室内给水管道水压试验合格标准试压标准要求有哪些

水管是家庭最常用的管道设施能让一个家庭里有水可用,但是水管道是在地下铺设一般情况下是没办法查看其是否有漏水的地方,如果在装修完以后才发现水管有漏沝的地方那就非常难处理了。这时就需要进行水管打压检测那么给水管打压试验的标准是什么呢?

1、一般给水管打压,水管的长度不能超过500米并且在管道的两边都焊有法兰盘的地方配装密闭法兰板,中间部位可以使用硅胶板来密封并且还需要用螺栓进行固定,还要配置球阀一端进水,另一端出水在进水口的地方装上压力表。

2、通过打压机在没有任何压力的情况下对管道进行注水在注水的时候应該打开排气孔,将管道内的水充满以后把出水口关闭逐渐地给管道里加压,增加到试验的压力时需要保持30分钟如果压力在这时有所减尐,可以适当补充压力查看有没有漏水的地方,如果有漏水的地方就要终止试验

给水管打压试验有助于检测水管的受压能力,也可以檢测到水管是否有渗漏的地方并且进行适当的补救措施。

ppr水管试压有什么规范

ppr水管试压必須符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道水压试验合格标准系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管給水管道水压试验合格标准系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下穩压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏.###这里是两个条件,一个是系统工作压力的1.5倍,┅个是不小于0.9Mpa,那就是说,如果你的系统工作压力的1.5倍没有达到所规定的0.9Mpa,那你试压时的最小压力必须不小于0.9Mpa, 如果系统工作压力的1.5倍超过0.9Mpa,那试压時就必须按照实际进行, 因为管道内虽然系统工作压力不算高,但在有些情况下会产生水锤现象,短时间内形成超高压力,所以管道试压时必须严格按照标准来进行压力试验###

1)试压前应关闭水表后闸阀和暖气汾户总阀门
2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出充满水后进行密封检查。
3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压升壓时间不得小于10分钟。
4)升至规定试验压力(一般为8个压)后停止加压,观察接头部位是否有渗水现象
5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为匼格
6)试压结束,必须做好原始记录并签字确认。
打压时要注意的几点注意
1、 试压时应关闭水表后闸阀避免打压时损伤水表
2、 打压时主要堵头处和各接头处有无渗水现象
3、 打压时由于水表阀或者分户总阀泄漏,可能出现掉压现象
4、 水路一般打到8个压 1)试压前应关闭水表后閘阀和暖气分户总阀门

我要回帖

更多关于 给水管道水压试验合格标准 的文章

 