一、全自动防烟防火执行器代码型&&号功能说明2051SD-KM-I手动或电动开启阀门、手动或电动复位,输出一组无源开关信号,表面镀铬。2052SD-KM-II&二、全自动防烟防火执行器代码型&&号功能说明2061SD-K-I手动或电动开启阀门、手动复位,★输出一组无源开关信号,表面喷塑。2062手动或电动开启阀门、手动复位,★输出一组无源开关信号,表面喷塑。&&&三、全自动防烟防火执行器代码型&&号功能说明2071SD-K-II手动或电动开启阀门、手动或电动复位,输出一组无源开关信号,表面喷塑。&&&四、技术参数产品型号SD-KM-ISD-KM-IISD-K-ISD-K-II工作状态常闭额定电压DC24V&10%额定电源0.3A0.7A-1A0.7A动作方法电机、电磁铁、手动电磁铁、手动动作时间<3S瞬间复位方法电机复位、手柄复位(开启阀门)手动复位(开启阀门)复位时间约25S(24V时)约50S无动作温度/开启方向顺时针方向开启逆时针方向开启主轴孔径&P12.7mm可控面积&0.8m2&0.4m2主轴高度露出阀体145mm露出阀体157mm露出阀体90mm露出阀体105mm驱动形式内置扭簧式风量调整/额定通电连续通电(自动切断方式)信号输出关闭信号及联锁控制信号接点容量380V& 3A&五、接线图六、产品示意图
上海晟昌自控阀门 有限公司
联系电话021
手机传真021
上海市松江区松金公路9296号
店内其它产品板式排烟口执行器如何与消防报警之间接线?几根线?_百度知道
板式排烟口执行器如何与消防报警之间接线?几根线?
有4根线,接线如下:1、首先是控制线,一般为执行接线端子的1、2号,接上DC24V电源,它就动作(排烟口打开);2、然后就是信号返回线,一般4、5、6为一组无源信号返回微动开关,5是公共点,然后跟据信号返回的要求选接4或6。3、排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
接到控制模块上就是输入输出模块四根BV
或者两根RVS线
一根报警信号线 (就是接烟感那根)
一根24伏电源线。然后再接执行器。 模块输出接线方式两种 接无源常开点或者输出24伏,主要看什么报警设备,再接一组反馈点
提问者评价
其他1条回答
一般情况是四根线,两根电源线两根反馈线。与消防报警连接要通过输入输出模块。