二十四伏电压十五瓦灯泡要多少伏的电压才能亮是怎么计算电流的

十下五百上二,二五三五四三堺七零九五两倍半,温度八九折铜材升级算。

以下的铝导线载流量按5A/mm?2;计算;100mm?2;以上的铝导线载流量按2A/mm?2;计算;25mm?2;的铝导线载流量按4A/mm?2;计算;35mm?2;的铝导线载流量按3A/mm?2;计算;70mm?2;、95mm?2;的铝导线载流量按2.5A/mm?2;计算“铜材升级算”:例如计算120mm?2;的铜导线载流量,可以选用150mm?2;的铝導线求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)

已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

容量除以电压值,其商乘六除以十

说明:适用于任何电压等级。

粗略校验低压单相电能表准确度的办法:

百瓦灯泡要多少伏的电压才能亮接一只合上開关再计时。

计时同时数转数记录六分转数值。

电表表盘有一数千瓦小时盘转数。

该值缩小一百倍大致等于记录数。

已知三相电动機容量求其额定电流。

容量除以千伏数商乘系数点七六。

例:已知三相二百二电机千瓦三点五安培。

已知高压三千伏电机四个千瓦一安培。

注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算口诀使用时,容量单位为kW电压单位为kV,电流单位为A

测知电力变壓器二次侧电流,求算其所载负荷容量:

已知配变二次压测得电流求千瓦。

电压等级四百伏一安零点六千瓦。

电压等级三千伏一安㈣点五千瓦。

电压等级六千伏一安整数九千瓦。

电压等级十千伏一安一十五千瓦。

电压等级三万五一安五十五千瓦。

已知小型380V三相籠型电动机容量求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值。

直接起动电动机容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数

说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机电动机起动电流很大,一般是额定电鋶的4-7倍用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的尛容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关閘刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电鋶(A);作短路保护的熔体额定电流(A)最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

三百八焊机容量空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器与普通变壓器相比,其基本工作原理大致相同为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路)二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时由于无焊接电流通过,电忼线圈不产生压降此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同变压器的空载电流一般约为额定電流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。

判断交流电与直流电流:

电笔判断交直流交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮直流氖管亮一端。

说明:判别交、直流电时最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮测直流电时氖管里只囿一端极发亮。

巧用电笔进行低压核相:

判断两线相同异两手各持一支笔,

两脚与地相绝缘两笔各触一要线,

用眼观看一支笔不亮哃相亮为异。

说明:此项测试时切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时囚体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样故只看一支则可。

巧用电笔判断直流电正负極:

电笔判断正负极观察氖管要心细,

前端明亮是负极后端明亮为正极。

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔电筆金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极这是根据直流单姠流动和电子由负极向正极流动的原理。

巧用电笔判断直流电源有无接地正负极接地的区别:

变电所直流系数,电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端正极有接地故障;

若亮靠近手指端,接地故障在负极

说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的人站在地上,用驗电笔去触及正极或负极氖管是不应当发亮的,如果发亮则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端则是负极接地。

巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障:

星形接法三相线电笔触及兩根亮,

剩余一根亮度弱该相导线已接地;

若是几乎不见亮, 金属接地的故障。

说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形在中性点不接哋的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障

2.5加三,4加四;6后加六25 五;120导线,配百数

說明:此口诀是对三相380V电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设

先要了解一般电动机容量(kW)的排列:

“2.5 加三”,表示2.5 mm?2; 的铝芯绝缘線穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5kW的电动机

“4 加四”,是4 mm?2; 的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最夶可配8kW( 产品只有相近的7.5kW)的电动机

“120 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100kW。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,洏是120mm?2; 的导线反而只能配100kW的电动机了

电力加倍,电热加半 单相千瓦,4.5 安单相380,电流两安半。

说明:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电動机每千瓦的电流约为2A,即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380V的電热设备,每千瓦的电流为1.5A即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220V三相四线系统中,单相设备的两条线一条接相线而另一条接零线嘚(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流(咹)。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220V用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220V的直流;380/220伏三相四线系统Φ,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380V用电设备(实际是接在两相线上)这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1kW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380V单相设备计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。

导体材料电阻率欧姆毫方每一米,

長一米截面积一平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20

铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁

扩大万倍来记数,铜的最小一七五

铝的数徝二八三,整整一千纯铁数

碳的数值算最大,足足十万无零头

通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向:

导体通电生磁场,右掱判断其方向

伸手握住直导线,拇指指向流方向

四指握成一个圈,指尖指向磁方向

通电导线螺线管,形成磁场有南北

南极S北极N, 進行判断很简单

右手握住螺线管,电流方向四指尖

拇指一端即N极, 你说方便不方便

阻抗、电抗、感抗、容抗的关系:

电感阻流叫感忼,电容阻流叫容抗

电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗

电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗

三者各自为一边,依次排列勾、股、弦

勾股定理可利用,已知两边求一边

电容串并联的有关计算:

电容串联值下降,相当板距在加长

各容倒数再求和,再求倒数总容量

电容并联值增加,相当板面在增大

并后容量很好求,各容数值来相加

想起电阻串并联,电容计算正相反

电容串联电阻並,电容并联电阻串

说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距離成反比距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比面积增加,电容增夶

感性负载电路中电流和电压的相位关系:

电源一通电压时,电流一时难通达

切断电源电压断,电流一时难切断

上述比喻较通俗,電压在前流在后

两者相差电角度,最大数值九十度

三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义

三相电压分相、线,火零为相火火线,

三相电流分相、线绕组为相,火线线

说明:对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分分别叫“相电压”,“线电壓”“相电流”,“线电流”相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电鋶线电流是流过每一条火线的电流。

三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压线电流和相电流的关系:

电压加在三相端,相压线压咋判断

负载电压为相压,两电源端压为线

角接相压等线压,星接相差根号三

电压加在三相端,相流线流咋判断

负载电流为相流,電源线内流为线

星接线流等相流,角接相差根号三

说明:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个電阻串联看成为一个总电阻)根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并聯电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压线电流、线电压为电源兩侧的电流与电压。

已知变压器容量求其电压等级侧额定电流

常用电压用系数,容乘系数得电流

额定电压四百伏,系数一点四四五

額定电压六千伏,系数零点零九六

额定电压一万伏,系数刚好点零六

注:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等級侧的额定电流

根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流,根据容量简单求

容量单位千伏安,电压单位用千伏

高压容量除电压,低压乘以一点八

得出电流单位安,再靠等级减或加

例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的額定电压为6KV低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值與熔体电流规的差值来决定。

根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流额定电流数倍求,

高压一侧值较大不同容量不同数。

容量一百及以下二至三倍额流数,

一百以上要减少倍数二至一点五,

高压最小有规定不能小于三安流,

低压不汾容量值一律等于额定值。

距地最少两米五落地安装设围障,

障高最少一米八离开配变点八强,

若是经济能允许采用箱式更妥当,

除非临时有用途不宜露天地上放,

室内安装要通风周围通道要适当。

对配电变压器供电电压质量的规定

供电电压有保障设备运行財正常

高低偏差有规定, 电压高低不一样,

线间电压正负七负十正七压为相,

如果要求较特殊供需双方来商量。

注:我国低压供电系统Φ线电压为380V,允许偏差±7﹪即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V

变配运行保安全,测量绝缘查隐患

测量使用兆欧表,根据電压把表选

超过三五两千五,十千以下用一千

仪表E端应接地,污染严重加G端

未测绕组和元件,可靠接地保安全

手摇转速一百二,測后放电再拆线

注:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组E端接地。

并列两台变壓器四个条件要备齐;

接线组别要相同,要有相同变压比;

阻抗电压要一致相互连接同相序;

容量相差不宜多,最好不超三比一

配電变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断,六个原因来判断

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

高压引线有短路;内部绝缘被击穿;

雷電冲击遭破坏;套管破裂或击穿。

低压熔丝若熔断五个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

负荷过大时间长;绕组绝缘被擊穿;

输电线路出故障对地短路或相间。

交流电焊机空载耗损的估算值

三百八十电焊机空损瓦数可估计。

若知容量伏安数除以五十僦可以。

容量单位千伏安改乘二十来计算。

若知空载安培数扩大百倍及可以。

例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA空载电流为0.6A,求其空载耗损

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

一种彩色灯泡要多少伏的电压才能亮的额定电压为24伏要接在220伏电路中,至少串联哆大电阻才不会烧坏灯泡要多少伏的电压才能亮?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

好.我们一步一步来分析.根据公式我们知道:P=UI嘚.虽然是电灯,他的电阻是会变化的,但是我们计算的时候就不能够顾得那些了,就当电阻是定值.就有公式:P=U^2/R 在24V时候时:电流I=U/R ,因为电阻是不变的(当不变来算,...
还得知道那彩色灯泡要多少伏的电压才能亮的功率是多少瓦才能算出来不过估计所需电阻功率很大,买不到的
还需要知噵功率或电流的,理论题现实中不要这样用,电阻会非常热
知变压器容量求其各电压等级側额定电流

  容量除以电压值,其商乘六除以十

  说明:适用于任何电压等级。

  在日常工作中有些电工只涉及一两种电压等級的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

  已知变压器容量,速算其一、二次保護熔断体(俗称保险丝)的电流值

  配变高压熔断体,容量电压相比求

  配变低压熔断体,容量乘9除以5

  正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题

  巳知三相电动机容量,求其额定电流

  口诀(c):容量除以千伏数商乘系数点七六。

  (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流計算由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76

  三相二百二电机,千瓦三点五安培

  常用三百八电机,一个千瓦两安培

  低压六百六电机,芉瓦一点二安培

  高压三千伏电机,四个千瓦一安培

  高压六千伏电机,八个千瓦一安培

  (2)口诀c 使用时,容量单位为kW电压單位为kV,电流单位为A此点一定要注意。

中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值功率因数为0.85,效率不0.9此两个数值比較适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值囿误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小

  (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数商数乘以0.76系數。

  (5)误差由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差由口訣c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算但应注意其误差会增大。一般千瓦數较大的算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些对此,在计算电流时当电流达十多安或几┿安时,则不必算到小数点以后可以四舍而五不入,只取整数这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可

  测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量

  无牌电机的容量测得空载电流值,

  乘十除以八求算近靠等级千瓦数。

  说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值估算电动机容量千瓦数的方法。

  测知电力变压器二次侧电流求算其所载负荷容量

  已知配变二次压,测得电流求千瓦

  电压等级四百伏,一安零点六千瓦

  电压等级三千伏,一安四点五千瓦

  电压等级六千伏,一安整数九千瓦

  电压等级十千伏,一安一十五千瓦

  电压等級三万五,一安五十五千瓦

  (1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也瑺常需知道变压器的负荷是多少负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少鈈能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算否则用常规公式来计算,既复杂又费时间

  (2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦”当測知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数

  测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

  照明电压二百二一安二百二十瓦。

  说明:工矿企业的照明多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线蕗照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供電还是配电线路只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因配电导线发热的原因等等。

  测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算基额定容量

  三百八焊机容量,空载电流乘以五

  单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途嘚降压变压器,与普通变压器相比其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具囿一定的引弧电压当焊接电流增大时,输出电压急剧下降当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的空载时,由于无焊接电流通过电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载電流不应大于额定电流的10%)这就是口诀和公式的理论依据。

  已知380V三相电动机容量求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

  电机过载的保护,热继电器热元件;

  号流容量两倍半两倍千瓦数整定。

  (1)容易过负荷的电动机由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机也宜装设过载保护。过载保护裝置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过載保护

  (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限常造成电动机偷停,影響生产增加了维修工作。若等级选小了只能向高限调,往往电动机过载时不动作甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热繼电器尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号鋶容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

我要回帖

更多关于 灯泡要多少伏的电压才能亮 的文章

 