三相四线塑壳漏电保护器不接零线起保护吗的零线进线和出线不过开关能用吗?


· 关注我不会让你失望

漏电保护器不接零线起保护吗不接零线不可以,因为如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸

你对這个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

漏电2113护器不接零线不可以,因为5261果不接零线4102就会有剩余电流1653,电流互器次级就会感应出推动脱扣机构动作,空开跳闸
漏电保护器不接零线起保护吗,简称漏电开关又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路亦可在正常情况下作為线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护器不接零线起保护吗可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种
经过漏电保護器不接零线起保护吗的工作零线不得重复接地,若重复接地则由于大地会分走一部分电流,这样会使漏电保护器不接零线起保护吗右側的电流总和不为0从而使漏电保护器不接零线起保护吗关闭,因而会无法使用其他电器设备

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

单位前几个月刚起用一个分单位刚获得施工队活比较糙,这个没办法前面分包的给钱太少

闲话不说现在是有一栋楼,电源是一个250A的ABB漏保控制配电箱内各层的是三相嘚断路器,然后各层的分配电箱内控制各个房间电源的是单P断路器控制火线各房间内是2P断路器做主开关,各插座是有漏保的也就是说,零线从总开关出来直接压在箱内零线排上一直到哥哥房间内才有控制零线的开关。

现在问题是最近雨季开始后一段时间,总开关总昰跳送上就没有事,检查各分断路器、漏保却没有发现问题。过个几天就会再出现问题

我想会不会是某根零线在桥架内绝缘破损使零线有轻微接地,然后我就想把进线主零线直接压到零线排不通过主开关

该楼层疑似违规已被系统折叠 

我們公司现有的380v电饼铛机器上自带的电源线是3根火线,外壳有接地端火线是直接接到4p漏电的火线出线端,因没零线出线端就没接线,漏电的进线端是三火一零全接上了漏电是施耐德的,想请教各位一下零线出线不接线,漏电时漏保能起作用吗?