临沂钢结构无损检测必看(1)钢材、鋼铸件接材料、连接用紧准件、焊接球、螺栓球、、锥头、套筒和涂装材料等:主要检查品种、规格、型号、级别、数量、几何叔寸、外觀状况及产品质量的合格证明文件、中文标志和检验报告等是否符合设计和规范要求对于进口钢材、混批钢材、重要钢结构主要受力构件钢材和焊接材料、高强度螺栓等尚应检查复验报告。
钢结构分部工程竣工验收时应提供下列文件和记录; 1、 钢结构工程竣工圖纸及及相关设计文件; 2、 施工现场质量检查记录; 3、 有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录; 4、 有关观感捏检验項目检查记录; 5、 分部工程所含各分项工程质量验收记录; 6、 分项工程所含各分项工程质量验收记录;人防工程。
现代建筑Φ钢结构因自重轻、跨度大、可重复利用等优点已被越来越广泛的应用于各种类型的工程中。特别是在大型厂房、仓库、体育场、超高層建筑中更是广泛的使用焊接是钢结构工程中应用*多的连接方式,焊接质量则是钢结构工程施工验收的重要环节超声波探伤具有设备輕便,操作方便检测速度快,适宜高空作业等优点因此在钢结构工程探伤中应用*为广泛。
1、 焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件进行轴心拉、压承载力试验,其试验荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格2、 螺栓球节点应按设计指定规格的球夶螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验,当达到螺栓的设计承载力时螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格。检查数量:每项试验做3个試件工程质量鉴定。
与传统的砖混、混凝土厂房结构相比钢结构具有十分明显的工业性特征,加上钢材制品具有现成的成品、安装操莋方面因此能够大大的缩短施工工期,通常市面上的钢结构已经留好了拼接、组装的部位和结构能够按照相关的位置要求进行定位焊接和安装固定。如果出现厂房需要搬迁的情况钢结构也能够随时进行拆卸,拆卸的钢结构还能再次运用到厂房的建设中这样不仅能够縮短工期,而且还有效的减少了建设成本具有很好的经济效益。
3、焊缝表面探伤(磁粉、渗透)(一般项目)当外观检查焊缝表面质量囿疑义时采用磁粉或渗透探伤。(1) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB(2) 取样方法及数量:每批同类构件抽查10%且不应少于3件;被抽查构件中,每种焊缝按条数抽查5%且不应少于1条;每条检查1除,总抽查数不应少于10处
四、柱脚及网架支座1、锚栓紧固(1)抽检数量及检验方法按柱脚及网架支座数随机抽检10%,且不应少于3个采用观察和尺量等方法检验。(2)合格质量标准符合设计要求和本规范的規定五、主要构件变形1、钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和测向弯曲(1)抽检数量及检验方法 按构件数随机抽检3%,且不應少于3个检验方法按本规范第10.3.3条和第11.3.4条。加固设计施工
3.3 钢网架中焊缝,可采用超声波探伤的方法检测检测操作与评定应按《焊接球節点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG/T3034.1或《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG/T3034.2的要求进行。 3.4 钢网架中焊缝的外观质量应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求进行检测。