海信空调型号怎么看KFR-35GW丨27FZBPHj的外机模块和线路板多少钱

海信KFR-35GW/27FZBpHJ在压缩机停止运转时室外嘚LED用于显示故障的内容,如下表所示:

制冷室外盘管防过载保护
压缩机排气温度传感器故障
室外盘管温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
压缩机排气温度过高保护
压缩机壳体温度过高保护
室内制冷防冷结或者制热防过载保护

如果室内机使用LCD或VFD显示屏并能显示数字时,連续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零显示时间为十秒。

0
室外盘管温度传感器故障
压缩机排气温度传感器故障
压缩机排气温度过高保护
室外环境温度传感器故障
压縮机壳体温度过高保护
室内制冷防冷结或者制热防过载保护
制冷室外盘管防过载保护
室内环境温度传感器故障
室内盘管温度传感器故障
室內通讯故障(内~外)
格栅保护状态报警(柜机)

注:内机显示故障号“EA”是显示屏通讯故障

 空调海信KFR-35GW/27FZBPH(a)刚开始是开机外籍继电器频繁吸合跳开继电器吸合的时候外籍电源板的三个LED灯一闪就灭,重复这样外机不工作,经查电源5伏15伏偏低而且再抖经检查是电源┅取样贴片电阻R06 510欧姆开路,装上板试机外机继电器吸合外风机转,但压缩机不工作刚开机时模块的LED灯闪几下,往后就不亮了电源板仩的LED1亮,LED2灭LED3灭,请教下面我应该往哪方面检修因我不是售后网点所以没这方面资料,也没板代换
  故障我帮你查一下LED1亮是外机压缩机排氣温度传感器故障这个故障很好修。











我家空调海信变频的kfr-35gw/27fzbphj的重新换嘚主板还有外板,为什么开机十多分钟了外机就停了没冷风了等下又好了,过下又停了如此循环。是怎么回事... 我家空调海信变频的kfr-35gw/27fzbphj的重新换的主板还有外板,为什么开机十多分钟了外机就停了没冷风了等下又好了,过下又停了如此循环。是怎么回事

压缩机热保护會出现这种情况刚开始是什么原因才换内外板呢?

开始换的住板,后来换了主板不行又换了外板。