10平方线到35平方有多大线用多大的紧线器

35平方的三相线可以承受多大的负载
35平方的三相线可以承受多大的负载
不区分大小写匿名
3*35平方毫米的铜线可承受63KW左右的三相平衡负载。
3*35平方毫米的铝线可承受47KW的三相平衡负载。
明敷并不考虑电压降,35平方铝线负载60kw.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 35平方铜线负载78kw
朋友,35平方铜芯电线——1、三相四线制中(也就是说电源电压为380V时):可以承受116.67千瓦负载;2、电源电压为220V时:可以承受35千瓦负载。35平方铝芯电线——1、三相四线制中(也就是说电源电压为380V时):可以承受105千瓦负载;2、电源电压为220V时:可以承受31.5千瓦负载。
在不考虑温度,压降的基础上,35平方的铝线可以跑122.5A的电流,铜线是150A的电流,在三相电路里是一个千瓦1.7A的电流,最大带76KW的负荷。铜线是88KW。你自己也可以算算看。
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
70千瓦25平方电缆线能承受吗
相关知识略懂社热议等待您来回答
理工学科领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号10平方、16平方、25平方 35平方、50平方BV电线,在常温,通过的电流是多少?
小小虐60瀗
由于楼主并为准确指出是铜线还是铝线,加之各个书籍资料所给数值也不尽相同,所以给定准确数值并不容易.这个一般要准确数值是要查找手册的,这里有个简洁方法提供了一般的经验数值.计算口决:(后面括号内为通常口语记法)10下五,100上二,(十下五,百上二)16、25四,35、50三,(幺六二五四,三五五零三)70、95两倍半.(七零九五两倍半)穿管温度8、9折.(穿管温度八九折)裸线加一半.铜线升级算.----------------------------------口诀应用条件:导线明敷,铝芯绝缘线,环境25℃,使用65℃.由导线截面与载流率关系可以看出,截面越大倍数越小,这是由于导线受趋肤效应及散热条件影响所致.该口诀给出的倍数关系仅是一个大致范围,临界数应注意倍率不是突变的,应注意修正.如25和35处于四倍与三倍的临界,25属四倍范围但靠近三倍变化一侧,它按口诀是四倍,及100A,但世界不到四倍(手册给予97A),而35则相反,按口诀为三倍,及105A(手册给出117A),所以这种情况下应做到“心中有数”稍作调整罢了.不过要注意到此口诀的一点,照它计算出来的数值,肯定在安全范围之内!----------------------------------照此计算:(数值参照资料手册:维修电工实用手册{第二版}---机械出版社)铝10*5=50A,手册给出资料为:55A;铜10*6(铜线升级算)=60A,手册值:75A;铝16*4=64A,手册给出资料为:80A;铜16*5=90A,手册值:96A;铝25*4=100A ,手册给出资料为:97A;铜25*5=125A,手册值:132A;铝35*3=105A,手册给出资料为:117A;铜35*4=140A,手册值:165A(这个偏差略大);铝50*3=150A,手册给出资料为:165A;铜50*4=200A,手册值:215A.-----------------------------------在此提出这个口诀的最终目的在于,减轻广大电力工作人员,特别是工作在最基层的工作人员的计算工作量,希望能能对大家有所帮助!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码&&&>>>&&>>>&&>>>&nbsp
上一页1上一页1/22/2
Copyright@ &
上海徐吉电气有限公司版权所有&&&&&请教35平方铝线进线用多大断路器?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:241,298贴子:
请教35平方铝线进线用多大断路器?
如题,应该用多大的三相?,目前用的100A的总是会发热,下面有两个40A的一个接了18台370W的电机,另一个接了17台370W,1台550W的电机,全天24小时运转,两个40A的更发热,这几天又接接了第三个40A的空开,5个370W电机,明天开机就是想问下是不是和小了?
在宅吧潜水那么久,决定...
如题!两条10平方的线!...
怕烧了,不敢开机,求教...
谁能帮忙看看这个户型是...
买衣服的进来
职业电工安装生产供电 单位办公用电,维修企业 单位 家庭用电过程产生的短路 漏电问题.服务企业配电 单位办公 强弱电布线及维护.合理价格,诚实敬业.
师傅们能告诉下么?
按线径来说100A的是小了 但总负荷并没有多大 怎么会发热
三相需要用电平衡,用63的看看,不行也换大点的
我打算换个160安的白色或者225安的黑色断路器,弄成63安(但感觉怎么算都不应该接这么大吧
总开关用160安的吧
满负荷运行时,用表打一下负载电流,不超的60%就没关系,至于说发热问题:第一天气本来就高,比较烫是正常的事,第二你一个空开就接17.18 台设备,线头怎么处理的,确认压接的很紧了吗?接线处没有弄好也容易发热的
买质量好的160A的就够用了
电工,学尔森学院受建设管理部门委托,开设电工班,包括架子工,砌筑工,钢筋工,混凝土工,镶贴工,建筑电工等技能培训,电工班T:
全部是铜多芯线正常接到10平方的铝线上的,然后接的接入设备电机
已经确认买160安了,谢谢楼上各位,现在就是我是买63安还是再大点80安(感觉不太安全)
测一下实际工作电流是多少
最好还是多分出来几个小为好,
具体的要选多大的开关, 我告诉你自己计算,如果是, 用功率÷474.97,如18台370W三相电机的计算电流约是:370×18=6660瓦,=14A,(474.97是三相电机计算电流的一个常数),也可查看电机名牌上的电流,的选择:是3倍的,比如18台电机的总电流是14A,14×3倍=42A。
在强调一下,电机选择应选择 D 型,不是C型。
十七楼正解
考虑一下主线的话总开不要太大
150左右差不多
DZ系列和NM系列哪个好,同样都是160安
电机的,要多留余地
用百度作业帮