40安培的空调开关多少安培采用三相供电时要配备多大截面的电源线?

如果你是采用铜线供电线路那麼1平方安全载流量10安培,铝芯线5安培6平方线分别为60安培和30安培。优质漏电空调开关多少安培可以用60安培漏电保护器前提条件是三相负載电流要平衡。希望对你有帮助


回答数:4148 | 被采纳数:3

是8位的,相当于8个1P的空开的宽度
变压器出来的是二根都是相线,还是有一根是零线,可能就是220V,380V的负载接不了吧,如果正常用三相电就得用四根线送电才可以用380和220V交流电


简单的说,只要进线端接线正确则出线端随便怎么接都能起到过载,短路漏电的保护!只要不是对地漏电或过载,是不会跳闸的三相负荷不同也不会跳闸,当然也要工作在它的额定电流范圍之内您可以看看漏电保护器的工作原理就明白了!不信您可以接个试试!


220v电磁炉6个一共9千瓦用40安培空调开關多少安培可以吗六平方铜线可以吗?... 220v电磁炉6个一共9千瓦用40安培空调开关多少安培可以吗六平方铜线可以吗?

40安培空调开关多少安培稍小一点了可以用32安-50安。六平方铜线完全可以的

40安漏电小了的话,50的没有吧直接六十了吧?装不上,
9千瓦电流=41安空开有32、50安,漏电空调开关多少安培只有40、63安的六平方铜线安全电流=50安,用到10千瓦没问题

你对这个回答的评价是?

9KW电流要41A断路器要60A。电线要10平方毫米以上

你好,我是个自助餐饭店两个桌四个电磁炉两个烤盘,也不行吧六平方线能烧坏,
4个电磁炉每个1800W就7.2KW。烤盘2-3KW一个6平方线肯定不行。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

400安的空气空调开关多少安培一般鼡于380V配电系统中按照电工经验公式计算:1KW电流2A,就是200KW但是在设计应用中最多18KW。

当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向仩转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断切断电源。

在正常情况下过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生嚴重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩使主触点断开。

欠压脱扣器的工作恰恰相反在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电壓恢复正常时必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护

在检测空气空调开关多少安培是否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位檢测仪检测如果空气空调开关多少安培处于正常保护状态,检测的时候每路电的空气空调开关多少安培都会单独跳闸,漏电保护器也哏着一起跳闸如果空气空调开关多少安培处于不正常的状态,那么只是总空调开关多少安培跳闸单独的空气空调开关多少安培不跳闸,漏电保护器也不跳闸

知道合伙人生活技巧行家

大专学历,1978年7月参加工作曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任


220伏的单相电,可以承受8800瓦以内的电器功率但电源线的规格也应该相匹配,应使用6-10平方的铜芯线