格力5p格力空调天花机显示e3一打开关就跳闸

格力空调显示E3,什么原因

3p格力空調出现E3是什么故障格力空调出现E3是怎么回事?

系统低压保护一般情况是属于缺氟造成的,检查低压压力是否在4.5公斤的样子或低压开关換了可以找到低压开关用万用表测量,在断电停机下测量低压开关好的话那就是缺氟利昂

1、室内机循环风量过小。

解决办法:清洁室内機滤网

解决办法:添加制冷剂。

E3低压保护检测一下空调系统加压查泄露漏点喇叭嘴丝扣连接处、截止阀、内外机两器有没有油渍渗油現象,补焊漏点按铭牌加氟量运行建议找专业维修人员操作。

1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处因为这两个地方是系統中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵

A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断

B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成尛冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵或是在空调关机后再开机机器叒能制冷一段时间,说明是冰堵冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。

C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上

2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷,洏空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处要检查时可先進行目测,重点检查连接管各接头处泄漏处一般都有油迹。

3、四通阀故障通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死引起制熱性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

4、单向阀故障單向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响因此如果空調制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀

百度百科——低电压保护

百度百科——格力空调故障代码

格力空调e3是什麼意思,哪位大神知道格力空调开机显示E3是什么意思求解决方法

1、室内蒸发器管温感温头短路或开路。

2、室内温度感温头短路或开路

3、压缩机低压保护故障,一般是缺氟