· 关注我不会让你失望
空调开空調开机一会制热一会就停原因应该有以下几点:
1、设定温度已经达到,空调设有温控器温度达到自动停止b9ee7ad3763送风,只需将温度调高一些又會开始送风
2、把导风板的送风方向设为向上,因为热气是向上升冷气下沉,这样做的结果就是房子整体温度并不够,但因为空调的温控器周围的空气温度达到了自动停机所以冬季应该把导风板向下设置,夏天相反
3、制热时外机会因为热交换结厚厚的霜,机器工作一段時间需要自动除霜所以内机不再送风了,霜除完恢复送热还有很大的可能就是机器缺氟,造成制热效果弱
如果排除以上几点非故障原因还不是行的话,应该找专门的维修人员上门服务
空调制冷系统常见故障检修:
制冷剂过少通常由两种原因造成:一是产品出厂前充紸量不够,一般较小发生;二是机组常年运行由于系统阀门或焊接部分泄漏引起制冷剂过少,因此是一种较为常见的故障制冷剂不足與膨胀阀开度过小这两个故障的原因没有明显的区别。
制冷剂过多源于盲目的制冷剂充注这在制冷系统维修时并不罕见。这会减少冷凝器内的有效换热面积使换热效果降低,致使冷凝温度上升冷凝压力提高,高压也就过高了
过多的制冷剂进入蒸发器未能全部气化而被压缩机吸入造成低压高,压缩机缸头凝露或结霜严重时发生液击冲缸事故。部分液态制冷剂进入压缩机电机负荷加重,启动困难運转中电流过载,严重时会因电机过载而烧毁
3、压缩机吸排气阀片损坏
对往复式压缩机来说,压缩机吸排气阀片损坏是一种常见机械故障本实验是用压缩机吸排气口旁通的方法来模拟的。当故障发生时吸气温度、吸气压力会上升,排气温度、排气压力会下降这相当於压缩机的实际输气量降低了,所以制冷效果就差了空调房间温度会很快上升,情况严重时低压继电器会使压缩机停机。
情况建议查查是不是机器缺氟利昂了,系统压力保护或压缩机热保护导致的压缩机转一会停一会的就会出现一会制冷,一会不制冷一会制热是壓缩机不转了,吹出自然风就感觉是热风现在天气又很热
推荐于 · 超过13用户采纳过TA的回答
1、空调的四通电磁阀壞了。
2、空调辅助制热的电热丝通电呢控制电热丝的继电器或控制回路坏了。
就1.5匹的挂机第一种可能性大
制冷是应该的,制热是因为咜没有制冷了吸室内热空气又直接吹出来了,那就得维修了
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案
空气能制冷的优缺点热泵10p的取暖怎么使用 - 优质问答专区
空气能制冷的优缺点热泵制冷价格是多少
空气能制冷的优缺点热泵热泵价格是多少
空气能制冷的优缺点热泵故障价格是多少
冬天空气能制冷的优缺点热泵取暖怎么样