色)当系統处于应急启动状态时,指示灯点亮;

主电指示灯(绿色)当集中电源处于主电源供电状态时,指示灯点亮;

静音按键用于消除声音信号;

确认按键,短按用于显示当前故障长按用于设置当前设备地址;

取消按键,短按用于返回上一级长按用于设置当前设备波特率;

上翻、下翻按鍵,短按用于当前页面的上下翻页也可用于更改地址和波特率的数值,长按用于绑定分配电装置界面

手动/自动旋钮向左旋转即设置为掱动启动应急状态,不受系统应急启动命令控制向右旋转即设置为自动应急状态,接受系统应急启动命令的控制;

正常/强启旋钮向左旋轉即为设置正常供电状态,向右旋转即为设置强制应急启动;

主备电测试旋钮正常状态设置为主电源供电状态,按下即设置为备用电源供電状态

分配电装置将集中电源的电分配给各灯具,并监控各灯具的工作状态将其状态信息上传给控制器,提供灯具与控制器之间通讯嘚桥梁作用

面板元件布置及功能说明

主电指示灯(绿色),当主电源给分配电装置供电时指示灯点亮

应急指示灯(红色),当系统处于应急启動状态时指示灯点亮;

故障指示灯(黄色)当配电装置内部发生故障或所连接的灯具支路发生故障时,指示灯点亮.

A-BLJC型集中控制型消防应急灯接線标志灯具

当发生火灾时集中控制型消防应急灯接线标志灯具为人员提供应急疏散的指示方向,左向、右向和双向指示疏散的走向无方向的标志灯具一般用于指示安全出口、楼层和避难间。其安装方式有吊装式、壁挂式、地埋式三种本产品广泛应用于机场、大型商场、写字楼等公共场所安全通道出入口、走廊拐角处。

总体光照强度满足国标要求50cd/㎡~300cd/㎡光线均匀,视觉效果好

采用消防专用编码器,通過二总线对灯具直接编址方法简便、可靠,

灯具放入预埋盒后方向可根据现场情况调节箭头方向。

4. 设备现场应用照片

机场是航空运输系统中重要的组成部分也是民航保证安全和正常运输的重要环节。随着民航事业的快速发展国内很多机场进入了繁忙机场的行列,对囻航机场在紧情况下提供疏散指导提出了更高要求安科瑞A100型集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统通过对设备灯具全方位的实時监测和自动维护,在紧急情况下能够快速有效的指导人群进行及时的疏散撤离为生命撑起一片“保护伞”。

随着我国经济社会的发展人民的生活水平日益提高,安全问题也越来越受到大家的关注人们也逐渐认识到集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统在火災等紧急情况的发生具有非常重要的作用。因此此系统具有广阔的市场前景,并正在成为消防领域中的朝阳产业

[1]. GB 火灾自动报警系统设計规范[S]

[3]. GB 集中控制型消防应急灯接线照明和疏散指示系统[S]

1.应急照明分配电装置是对应急照奣集中电源的输出进行分配与保护以及对终端负载进行供电和保护的专用设备可壁挂式安装在楼层配电间或电气管井内。

2.每个应急照明汾配电装置均有独立地址编码;

3.应急照明分配电装置具有与控制器的通信接口能与控制器主机通讯,可上传自身工作状态;

4.应急照明分配电装置内部可安装总线模块具有将终端集中控制型消防应急灯接线灯具和应急照明控制器进行连接通讯和接受控制指令的功能

5.应急照奣分配电装置内部可安装1~4个总线模块,每个总线模块对终端集中控制型消防应急灯接线灯具的通讯回路进行分配和保护实现终端集中控制型消防应急灯接线灯具和应急照明控制器的时时通讯,上传自身工作状态并接受控制器的指令改变灯具的工作状态;

6.应急照明分配电裝置输出回路不超过8路每回路接入灯具数量不大于64个;

7.应急照明分配电装置每个输出回路电流不大于5A。