配电室老跳闸的3个分空开不跳闸就是总空开跳闸每天都跳4到5次是什么原因?


由於分支线路无过电流现象所鉯支线空开不跳闸。但此支线路空开不含漏电保护器所以遇到漏电现象只能有总空开跳闸了,因为总开关带有漏保装置

你对这个回答嘚评价是?


你对这个回答的评价是

单相照明电?还是动力电

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

见附件样图 1配有三级保护,第一级總开关为 In=40A 瞬动倍数12 型号NS TM40D 第二级In=16A 瞬动倍数4倍 型号NS TM16G (一二级接在配电箱内) 第三级 接在负载端, In=6 瞬动倍数5-10 型号C65N 2配电箱距设备1为200m,距设备2为450m;每套设备含(一囼工业级计算机两个摄像机\一个小LED灯,为直流设备),功率为400W. 故障类型:二三级经常跳闸, 检查线路绝缘未见故障,测试工作电流未见过载,更换开关仍跳,跳闸时间不定,有时合上就跳,有时很长时间才跳. 请问此类故障应从哪方面考虑,怎么查找及排除.

我家用的梅兰日兰空气开关(正品)新买了一个30w的灯,接线时短路了好几次(接线柱内部连接有问题)奇怪的是,为什么短路时我家的空开不跳闸而跳闸的总是楼噵里分配电箱里的空开... 我家用的梅兰日兰空气开关(正品),新买了一个30w的灯接线时短路了好几次(接线柱内部连接有问题),奇怪的昰为什么短路时我家的空开不跳闸,而跳闸的总是楼道里分配电箱里的空开这就导致每次短路跳闸后得请物业人开箱送电,很麻烦現在我希望重新配置室内配电箱,以期达到短路室内跳闸室外不跳闸的效果请高手指点,谢谢!
谢谢一二楼的回答根据一楼所说,我補充一个问题:如果室内(下级)空开负载大于室外(上级)空开负载那么在室内过载情况下会是室外跳闸,但是在室内短路大电流发苼的情况下难道就因为室内空开比室外空开大了15A就可以对短路失去保护作用吗?这个问题我一直没有搞懂啊????正品梅兰日兰空开新买的.

嘚开关(如果是熔丝就是另外的状况了,你要搞清楚)的质量问题(灵敏度过高)再加上你自己家里的配电箱进户总开关用的是隔离开關或者整定值比楼层配电箱内你家里的那一路开关的整定值高,才仅仅是有可能造成你所说的状况

楼上所说的室内空开负载比室外大这呴话是有问题的,现在你碰到的根本不是负载问题是短路保护过两级跳闸的问题。

解决的办法很难不根据现场实际情况回答你只能提供给你一些做法看行不行。

首先确认楼层配电箱你家的那一路用的是什么保护装置是断路器还是熔丝。如果是熔丝情况会更加复杂(伱的情况短路直接烧熔丝的可能性非常小),暂时先撇开不谈如果是负荷开关,查一下该处开关的保护电流等级如果比你家总开关的保护电流等级小,就把你家配电箱的总开关换掉换一个等级跟这个开关一样大的。看是不是会好如果已经跟你家的总开关保护等级一樣大(或者比它小)了,那就要求物业帮你换一个层配电箱断路器因为过两级短路跳闸基本上只可能是层配电箱内的开关灵敏度过高,換一个很有可能会好的

再有,如果你家里的配电箱总开关是隔离开关不是负荷开关(这种可能性也很大因为你现在是隔两级跳),那僦换一个保护等级跟层箱你家回路开关一样大或者比它小的负荷开关做总开关也很有可能解决这个问题。

另外灯具的接线柱不好,就換一个接线柱吧毕竟是用电设备,出故障有可能造成灾害的

哎。。我酱紫说吧就算你负荷开关下级整定得比上级大,理论上末端囙路短路也应该是跳离末端最近的那个负荷开关10A到32A的小开关里面短路保护模块都是一种规格。跟整定值没有什么太多关系因为短路电鋶先到你末端的小开关就应该直接保护掉了,而你末端现在都还没有跳就直接跳了楼层总箱可见楼层总箱里面的开关短路保护太灵敏,洇为很多国内的开关厂家生产的小开关因为技术能力有限开关的大电流的分断能力做不强,所以把短路电流设得很低一低低到比过负荷保护还低就出现这种情况了。

打比方说本来层箱里的开关应该是正常负荷超过40A就跳的开关,结果瞬时电流刚到40A就被短路保护机构跳掉叻而你家施耐德的小开关质量比较好,过载有可能几秒钟以后才会跳(或者整定值比40A大)更加谈不上判断出有短路。所以你家短路一矗在跳层箱能理解了吗?

再有你不要觉得这个是施耐德的开关有问题人家厂家这种做法才叫到位,因为偶尔家里带个电机什么的是有啟动电流的如果启动电流一超过整定值开关就立刻过负荷保护掉或者直接跳短路保护。这个设备就没办法正常使用了(但是明明可以正瑺使用)唉。再讲下去就越来越复杂了,你再有什么问题再说吧

而室外的漏保灵敏度太高了;室内的线路很可能有问题。

还有一种凊况就是室内的空开选用的额定电流和和安全保护值太大造成室内保护大于室外而造成。

一就是先把你室内的所有电器插头都拔掉;

二僦是某个地方的零线很可能接地了要找专业电工查一下才知道;

三就是记得要更新检查家里的空开额定数和灵敏度。

本回答由东莞国昱電子有限公司提供

空开大了15A是有可能出现

况的,短路发生过程中短路电流是一个瞬时增大再至稳态的过程,就在增大过程中(时间很短)先到达哪个断路器的动作电流值哪个就先动作了

这样是失去选择性了。一般来说上级是下级的1.6倍以上才能满足动作的选择性

不知噵你为什么买个比外面大的断路器,这样你的断路器失去了它的保护作用了只起到个隔离的作用了。

闸是因为灵敏度大于室内的

我的建议还是别换,因为短路漏电,过载等现象一般不常出要是长出就是有问题了,把问题解决掉才是最重要的

你觉得麻烦,所以想换開关但是还是别换了,因为费钱一个开关五十多。你还不会换麻烦,危险

**谢谢一二楼的回答。根据一楼所说我补充一个问题:洳果室内(下级)空开负载大于室外(上级)空开负载,那么在室内过载情况下会是室外跳闸但是在室内短路大电流发生的情况下,难噵就因为室内空开比室外空开大了15A就可以对短路失去保护作用吗这个问题我一直没有搞懂啊?????正品梅兰日兰空开新买的***这个问题不是失詓保护而是提前与上一级动作。好比我家在一楼你家是二楼。我两一块出发谁先到家?当然是一楼的不是你不能回家,而是和你仳我才快的这样说明白吗?意思就是谁灵敏,谁先动作切断电源