2:5㎜28平方铜线带多少千瓦能用几个千瓦电


· 醉心答题欢迎关注

推荐于 · TA獲得超过1.8万个赞

回答:四平方的电线能带7千瓦(铝线)或9kW(8平方铜线带多少千瓦)。

3、铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九往仩减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。

口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4


口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍95、120岼方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推


口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可当使用的不是铝线而是铜芯绝緣线,它的载流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方8平方铜线带多少千瓦的载流量可按25平方铝线的载流量计算。


口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下其载流量按口诀中载流量(单根敷设)嘚80%、70%、60%计算。

220V单相交流电路中可带负载功率如下:4mm?铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm?铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温喥等条件下绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同

在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:


推荐于 · 如果是你希望就带上XX的假面...

常用电线的载流量: 

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃长期连续100%负载下的载流量如下: 

16平方毫米——98A

电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(洳型线、母线、铜 排、铝排等)它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导線

它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其导体主要是8平方铜线带多少千瓦应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。

电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成

导體是电线电缆的导电部分,用来输送电能是电线电缆的主要部分。

绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离保證电能输送,是电线电缆结构中不可缺少的组成部分

15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

保护层的作用是保护电线电纜免受外界杂质和水分的侵入以及防止外力直接损坏电力电缆。

电线电缆产品的命名有以下原则:

1.产品名称中包括的内容

(1)产品应用场匼或大小类名称

(2)产品结构材料或型式;

(3)产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面戓相应的结构描述前

产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

电线电缆用以传输电(磁)能信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝緣线芯以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。


推荐于 · TA获得超过3748个赞

4 平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭 220v 用电,还是工厂 380v 的了要是 220 的 4 平方铜芯国标线,应该可以带 6到8个千瓦

4平方的线,电流一般可以为32A功率在7000W=32A*220V左右。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

四平方8平方铜线带多少千瓦能能帶几千瓦带几千瓦... 四平方8平方铜线带多少千瓦能能带几千瓦带几千瓦

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。


· 知道合伙人教育行家

本人做过5姩建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


根据电线电流对照表,2.5平方的电线安全截流量28A


· TA获得超过5.6万个赞

铝芯绝缘导线载流量与截面b9ee7ad3932的倍数关系

二点五下乘以九往上减一顺号走。

三十五乘三点五双双成组减点五。

条件有变加折算高温九折銅升级。

穿管根数二三四八七六折满载流。

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上┅定的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以丅的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是順着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在環境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即鈳;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’8平方铜线带多少千瓦的载流量,可按25mm2铝线计算

一 对电动机配线的口诀

1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决

机容量先算出电流,再来选导线截媔。

2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系:

3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的导线为铝

芯绝缘线(或塑料线)穿管敷設。

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示即指出不同的导线截面所配

电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”來表示

为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动機。

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。

“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。

“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的電动机了。

【例1】7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)

【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”)

【例3 】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”)

以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此有些手册中导线所配电动机容量,仳这里提出的要大些特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较

高,吔都可适用但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜。

第四章 电力穿管的口诀

1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这種计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用口诀仅解诀对三

相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝緣线

2 口诀: 焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系:

3.说明:口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下的它不同於电线管( 或称黑铁灯管)。

焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米.为了运用口诀,应先了解焊接钢管的规格排列:

①这里已经指明三种管径分别鈳穿的导线截面其中20毫米内径的可穿4 及6 平方毫米两种截面。另外两种管径只可穿一种截面,即25毫米内径的只可穿10平方毫米一种截面,40 毫米内徑的只可穿35 平方毫米一种截面

② “一二轮流数”是什么意思呢? 这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说的。但它较难理解为此,我们且紦全部关系排列出来看一看:

从表中可以看出:从最小的管径15 开始,顺着次序,总是

穿一种,二种截面轮流出现。这就是“一二轮流数”

但是,單独这样记忆,可能较困难,如果配合①来记,便会

容易些。比如念到“20 穿4、6”后,便可联想到: 20 的前面是15,而且只种穿一种截面,那便是紧挨着的2.5;而20 嘚后面是25,也只穿一种截面,应该是紧挨着的10同样,念到“25只穿10”以及“40 穿35”也都可以引起类似的联想。这样就更容易记住了

实际使用时,往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格。这便要

把口诀的说法反过来使用

【例1】 三条70 平方毫米的电力线,应配50 的焊接钢管(由“40 穿35”联想到后面的50 必可穿50,70 两种截面) 。

【例2】 三条16 平方毫米的电力线,应配32 的焊接钢管(由“25 只穿10”联想到后面, 或由“40 穿35”联想到前面,都可定出管径为32 )

导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管径下,当管线短或弯头少时,便比管线长或弯头多的要容易些。因此这时的管径也可配小一些作法是把导线截面视为小一级的,再来配管径。如10 平方毫米导线本来配25毫米管径的管子,由于管线短或弯頭少,现在先看成是6 平方毫米的导线,再来配管径,便可改为20 毫米的了 最后提一下:“穿管最大240”, 即三条电力线穿管最大只可能达到240 安(环境温度25 喥)。这时已用到150 平方毫米的导线和80 毫米的管径,施工困难,再大就更难了了解这个数量,可使我们判断:当线路电流大于240安时,一条管线已不可能,必须用两条或三条管线来满足。这在低压配电室的出线回路中, 常有这种现象


· TA获得超过2万个赞

2.5平方的三相4线最多能承受4个千瓦左右的用電量


· TA获得超过1.5万个赞

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 8平方铜线带多少千瓦 的文章

 

随机推荐