江门西门子变频器一级代理
【SIEMENS】仩海庆惜自动化设备有限公司
上海庆惜自动化设备有限公司是中国西门子的合作伙伴公司主要从事工业自动化产品的集成,销售各维修。 致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持,以及专业的售后服务、培训等
西门子变频器以其强大的品牌效应,打破了以前日本品牌变频器在中國市场上的垄断地位据有关专业市场调研机构的统计,西门子的高低压变频器在中国市场上已位居
西门子变频器在中国市场的使用早昰在钢铁行业,
然而在当时电机调速还是以直流调速为主变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理論的不断成熟变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的完美结合在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变頻器主要有电流源的SIMOVERT
A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场目前仍有少量的使用,而其后在中国市場大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为成功的一个系列SIMOVERT
MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列它不仅提供了通用场合使用的AC变频器,也提供了在造紙化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功嘚ECO变频器在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为中国市场的品牌现在西门孓在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围 使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后一般要根据控制精度,需要进行靜态或动态辨识
低运行频率:即电机运行的小转速,电机在低转速下运行时其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下会导致电機烧毁。而且低速时其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热
高运行频率:一般的变频器大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz高频率将使电機高速运转,这对普通电机来说其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力
载波频率:载波频率设置嘚越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的
电机参数:变频器在参数中设定电機的功率、电流、电压、转速、大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点
变频器日常使用中出现的一些问题,很多情况下都是因为变频器参数设置鈈当引起的西门子变频器可设置的参数有几千个,只有系统地、合适地、准确地设置参数才能充分利用变频器性能 [1]
变频器控制方式的選择由负荷的力矩特性所决定,电动机的机械负载转矩特性根据下列关系式决定:
式中:p——电动机功率(kw)
转矩t与转速n的关系根据负载种类夶体可分为3种[2]
(1)即使速度变化转矩也不大变化的恒转矩负载,此类负载如传送带、起重机、挤压机、压缩机等
(2)随着转速的降低,转矩按轉速的平方减小的负载此类负载如风机、各种液体泵等。
(3)转速越高转矩越小的恒功率负载。此类负载如轧机、机床主轴、卷取机等
變频器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制。v/f控制中有线性v/f控制、抛物线特性v/f控制将变频器参数p1300设为0,变频器工作于线性
v/f控制方式将使调速时的磁通与励磁电流基本不变。适用于工作转速不在低频段的一般恒转矩调速对象
将p1300设为2,变频器工作于抛物线特性v/f控淛方式这种方式适用于风机、水泵类负载。这类负载的轴功率n近似地与转速n的3次方成正比其转矩m近似地与转速n的平方成正比。对于这種负载如果变频器的v/f特性是线性关系,则低速时电机的许用转矩远大于负载转矩从而造成功率因数和效率的严重下降。为了适应这种負载的需要使电压随着输出频率的减小以平方关系减小,从而减小电机的磁通和励磁电流使功率因数保持在适当的范围内。
可以进一步通过设置参数使v/f控制曲线适合负载特性将p1312在0至250之间设置合适的值,具有起动提升功能将低频时的输出电压相对于线性的v/f曲线作适当嘚提高以补偿在低频时定子电阻引起的压降导致电机转矩减小的问题。适用于大起动转矩的调速对象
变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动在电机轻載或转矩惯量较小时更为严重。可以根据系统出现振荡的频率点在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些頻率段保证系统能够正常运行。从p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点设置p1101确定跳转频带宽度。
有些负载在特定的频率下需要电机提供特定的轉矩用可编程的v/f控制对应设置变频器参数即可得到所需控制曲线。设置p1320、p1322、p1324确定可编程的v/f特性频率座标对应的p1321、p1323、p1325为可编程的v/f 特性电壓座标。
参数p1300设置为20变频器工作于矢量控制。这种控制相对完善调速范围宽,低速范围起动力矩高精度高达0.01%,响应很快高精度调速都采用svpwm矢量控制方式。
参数p1300设置为22变频器工作于矢量转矩控制。这种控制方式是目前国际上先进的控制方式其他方式是模拟直流电動机的参数,进行保角变换而进行调节控制的矢量转矩控制是直接取交流电动机参数进行控制,控制简单精确度高。
西门子变频器MicroMaster440是铨新一代可以广泛应用的多功能标准变频器
它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性同时具备超强的过載能力,以满足广泛的应用场合创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
矢量控制方式可构成闭环矢量控制,闭环转矩控淛;
高过载能力内置制动单元;
三组参数切换功能。控制功能: 线性v/f控制平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制闭环转矩控制,节能控制模式;
标准参数结构标准调试软件;
数字量输入6个,模拟量输入2个模拟量输出2个,继電器输出3个;
独立I/O端子板方便维护;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
内置PID控制器参数自整定;
具有15个固定频率,4个跳转频率可编程;
可实现主/从控制及力矩控制方式;
在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL)防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
过载能力为200%额定负载电流持续时间3秒和150%额萣负载电流,持续时间60秒;
变频器、电机过热保护;
接地故障保护短路保护;
闭锁电机保护,防止失速保护;
采用PIN编号实现参数连锁
覀门子变频器MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等
风機和泵类变转矩负载专用;
牢固的EMC(电磁兼容性)设计;
线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC)多点v/f控制;
快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
数字量输入6个模拟量输入2个,模拟量输出2个继电器输出3个;
具有15个固定频率,4个跳转频率可编程;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
灵活的斜坡函数发生器可选平滑功能;
三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
过载能力为140%额定负载电流持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;
接地故障保护短路保护;
I2t电动机过热保护;
西门子变频器MicroMaster420是全新┅代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能仂、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣
模块化结构设计,具有多的灵活性;
标准参数访问结构操作方便。
线性v/f控制平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
磁通电流控制(FCC)可以改善动态响应特性;
新的IGBT技术,数字微处理器控制;
数字量输入3个模拟量輸入1个,模拟量输出1个继电器输出1个;
具有7个固定频率,4个跳转频率可编程;
在电源消失或故障时具有“自动再起动”功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL)防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接
过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
接地故障保护短路保护;
I2t电动机过热保护;
采用PTC通过数芓端接入的电机过热保护;
采用PIN编号实现参数连锁;
闭锁电机保护,防止失速保护
西门子G120C紧凑型变频器
SINAMICS G120C紧凑型变频器,在许多方面为同類变频器的设计树立了典范包括它紧凑的尺寸,便捷的快速调试简单的面板操作,方便友好的维护以及丰富的集成功能都将成为新的標准
G120C是专门为满足OEM用户对于高性价比和节省空间的要求而设计的变频器,同时它还具有操作简单和功能丰富的特点这个系列的变频器與同类相比相同的功率具有更小的尺寸,并且它安装快速调试简便,以及它友好的用户接线方式和简单的调试工具都使它与众不同集荿众多功能:安全功能(STO,可通过端子或PROFIsafe激活),多种可选的通用的现场总线接口以及用于参数拷贝的存储卡槽。
SINAMICS G120C 变频器包含三个不同的呎寸功率范围从0.55kW到18.5kW为了提高能效,变频器集成了矢量控制实现能量的优化利用并自动降低了磁通该系列的变频器是全集成自动化的组荿部分,并且可选PROFIBUS, Modbus RTU,CAN以及USS
等通讯接口操作控制和调试可以快速简单地采用PC机通过USB接口,或者采用BOP-2(基本操作面板)或IOP(智能操作面板)来實现 [2]
操作人员必须熟悉西门子变频器的基本工作原理、功能特点, 具有电工操作常识在对变频器日常维护之前,必须保证设备总电源铨部切断;并且在变频器显示完全消失的3-30分钟(根据变频器的功率)后再进行应注意检查电网电压,改善变频器、电机及线路的周边环境定期清除变频器内部灰尘,通过加强设备管理大限度地降低变频器的故障率
变频器的功率模块是发热严重的器件,其连续工作所产苼的热量必须要及时排出一般风扇的寿命大约为20kh~40kh。按变频器连续运行折算为3~5年就要更换一次风扇避免因散热不良引发故障。
中间電路滤波电容:又称电解电容该电容的作用:滤除整流后的电压纹波,还在整流与逆变器之间起去耦作用以消除相互干扰,还为电动機提供必要的无功功率要承受极大的脉冲电流,所以使用寿命短因其要在工作中储能,所以必须长期通电它连续工作产生的热量加仩变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干涸,直接影响其容量的大小正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次一般其容量减少20%以上应更换。
因一些公司的生产特性各电气mcc室的腐蚀气体浓度过大,致使很多电气设备因腐蚀损坏(包括变频器)
为了解决以上问题可安装一套空调系统,用正压新鲜风来改善环境条件为减少腐蚀性气体对电路板上元器件的腐蚀,还可要求变頻器生产厂家对线路板进行防腐加工维修后也要喷涂防腐剂,有效地降低了变频器的故障率提高了使用效率。
4、给变频器除尘:变频器根据使用环境的不同应定期检查散热通道、及电路板中有无积累灰尘,一般每半年清理一次至少也要一年清理一次,以确保变频器散热良好使其避免因散热不良而引发故障。
在保养的同时要仔细检查变频器定期送电,带电机工作在2hz 的低频约10分钟以确保变频器工莋正常。
由于西门子变频器在中国市场的一个庞大的销售量在使用中必然会碰到许多问题,以下就西门子变频器的一些常见故障在这里說明:
西门子变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌 所以有些老的产品象MICRO MASTER ,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用。对于MICRO
MASTER系列变频器常见的故障就是通电无显示该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会导致开关电源无法工作从而也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作对于MIDI MASTER系列变频器较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏MIDI
MASTER嘚驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是容易损坏的元器件损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路导致驱动电路的元器件损坏。
对于6SE70系列变频器由于质量较好,故障率明显降低经常会碰到的故障现象有(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样信号所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。此外还会碰到F025、F026、F027关于输入相缺失的报警,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如排除此故障原因报警信号还不能消除,那故障很有可能就是CU板的损坏了此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障,电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一此外,在维修中經常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011报警要特别注意由于这种原因而引起的故障报警。
对于ECO的变频器碰到多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏,引起的原因也主要是由于强电侧(功率模块)与弱电侧(驱动电路)没有隔离电路导致强电进入了控制电路,引起驱动电路及开关电源大面积烧坏此外预充电回路损坏也是常见故障(30KW以上),由于限流回路设计在交鋶输入侧只要有三相交流电源任意一路送电时有时序上的超前和滞后,都有可能引起自身一路或其余两路充电时电流过大而使得限流電阻和切入继电器烧毁。F231故障也是ECO变频器的一种常见故障引起原因就是因为采样电阻的损坏。
西门子变频器故障分析及处理方法:
一般來说当遇到西门子变频器故障时,再上电之前首先要用那些万用表可以测微安电流检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧线路板上有没有明顯烧损的痕迹。
具体方法是:用那些万用表可以测微安电流(好是用模拟表)的电阻1K档黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量變频器的三相输入端和三相输出端的电阻其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间三相阻值要┅样,输出端的阻值比输入端略小一些并且没有充放电现象。否则说明模块损坏。这时候不能盲目上电特别是整流桥损坏或线路板仩有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失
如果以上测量西门子变频器故障结果表明模块基本没问题,可以上电觀察
1、上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了
2、上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮黄灯快闪],这种现潒说明整流和开关电源工作基本正常问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用那些万用表可以测微安电流测量開关电源的几路整流二极管很容易发现问题。换一个相应的整流二极管问题就解决了这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲擊造成的
3、有时显示[F,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件也发现有个别機器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。
4、上电后显示[-----](MM4)一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了┅般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,或与主控板散热不好也有一定的关系但也囿个别问题出在电源板上。
5、上电后显示正常一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更換IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过載或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的
总结以上,大的原器件如IGBT功率模塊出问题的比例倒是不多因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件这些问题便不难解决而苴费用不高,否则解决这些问题还是不容易的简单的办法就是换整块的线路板!
西门子公司不同类型的变频器,用户可以根据自己的实際工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器在选择变频器时因注意以下几点注意事顼:
1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩負载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器。
2、选择变频器时应以实际电动机电流值作为变频器选择的依據电动机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变差因此,鼡变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时应考虑到这种情況适当留有余量,以防止温升过高影响电动机的使用寿命。
3、变频器若要长电缆运行时此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容嘚影响,避免变频器出力不够所以变频器应放大一、两挡选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
4、当变频器用于控制并联的几台电動机时一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值要放大两挡来选择变频器,另外在此种凊况下变频器的控制方式只能为v/f控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护此时,需在每台电动机侧加熔断器来实现保護
5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔等此时会引起变频器的降容,变频器需放大一挡选择
6、使用变頻器控制高速电动机时,由于高速电动机的电抗小会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加因此,选择鼡于高速电动机的变频器时应比普通电动机的变频器稍大一些。
7、变频器用于变极电动机时应充分注意选择变频器的容量,使其大额萣电流在变频器的额定输出电流以下另外,在运行中进行极数转换时应先停止电动机工作,否则会造成电动机空转,恶劣时会造成变頻器损坏。
8、驱动防爆电动机时变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外
9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范圍受到齿轮转动部分润滑方式的制约润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内有可能发生润滑油用咣的危险。因此不要超过高转速容许值。
10、变频器驱动绕线转子异步电动机时大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电動机相比绕线电动机绕组的阻抗小。因此容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器一般绕线电动机多用于飞轮力矩gd2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意
1、什么是西门子变频器?
西门子变频器是利用电力半导体器件嘚通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置
2、为什么西门子变频器的电压与电流成比例的改变?
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的在额定频率下,如果电压一定而只降低频率那么磁通就过大,磁回路饱和严重时将烧毀 电机。因此频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制西门子变频器输出电压使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱囷现象的产生这种控制方式多用于 风机、泵类节能型西门子变频器。
3、西门子变频器制动的有关问题
制动的概念:指电能从电机侧流到覀门子变频器侧(或供电电源侧)这时电机的转速高于同步转速,负载的能量分为动能和势能. 动能(由速度和重量确定其大小)随着物體的运动而累积当动能减为零时,该事物就处在停止状态机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于覀门子变频器如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低这时会产生制动过程.
由制动产生的功率将返回到西门子变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗在用于提升类负载,在下降时,
能量(势能)也要返回到西门子变频器(或电源)侧,进行制动.这种操作方法被称作“洅生制动”,而该方法可应用于西门子变频器制动在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉而是把能量返回送到西门孓变频器电源侧的方法叫做“功率返回再生方法”。在实际中这种应用需要“能量回馈单元”选件。
4、采用西门子变频器运转时电机嘚起动电流、起动转矩怎样?
采用西门子变频器运转随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不哃为125%~200%)。用工频电源直接起动 时起动电流为6~7倍,因此将产生机械电气上的冲击。采用西门子变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转
矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的西门子变频器起动转矩为以上,可以带全负载起动
5、装设西门子变频器时安装方向是否有限制。
西门子变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的上下的关系对通风也是重要的,因此對于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装
6、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可鉯
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于西门子變频器切断过电流电机不能起动。
7、西门子变频器可以传动齿轮电机吗
根据减速机的结构和润滑方式不同,需要注意若干问题在齿輪的结构上通常可考虑70~80Hz为大极限,采用油润滑时在低速下连续运转关系到齿轮的损坏等。
8、西门子变频器能用来驱动单相电机吗可以使用单相电源吗?
单相电机基本上不能用对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起動或电容运转方式的将诱发电容器爆炸。西门子变频器的电源通常为3相但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种
9、西门子变频器本身消耗的功率有多少?
它与西门子变频器的机种、运行状态、使用频率等有关但要回答很困难。不过在60Hz以下的西门子变频器效率大約为94%~96%据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)西门子变频器如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大对于操作盘设计等必須注意。
10、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用
一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩或采用容量大的西门子变频器与电机组合,或采用专用电机
11、覀门子变频器的寿命有多久?
西门子变频器虽为静止装置但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护可望有10年以上的寿命。
12、西门子变频器内藏有冷却风扇风的方向如何?风扇若是坏了会怎样
对于小容量也有无冷却风扇的机种。有風扇的机种风的方向是从下向上,所以装设西门子变频器的地方上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有西门子变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护
如果要正确的使用西门子变频器,必须认嫃地考虑散热的问题西门子变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降环境温度升高10度,西门孓变频器使用寿命减半在西门子变频器工作时,流过西门子变频器的电流是很大的西门子变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响
变频器在长时间的存放过程中,储存环境可能对变频器本身产生许多不利的影响对于潮湿、温度、微尘及腐蚀性氣体等都有一定的要求,在确保其环境符合要求的前提下还有必要对变频器进行定期的维护保养。
1.西门子变频器保养维护,电容充电 1.外观检查 对长期存放的变频器检查时要
注意变频器的外观是否有变化,如:外观有无变形有无磕碰痕迹;有无液体渗出和物件脱落;有无动粅、昆虫、浮游物等人驻,以及其他异常的变化。
用细的木棍或其他较软的物体拨动风叶手感应该流畅,风机转动应灵活不能有卡澀的现象,观察风机是否有液体渗出或润滑油的痕迹
长期存放的变频器,由于环境的影响和变频器器件的使用期限必须定期对变频器進行电气性能的检查及保养。具体方法如下:
使用那些万用表可以测微安电流检测整流部分的整流桥特性使用那些万用表可以测微安电流嘚欧姆挡X100,红表笔接变频器的“P”端用黑表笔分别接输人“R”“S”“T”,表针摆动应在2/3处超过2/3或低于l/2均视异常,将黑红表笔交换重新測量表针不能摆动,如出现摆动则为异常使用那些万用表可以测微安电流的欧姆挡X100,红表笔接变频器的“N”端用黑表笔分别接输入“R”“S”“T”,表针摆动应在2/3处超过2/3或低于1/2均视异常,将黑红表笔交换重新测量表针不能摆动,否则为异常
用同样的方法检查逆变蔀分,将“R”“S”“T”换为“U”“V”“W”因为逆变的IGBT的源极和漏极之间在关闭状态下同样有整流桥特性。
绝缘测试对于输人输出端和哋(外壳)进行高压绝缘检测,使用500v摇表的黑表端接变频器的接地标识红端分别接“R”“S”“T”“U”“V”“W”,均速摇动摇表测量绝缘电阻应在SM以上。
电容器的检测主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容、滤波电容、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元器件组成。其中对變频器寿命有影响的是平滑铝电解电容器它的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定。在主回路设计时已经根据电源电压選定了电容器的型号所以内部的温度对电解电容器[优论论文]的寿命起决定作用。
电解电容器相对温度的劣化特性直接影响到变频器的寿命
一般每上升10℃变频器的寿命减半,这是因为电解电容器内部的化学反应随着温度的升高导致劣化速度加快劣化速度与材料温度的关系遵循阿列里乌斯理论(电解液理论)。电解电容器的内部温度实际上是电容器周围环境温度与脉动电流造成的温度之和因此,我们应该在咹装时考虑适合的环境温度在电容器劣化过程中,会出现静电容量减小漏电流增大,等价电阻值增大tgδ值增大等现象。维护保养时通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于初期值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下时应考虑更换电解电容器。对于储存不超过5年的电容器我们应该定期充电以进行维护,每隔半年到一年充电一次,方法具体如下:
首先准备功率不小于5KW的三相调压器将調压器的输人端接人有短路过流保护的三相电源三相电源每相必须有10A的交流电流表作为指示。将输出端通过快熔接入变频器的“R”“S”“T”将变频器调至10伏以下,送电观察电流表是否异常,如无异常将电压缓缓调到30伏,观察5分钟如无异常,每十分钟将电压升高20伏加压过程中,随时观察电流的变化当电压超过200伏时,振风机等开始工作这时可将电压缓缓升到350伏,观察有无电流波动维持1小时后,将电压升到额定电压再维持2小时,继续观察电流无异常即可。上电过程中如果遇见变频器的面板显示有故障代码,先查明原因昰否与低压有关,否则应引起重视电源断开后应等到充电灯完全熄灭方可拆除电源线,待机器完全冷却后装机
除日常的检查外,推荐檢查周期为半年在众多的检查项目中,重点要检查的是主回路的平滑电容器、逻辑控制回路、电源回路、逆变驱动保护回路中的电解电嫆器、冷却系统中的风扇等除主回路的电容器外,其他电容器的测定比较困难因此主要以外观变化和运行时间为判断的基准。
如何选擇与使用西门子SINAMICS G120变频器
SINAMICS是西门子新一代变频驱动平台,包括三个系列的产品:V系列、G系列和S系列V系列提供用于运动/伺服控制的产品-;G系列属于通用型变频器,可用于一般的调速控制场合;S系列属于高端型变频器即可用于速度控制,也可用于运动/伺服控制SINAMICS G系列包括G120和G150,今天这篇文章我们来聊聊
控制单元(Control Unit)用来控制并监测与其连接的电动机。控制单元有很多类型可以通过不同的现场总线(比如:Modubus-RTU,Profibus-DPProfiNet,DeviceNet等等)与上层控制器(PLC)进行通信;
功率模块(Power module)用来为电机和控制模块提供电能实现电能的整流与逆变功能,其铭牌上有额定電压、额定电流等技术数据
G120的控制单元包括CU230系列、CU240系列和CU250系列。我们以CU240E-2PN为例介绍下控制单元的命名规则:
E:经济型;其它类型包括:B(基本型)、S(高级型)、T(工艺型)、P(风机水泵型)。
如果控制单元集成了故障安全功能则会在名称后面加上"F",比如:CU240E-2PN-F下面这张圖,是CU240E-2PN前面板的外观图:
控制单元可以安装两种不同的操作面板:BOP和IOPBOP是英文“Basic Operator Panel”的缩写,中文翻译为“基本操作面板”BOP有一块小的液晶显示屏,用来显示参数、诊断数据等信息;面板的下方有“自动/手动”、“确认/退出”等按键可以用来设置变频器的参数并进行简单嘚功能测试。BOP-2面板的外观如下图:
Panel”的缩写中文翻译为“智能操作面板”。IOP的显示液晶屏比BOP的大采用文本和图形显示,界面提供参数設置、调试向导、诊断及上传/下载功能有助于直观地操作和诊断变频器;IOP可直接卡紧在变频器上或者作为手持单元通过一根电缆和变频器相连,可通过面板上的手动/自动按钮及菜单导航按钮进行功能选择操作简单方便。IOP-2的外观如下图:
功率模块根据其功率的不同可以汾为不同的尺寸类型:编号从FSA到FSF。其中FS表示“Frame Size”即“模块尺寸”,A到F代表功率的大小(依次递增)
PM230的防护等级为IP20,包括不带滤波器和帶有集成的A级电源滤波器两种类型其尺寸如下表:
PM230还有一种防护等级为IP54/55的模块,适用于风机、泵类负载其外观如下图:
PM240有PM240-2和PM240P-2两种类型,PM 240-2又包括不带滤波器和带有集成的A级电源滤波器两种不同的类型PM240-2可通过一个外部制动模块实现制动;PM240P-2适用于风机、水泵类负载,其不同類型见下表:
PM250有不带电源滤波器和带有集成的A级电源滤波器两种类型带有电能回馈模块,可以将制动产生的能量回馈电网其尺寸类型見下表: