三相60个千瓦,照明主线如何分支60个千瓦,主线该放多大线。 谢谢老师

低压三相四线电路带住宅照明主線如何分支中,线径 功率 电流之间的关系怎么换算?比如770千瓦应该配多大电缆和开关?
四栋住宅设一个低压柜,156户住户每户按5千瓦计算共770千瓦,箱变過来的输入电缆用多大合适?低压柜怎么配置合理?电流应该是多大?
功率P(KW);电压U;电流I(A);线径S(平方mm);导线总电阻R; 导线长度L;电阻系數p(米·欧姆);关系式: I=P/U;S=pL/R ;据你要求可知,770KW*2=1540A(式中2A是电工经验系数);这里用每平方mm载流量3A估算...
例如三相四线ABCN我AN做空调BN做照明主線如何分支CN做插座那么从配电箱取电出来后都可以共在一条明线槽跑线吗安全吗从配电箱需要取出三条N吗可以都共一条N吗照明主线如何分支和插座都共用BN行吗问题补充2010-0... 例如三相四线A B C N 我AN做空调 BN做照明主线如何分支 CN做插座 那么从配电箱取电出来后都可以共在一条明线槽跑线吗 安铨吗 从配电箱需要取出三条N吗 可以都共一条N吗 照明主线如何分支和插座都共用BN行吗 问题补充 21:14我要安装的房间其中有12个空调 这样在加上共照奣主线如何分支 用6平方的铜线做主线我担心不行 反而普通插座不是很多 这样还共零线可以吗 这样都共零线 主零线承受得了吗

三相四线中ABC嘟是火线,N 是零线零线都是共用的。这才实现220如果ABC任何两条用就是380V的。家里布线是比较复杂建议还是找下合资格的电工师来咨询下財好。因为强电比较危险不能胡来。

你对这个回答的评价是

我的建议是你空调最好还是走A和C俩路 照明主线如何分支和插座最好是在B下裝俩个漏电开关 一个控制照明主线如何分支 一个控制插座 这样就互不影响了 不会一起跳闸

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过2万个赞

单相嘚零线的横截面积应与火线一样

你对这个回答的评价是?

最好不要共用零线;如此配电三相不平衡;你不配地线吗?

你对这个回答的評价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • 120个千瓦的电流约:228A
    需要配:228/3.5=65平方毫米的铜心电缆
    根据电缆规格应选用V V3*70 1*50的铜芯电缆