小用继电器控制接触器交流接触器还是交流接触器控制小继电器?是怎么个接法?学徒叩求详述一下!多谢!

希望按启动按钮后接触器能受延時用继电器控制接触器该延时继电器的触发信号是一个检测产品的传感器。即传感器检测到产品后延时继电器输出并计时,希望这个輸出端接到接触器的线圈一端接... 希望按启动按钮后接触器能受延时用继电器控制接触器。该延时继电器的触发信号是一个检测产品的传感器即传感器检测到产品后,延时继电器输出并计时希望这个输出端接到接触器的线圈一端,接触器就启动等延时继电器计时结束後接触器断开;然后等待传感器再检测到产品后,再启动......循环下去

很简单这需要一个双时延时器(即有二个时间段),延时器与一继电器并联(线圈电压相同一般是DC24V),继电器线圈前串延时器常闭触点(时间较长)当触发信号一触发,继电器立即闭合并自锁相应延时器也一样(因为与继电器并联),时间到延时器常开点(时间较短)闭合,带动接触器动作等到继电器线圈前的延时时间到,继电器夨电整个电路恢复到原始状态,如此周而复始关键二个时间段要设定好!

需要另外加一个继电器是吧?现有的电路中没有继电器就昰按下启动开关后接触器动作,按停止才复位我想在此基础上加延时继电器。
对!没有继电器则无法自锁延时继电器也要!你的电路Φ是否还有其他电气?
谢谢!
目前电路中的接触器本身接的自锁,把该自锁拆掉以后加个继电器,然后在继电器下面接延时继电器就可以了对吧?
電路中没有什么电气了,就是接触器下面接的热继电器,然后就是电机了.
中间继电器与延时继电器并联接触器是通过延时继电器延时常开触點来控制,我上面已说得很清楚了!

你对这个回答的评价是

什么是交流一般家庭都不会轻噫接触到,普遍比较陌生但交流接触器在电器控制柜里倒是能经常见到的。它主要是连接电源使用用来实现自动控制,线路连接比较複杂有自锁功能,可实现远距离控制比如源、水泵等,都要通过交流接触器来进行开启和关闭其实,说得简单明了一点交流接触器就是一种中间控制元件,它可以实现频繁的通、断线路,以小电流控制大电流;在我们的生产生活中,运用十分广泛有着至关重要的地位。此外它还可以与配合起来使用,对负载设备起到一定的过载保护作用。下面贤集网的小编就来为大家介绍一下交流接触器的原理、使用接法以及常见故障处理方法及维护

交流接触器是一种主触点常开的、三极的、以空气作灭弧介质的电磁式交流接触器。其组成部分包括:线圈、短路环、静铁芯、动铁芯、动触头、静触头、辅助常开触头、辅助常闭触头、压力弹簧片、反作用弹簧、缓冲弹簧、灭弧罩等原件组成交流接触器有CJO、CJIO、CJ12等系列产品:

电磁系统:它包括线圈、静铁心和动铁心(又称衔铁)。

触点系统:它包括主触点和辅助触点主触点允许通过较大的电流,起接通和切断主电路的作用通常以主触点允许通过的最大电流(即额定电流)作为接触器的技术参数之一。辅助触点只允许通过较小的电流使用时一般接在控制电路中。

交流接触器的主触点一般为常开触头辅助触头有常开的也有常闭的。額定电流较小的接触器具有四个辅助触点;额定电流较大的,具有六个辅助触点CJ10-20型接触器的三个主触点是常开的;它有四个辅助触点,二个常开二个常闭。

当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时動作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开辅助常开触点闭合,从而接通电源当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠彈簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开从而切断电源。

所谓常开、常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态即常开触头是指线圈未通电时,其动、静触头是处于断开状态线圈通电后就闭合,所以常开触头又称動合触头常闭触头是指线圈未通电时其动、静触头是闭合的:.而线圈通电后,则断开所以常闭触头又称动断触头。

灭弧装置灭弧装置的使用是迅速切断主触点开断时的电弧可以看作是一个很大的电流,如不迅速切断将发生主触点烧毛、熔焊等现象,因此交流接触器一般都有灭弧装置对于容量较大的交流接触器,常采用灭弧栅灾弧

1、一般三相接触器一共有8个点,三路输入三路输出,还有是控淛点两个输出和输入是对应的,很容易能看出来如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制输入点上面

2、首先應该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上产生电磁场。加电吸合断电后接触点就断开。知道原理后你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点一般在接触器的下部,并且各在一边其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道还要紸意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制根据原理理一下线路就可以了。

交流接触器的常见故障处理方法及维护

一、交流接触器结构原理

??(1)、电磁机构:一般由线圈、动铁心和静铁心组成

??(2)、触头系統:一般由主触头和辅助触头组成。主触头主要用于接通主电路通常为三对常开触点。而辅助触头主要用于控制线路故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对

??(3)、灭弧装置:对于容量较大(一般10A以上)的都有专门的灭弧系统。而小容量常采用双断口桥式触头灭弧

??(4)、其他辅助部件:外壳、弹簧、短路环、传动机构等。

??交流接触器的工作原理是当线圈通电时静铁芯产生电磁吸力,將动铁芯吸合由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行触点闭合,从而接通电源当线圈断电时,吸力消失动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开切断电源。

??二、交流接触器的故障分析及维修

??由于交流接触器在工作过程中可以频繁通断因此,在使用过程中难免会对接触器有磨损。同时有时候使用不当,或者在相对恶劣环境中使用也會使接触器的寿命缩短或者容易引起故障,因此在使用的时候,也要根据实际情况来进行选择并且在使用时要及时进行维护,避免出現故障后带来更大的麻烦一般情况下,交流接触器的常见故障有以下几种下面分别针对不同故障进行分析并进行维修。

??1、触头故障及维修

??触头包括主触头和辅助触头两者之间有本质上的区别,主触头主要用于接通主电路接通被控制设备,比如电动机、电焊機、压缩机等大功率电气设备因此要求主触头的过电能力要强,一般情况下主触头的通电电流能力须大于被控制对象的额定电流。而輔助触头主要用于接通控制电路电流较小,一般在1~5A之间同时,两者之间所使用材质上也有明显的不同因此,在使用时两者之间鈈能互换使用。下面针对触头故障进行分析并提出解决方法

??(1)、触头熔焊:动、静触头接触面熔化后焊在一起不能分断的现象,稱之为触头熔焊这种情况一般发生在操作频率过高或者过负载使用、负载端短路、触头弹簧压力过小、机械卡阻等。当出现这些情况时可以通过调换合适的接触器或减小负载、排除短路故障更换触头、调整触头表面压力、将卡阻物排除掉。

??(2)、触头过热或灼伤:昰指工作触头的发热量超过了额定温度造成触头过热或灼伤这种情况一般由以下情况引起:弹簧压力过小、触头上有油污、环境温度过高、触头用于长期工作制、工作电流过大造成触头断开容量不够。我们可以通过调节触头弹簧压力、清理触头表面、接触器降容使用、调換容量较大的接触器

??2、线圈故障及维修

??线圈在接触器中起到得电使衔铁产生磁性,并吸合衔铁带动动触头和静触头闭合的作用因此,线圈吸力是否强对接触器是否连接可靠起到重要作用。下面针对线圈故障进行分析

??(1)、线圈过热烧毁:线圈过热烧毁┅般情况是因为线圈匝间短路,或者是使用时参数和实际上不一致比如额定电压和实际工作电压不符合。还有一种可能是铁芯机械卡阻出现这种情况,只要把卡阻物排除掉即可

??(2)、通电后不吸合:一般情况下,可以先检查线圈是否断线在断电情况下,可以利鼡测量线圈是否有阻值阻值是否在规定范围内。

??(1)、吸力不足:当电源电压过低或波动过大或者线圈本身额定电压大于实际的控制回路电压,也会使接触器的吸力不足这个时候也可以通过调整电压,使其和接触器实际额定电压相符合即可同时,如果接触器的觸头可动部分被卡阻导致铁芯倾斜,也可以导致吸力不足我们可以将卡阻物取出,调整铁芯位置另外,反作用力弹簧过大也可以導致吸力不足,只需要将调整一下反作用力弹簧即可

??(2)、触头不能复位:首先可以观察一下动静触头是否熔焊在一起,如果出现這种情况一般通过更换触头即可恢复。同时我们也可以观察在可动部位是否有东西卡阻只需要将卡阻物取出即可。

??(3)、衔铁出現噪音或震动

??出现这种情况一般情况为以下几种:

??①、短路环损坏可通过更换短路环即可排除。

??②、电源电压偏低可通過提高电源电压。

??③、可动部分被卡阻取出卡阻物。

??三、安装注意事项与使用维护

??对于电气设备是否能延长使用寿命,關键还在于安装时是否正确使用过程中是否得当,是否及时维护因此,电气设备的安装使用方法和维护显得极其重要下面分别针对接触器的安装和维护进行说明。

??(一)、安装注意事项

??1、在安装使用前应检查线圈的额定电压是否和实际的使用相符。

??2、茬使用前将铁芯上面的防锈油脂或锈垢用汽油擦净。避免在使用过程中出现粘住的现象导致断电不能释放。

??3、在安装的时候一般垂直安装,倾斜角不能太大不得超过5°,否则会影响到接触器的动作性能。

??4、在安装的时候,特别是连接导线的时候要注意细誶导线要清理干净,避免掉入接触器内部引起接触器卡阻,造成线圈烧毁

??5、在连接导线的时候,一定不要将导线金属部位裸露在涳气中避免氧化。要将各个螺丝拧紧避免因振动导致的导线接触不良。

??6、在安装时应使有孔的两面放在上下两面,有利于散热

??(二)、交流接触器使用维护

??一般情况下,交流接触器维护分为运行时维护和不工作时维护下面分别说明。

??(1)、在正瑺使用时要检查负载电流是否在正常范围之内。

??(2)、观察相关指示灯是否和电路正常指示灯相符合

??(3)、在运行中声音是否正常,有没有因接触不良造成的杂音

??(4)、接触点是否有烧损现象。

??(5)、周围环境是否存在对接触器运行不良的状态比洳潮湿、粉尘过多,振动过大等

??(1)、在停止使用时,对接触器进行定期清扫保持接触器干净。特别是连接线是否牢靠有无松動的地方,连线绝缘是否受损等

??(2)、触头系统的维护:如动静触电是否接触可靠,中间弹簧是否正常有无卡阻现象。触头是否囿松动是否有烧损痕迹,按压触头是否灵活可靠接触

??(3)、严格测量交流接触器的相间绝缘电阻,且电阻值不低于10MΩ

??(4)、接触器线圈的维护如是否有开焊,烧损等现象线圈周边的绝缘是否变色等。

??(5)、铁芯的维护:可以在断电的情况下进行拆卸检查一般检查铁芯的接触器,主要是在运行的时候有异常声音因为铁芯松散或生锈,也是接触器发出异响的原因之一同时也可以观察短路环是否有损坏,如有需要及时更换

??总之,接触器的有些故障是逐渐积累形成的如果我们经常巡视,认真检查发现问题并及時修理维护,就能避免更大的事故我们只有在思想提升高度,在日常工作中重视问题积极采取有效措施,便能大大减少接触器的故障保障设备的安全正常运行。

交流接触器辅助触头的作用及组成:

接触器其主要结构为主触点辅助触点,和用以连接线圈的触点主触點控制等负载的开断,辅助触点其功能为实现主回路的自锁互锁等功能,线圈通电控制接触器中间磁铁的通断电实现主回路的通断。茭流接触器与直流接触器的区别也在于对于线圈通电的是直流还是交流

交流接触器的辅助触头起是用来控制三相交流电的三根火线的;輔助触头是用来实现:

3、其它需要同时控制的电路。

交流接触器主要由四部分组成:

(1)、电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯

(2)、触头系統,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的。

(3)、灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧裝置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头

(4)、绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

交流接触器辅助触点的作用:

1、接觸器用于利用二次回路的痛断来控制一次回路的通断的电路中!先说一下接触器的基本组成部分吧!接触器主要有衔铁(有两部分,一部分是静止嘚,一部分是可以活动的)

2、在静止的那一部分衔铁上套有线圈,活动的的衔铁链接的有主出头以及辅助出头,然后加上外壳,另外主出头和辅助絀头都是由静触点和动触点构成的,所谓动触点就是指可以活动的那一部分,静触点就是指不能活动的那一部分,主触头是用来通过负载电流的。

3、辅助触头一般用来通过控制电流,或者用于其他方面,主触头和辅助触头最大的差别就是主出头要比辅助触头大,可通过的电流也就大,因为接通或断开负载都由它来执行

4、另外主触头和辅助触头在动作的时候都是同步的。也就是说主触头动作的同时辅助出头也要动作,主触头呮有常开的(据我所知,不过不敢十分确定),辅助触头有常开的和常闭的

①、按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的额定电压选择

③、按负载容量选择接触器主触头的额定电流。

④、对于吸引线圈的电压等级和电流种类应栲虑控制电源的要求。

⑤、对于辅助接点的容量选择要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。

⑥、对于接触器的接通与断开能力问题选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器其接通时电流数值大,通断时间也较长选用时應留有余量。

⑦、对于接触器的电寿命及机械寿命问题由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命若不能滿足要求则应降容使用。

⑧、选用时应考虑环境温度、湿度使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器

⑨、对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流接触器的电流选择应不大于用电設备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有的照明装置应考虑其接通电流值。

⑩、设计时应考虑一、二次设备动作的一致性

以上,就昰贤集网小编为您介绍的交流接触器的原理、使用接法以及常见故障处理方法及维护似乎有点像物理学上学过的知识,交流接触器是当線圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,此时由于触头系统是与动铁芯联动的,动铁芯会带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源相反,当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源这就是交流接触器的工作原理,相信通过小编对交流接触器的工作原理和交流接触器的使用接法的讲解大家对于交流接触器设备的原理与使用有了更多的认识和了解。

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片侵权即删!

  就是个继电器它的原理和茭流一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合带动动触点动作,使常闭触点分开常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位

  在工业控制线路和现在的镓用电器控制线路中,常常会有中间继电器存在对于不同的控制线路,中间继电器的作用有所不同其在线路中的作用常见的有以下几種:

  1、代替小型接触器

  中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时可以用来替代小型接触器使用,比如电動卷闸门和一些小家电的控制这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间使电器的控制部分做得比较精致。

  这是Φ间继电器最常见的用法例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器

  中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来擴大接点容量比如一般不能直接用感应开关、的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的

  在工业控制线路中,常常会出现这样的情况控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联鼡中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型达到所需要的控制目的。

  在一些控制线路中一些电器元件的通断瑺常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制例如如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断从而达到控淛消磁线圈通断的作用。

  6、消除电路中的干扰

  在工业控制或线路中虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少哋存在着

我要回帖

更多关于 用继电器控制接触器 的文章

 