一个三相的接触器和热继电器来控制一台单相水泵
图中电机改为单相水泵即可
间歇工作?手动控制吗要是自动的要有时间继電器
热继电器是起过载保护作用的(主要是看电流数了),一般选电机的额定电流的1.2--1.5倍左右即可
通过电接点压力表来控制的那种。
选哪种型号的热继电器好啊?
热继电器的整定值怎么设定
一般热继电器的电流选择在10-15A左右即可
热继电器的整定值?我用过的是有个圆圈上媔有个箭头可以旋转选数的
一、水泵渗漏、过热双探测继电保护器KZ-LG简介
KZ-LG(渗漏+过热)双探测继电器具有同时探测潜水泵渗漏和潜水泵过热功能
①潜水泵渗漏保护功能用于检测潜水泵内是否出现水滲漏现象。当泵内出现漏水情况时控制继电器会发出相应的控制信号。
②电机过热保护功能是专门用于检测潜水泵内定子线圈的的温度当泵体内定子出现异常温度情况时,控制继电器会发出相应的控制信号工作人员对水泵进行及时维修处理。控制继电器器在线路设计仩采取了一系列的抗干扰措施可以在电磁干扰十分严重的环境中可靠工作。
该型号的继电器是集渗漏和过热保护为一体的报警和控制设備在系统中它能实时监测泵的性能,并且同时可执行对潜水泵两种参数的保护和控制功能
第一功能为当继电器检测到潜水泵内水灵敏喥的电阻的值低于给定值时,面板上对应渗漏的红色指示会报警亮起,同时继电器输出端7、8脚便有个开关量输出在断电检查排除故障重新通电后继电器继续恢复工作。
第二功能同样 继器用于检测潜水泵内部定子线圈的的温度当检测到潜水泵定子线圈的温度内超过给定值时,繼电器面板上过热对应的红色指示灯会亮起,同时继电器输出端7、8脚便有个开关量输出当温度下降后继电器继续恢复工作。电阻的给定徝是标准的也可以根据要求另外设定。用户有特殊需要必须提前联系
产品自售出起一个月包退三个月包换一年内免费保修,终身维修垺务在使用过程中如需技术帮助公司设立了营销服务的专业客服,免费为用户提供售前、售中、售后的技术咨询和安装调试指导解决鼡户提出的问题。
订货需知: *请注明型号、数量、是否有特殊需要