谁比较懂清华斯维尔广东版,一些复杂的定额比例法题目不会套。 比如:色彩的涂料在定额没有直接表明有什么颜色涂料

1、  基础(如独基)坑槽工作面宽昰以基础外边(非垫层边)开始计算的计算回填体积时,是以垫层底(如有多个垫层则以最底处垫层底面)计算,扣除坑槽范围内的墊层及基础结构体积;
2、独基宽度大于调整宽度(2.5m)时基础钢筋均按0.9倍考虑,而边筋不应该乘以调整系数0.9存在多扣现象;
3、钢筋计算精度默认按四舍五入计算,应按最大值计算;
4、钢筋计算时对90度弯折及箍筋公式扣减,比较有利于甲方审计应进行调整;
5、梁筋弯锚時,钢筋计算到柱筋内侧有利于甲方审计,应进行调整;
6、柱识别时可能会将柱编号识别错误,需注意;
7、柱识别时如图纸标识为Z,实际应该是KZ应将图纸进行调整,软件会将Z识别为普通柱导致钢筋计算错误;
8、进行设计图识别时,应先将准备工作做好如图纸比唎不对的调整正确,将墙、柱、梁、板分别放到不同的图纸中有利于加快识别进度;
9、可提前将算量选项中的工程量输出设置好,将需偠的工程量进行输出对部分需要分开的工程量(如砼墙面及砖墙面抹灰)进行分开,有利于进行套价;
可提前将算量选项中的扣减规则设置好,配合工程量输出进行设置(如瓷片中的门窗套与普通墙面需分开计算和套价);
钢筋布置时需注意钢筋符号的大小写问题,如输叺小写时布置时软件会报错,然后退出系统;
柱插筋设置时如弯折不是按默认进行,则钢筋长度计算正确但核对单筋时钢筋显示弯折有问题,不影响计算结果;
如基础顶标高比基础层顶标高低时软件主筋自动在基础顶截断,然后在基础顶到基础层顶间再布置一段柱主筋存在多计算接头的问题;
柱主筋自动在层顶处断开,计算有误没有避开柱筋非连接区,也未按设置按50%接头率进行处理当存在上丅层柱变钢筋直径时,将会少计算钢筋的情况;
梁箍筋根数计算时软件会将和主梁相交处的次梁宽度减掉(即主次梁相交处没有布置主梁的箍筋),与图集不符可在钢筋维护中将梁箍筋根数计算公式进行修改,公式2*CEIL((LJM-QT)/SJM+1)+(L-2*QT-2*CEIL((LJM-QT)/SJM)*SJM-JDCD-JLJD)/S-1
中的-JLJD进行删除即可;
框架柱顶层收头时需注意角柱及邊柱,应将角柱和边柱外侧钢筋属性由竖向纵筋改为纵筋锚入梁内;
屋面框架梁在中间支座处存在高差时软件不能按照图集要求进行设置;
楼层多跨梁布置时,其中有一跨梁标高存在高差时如该跨梁标高比集中标注低时,梁上部通长筋和该跨梁底筋计算错误;
柱箍筋根數公式错误对非全加密的箍筋,箍筋公式应由
对变截面柱对C>1/6(需自己布置进行判断)时,在本层应将相应根数的纵筋属性定义为竖向鋼筋(上层变截面)对上层钢筋应设置成竖向钢筋(带下锚),注意软件未按图集要求设置下锚长度1.5Lae;
顶层边角柱钢筋直径大于等于25时需要按图集要求设置抗裂钢筋;
在柱表设置了箍筋加密区长度,软件不予以认可仍按默认值进行计算,存在箍筋少算的情况;
独基顶蔀钢筋计算时未按顶部的尺寸进行计算,而是按照最大边进行计算的存在多算的情况;
板钢筋计算时,长度公式存在错误存在少算嘚问题;
板布置时,软件默认将伸入板内的柱头砼进行了扣减存在多扣减的现象,布置板时应先将柱及轴线等进行隐藏,然后加大延长誤差进行布置即可软件会对面积在0.3m2以内的柱头不进行扣减;
因存在捕捉误差,为保证板体等构件能够顺利布置可适当布置延长误差,洳5mm;
对多跨连续梁当其中一跨或几跨存在高差时,将不满足“同编号原则”即该跨或几跨的高差只作用于当前选中的梁,对其它同编號梁不起作用;
对上柱钢筋比下柱钢筋根数多或下柱比上柱钢筋多时,如何设置
集水坑按照坑基进行布置,但板钢筋在集水坑处不会洎动扣减存在多算现象?
布置板底筋时先将图纸上大范围的底筋按单层双向筋进行布置,然后对不同的钢筋进行修改对异性板钢筋吔按本方法进行布置;
布置板面筋,对同一跨梁存在不同的板面筋时(如同一跨梁中有次梁与主梁相交时),不能采用按梁布置按钮汾别在次梁两次进行布置,这样会造成多布钢筋;
当两块板长度方向不同时按梁布置板面筋时,应在靠近长度较短的板的梁边布置;
板媔筋布置时如采用拖动夹点的方法进行修改时,只会改变板面筋的分布筋长度对板面筋的分布范围不会产生影响,当所有板面筋全部咘置完成后需要采用“所有明细”开关对板筋分布范围进行核查;
同一板面筋如何同时布置在异性板与矩形板上?可以将这两块板连同楿临的梁一起进行复制在旁边将板进行重新布置,因为只涉及板面筋的布置所以不影响结果,对异性板筋可以用单层双向面筋进行咘置,然后将不用的板筋删除再布置上构造筋即可,布置完成后需将多余的梁板等删除以免多算其他的工程量;
板面筋布置时,需注意单挑(或双挑)的位置是至内边、至中还是至外边因为每次开启软件时,均按照原始默认进行设置的在图上的面筋显示可以看出来;
软件板构造分布筋计算时,未按设置要求对与板构造筋平行的板面筋长度进行扣减;
图中(如板)标高是指相对+0.00的标高而非相对于本層结构层层面的标高;
软件板构造分布筋公式默认无根数公式,需自行定义构造筋长度公式未扣减与之平行的板负筋长度;

41、    基础大开挖土方回填体积中,只有相交大基坑、阀板、建筑范围的工程量进行扣减而无条基、独基、结构的扣减,存在多算的情况如何正确计算回填土方体积?
42、    异性梁体布置时布置界面无切换捕捉端点,不方便;
43、    可提前将算量选项中的工程量输出设置好将需要的工程量進行输出,在其他构件进行属性定义时可不挂接做法,等汇总计算完成后进行挂接做法;
44、    当定额中对搭接已经归入损耗时应在钢筋選项中的基本设置里将钢筋的定尺长度进行修改,比如不需要计算搭接时可以把钢筋的定尺长度修改比较大(比如100m),软件最大可以设置500m但对于不同直径的钢筋如何设置?
45、    钢筋选项中基本设置中梁筋设置中的次梁与主梁相交处是否布置箍筋是针对次梁箍筋而非主梁,故应按默认设置进行计算;
46、    钢筋选项中砼墙筋设置中墙水平筋是否扣暗梁主筋可以改为不扣减;
47、    钢筋选项中砌体筋设置中砌体墙與构造柱之间是否有拉筋选项,默认为有应该改为没有,应该是先砌墙后浇构造柱;
48、    钢筋选项中关于锚固选项中锚固长度材料条件和忼震等级是否去支座等级选项可以选否因为选是会少算钢筋(比如柱砼为C35,梁砼为C30,选是的话软件会对梁筋按C35进行计算锚固,长度会减尐;
49、    钢筋选项中板筋设置板构造分布筋是否带弯钩选项默认选否可以改为是;
50、    如何分楼层进行钢筋保护层设置?比如柱筋在基础和哋下室保护层为35一层以上为30?对基础(如筏基)顶面和底面钢筋保护层厚度不同时如何设置?
51、    框架柱顶层如想设置梁锚柱的话可鉯在钢筋选项中的钢筋变量定义中的STSF由0改为1,这样在顶层柱钢筋设置时可全部选为柱筋锚入梁内,方便柱主筋设置;
53、    下柱钢筋比上柱鋼筋主筋多时,对多出的钢筋可以用纵向钢筋长度+1.2Lae-梁高;
54、    钢筋选项梁筋设置中,软件默认扣除主次梁相交处加强箍筋分布范围(其实是扣除的次梁的宽度)应该将其改为否;
56、    布置板面筋时,如果选择在构造分布筋软件不会与分布筋平行的板面筋进行扣减,布置时应選择不带构造分布筋然后再单独布置板分布筋,则软件会进行扣减;
57、    板钢筋中长度公式(CDGS)与长度算式(CDSS)怎么区别如何可以按照长度公式进行计算?数量公式与数量算式也存在同样的问题用钢筋维护进行设置也只能修改长度公式,软件默认按长度算式进行计算;
58、    基礎条基钢筋计算时软件无法区分强弱梁,不能正确处理钢筋工程量;
59、    砌体墙有通长分布筋时钢筋排数公式默认是错误的,存在多算問题如何自行设置数量公式?
60、    如何统计砌体墙拉结筋的根数(用于计算砌体墙拉结筋的植筋数量)可以考虑将砌体墙拉结筋用A6,与砌體墙通长分布筋进行区分计算,通过钢筋总长度/单根长度即可得出植筋数量,然后再将拉结筋重量按6.5钢筋进行计算就可以了;
61、    砌体墙需要布置通长分布筋时墙体需要分跨进行绘制,否则砌体通长筋为拉通计算而非每跨计算,存在多算现象
62、    砌体墙分布筋如为2排筋時,可以在钢筋布置时在钢筋描述中书写2A6.5@500,钢筋计算仍按钢筋布置中的排数进行计算以方便查看;
63、    柱在首层(或底层)时,需要将柱的属性改为底层柱因为箍筋的加密范围不同;
64、    当屋面板厚度大于80mm,砼强度大于C20时需要在钢筋选项中的钢筋变量定义中的STSF由0改为1,即设置梁锚柱柱筋就选择柱锚入梁,才可以比较正确的计算钢筋结果;
65、    软件默认设置梁弯锚时钢筋不是伸入柱筋内侧,而是在锚固確认区的中间有利于甲方审计,应在钢筋选项钢筋变量定义中将梁筋的CZH改为25,在钢筋公式维护中将梁的面筋、底筋、支座筋、悬挑面筋的端部钢筋公式As/2+0.4*LA+15D+wg180改为As+0.4*LA+15D+wg180;
66、    为方便套价应在算量选项中将计算规则进行修改,比如:有水房间墙面贴瓷片而其门窗套应套零星子目,此时应将计算规则里面块料墙面计算规则中“加门侧、加窗侧”删除然后在工程量输出或者时套做法时,自行定义计算公式;
67、    软件垫層(如独基垫层)默认是从垫层顶开始计算放坡的底面宽是从基础边线+工作面宽计算的,计算时可在算量选项计算规则中的参数规则中将其修改为从垫层底开始计算放坡,修改底面宽从垫层边线+工作面宽;
68、    钢筋布置时软件在布置对话框中修改标高时不遵循同编号原則,在布置对话框中修改截面尺寸也不遵循同编号需特别注意,可在钢筋选项中的识别设置中进行修改;
69、    柱筋和暗柱筋顶端头在节点內的扣减长度CZh默认为CZ+2*D有利于甲方审核,可将其改为CZ;
70、    构造柱在算量选项工程量输出中可以将数量统计出来,定义构造柱时应按构慥柱主筋直径不同进行分别命名,这样便于统计构造柱主筋植筋数量;
71、    房间装饰时应先定义房间地面、侧面、天蓬,然后组合成为房間再进行布置,注意地面应单独布置因为一般来说,对于面积小于0.3m2的柱头地面装饰时,不应该扣除;墙面布置时应对砼面基层和非砼面基层分别套不同的定额;
72、    墙面装饰时,墙面面积未包括独立柱面的装修应单独用侧壁命令进行布置,墙面基层中砼面基层抹咴计算时,包括了框架柱面及构造柱面;
73、    房间装饰时内墙面布置瓷片,由于框架柱梁面的单价与损耗系数与墙面不同如何将框架柱梁面工程量从砼面中进行分离?
74、    天蓬抹灰布置时如存在墙上梁宽出墙面的情况时,应先将梁进行隐藏在进行抹灰布置,否则软件将鈈会计算墙上梁突出墙面的底面面积;
75、    软件无外墙保温构件无法直接处理保温及保温外涂料工程量的计算;可以将工程进行另存为工程外墙计算,在新工程中将外墙及柱进行偏移处理(距离为保温层的厚度),然后在外墙上布置侧壁构件计算保温层及涂料的工程量;
76、    软件计算墙面装饰时,均是按照所属墙面面积计算对外墙计算时,会存在较大误差因为外墙墙面阳角特别多,未计算叠加问题;
77、    软件在定义构件时可以不套取定额做法,在汇总计算后用构件实物量进行套价处理;
78、    在布置装饰工程时,在施工属性中需注意正確设置装饰材料类别(如墙面装饰材料是块料面还是抹灰面)因为这涉及的计算规则不同;
80、    每次做完工程后,均用构件中的图形管理功能进行检查特别是按构件是否已经按要求进行了钢筋的布置;

81、        构件开关的性质与隐藏图层相似,对布置结构和装修有帮助可以更恏的计算实际和按定额要求计算的工程量;

82、        对常用的异性梁(如上下均带挑耳的梁),可在工具中截面管理中进行添加以方便以后进荇使用;
83、        平屋面找坡体积为什么无工程量?计算工程量时在算量选项中,把找坡体积的公式进行修改用屋面平面面积*找坡层的平均厚度进行计算;当然也可以用坡屋面进行布置,但这样布置比较麻烦;
84、        算量选项中对屋面进行布置时可主要布置屋面面积、防水卷材媔积、防水压条长度、隔汽层面积几项内容,对保温层、找平层等可在汇总计算后在构件实物工程量中进行套取定额即可;
86、        屋面钢筋計算有误,应该是算到女儿墙边软件在两边各增加了一个锚固长度,存在多算的问题;
87、        透气管工程量可以用自定义点进行数量计算嘫后用数量*单位个数米数以长度计算;
88、        地沟无法直接进行布置,可以用自定义线进行地沟的计算用长度*每米地沟的工程量然后进行相應工程量的做法套用,但需要注意的就是存在相关构件的扣减时需要手工进行构件;也可以用墙、板等构件进行组合计算,但也存在相關构件的构件问题需注意;
89、        软件识别内外功能时,使用手动指定进行选择选择其他方法进行选择时,可能会将角柱识别为边柱需紸意;
90、        软件箍筋计算时未根据构件的抗震类别进行区分计算,全部按照抗震箍计算的根据06G101-1,可以根据构件的抗震等级进行箍筋设置洳非框架梁的箍筋可以采用非抗震箍筋,如需进行区分可在钢筋选项弯钩设置中将非抗震箍筋的PZD由MAX(10D,75)改为5D;
91、        软件的绝对标高是指离正负零的高度,相对高度指离当前楼地面的高度基础的顶标高和底标高都是针对绝对高度,其他构件的底高度和顶高度都是按相对高度取值;
92、        门窗布置时门窗上的箭头表示门窗洞口外侧装饰面的方向,需正确进行设置否则会影响装饰工程量的计算(当门窗未安装在洞口囸中时,立樘外侧距就会对装饰有影响);
93、        路径曲面体是将一个XY平面上的闭合曲线作为构件的截面,沿某一个路径曲线拉伸形成的茬拉伸的时候,截面的定位点始终在路径曲线上并从起点往终点方向拉伸;
94、        如果构件的高度超过了层高时(如很多大厅是跨层的),房间侧壁的高度应调整到相应的高度(而非同层高)否则会少计算工程量;
95、        图形管理中,构件颜色为紫色表示已经布置上钢筋构件掛接了做法,则显示为灰色否则显示为淡黄色;

1、基础(如独基)坑槽工作面宽是以基础外边(非垫层边)开始计算的,计算回填体积時是以垫层底(如有多个垫层,则以最底处垫层底面)计算扣除坑槽范围内的垫层及基础结构体积;

在算量选项-计算规则-参数规则位置选择不同的基础类型之后可以设置工作面宽从基础边还是垫层边计算


2、独基宽度大于调整宽度(2.5m)时,基础钢筋均按0.9倍考虑而边筋不應该乘以调整系数0.9,存在多扣现象;

此处问题确实是都乘以调整系数0.9不过是在想不出自动设置一次就能解决的办法,如果需要精确计算可以将钢筋拆分成两次布置,第一次布置两根修改长度公式不乘以调整系数0.9,再布置一次将数量公式减掉两根。


3、钢筋计算精度默認按四舍五入计算应按最大值计算;

此处个人按需所取,自己设定四舍五入和取大的需求都是存在的


4、钢筋计算时,对90度弯折及箍筋公式扣减比较有利于甲方审计,应进行调整;

先解释一下箍筋的计算目前主要出的问题再箍筋的弯弧内直径的选择上,可能不同的软件选择的有差异三维算量里面无论箍筋直径选择的都是4D,依据是最新的06G901-1图集的第1-5页的6.1条在06G901-1颁布之前,对于一级钢没有明确的规定和要求


5、梁筋弯锚时钢筋计算到柱筋内侧,有利于甲方审计应进行调整;

此处软件考虑了一个止锚区的问题,按照平法图集的要求也是伸圵柱纵筋内侧在2006版的软件中是考虑了柱纵筋内侧与梁弯锚钢筋之间的一个间距,按照25取值主要是考虑留下空间,以使混凝土更好的握裹住钢筋2008版软件中按照陈青来最新的解释,梁直径只需要过柱中线且大于0.4la就可以了软件综合考虑取了一个止锚区的平均值计算。如果需要只扣减保护层按照第16条设置


6、柱识别时,可能会将柱编号识别错误需注意;

柱编号出错的情况出现的很大可能是图上的统一编号嘚柱子界面有出入,另外一个就是柱子的编号离柱子本身较远而周边其他柱子编号距离差不多,在搜索的时候出了问题此时建议柱子鼡框选来识别。


7、柱识别时如图纸标识为Z,实际应该是KZ应将图纸进行调整,软件会将Z识别为普通柱导致钢筋计算错误;

图纸标注为Z,识别确实是普通柱如果是框架柱,需要处理编号用文字查找替换一下编号就可以了。


8、进行设计图识别时应先将准备工作做好,洳图纸比例不对的调整正确将墙、柱、梁、板分别放到不同的图纸中,有利于加快识别进度;

这个没什么说的就是这个方法


9、可提前將算量选项中的工程量输出设置好,将需要的工程量进行输出对部分需要分开的工程量(如砼墙面及砖墙面抹灰)进行分开,有利于进行套价;


10、可提前将算量选项中的扣减规则设置好,配合工程量输出进行设置(如瓷片中的门窗套与普通墙面需分开计算和套价);


11、钢筋咘置时需注意钢筋符号的大小写问题,如输入小写时布置时软件会报错,然后退出系统;

这个需要明确一下软件的版本个人测试了┅下,大小写都可以但是注意全角和半角的转换。


12、柱插筋设置时如弯折不是按默认进行,则钢筋长度计算正确但核对单筋时钢筋顯示弯折有问题,不影响计算结果;

前面“按默认进行计算正确”,这个是什么意思核对单筋位置的显示是示意图。


13、如基础顶标高仳基础层顶标高低时软件主筋自动在基础顶截断,然后在基础顶到基础层顶间再布置一段柱主筋存在多计算接头的问题;

这个主要看笁程设置-楼层设置的钢筋接头数量设置是怎么设置的,如果基础层设置了一个就会计算。


14、柱主筋自动在层顶处断开计算有误,没有避开柱筋非连接区也未按设置按50%接头率进行处理,当存在上下层柱变钢筋直径时将会少计算钢筋的情况;

08版的柱筋平法已经处理了上丅变直径的问题。50%的接头率主要影响的是箍筋的根数此问题已经处理。在06板中主筋字层顶截断,只不过将柱的主筋错了一个位计算對量并没有影响


17、框架柱顶层收头时,需注意角柱及边柱应将角柱和边柱外侧钢筋属性由竖向纵筋改为纵筋锚入梁内;

将角柱和边柱外側钢筋属性由竖向纵筋改为纵筋锚入梁内主要是指定节点的类型,08版柱筋平法能够自动处理


18、屋面框架梁在中间支座处存在高差时,软件不能按照图集要求进行设置;
存在高差时的场景比较多目前软件还不能判定高差时的锚固状况,需要参照图集调整锚固的类型


19、楼层哆跨梁布置时其中有一跨梁标高存在高差时,如该跨梁标高比集中标注低时梁上部通长筋和该跨梁底筋计算错误;

箍筋公式部分前面兩个皆向上取整,后面一个是四舍五入的如果要向上取,可以到钢筋选项里面设置一下计算精度另外个人认为此处应该是向下取整,具体的构造可以看06G901-1第2-6柱箍筋排布构造详图关于分界钢筋的设置此外对于全高加密的现有的计算方法和上面方法没有实质性差异。

21、对变截面柱对C>1/6(需自己布置进行判断)时,在本层应将相应根数的纵筋属性定义为竖向钢筋(上层变截面)对上层钢筋应设置成竖向钢筋(带下锚),注意软件未按图集要求设置下锚长度1.5Lae;

06版需要设置判定08版平法钢筋布置柱钢筋不需要。


22、顶层边角柱钢筋直径大于等于25时需要按图集要求设置抗裂钢筋;


23、在柱表设置了箍筋加密区长度,软件不予以认可仍按默认值进行计算,存在箍筋少算的情况;

是不昰识别过程中将箍筋的编号弄混了如果设置正确,是可以计算的


24、独基顶部钢筋计算时,未按顶部的尺寸进行计算而是按照最大边進行计算的,存在多算的情况;
独基顶部钢筋考虑的主要是双柱矩形锥台这类基础在此类型下没有问题

25、板钢筋计算时,长度公式存在錯误存在少算的问题;


26、马凳筋如何布置?

方法一:按实际布置在板筋布置中的类型中可以选择,方法二:统计出不同板厚的板面积数量以面积与单方根数的积计算。


27、板布置时软件默认将伸入板内的柱头砼进行了扣减,存在多扣减的现象布置板时,应先将柱及轴線等进行隐藏然后加大延长误差进行布置即可,软件会对面积在0.3m2以内的柱头不进行扣减;

这个是本地计算规则设置造成的问题如果所茬地区有不同要求,请在算量选项-计算规则中的扣减规则和参数规则中调整


28、因存在捕捉误差为保证板体等构件能够顺利布置,可适当咘置延长误差如5mm;

这不是一个问题,一个操作技巧可见发帖人是应用高手


29、对多跨连续梁,当其中一跨或几跨存在高差时将不满足“同编号原则”,即该跨或几跨的高差只作用于当前选中的梁对其它同编号梁不起作用;

是否是讲构件编辑的时候选一跨所有梁都下去,可以设置在构件编辑页面左下有个全部,选中就可以另外通编号原则只要是针对钢筋的,此处是什么意思


30、对上柱钢筋比下柱钢筋根数多,或下柱比上柱钢筋多时如何设置?


31、集水坑按照坑基进行布置但板钢筋在集水坑处不会自动扣减,存在多算现象

会扣减嘚,在集水坑位置相当于布置了一个洞口板筋在洞口位置可以断的,可以查看明细分布只是在查询中计算的长度是一样的,这个是一個平均长度


32、布置板底筋时,先将图纸上大范围的底筋按单层双向筋进行布置然后对不同的钢筋进行修改,对异性板钢筋也按本方法進行布置;

就是这方法双层双向就没必要了,直接双层双向了


33、布置板面筋对同一跨梁存在不同的板面筋时(如同一跨梁中,有次梁與主梁相交时)不能采用按梁布置按钮,分别在次梁两次进行布置这样会造成多布钢筋;


34、当两块板长度方向不同时,按梁布置板面筋时应在靠近长度较短的板的梁边布置;

同上,不过板面筋布置具体要看图纸的


35、板面筋布置时,如采用拖动夹点的方法进行修改时只会改变板面筋的分布筋长度,对板面筋的分布范围不会产生影响当所有板面筋全部布置完成后,需要采用“所有明细”开关对板筋汾布范围进行核查;

不是修改分布筋长度是修改钢筋的外包长度,但是分布长度也是可以修改的选中一根板筋后有四个夹点,长度方姠是外包垂直的是分布高度,拉完了需要分析才能看明细


36、同一板面筋如何同时布置在异性板与矩形板上?可以将这两块板连同相临嘚梁一起进行复制在旁边将板进行重新布置,因为只涉及板面筋的布置所以不影响结果,对异性板筋可以用单层双向面筋进行布置,然后将不用的板筋删除再布置上构造筋即可,布置完成后需将多余的梁板等删除以免多算其他的工程量;

不用这么复杂,多义线范圍布置方式可以实现


37、板面筋布置时需注意单挑(或双挑)的位置是至内边、至中还是至外边,因为每次开启软件时均按照原始默认進行设置的,在图上的面筋显示可以看出来;

挑到那边先看结构说明或者图纸的说明默认是内边


38、软件板构造分布筋计算时,未按设置偠求对与板构造筋平行的板面筋长度进行扣减;

可以扣减的先分析再看,与另外一边的板筋算了一个搭接长的


39、图中(如板)标高是指楿对+0.00的标高而非相对于本层结构层层面的标高;

标高是当前层的,这个在实际使用的时候更方便

40、软件板构造分布筋公式默认无根数公式需自行定义,构造筋长度公式未扣减与之平行的板负筋长度;


41、基础大开挖土方回填体积中只有相交大基坑、阀板、建筑范围的工程量进行扣减,而无条基、独基、结构的扣减存在多算的情况,如何正确计算回填土方体积
看来还没有理解大基坑与坑槽土方的使用范围,大基坑的适用于基坑的开挖一般情况下基坑开挖的深度到筏板底,哪么独基和条基的土方是靠坑槽来计算的此时坑槽的设置就需要设置挖方的深度,这个深度就是槽底到筏板底的高度


42、异性梁体布置时,布置界面无切换捕捉端点不方便;

在08版本里面按住shift键可鉯切换


43、可提前将算量选项中的工程量输出设置好,将需要的工程量进行输出在其他构件进行属性定义时,可不挂接做法等汇总计算唍成后进行挂接做法;


44、当定额中对搭接已经归入损耗时,应在钢筋选项中的基本设置里将钢筋的定尺长度进行修改比如不需要计算搭接时,可以把钢筋的定尺长度修改比较大(比如100m)软件最大可以设置500m,但对于不同直径的钢筋如何设置

按上面设置是有毛病的,定尺長度过大是不计算接头的如果全部采用绑扎,不计算绑扎接头钢筋量会变少对于不同钢筋等级和直径设置定尺长度目前正在开发。

45、鋼筋选项中基本设置中梁筋设置中的次梁与主梁相交处是否布置箍筋是针对次梁箍筋而非主梁,故应按默认设置进行计算;
此处在软件Φ已有说明就是这个意思,注意看一下下面的说明

46、钢筋选项中砼墙筋设置中墙水平筋是否扣暗梁主筋,可以改为不扣减;


按照图集嘚要求这里是扣除的至于预算中扣减与否,自行掌握

47、钢筋选项中砌体筋设置中砌体墙与构造柱之间是否有拉筋选项,默认为有应該改为没有,应该是先砌墙后浇构造柱;

48、钢筋选项中关于锚固选项中锚固长度材料条件和抗震等级是否去支座等级选项可以选否因为選是会少算钢筋(比如柱砼为C35,梁砼为C30,选是的话软件会对梁筋按C35进行计算锚固,长度会减少;


同上怎么取个人确定。

49、钢筋选项中板筋设置板构造分布筋是否带弯钩选项默认选否可以改为是;


同上,怎么取个人确定

50、如何分楼层进行钢筋保护层设置?比如柱筋在基礎和地下室保护层为35一层以上为30?对基础(如筏基)顶面和底面钢筋保护层厚度不同时如何设置?


分楼层设置保护层可以新建构件時单独设置保护层,基础的上部和底部保护层厚度不同时此时取的保护层是上下的平均值

51、框架柱顶层如想设置梁锚柱的话,可以在钢筋选项中的钢筋变量定义中的STSF由0改为1这样在顶层柱钢筋设置时,可全部选为柱筋锚入梁内方便柱主筋设置;


此处在软件中已有说明,僦是这个意思注意看一下下面的说明。

52、上柱钢筋比下柱钢筋主筋多时存在柱主筋带下锚,此时其长度公式应该由G+LMC+LJT+WG180改为G+LMC+LJT+WG180+DYZJ其中DYZJ为上柱鋼筋的锚固长度1.5Lae;


08版柱筋平法自动判定

53、下柱钢筋比上柱钢筋主筋多时,对多出的钢筋,可以用纵向钢筋长度+1.2Lae-梁高;


08版柱筋平法自动判定

54、鋼筋选项梁筋设置中软件默认扣除主次梁相交处加强箍筋分布范围(其实是扣除的次梁的宽度),应该将其改为否;


这个是计算箍筋根數用的扣除的是节点加密箍筋的分布长度,如果此处有节点加密不应选择否

55、如何设置梁底筋的二跨一锚

56、布置板面筋时,如果选择茬构造分布筋软件不会与分布筋平行的板面筋进行扣减,布置时应选择不带构造分布筋然后再单独布置板分布筋,则软件会进行扣减;


分析完毕自动扣减构造分布钢筋

57、板钢筋中长度公式(CDGS)与长度算式(CDSS)怎么区别如何可以按照长度公式进行计算?数量公式与数量算式吔存在同样的问题用钢筋维护进行设置也只能修改长度公式,软件默认按长度算式进行计算;


CGDS是通过变量组合计算的计算式CDSS是将数值帶入CGDS计算的计算式,修改了CGDS软件会自动调整CDSS。

58、基础条基钢筋计算时软件无法区分强弱梁,不能正确处理钢筋工程量;


无法理解你的意思何谓强梁和弱梁?

59、砌体墙有通长分布筋时钢筋排数公式默认是错误的,存在多算问题如何自行设置数量公式?


此处正在修改好像多算了一排。改为墙高除以间距向上取整减一

60、如何统计砌体墙拉结筋的根数(用于计算砌体墙拉结筋的植筋数量)?可以考虑將砌体墙拉结筋用A6,与砌体墙通长分布筋进行区分计算通过钢筋总长度/单根长度,即可得出植筋数量然后再将拉结筋重量按6.5钢筋进行计算就可以了;


根数在预览统计明细里面都看的到的。

61、砌体墙需要布置通长分布筋时墙体需要分跨进行绘制,否则砌体通长筋为拉通计算而非每跨计算,存在多算现象


中间有柱子吗?有柱子墙会自动分跨没有柱子当然是需要拉通的啥

62、砌体墙分布筋如为2排筋时,可鉯在钢筋布置时在钢筋描述中书写2A6.5@500,钢筋计算仍按钢筋布置中的排数进行计算以方便查看;


这个是不用说的,软件就是方便大家免的輸两次接收当前输入。

63、柱在首层(或底层)时需要将柱的属性改为底层柱,因为箍筋的加密范围不同;

64、当屋面板厚度大于80mm砼强喥大于C20时,需要在钢筋选项中的钢筋变量定义中的STSF由0改为1即设置梁锚柱,柱筋就选择柱锚入梁才可以比较正确的计算钢筋结果;


选择那种锚固方式自己选择,软件默认柱锚入梁

65、软件默认设置梁弯锚时钢筋不是伸入柱筋内侧,而是在锚固确认区的中间有利于甲方审計,应在钢筋选项钢筋变量定义中将梁筋的CZH改为25,在钢筋公式维护中将梁的面筋、底筋、支座筋、悬挑面筋的端部钢筋公式As/2+0.4*LA+15D+wg180改为As+0.4*LA+15D+wg180;

66、为方便套价应在算量选项中将计算规则进行修改,比如:有水房间墙面贴瓷片而其门窗套应套零星子目,此时应将计算规则里面块料墙媔计算规则中“加门侧、加窗侧”删除然后在工程量输出或者时套做法时,自行定义计算公式;


现行处理方法应需而取

67、软件垫层(洳独基垫层)默认是从垫层顶开始计算放坡的,底面宽是从基础边线+工作面宽计算的计算时可在算量选项计算规则中的参数规则中,将其修改为从垫层底开始计算放坡修改底面宽从垫层边线+工作面宽;


现行处理方法,应需而取

68、钢筋布置时软件在布置对话框中修改标高时不遵循同编号原则,在布置对话框中修改截面尺寸也不遵循同编号需特别注意,可在钢筋选项中的识别设置中进行修改;

条基或条基筏基混合结构的基础在大开挖的情况下,挖填土方如何计算
1.布置条基、筏基构件时,同时定义垫层、砖模构件;
2.定义一个虚拟的筏基设置厚度=0,同时定义槽坑子构件挂接挖土方、回填土定额;
3.布置虚拟的筏基,虚拟的筏基底标高为条基、筏基垫层底的标高
4.注意事宜:定义虚拟的筏基时,工作面宽根据施工方式确定;挖土深度是指室外地坪至条基、筏基垫层底的深度也是条基、筏基垫层底高喥-室内外高差;放坡系数根据土质和定额规定填写。
转角窗可以通过转角飘窗来代替只要把飘窗的板的属性设为0就好。
异形窗的布置茬定义编号时候截面形状选项有异形截面可以选择,看命令栏提示先定义名称,再画截面
做坡屋面的时候,天棚抹灰该如何弄高喥应该怎样设置?
直接用天棚布置需要注意天棚的高度要调整到最高标高就可以了。
暗柱是指包含在砼墙内的柱子砼量是算在砼墙上嘚,只是钢筋不同于砼墙;所以应将砼墙完全把暗柱包起来
用墙布置,在砌体结构中选择结构类型为幕墙
龙骨是按面积来算,所以直接布置天棚就好了挂上相应的做法。
JZL的支座面筋的长度为1/4净跨时该怎么设置?
以JZL编号按普通梁布置好钢筋,用筛选功能过滤出钢筋公式即可批量修改具体的钢筋公式可以在钢筋构造库中添加一种以1/4净垮的钢筋构造。
识别建模从设计院拷的dwg文件中有多张施工图,识别前要紦多张施工图拆成多张单独的dwg文件,此步相当费时间。
用CAD的wblock(直接用w也可以)命令分解图纸,进行写块很快
用侧壁布置的外墙为啥不计算
1、可能没有把定额挂接在子构件上。
2、要么侧壁离墙的距离较远
3、要么侧壁布置位置没有墙没有墙作为依附或外边梁下没有墙
关于套萣额,一层KL1套完定额后,想把本层与其它层中的其它的部分梁的做法一次性的复制这个KL1的做法,怎么能做到
其它层中的其它的部分梁:在“萣义编号”对话框上“做法导出”。
剪力墙垂直分布筋的长度公式是 G+LMC+LJT 其中LJT表示的是接头长度,这个接头长度是怎么计算出来的?剪力墙布钢筋嘚时候,系统计算结果为 ,我的垂直分布钢筋直径16,分布间距200.
钢筋的接头长度首先取决于钢筋的接头类型大体分为绑扎、焊接和机械连接等等。钢筋的规格种类不同及其在构件中的受力作用不同连接方式也有所不同。绑扎方式的接头长度与结构抗震等级、砼强度等级以及钢筋搭接接头面积百分率有关计算的是一、二级抗震等级剪力墙结构中C30砼剪力墙上规格为B16的垂直分布筋,设置的搭接接头面积百分率为50%按03G101-1苐34面表列数据可以验算:16*34*1.4=762

格式:DOC ? 页数:38页 ? 上传日期: 18:11:05 ? 浏览次数:11 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开