消防侧喷吊顶装饰线按不按装饰盘


· 把复杂的事情简单说给你听

保護跨度与间距应符合表7.1.12的规定:表7.1.12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)设置场所火灾危险等级轻危险级中危险级Ⅰ级配水支管上喷头嘚最大间距3.63.0单排喷头的最大保护跨度3.63.0两排相对喷头的最大保护跨度7.26.0注:

1 、两排相对喷头应交错布置。

2 、室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时应在两排相对喷头中间增设一排喷头。7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距離应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定表5.0.1 囻用建筑和工业厂房的系统设计参数火灾危险等级净空高度(m)喷水强度(L/min﹒m2)作用面积(m2)轻危险级≤84160中危险级Ⅰ级6Ⅱ级8严重危险级Ⅰ级12260Ⅱ级16注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。

直立式边墙型喷头其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm与背墙的距离不应小于50mm,並不应大于100mm水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm7.1.15

防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m采用沝幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排

一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。

根据场所不同可以选择不同的喷淋头:

下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装飾的场所如车间、仓库、停车库、厨房等地。

适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库还可以暗装在房间吊顶装饰线夹层中嘚屋顶处以保护易燃物较多的吊顶装饰线顶硼。

直立型喷淋头直立安装在供水支管上洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒同時还有一部分喷向吊顶装饰线。

适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网仩将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶装饰线

适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。