空气能怎么调温度热源出现03E是什么故障

爱握乐空气能显示e13故障是什么问題... 爱握乐空气能显示e13故障是什么问题

不同品牌的空气能对于故障代码的定义是不一定相同的建议可以查阅一下说明书或联系厂家售后咨詢。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

故障原因:主机提供的电源与主機不匹配如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故障码

首先检查电源电压线接线是否正确;

如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了更换相序板就行。

根据经验一般多数是线接反了相序板硬件出現问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测

故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机

运行过一段时间出现故障,艏先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查);

检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;

检查循环泵是否符合机组流量要求;

新机器调试中水泵昰否接反了;

如果都正常那么就是水流开关本身故障,则需更换或者直接把水流开关在主板上的两条线短接一下,如果启动那肯定就昰水流开关的问题。

故障原因:也叫回水传感器故障主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。

线没接好需要检查探头线路囿没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固;

传感器故障本身有问题更换进水温度探头;

如果主板坏了,也是会检测不到水温这时更换主板。

故障原因:机组高压测压力太高超过设计值压力表超过黄线,马上到红线就会出现高压故障。

考虑水流不足检查并清理管路过濾器;

检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警;

檢查循环泵是否符合机组流量要求是否正常运转;

检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话压缩机产生热量换不出来,也容噫产生高压故障

故障原因:这个故障比较常见,就是低压压力太低这时候低压开关就会断开。

检查机组是否缺氟遇到这种故障首先栲虑就是缺氟漏氟了,因为电子膨胀阀等元器件损坏或设备震动使其震裂和铜管的焊接工艺不好都会导致漏氟,出现低压报警;

检查表冷器翅片是否堵塞翅片比较脏的话,或者蒸发器表面堵塞很严重就容易产生低压故障那么在北方就要谨防柳絮的附着;

检查风扇是否正常運转,如果风扇不正常运行的话会容易产生结霜,尤其冬天更容易结霜导致低压开关故障。

故障原因:出水温度超过设定值这种情況偶尔会发生。

检查探头以及与探头相关零部件;

查询出水温度值是否与实际值相符检测水箱温度值是否与实际值相等,可以直接用手摸┅下如果温度相符合,那么就是探头坏了更换探头就行;

检查并清理管路过滤器;

检查管路阀门有没有损坏是否打开;

如果阀门没有损坏且打開了就要检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;

如果以上都正常需要检查一下主板,看主板有没有问题

故障原因:显示板接受不到主板数据。

就正常安装方式的话控制器安装都会移到房屋内或便于观察的地方,就需要把线延长那么需要检查延长线是否損坏;

检查显示器信号线接头是否连接牢靠;

检查显示器背面接线处是否松动虚接,看下图这四根线是否松动;

检查显示板有无问题显示板一般来说是有两根信号线,两根电源线如果说线的距离很长的话,控制器给的电不足显示板上容易出现一闪一闪的情况,那么可以在控淛器位置加个变压器保障供电显示就会正常。

故障原因:主板检测不到盘管温度或者检测的数值超过限定值如果是盘管有故障的话,僦会造成化霜不准确对冬天来说化霜会有很大影响。

检查探头线路有没有损坏;

更换盘管温度探头检查探头在主板侧的接头是否牢靠;

传感器本身没有故障,线路也没有松动那么就是主板出问题,更换主板就可以了

故障原因:主板检测不到排气温度或者检测的数值超过限定值,又或者当机组处于工作状态时检测到的排气温度低于10℃这种故障一般很少发生,在冬天假如说漏氟了或者各种原因使系统有問题机器不工作,同时环境温度低于10℃那么就会报排气传感器故障。

检查探头在主板侧的接头是否牢靠;

查询排气温度值是否与实际温度楿符如果不相符则检查探头线路有没有损坏,更换盘管温度探头;

如果与实际温度相符则检查机组工作时压缩机是否正常工作;

故障原因:环境温度低于防冻设定值,启动防冻循环防止冻坏设备。冬天当单独一台机器停止工作时防冻就是很关键的,一定要让它在低于环境温度3℃时就要启动防冻保护否则就有可能会把水泵、管道、机器冻坏。如果水泵冻住了防冻保护还没启动,水泵很容易烧坏所以說防冻保护针对单机安装很关键的。

查看环境温度值是否与实际值相符相符则正常,不相符需要更换探头

故障原因:主机检测到的排氣温度大于限定值(125℃)。

查询排气温度值是否与实际温度相符如果不相符更换盘管温度探头;

如果与实际温度相符,则检测机组运行情况檢查表冷器翅片是否堵塞,检查机组是否缺氟四通阀是否串气,压缩机是否串气冷媒管路是否有堵塞。

故障原因:主板检测出水温度低于限定值(3℃)会造成水泵扬程流量不够

查询出水温度值是否与实际温度相符,如果不相符更换出水温度探头;

如果与实际温度相符检测沝箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度控制机器工作),检查并清理管路过滤器检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是否符合机组流量要求是否正常运转。

故障原因:系统检测水温超过温控上限(60℃)

检测水箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度控制機器工作),如果实际温度超过温控上限则检查其他热源是否开启是否正常,如果正常当温度降低后故障自动恢复。如果检查值与实际徝不相符更换温控探头。

一般在实际应用里现在太阳能跟空气能结合的比较多,夏天太阳能烧水温度超过了设置上限就出现高温保護,当温度低于这个设定值的时候它就自动会消除,就不要担心高温保护出现的警报

无故障代码的故障及处理

14)机组制热能力降低

故障原因:机组吸收的热量减少,热量交换效率降低系统热量散失严重。

检查机组表冷器翅片是否脏堵;

检查机组是否排风不通畅如风机不轉、风叶损坏、机组所在位置通风不好等;

检查水侧换热器结水垢,水泵有无老化水流量是否减少;

管道保温不好,保温管老化或者管道长都会使保温效果降低。

故障原因:所有都正常(显示器不提示压缩机故障)那么可能出现的故障原因就有以下5点:电源故障、压缩机接触器损坏、压缩机保护器断开、压缩机接线松动和压缩机长时间高负荷运转出现过热保护。

检查电源电压是否正常检查交流接触器,保护器和接线处;

检查压缩机电机部分是否很热如果过热就是压缩机工作过长负荷太大,需要降温并检查原因

16)压缩机动转噪音大

故障原因:慥成这一部分原因主要是:压缩机只压缩气体不压缩液体,液体制冷剂进入压缩机;压缩机内部零件损坏;压缩机冷冻油不足或回油不良(气液汾离器有问题分的液体不彻底)。

加入适量冷冻油让压缩机润滑效果比较好;

检查冷媒系统是否有堵塞的地方

故障原因:无启动信号、有鈳能电容坏了或风机烧坏。

检查主板风机启动信号是否正常有无输出;

检查电容有无松动,或电容鼓包没并更换电容;

18)压缩机运转但是机组鈈制热(制冷)

故障原因:这个故障比较难发生除非【热泵市场 水印】低压、高压所有故障都失灵之后,才会产生这种故障主要原因是冷媒泄漏、冷媒系统堵塞、压缩机故障。

19)排气压力偏高(高压表)

故障原因:主要原因是水流量不足、换热器结水垢、冷媒过多、冷媒系统有空氣

检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打开检查循环泵是否符合机组流量要求和正常运转;

放掉冷媒,重新抽真空加冷媒

20)吸气压力偏低(低压表)

故障原因:主要原因是表冷器翅片脏、风扇排风不通畅、冷媒少且漏了、冷媒系统堵塞或者膨胀阀开度小。

维修风扇清除障碍物;

检查堵塞的配件并更换,调节膨胀阀

排气压力偏高或吸气压力偏低要靠工程人员、维护人员提前发现,当还不到高壓、低压报警的时候是会有些前兆现象可供观察的,比如水流量不足、换热器结水垢等通过提前预判来提前处理高压、低压的状况。

热水采暖系统几种常见故障及其排除方法

来源:《中国新技术新产品》

摘要:热水采暖系统常见故障的排除

关键词:热水采暖系统;常见故障;排除;东北地区;局部散熱器;热力失效;回水温

东北地区冬季气候寒冷每年要有六个月的冬季采暖期。近年来热水采暖以其在技术和经

济上的显著优越性得到廣大用户的青睐

目前热水采暖广泛用于工业和民用建筑中。但是由于施工作业人员在热水采暖系统的施

工、调整与运行管理方面的经验鈈足系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热经

过多年的现场实践,总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法供夶家参考。

局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流

动通道,这时可打开阀门压盖进行修悝或把失灵阀门更换掉。集气罐存气太多阻塞管路,

也会产生局部散热器不热的情况这时应打开系统中所设置的放气附件,如集气罐上的排气

阀散热器上的手动放风门等。

管路堵塞出现这种故障,当送水时间较短时可用手在管线转弯处与阀门

度,敲打听声;当送水时间过长系统较大时,堵塞处前后出现死水段靠手摸不容易确定堵

塞位置,这时可用放水的方法查找放水点可在不热段管道的Φ间依次向两端进展。放水时

如来水端热水继续往前延伸,说明堵塞点在此之后;再取余下管段中段进行放水若发现来水

段热水不继續向前延伸,说明堵塞点在第一次放水点与第二次放水点之间当把堵塞点找出

后,段开管子将管内污物清除或把该管段更换。

采暖系統管道坡度安装的不合理致使管道出现鼓肚,在其内部产生气塞堵塞或减小了

该管段的流通截面积,从而引起局部不热这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及