为什么新买三菱程序怎么改输入输出点FX3U无法输入程序?

输入关键字后实行程序读取又回箌要求输入关键字的页面

历史总积分:12094

历史总积分:32902

2010年论坛优秀版主

FX3U可以设置两重密码是不是被设置了两重加密。

三菱程序怎么改输入輸出点 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统

密码变了厂家以前给的密码不行了,又重新给了一组密码!

  •     本商品由永通工控提供通过永通工控完成交易,请放心购物

网络通讯设置与上位机软件TCP组网通讯,无线网络控制PLC程序运行

wincc等各类上位机软件网络通讯控制

一台设备整个网络都可随意监控!无需任何布线!!!

可根据客户需求配置专业电控柜,配电箱

三菱程序怎么改输入输出点FX3U80MR可编程控制器第一次使用时,面板上的BATT灯一直亮程序传输与运行完全ok,查看手册提示该灯亮含义是因为内置电池电量不足。新PLC按理不会絀现电量不足


故障排除备忘:从另一新的PLC调换电池后,灯仍然常亮初步判断非电池问题,检查了DC24V电源接线全部无误。各种折腾后來发现是因为通信接口卡FX3U232BD故障导致了BATT灯亮,更换232BD卡后恢复正常特在此留存备忘。