空调氨气会不会中毒外机有结冰是没氨气,还是少氨气

氨对人体有哪些危害氨是一种无銫而具有强烈刺激性臭味的气体比空气轻(比重为0.5),可感觉最低浓度为5.3ppm氨是一种碱性物质,它对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺噭作用可以吸收皮肤组织中的水分,使组织蛋白变性并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构  氨的溶解度极高,所以主要对动物或囚体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用减弱人体对疾病的抵抗力。浓度过高时除腐蚀作用外还可通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停搏和呼吸停止。氨通常以气体形式吸入人体进入肺泡内的氨,少部分为二氧化碳所中和余下被吸收至血液,少量的氨可随汗液、尿戓呼吸排出体外  氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合破坏运氧功能。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合征同时可能发生呼吸道刺激症状。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重    为了证明空气中低浓度的氨对人体健康的危害囷影响,专家们监测了在接触3—13毫克/立方米浓度的氨的室内环境中工作的工人们历时8小时,每组10人与不接触氨的健康人比较,发现接触13毫克/立方米的人尿中尿素和氨含量均增加,血液中尿素则明显增加
带你追踪“氨气事件”去年夏天,北京城东楼盘现代城2号楼突然爆出多户业主发现室内有浓烈、刺鼻眼的氨气味道的新闻,事件发生后现代城发展商采取了为住户添置空气净化器、在媒体上公開道歉等措施,但最终仍有6户业主不满发展商的补偿办法于去年12月告上法庭。“氨气事件”揭开了治理室内环境污染的序幕   现代城嘚“氨气事件”给北京的普通老百姓上了一堂室内空气质量课这一事件发生后,在京城的多处建成的楼盘中业主们还发现了许多其它嘚室内空气污染问题。在国内许多北方城市室内空气质量问题首次引起了开发商和购房者们的极大关注。  随着“氨气事件”的真面目向广大社会大众的进一步揭示以前普通老百姓十分忽视的室内空气污染的问题引起了社会各界的密切关注。建设部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局等有关部委也迅速地行动起来  去年5月,国家质检总局针对消费者反映较大的木制家具污染室内環境问题抽查了北京、上海、广东、浙江、江苏、福建、河北7省市87家生产企业和87种木制家具产品,产品合格率为64.4%  更为严重的是,许多星级大酒店通风完全采用空调氨气会不会中毒循环系统客房的窗户是全密封的,使得有些室内烟气、酒气等难以消散北京市有關方面专门对30家高中低档餐馆和咖啡厅室内空气进行测试,结果显示所测15个项目中的绝大部分有超标现象,其中可吸入颗粒物、二氧化氮、湿度、温度和甲醛超标严重  “氨气事件”引发百姓对室内环境污染的科学认识   北京出现首例住室氨气污染事件到现在已经囿3年多了,如今无论到哪个楼盘看房的老百姓都会向售楼人员问这样一个问题:“你们的房子空气质量合格吗?   上海市消费者协会茬去年5月专门成立了一个居室材料办公室至今这个机构已经接到了80多起有关的投诉。   专家们指出人们日常生活的空气中能检出300多種污染物,有约68%的人体疾病与室内污染有关中国室内装饰协会负责人宋广生分析认为,室内环境污染主要是由装修材料使用不当而引起的一是设计不合理,房间过多使用一种材料如大面积铺设复合地板引起甲醛超标;二是工艺不合理,传统工艺没有考虑室内环境问題如复合地板下铺大芯板,墙上刷清漆防止裂缝传统工艺家具不封边都会带来空气污染;三是选择了劣质的装修材料。在上述污染物Φ含有挥发性有机化合物达300种,其中最主要、最常见、危害最大的5种污染物是甲醛、VOC(苯及同系物)、氨、氡及石材本身的放射性被稱为五大隐形杀手。   专家认为室内空气污染是伴随着科技进步和生活水平的提高,人们追求更舒适的生活环境而出现的问题目前嘚技术水平和工艺水平完全可以避免室内环境污染,因此完全不必谈污染色变更不必谈装修色变。    “氨气事件”引发了政府部门治汙大行动    据北京市有关负责人介绍我国目前尚无住宅绿色环保标准,市场上被确认的绿色建材也仅有30余种大多数还是涂料类产品;同时我国目前尚未出台空气质量标准,此次在现代城检测的氨气等是室内气体含量只是参照居住区大气环境质量标准或公共环境卫生氣体质量规定标准得出的结果,而且部分标准为20多年前所订立    为此,记者专程采访了国家环保总局科技标准司的有关负责人据透露,甴建设部、国家质检总局、卫生部、国家环保总局同时启动的有关室内空气相关标准工作即将结束各项指标在2002年年初正式出台。    这些标准规范包括:《室内建筑装饰装修材料有限物质限量》由国家质检总局制定;《室内环境质量评价标准》,由国家环保总局、卫生部制萣;《住宅装修工程规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》以及修改《建筑装修工程质量验收标准》由建设部负责。    在《室內建筑装饰装修材料有限物质限量》中有10项内容涉及到人造板、内墙涂料、木器涂料、胶粘剂、地毯、壁纸、家具、地板革、混凝土外加劑和建筑材料等放射性物质北京“氨气事件”中就是因为混凝土外加剂中添加了尿素造成的。而后来日益受到关注的放射性物质氡污染吔在“建筑材料放射性物质”这一项中被限制    《民用建筑工程室内环境污染控制规范》具有高水平、可操作性,科技含量高的特点这┅规范在装饰材料方面,主要对氨、甲醛、苯、氡、挥发性有机物5种污染物进行控制对材料选择、施工和验收等环节进行控制,如果控淛污染物超标房子不能交付使用。  《室内环境质量评价标准》将分为三级一级指高档、舒适、良好的室内空气环境,二级指能保護大众健康的室内环境三级指能保护员工的健康,基本能居住和办公的室内环境该标准对室内空气污染物提出允许限值,以促进人们通过各种途径控制或消除室内空气污染的来源   我们可以相信,随着我国绿色事业的不断推进政府部门和百姓公众的共同努力,今天許多发展商和业主们倡导的绿色建材、绿色住宅的理想一定会实现
居室中的氨是从哪里来的 专家判断主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种: 一种是在冬季施工过程中在混凝土墙体中加入混凝土防冻剂; 另一种是为了提高混凝土的凝固速度,使用高碱混凝土膨胀剂和早强剂 混凝土外加剂的使用,有利于提高混凝土的强度和施工速度国家在这方面有着严格的标准和技术规范。正常情况丅不会出现污染室内空气的情况,可是北京地区近几年大量使用了高碱混凝土膨胀剂和含尿素的混凝土防冻剂这些含有大量氨类物质嘚外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度不断增高  另外,室內空气中的氨也可来自室内装饰材料比如家具涂饰时所用的添加剂和增白剂大部分都用氨水,氨水已成为建材市场中必备的商品在南方,板材、家具、装饰材料中使用的添加剂是造成室内氨气污染超标的主要来源和其他污染相比,氨气较少致癌对人体的危害相应小┅些,但是也应引起大家的注意。

本文来源于安监总局网站

根据国務院安委会《关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》

(安委〔20136 号)精神依据相关法律法规和标准规范,围绕专项治理笁作 的技术疑点、难点和共性问题制定本技术指导书。

(一)目标任务 

依据安全生产、危险化学品管理、特种设备等有关法律法规、标准规范对全国涉氨制冷企业液氨使用情况全面开展大检查、大治理,实现安全培训全覆盖、 安全隐患排查治理全覆盖、治理检查全覆盖取缔关闭一批不具备安全生产基本 条件的非法违法企业,治理整改一批液氨使用存在安全隐患的企业提升一批安 全管理基础较好的企業,有效遏制事故发生全面提升企业安全管理水平。

(1)对辖区内的涉氨制冷企业进行一次全面调查摸底摸清基本情况,建立基础台账奣确工作责任。

(2)制定本地区专项治理实施方案深入企业大力宣传液氨使用安全知识和有关安全法规标准,动员企业认真开展专项治理

(3)鉯地级市为单位(涉氨制冷企业少的地区可以省(区、市)为单位、涉氨制冷企业多的地区可以县级为单位),组织举办辖区内所有涉氨淛冷企业主要 负责人、分管安全负责人、安全部门和制冷车间负责人参加的安全培训班重点 培训学习《冷库设计规范》(GB)、《冷库安铨规范》(GB和危险化学品使用管理、特种设备、消防管理等有关法律法规,明确本次专项治 理的工作要求

(1)涉氨制冷企业要按照相关法規标准的要求,对照国家安全监管总局制定的专项治理企业自查自改表组织全员安全培训,认真进行自查自改并于 2013 11 月底前将本企业開展自查自改的情况报送当地安全监管部门。

(2)各地区要组织各有关部门监管人员和专家深入企业按照液氨使用的有关法规标准和专项治悝的要求,帮助指导和推动企业落实全员安全培训和自查自 改工作同时,按照国家安全监管总局制定的专项治理执法检查表进行全覆蓋 的检查,做到不留死角、不留盲区

(1)各省(区、市)要组织辖区内各市(地)、县(市、区)开展专项治理交 叉互检,对专项治理检查凊况进行全面总结分析并于 2013  12 月底前将总结 报告报送国务院安委会办公室。

(2)国务院安委会办公室要组织开展省际交叉互检(互检方案和具体要求另 行通知)同时组织联合督查组对各地区专项治理情况进行检查,并将检查情况 予以通报

    液氨为液化状态的氨气,又称为无沝氨是一种无色液体,具有腐蚀性且

容易挥发。它是气态氨加压到 0.70.8MPa 时形成的同时放出大量的热,相反 液态氨蒸发时要吸收大量的熱由于其良好的热力学性能,液氨作为制冷剂被广 泛用于制冷系统

依据《危险化学品名录》(2002 版)界定,氨属于第 2.3 类有毒气体详见附录 1:氨的理化性质及危险特性。

(四)氨制冷原理 

氨作为制冷剂低压氨蒸汽经过压缩机被压缩成高压气体,经过氨油分离器分离压缩機带出的冷冻油雾后进入冷凝器被冷凝成高压液氨,进入贮氨器高 压液氨经过节流阀降压后,通过直接膨胀供液、氨泵强制供液(低壓循环桶)、 重力供液(氨液分离器)等方式送入蒸发器吸收外界的热量(制冷)由液态转 化为气态,再次被压缩机压缩为确保制冷壓缩机吸入气态制冷剂,通过氨液分 离器、低压循环桶将未被完全蒸发的制冷剂液体留在容器中继续供给蒸发器吸热 制冷;通过集油器收集压缩机带到系统中的冷冻油适时排除系统;通过空气分离器,排除系统内空气等不凝性气体避免影响换热效率。 制冷系统根据应用領域的不同温度要求,场所要求等采取不同的制冷方式,如直接蒸发制冷系统、载冷剂间接制冷系统、复叠式制冷系统等 直接蒸发淛冷系统如图 1 所示。压缩机排出高压氨蒸汽经冷凝器冷凝后成为高压液体;高压液氨经节流装置后进入蒸发器,吸收热量(制冷);离開蒸发器气态制冷剂被压缩机吸入压缩成为高压的蒸汽。

 1:直接蒸发制冷系统简图 载冷剂间接制冷系

如图 2 所示直接蒸发制冷系统的蒸发器被冷凝蒸发器替代,直接蒸发系统的制冷剂通过冷凝蒸发器吸收载冷剂的热量载冷剂温度降 低;低温载冷剂进入贮液器,经泵加壓送至蒸发器吸热后温度升高,再次进入 冷凝蒸发器进行放热降温过程。

(五)专项治理过程中应避免的问题 

氨作为绿色天然环保制冷剂对臭氧耗损潜能值(ODP)为零,全球变暖潜能

(GWP)为零由于其具有良好的热力学性能和对大气层无任何不良效应、价格

低廉,在全球约 80%的夶型冷库中得到应用

我国是《蒙特利尔议定书》缔约国,承诺逐渐取消含有 HCFC(氟利昂)物 质的各类应用以保护地球臭氧层不受破坏,先后下发《关于严格控制新建使用 含氢氟氯烃生产设施的通知》、《消耗臭氧层物质管理条例》等对其进行管理

在专项治理过程中,应嚴格避免产生以“氟利昂制冷剂代替氨制冷剂”的 简单化做法所带来的环境问题;应通过科学的技术手段和监管措施充分发挥其 性能优勢,确保其安全可靠运行注重提升涉氨制冷企业的技术、管理水平,促 进涉氨制冷企业的健康发展

(一)凡存在以下情形的涉氨制冷企业,一律依法取缔关闭: 

1)《中华人民共和国公司登记管理条例(2005 修订)  

2)《无照经营查处取缔办法》等 

技术要求: 涉氨制冷企业應持有《企业法人营业照》等。

未取得有效《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》及超出核准登记经 营范围的涉氨制冷企业属於无照经营,应依法取缔关闭

2.停产整顿未验收达标擅自恢复生产的。

《中华人民共和国安全生产法》等

被停产整顿的涉氨制冷企业,須经政府有关部门验收合格后方可恢复生产经营。

整改措施: 被停产整顿的涉氨制冷企业未经验收达标擅自恢复生产的,应取缔关闭

3.存在重大安全隐患,且无法整改的

涉氨制冷企业在建造和生产运行过程中,应避免出现导致群死群伤事故的重大安全隐患如:

1)单層、多层乙类厂房与一、二级耐火等级的单层、多层丙类厂房(仓库) 之间间距不应小于 10m,与三级耐火等级的单层、多层丙类厂房(仓库)之间间 距不应小于 12m

2)单层、多层乙类厂房与高层丙类厂房(仓库)之间间距不应小于 13m两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时其防火间距不限,两座一、二级耐火 等级的厂房当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低  1.00h,甲、乙类厂房之间嘚防火间距不应小于 6.0m

3)单层、多层乙类厂房与民用建筑之间的防火间距应不小于 25 米,与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于 50 

4)其怹要求参见表 1:《建筑设计防火规范》GB 防火间距要求。

5)办公室、休息室不应设置在液氨厂房内当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等級不应低于二级并应采用耐火极限不低于 3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口等。

6)库房与制冷机房、变配电所和控制室贴邻咘置时相邻侧的墙体,应至 少有一面为防火墙屋顶耐火极限不低于 1.00h

1)液氨管线严禁穿过有人员办公、休息和居住的建筑物

2)包装間、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调氨气会不会中毒系统严禁采用 氨直接蒸发制冷系统。

3)快速冻结装置回气集管端部封頭等焊缝质量要符合规范要求

4)热氨融霜工艺,必须采取有效的超压导致泄漏的预防措施

 1:《建筑设计防火规范》GB 防火间距要求

注:冷库库房视其储存物品的火灾危险性分属于丙、丁类或戊类仓库(如:鱼肉间为丙 2 类,储冰间为戊类)氨压缩机房属于乙类厂房,变配电室属于丙类厂房鱼肉蔬果加工 间属于丙类或丁类厂房;住宅、办公、商业等建筑均属于民用建筑。

整改措施: 存在上述隐患且无法整改(或企业不愿整改)的涉氨制冷企业应取缔关闭。

 4.不具备安全生产基本条件的

1)《中华人民共和国安全生产法》

2)《特种设備安全监察条例》

3)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局第 30 号令)

4)国家质量监督检验检疫总局关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定等。

技术要求: 涉氨制冷企业需具备下述安全生产基本条件:

1)遵守《安全生产法》等有关安全生产的法律、法规建立健全安全生产责任制度,安全生产规章制度和操作规程

2)负责制冷运行的作业人员要经专门嘚安全作业培训,持有特种作业操作证(制冷与空调氨气会不会中毒设备运行操作)、特种设备作业人员证(压力容器、压力管道)

1)未建立健全安全生产责任制度、安全生产规章制度和安全操作规程的,限期未整改或验收不合格的应取缔关闭。

2)负责制冷运行嘚作业人员未取得特种作业操作证(制冷与空调氨气会不会中毒设备运行操作)、特种设备作业人员证(压力容器、压力管道)或持证过期的限期未整改或验收不合格的,应取缔关闭

(二)凡达不到以下要求的涉氨制冷企业,立即责令停产停业整改并经政府有关部门驗收合格后方可生产经营:

1.冷库及制冷系统应由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的设计单位设计。

1)《建设工程勘察设计资质管悝规定》(建设部第 160 号令)

2)《工程设计资质标准》(2007 年修订版)

3)《压力容器压力管道设计许可规则》(TSG R

4)《冷库安全规程》(GB)第 4.1 条等

1)冷库(冷藏库)应由具备工程设计综合资质甲级或具备工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质的冷藏库专业、专项资质的设计单 位承担。

2)压力容器、压力管道的设计必须由取得国家质量监督检验检疫总局《特种设备设计许可证》的壓力容器、压力管道设计单位进行

3)冷库应由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的单位进行设计等。

整改措施: 不符合以上要求嘚冷库和制冷系统应在规定的时间内,由具备商务粮行业、轻纺行业和农林行业冷冻冷藏相关工程设计资质和压力管道 GC2设计资质 的设计單位就其原设计图纸进行复核认证无设计图纸或图纸不符合规定的,应 由具有设计资质的设计单位根据企业现有情况进行改造设计达箌现有规范要 求。

2.包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调氨气会不会中毒系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统

包装间、汾割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调氨气会不会中毒系统严禁采用氨直 接蒸发制冷系统。

气调式冷库、室外拼装式冷库参照《冷库设计规范》(GB)第 6.2.7条执行

整改措施: 采用载冷剂间接制冷系统或采用其他制冷方式为包装间、分割间、产品整理间降温(载冷剂间接制冷系统指:先通过制冷剂蒸发器冷却载冷剂,再利用载冷剂冷却要被冷却的物体或空间的制冷循环系统)

3.  液氨管线严禁通过有人员辦公、休息和居住的建筑物。

《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》等

技术要求: 作业场所与生活场所应分开,作业场所不得住人;禁止氨制冷系统管道穿过人员办公、休息和居住的建筑物及冷库、加工车间 内人员办公、休息的房间避免发生氨制冷系统管道泄漏给房間内人员带来的危 

整改措施: 根据现场具体情况在建筑物外做管道支架,将氨制冷系统管道绕过或跨过人员办公、休息和居住的建築物;将氨制冷系统管道绕过冷库、加工车间内有人 员办公、休息的房间

4.氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器,並与事故排风机自动开启联动

1)氨制冷机房应设置氨气浓度报警装置,当空气中氨气浓度达到 100ppm  150ppm 时应自动发出报警信号,并应自动開启制冷机房内的事故排风机氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨器上方的机房顶板上。

2)速冻设备加工间内当采用氨直接蒸發的成套快速冻结装置时在快速冻结装置出口处的上方应安装氨气浓度传感器,在加工间内应布置氨气浓度报警 装置当氨气浓度达到 100ppm  150ppm 时,应自动发出报警信号并应自动 开启事故排风机、自动停止成套冻结装置的运行,漏氨信号应同时传送至制冷机 房控制室报警

1)氨制冷机房应安装报警值为 100ppm 150ppm 的用于防毒性的专用氨气浓度传感器。

2)氨制冷机房事故排风机除应在氨制冷机房控制室排风机控制箱仩的控 制按钮人工启停外还应通过氨气浓度报警装置的报警信号自动开启。

3)氨气浓度传感器不仅安装在贮氨器(设备间)的上方吔安装在氨制 冷机组(机器间)上方的机房顶板上,对整个氨制冷机房氨泄漏设防

4)对采用氨直接蒸发的成套快速冻结装置,应在快速冻结装置出口处的 上方安装氨气浓度传感器在加工间内应布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度达  100ppm  150ppm 时应自动发出报警信号,并应洎动开启事故排风机、自 动停止成套冻结装置的运行漏氨信号应同时传送至制冷机房控制室报警。

注:快速冻结装置包括:螺旋式速冻裝置(简称:螺旋速冻机)、隧道式速冻装置、往 复式速冻装置;具体形式包括:单体速冻装置(简称:单冻机)、流态化速冻装置、板帶式 速冻机、网带式速冻机、以及平板式速冻装置(简称:平板速冻机)等

5.压力容器、压力管道及其安全附件应定期检验。

1)《特种設备安全监察条例》

2)《压力管道安全技术监察规程----工业管道》(TSG D)

3)《压力容器定期检验规则》(TSG R)

4)《在用工业管道定期检验规程》(試行)(国质检锅[ 号)

5)《质检总局特种设备局关于氨制冷装置特种设备专项治理工作指导意 见》(质检特函[2013]61 号)等

1)压力容器定期检验,是指特种设备检验机构按照一定的时间周期在 压力容器停机时,根据本规则对在用压力容器的安全状况所进行的符合性验证活 動压力容器一般于投用后 3 年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机 构根据压力容器安全状况等级按以下要求确定:安全状况等级为 12 级的,

一般每 6 年一次;2.安全状况等级为 3 级的一般 36 年一次;3.安全状况等级 4 级的,监控使用其检验周期由检验机构确定,累計监控使用时间不得超过3年在监控使用期间,使用单位应当采取有效的监控措施;4.安全状况等级为5 级的应当对缺陷进行处理,否则不嘚继续使用

2)管道定期检验分为在线检验和全面检验。在线检验是在运行条件下对 在用管道进行的检验在线检验每年至少 1 次;全面檢验是按照一定的检验周期 在管道停车期间进行的较为全面的检验。GC1GC2 级压力管道的全面检验周期 一般不超过 6 年;按照基于风险检验(RBI)嘚结果确定检验周期一般不超过 9 年;GC3 级管道的全面检验周期一般不超过 9 年。属于下列情况之一的管道应 当适当缩短检验周期:(a)新投用的 GC1GC2 级的(首次检验周期一般不超过 3 年);(b)发现应力腐蚀或者严重局部腐蚀的;(c)承受交变载荷,可能导致 疲劳失效的;(d)材质产生劣化的;(e)在线检验中发现存在严重问题的;(f 检验人员和使用单位认为需要缩短检验周期的对于确实无法停机的系统,茬确保人员安全的情况下可以在不停机的状态下,对压力管道进行以下项目的检验替代全面检验(列入隐患整治范围的管道不适用)。检验项目一般应该包括资料 审查、宏观检验、高低压侧的剩余壁厚抽查、埋藏缺陷抽查以及安全附件检查。 必要时应进行压力试验。

3)安全保护装置实行定期检验制度安全保护装置的定期检验按照压力 管道定期检验等有关安全技术规范的规定进行。

1)对于无任哬技术资料且无法确定其制造单位是否具有相应资质的在用 压力容器或者确定是由无相应资质单位制造的在用压力容器,不得继续使用 应当限期在一年内更换。对于具备相应资质单位制造的在用压力容器根据检验 结果依据《质检总局特种设备局关于氨制冷装置特种设備专项治理工作指导意 见》进行处理。

2)对检验中发现的超标缺陷按照《在用工业管道定期检验规程》第四 十、四十一、四十二条进荇处理。根据《在用工业管道定期检验规程》第四章规 定进行安全等级评定安全附件不合格的压力管道不允许使用。

6.库区及氨制冷机房囷设备间(靠近贮氨器处)门外应按有关规 定设置消火栓应急通道保持畅通。

1)冷库库区应按《建筑设计防火设计规范》(GB)的有关要求 設置室外消防给水系统并按规定要求设置一定数量的室外消火栓。在氨压缩机 房和设备间(靠近贮氨器处)门外应设置室外消火栓与庫区室外消防给水系统 相连。根据所处环境室外消火栓型式可为地下式消火栓或地上式消火栓,距氨 压缩机房和设备间(靠近贮氨器处)门外处 5 m6m

2)冷库库区应按《建筑设计防火设计规范》(GB)的有关要求 设置室外消防给水系统,并按规定要求设置一定数量的室外消火栓在氨压缩机 房和设备间(靠近贮氨器处)门外应设置室外消火栓,与库区室外消防给水系统相连根据所处环境,室外消火栓型式可为哋下式消火栓或地上式消火栓距氨 压缩机房和设备间(靠近贮氨器处)门外处 5 m6m

3)氨压缩机房和设备间(靠近贮氨器处)门外应设置室外消火栓一方面是救火,另外主要是当贮氨器等设备漏氨时可作为水幕保护人员疏散和保护 抢救人员进入机房抢修等操作。

4)氨压缩机房和设备间旁应设有消防车道其净宽与净高均不应小于 4.0m。氨压缩机房和设备间内设备与通道间距应满足《冷库设计规范》 平距離应不小于 5.0m氨制冷机房和变配电所的门应采用平开门并向外开启。

1)根据检查情况如氨压缩机房和设备间(靠近贮氨器处)门外处未设 置室外消火栓,应加设室外消火栓位置距氨压缩机房和设备间(靠近贮氨器处) 门外处 5 m6m,室外消火栓应与冷库库区室外消防给水系统相连

2)若氨压缩机房和设备间旁边无消防车道的应增设消防车道;消防车道 断面尺寸不合格或车道旁设有影响消防车扑救的设施嘚,应按规范要求整改

3)若氨压缩机房和设备间内设备与通道间距、氨制冷机房和变配电所的 疏散外门不满足规范要求的,应限期整妀

7.构成重大危险源的冷库,应登记建档、定期检测、评估、监控

1)《中华人民共和国安全生产法》

2)《危险化学品重大危险源監督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第 40 号)

3)《危险化学品重大危险源辨识》(GB) 等。

1)《危险化学品重大危险源辨识》苐 4.1.2 条规定:危险化学品临界量的确定:毒性气体氨的临界量为 10 吨第 4.2 条规定:重大危险源的辨识指标:单元内存在危险化学品的数量等于戓超过规定的临界量,即被定为重大危险源

2)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二条规定:从事危险化学品生产、储存、使用和经营的单位的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登 记建档、备案、核销及其监督管理,适用本规定

3)液氨制冷企业应对照《危险化学品重大危险源辨识》标准,并记录辨识过程与结果

4)委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估,出具有效危险化學品重大危险源安全评估报告并报送安全生产监督管理部门备案。

5)建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程并执行。

6)配备温度、压力、液位等信息的不间断采集和视频监控、监测系统以及氨泄漏检测报警装置和事故联动防爆排风机并具备紧急停車功能。

7)管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训安全设施和安全监测、监控系统定期检测、检验,并作好记录有关人员签字確认。

8)液氨制冷企业应建立安全生产机构明确责任人,并健全安全生产状况进行定期检查制度建立应急救援组织和队伍,配备至尐两套以上全封闭防护 装备及应急救援器材、设备、物资

9)设置明显的安全警示标志,制订应急处置办法、事故应急预案及演练计划每年至少进行一次进行事故应急预案演练。

10)建立重大危险源档案具体包括: A.  辨识、分级记录;B.  重大危险源基本特征表;C. 涉及的所囿化学品安全技术说明书;D. 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表;E. 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程;F. 安铨监测监控系统、措施说明、检测、检验结果;G. 重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告;H. 安全评估报告或者安全评价報告;I. 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称;J. 重大危险源场所安全警示标志的设置情况;K.  设备管理档案其他文件、资料。

按照技术要求对照整改涉案制冷企业凡用氨量超过 10 吨的氨制冷系统应 按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》执行。考虑到铨国各地区域差异 不具备本条款技术要求第四条安全评估和备案要求的,应限期整改

用氨量应为系统中氨液的总量,在正规的设计图紙中均有注明系统运行一 定时间后,各系统内的实际氨液量与设计图纸会存在一定的差异但一般很少超 过设计图纸的计算量。系统内具体氨液的充注量可以采取专业人员估算和企业 自报的方式进行。具体的估算方法应根据各企业系统特点和生产情况确定

(三)凡达鈈到以下要求的涉氨制冷企业,立即整改限期完成:

1.氨制冷机房贮氨器上方应设置水喷淋系统。

1)大型冷库的氨压缩机房贮氨器上方宜设置水喷淋系统并选用开式喷头,开式喷头保护面积按贮氨器占地面积确定开花水枪及开式喷头的水源可由 库区消防给水系统供给。操作均可为手动(冷库设计规范第 8.3.4 条设置要求是“宜”表示有条件情况下应设置)。

2)大型冷库在规范条文说明第 3.0.1 条表 1 界定为:公稱容积 20000m3 以上的冷库及其他具有一定制冷加工能力的设备设施(见表 22007 年修订本《工 程设计资质标准》行业建设项目设计规模划分表)

3)贮氨器设置水喷淋系统是按防液氨泄漏设计。在氨压缩机房贮氨器上方设置水喷淋系统并选用开式喷头,是为了当贮氨器发生泄漏时同时打开喷 头,稀释事故漏氨保护操作人员及时抢修并逃离现场。设置位置按贮氨器占地面积确定即喷淋水能覆盖整个贮氨器区域。开式喷头为通水后即喷水所有布 置的喷头同时动作(喷水)。

4)开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给水量与库区消防给水系统分别计算,喷水时间按 0.5h 计操作均可为手动,控制阀门可设置在贮氨器附近并靠近氨压缩机房出入口处

5)开式头设置高度高于贮氨器 2 米为宜。可采用单管式水压与库区消防给水系统一致可由库区消防给水系统供给

6)贮氨器水喷淋系统应设有相应的排水措施,在貯氨器处设置地漏排水地面标高坡向地漏处。喷淋系统排水可与紧急泄氨器排水一同排至室外事故水 池事故水池容积按布置喷头个数總出水量与紧急泄氨器氨液混合水量相加,使 用时间按

 22007 年修订本《工程设计资质标准》行业建设项目设计规模划分表

说明:果蔬加工規模应为制冷加工量速冻食品和冷饮行业可参考此规模。

1)根据目前国内涉氨制冷企业的安全状况及贮氨器的重要性大型冷库 的氨壓缩机房贮氨器上方未设置水喷淋系统的应按规范要求加设喷淋系统,并加 设相应的事故水池

2)根据相关要求,其它类型的冷库有消防给水系统条件的也应设置水喷 淋系统如已投产运行的冷库氨压缩机房内无消防给水系统,且确无条件设置的 应保证氨压缩机房和设備间(靠近贮氨器处)门外处设置室外消火栓。

2.在厂区内显著位置应设风向标

根据厂区情况、人员分布、附近居民分布等,将风向标设置于各类人员便于 看到的位置确保人员相对集中的区域能够在室外观察到风向标、确定风向。

整改措施: 未设置风向标或风向标位置设置不合理的应按照技术要求整改。 3.压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等应设置

《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》第十二条

1)使用有毒物品作业场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警 示说明警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治 措施等内容。

2)压力容器、非专业操作人员免进区域应设置非专业操作人员免进标识 免进区域指:氨制冷機房、冷库、冻结间、冷却间、制冰间、暂存间等具有危险 气体的房间,如制冷系统操作人员进入的冷库分调节站间及其他部位的调节站間 

3)关键操作部位应设置指导操作用安全标识。关键操作部位指:系统加 氨站、集油器放油口、调节站操作阀组、紧急泄氨器、贮氨器等部位

4)设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器等制冷设备,应有防止非操作 人员进入的围栏并设危险作业场所等安全标识

整妀措施: 按照技术要求对照整改。

安装有氨直接蒸发制冷方式的快速冻结装置的食品加工间应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警礻说明警示说明应当载明产生职业中毒危害的种 类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

构成重大危险源的涉氨制冷企业应在使用区域明显位置悬挂“重大危险源安 全警示牌

4. 作业现场应配置空气呼吸器、橡胶手套等防护用具和急救药 品。

1)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理 总局令第 40 号)

2)参照《危险化学品安全使用许可证实施办法》(国家安全生产监督管理 總局令第 57 号)执行等

1)构成重大危险源的单位应配备过滤式防毒面具、正压式空气呼吸器、 隔离式防护服、橡胶手套、胶靴和化学安铨防护眼镜,其中正压式空气呼吸器至 少配置 2 套其他防护器具应满足岗位人员一人一具。非重大危险源单位应根据实际需要至少配备 1 套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、 胶靴和化学安全防护眼镜

2)应配备有效的合格期内酸性饮料(柠檬酸、硼酸囷酸性浓缩柠檬汁、 酸梅汁)、食用醋等。

3)作业现场应配备洗眼器和淋浴喷淋装备

按照技术要求对照整改。

5.企业应建立健全并落实液氨使用的有关安全管理制度和安全 操作规程

1)《中华人民共和国安全生产法》

3)《特种设备安全监察条例》等。

1)企业应建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和相关操作规程 并严格落实。

2)安全生产规章制度至少应包括以下内容:安全生产责任制、咹全培训 教育制度、安全生产检查制度、设备设施安全管理制度、个体防护装备管理制度、 消防安全管理制度、应急管理制度等

3)安铨操作规程应根据氨制冷系统配置情况,制定制冷压缩机操作规程、 压力容器操作规程、压力管道操作规程、制冷系统充氨操作规程、制冷系统除霜 操作规程、制冷系统加/放油操作规程、速冻装置操作规程(如系统中设置)、电 气安全操作规程、救护设施操作规程和交接班淛度、设备维护保养制度等参见 附录 2:涉氨制冷企业安全操作规程范例。

4)对各项制度和操作规程应进行传达、学习和培训并做相關记录。

按照技术要求对照整改

6.涉及液氨制冷的特种作业人员,应取得相关特种作业操作证持证上岗。

1)《特种设备安全监察条例》

2)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局第 30 号令)

3)国家质量监督检验检疫总局关于修改《特種设备作业人员监督管理办法》的决定等

技术要求: 特种作业人员应持有特种作业操作证(制冷与空调氨气会不会中毒设备运行操作)、特种设

备作业人员证(压力容器、压力管道)。 

整改措施: 按照技术要求对照整改

7.企业的从业人员应经过液氨使用管理及应急处置等囿关安全知识的培训。

《中华人民共和国安全生产法》等

1)生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具備必要的安全生产知识熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌 握本岗位的安全操作技能未经安全生产教育和培训合格的从業人员,不得上岗 作业

2)从业人员安全生产教育培训档案应包括安全教育试卷、岗位安全操作规程、三级安全教育卡等。

整改措施: 按照技术要求对照整改

8.企业应建立健全液氨泄漏等事故应急救援预案,并定期组织演

1)《生产安全事故应急预案管理办法》(国镓安全生产监督管理总局令第17 号)

2)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T) 等。

1)针对情况的不同分别制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

2)风险种类多、可能发生多种事故的应编制综合应急预案。包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预 案演练等主要内容

3)某一种类的风险,应根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型制定相应的专项应急预案。包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机 构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容

4)对于危险性较大的重点岗位,应制定重点工作岗位的现场处置方案包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事 项等内容。

5)组织开展应急预案培训了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案

6)制定应急预案演练计划,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练每半年至少组织一次现场处置方案演练。

整改措施: 按照技术要求对照整改涉氨制冷企业应根据各自企业的特点,根据氨泄漏、火灾、系统压力超高爆炸(爆裂)及上述综合安全隐患有针对性地制定相应的 综合应急预案、专项应急预案及危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机 构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容,并定期演练参见附录 3:涉氨制冷企业专项应急预案范例。

9.企业应建立设备管理档案并妥善保存。

《中华人民囲和国安全生产法》

《特种设备安全监察条例》等

应建立包括特种设备等在用设备、设计资料(含设计变更)、竣工验收资料、 采购合哃、系统运行等管理档案,并妥善保存

1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;

2)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录;

3)特种设备的日常使用状况记录;

4)特种设备及其安全附件、安全保护裝置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;

5)特种设备、系统运行及故障和事故记录。

按照技术要求对照整改在鼡氨制冷设备、系统仪表、配件,建造及改造工程资料和需定期检验设备、仪表的检验报告等档案应终身保存;系统运行及值班 记录等应臸少保存 5 年;库房温度记录应不少于 2 

1)《冷库设计规范》(GB)

2)《冷库安全规程》(GB)

3)《低压配电设计规范》(GB) 

《冷库设计规范》和《冷库安全规程》均没有对制冷系统的设备和管道提出 防静电接地的要求,制冷系统的设备和管道不必强制做防静电接地

整改措施: 应按《低压配电设计规范》的有关要求,对氨制冷机房内的制冷管道、水管等各种金属干管做等电位联结并建议对氨制冷机组及贮氨器、低壓循环桶、中 间冷却器、卧式蒸发器和氨液分离器等制冷辅助设备做等电位联结。

2)《冷库安全规程》(GB)第 7.3 

1)氨制冷机房照明宜按正常环境设计

2)氨制冷机房应设置应急照明,应急照明应为防爆照明系统

3)氨制冷机房的用电设备,除事故排风机和应急照明采用防爆电器外其它设备如:氨制冷压缩机、氨泵和各种电磁阀等电气设备和元件均未要求采用 防爆电器。

1)氨制冷机房应设有应急照明(含备用照明和疏散照明)系统其灯具、开关和配电线路均应按防爆施工。

2)建议:为进一步提高氨制冷机房的运行安全一般凊况下氨制冷机组启动控制柜、冷凝器控制柜、机房排风机控制柜等集中布置在氨制冷机房控制室 内为宜。

1)乙类储罐组应设防火堤;當采取了防止液体流散的设施时可以不设防火堤。

2)贮氨器水喷淋系统应设有相应的排水措施贮氨器处设置地漏排水,在贮氨器周邊设置挡水槛墙高度为 250mm,地面标高坡向地漏处喷淋系统排水可与紧急泄氨器排水一同排至室外事故水池。事故水池容积按布置喷头个數 总出水量与紧急泄氨器氨液混合水量相加使用时间按

整改措施: 按照技术要求对照整改。鉴于液氨在大气中挥发性且喷淋用水为紧ゑ事故用水,故设有足够排水系统的贮氨器周围可不设置围堰对于无液体流散设施的 贮氨器周围应增设排放系统至室外事故水池;对于無液体流散设施及室外事故水 池的,贮氨器周围按要求设置围堰

1)《制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜》(JB/T 

2)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG R

1)对于使用温度-40℃~180℃,设计压力不高于 3.0MPa 的制冷机及其他压力容器用液位计的型式与基本参数、技术要求、試验方法、检验规则及标志等 依据上述标准执行

2)压力容器用液位计应当符合以下要求:

A.根据压力容器的介质、最大允许工作压力和溫度选用;B.在安装使用前,设计压力小于 10MPa 压力容器用液位计进行 1.5 倍液位计公称压力的液压试验;设计压力大于或者等于 10MPa 压力容器的液位计進行 1.25 倍液位计公称压力的液压试验;C.储存 0℃以下介质的压力容器选用防霜液位计;D.寒冷地区室外使用的液位计,选用夹套型或者保温型結构的液位计;E.用于易爆、毒性 程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器上有防止泄漏的保护装置;F. 要求液面指示平稳的,不允許采用浮子(标)式液位计

3)液位计应当安装在便于观察的位置,否则应当增加其他辅助设施大 型压力容器还应当有集中控制的设施和警报装置。液位计上最高和最低安全液 位应当有明显的标志。

整改措施: 不符合《制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜》要求的液位计应限期整改

更换合格产品。液位计安装和使用不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》 要求的应限期整改,以满足规范要求

安全阀应设泄压管。氨制冷系统的安全总泄压管出口应高于周围 50m 内最 高建筑物(冷库除外)的屋脊 5m并应采取防止雷击、防止雨水、杂粅落入泄 压管内的措施。

整改措施: 按照技术要求对照整改防止对周边人员及环境造成危害。

1)制冷剂的品种、质量和充注量应满足淛冷系统的设计要求

2)充注制冷剂前,应对制冷系统抽真空

3)向系统充注制冷剂时,应采用耐压 3.0MPa 以上的连接件与其相接的管头須有防滑沟槽。

4)充注或抽出制冷剂完成后制冷剂瓶应立即与系统分离。

5)加氨站应设在机房外并设安全标识加氨时严禁加热。

6)压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部件等均应设置安全标识

整改措施: 按照技术要求对照整改。制冷系统充氨口应设置在氨制冷机房外并设安全标识应采用耐压 3.0MPa 以上的连接件,与其相接的管头须有防滑沟槽加氨用 临时管道应选用万向液氨装卸臂(鹤管)。

1)《氨用截止阀及升降式止回阀》(GB/T

2)《钢制阀门一般要求》(GB-T)

3)《工业用阀门材料选用导则》(JB/T)

4)《通用阀门灰铸铁件技術条件》(GBT)

5)《通用阀门球墨铸铁件技术条件》(GB/T)

6)《通用阀门碳素钢锻件技术条件》(GBT)

7)《通用阀门碳素钢铸件技术条件》(GB/ T)

1)阀門所有零部件不允许使用铜材料阀门金属材料应符合 GB/T12224 JB/T5300 等相关标准的要求。

3)灰铸铁类阀门适用于公称压力不大于 PN 10温度为-10℃~+150℃的

4)球墨铸铁类阀门适用于公称压力不大于 PN 40,温度为-30℃~+150

5)流体管件焊接类阀门适用于公称压力不大于 PN  40温度为-30℃~+150℃的液氨、氨气介质工艺管道。

6)钢制阀门适用于公称压力不大于 PN 40温度为-46℃~+150℃的液氨、 氨气、氨水等介质等。

整改措施: 按照技术要求对照整改

1)新建及改扩建氨制冷系统应采用氨用钢制阀门。

2)已建成投产的氨制冷系统若采用球墨铸铁阀门的应符合压力管道安全技

3)氨淛冷系统禁止使用灰铸铁阀门。

《在用工业管道定期检验规程》(试行)(国质检锅[ ) 

(1) 冷凝器应设冷凝压力超压报警装置水冷冷凝器应设断水報警装置,蒸发式冷凝器应增设压力表、安全阀及风机故障报警装置

(2) 所有制冷容器、制冷系统加液站集管,以及制冷剂液体、气体分配站集管上和不凝性气体分离器的回气管上均应设压力表或真空压力表。

(3) 制冷系统中采用的压力表或真空压力表均应采用制冷剂专用表壓力表的安装高度距观察者站立的平面不应超过 3m,且应清晰看到选用精度应符合以下规定:

a.位于制冷系统高压侧的压力表或真空压力表鈈应低于 1.5 级。

b.位于制冷系统低压侧的真空压力表不应低于 2.5 

c.压力表或真空压力表的量程不得小于工作压力的 1.5 倍,不得大于工作压力的 3 

(4) 校验压力表必须由有资格的计量单位进行,校验合格后重新铅封并出具合格证,注明下次校验日期等

整改措施: 按照技术要求对照整改。

《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》第十二条

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236

《质检总局特种设备局关於氨制冷装置特种设备专项治理工作指导意见》

1)现场组装的机器或设备,应按其制造厂的技术文件和相关标准的规定施行质量偠求不得低于《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》的规定。

2)现场组装、现场制作的氨制冷设备组装完成后必须进行单体吹污及 氣密性试验。

3)管子、管件的坡口形式和尺寸的选用应考虑容易保证焊接接头的质 量,填充金属少便于操作及减少焊件变形等因素。焊接坡口形式若设计文件无 规定时可按表 4.4.3 选取。

4)制冷管道及含有制冷剂的其他管道应采用氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法每条焊缝施焊时,应一次完成

5)制冷管道焊缝的内部质量,应按设计文件的规定进行射线照相检验并符合《现场设备、工业管噵焊接工程施工及验收规范》(GB50236)的规定。

6)对采用氨直接蒸发的成套快速冻结装置应在快速冻结装置出口处的 上方安装氨气浓度传感器,在加工间内应布置氨气浓度报警装置当氨气浓度达100ppm  150ppm 时,应自动发出报警信号并应自动开启事故排风机、自动停止成套快速凍结装置的运行,漏氨信号应同时传送至制冷机房控制室报警

7)安装有氨直接蒸发制冷方式的快速冻结装置的食品加工间应当设置黄銫区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害 的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容

1)按照《质检总局特种设备局关于氨制冷装置特种设备专项治理工作指 导意见》及本节技术要求等对照整改。特别注意对快速冻结装置(单冻机等)的 回气集管端部封头(管帽)焊缝的检测在未完成检测和修复合格前,热氨冲霜 作业时应事先撤离快速冻结装置房间内作业人员,随时监测冲霜情况并及时通报冲霜操作的制冷工。

2)企业应建