2.5的2.5铜线能带多少瓦与3.0的2.5铜线能带多少瓦一起用可以吗

2.5平方的硬铜线,能带多少个40W的节能灯?给个公示呗!!_百度知道2.5平方铜线能不能承受3000瓦的电器_百度知道三到四根2.5塑铜线的常见接法怎么接?_百度知道查看: 35080|回复: 11
2.5方的铜线最大可以承受几个千瓦?
积分经验 点
在线时间 小时
3.6个千瓦的电炉连续工作3-5小时能行不?给点权威的回答哈,不想吧房子点了
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
真的没有问题
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
你参考一下
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。
根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。
若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为:
16×4×1.5×0.9=86.4安。
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
仅供参考:
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)
///举例说明:////
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方
毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,
电开水器4A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换
(比如插座、空气开关等)。
。。。。。。。。。。。。。。。国标允许的长期电流
4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
。。。。。。。。。。。。。。
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
1平方铜线大约承受8个电流,220V电压1KW大约4.8个电流,4.8*3.6=17.28KW 2.5方理论上是可以的,但最好还是用4方的
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
本来不明白;看了这么多回答就更糊涂了 就说2.5平房最大限度能承受几个千瓦吧,长时间的。我听有人说;数据和实际使用差距很大。谁比较有这方面的经验啊?赐教下
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
学过,又长知识了,俺存起来!
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
不错,不错,大家可以来看看,对大家都有益处。谁有更好的计算方法可以给大家分享那就在好不过了。
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
狗日的与我,莫要玩火
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
问一下 家有宝贝,他比较专业。
亲,快来加 蓬莱信息港 微信号:penglainews
积分经验 点
在线时间 小时
单相一个千瓦电流约4-4点5安培,3。6个千瓦约16安培电流。2。5平方铜线(单股)允许长时间运行的安全载流量为25安培左右,所以选择2。5平方铜线没有问题,要注意的是电炉与铜线的接头处要处理好,就是要接触良好,不使之发热。还有铜线的截面积要达到要求,普通小店卖的铜线很少有达到要求的,还有你的插座,普通10安培的很容易发热焦糊。:)