我的海信空调制热不出风压缩机运行一段时间就响是怎么回事

是正常现bai象空调外机化霜du,耐心等待空调化zhi霜结束即可dao

一般空调都设有化霜电路,对于热泵型空调在冬季制热工作时蒸发器的表面温度会达到零度以下,蒸发器的表面可能会结霜厚霜层会导致空气流动受阻,影响空调器的制热能力所以都在空调器上设有化霜电路。

空调化霜时的6个现象:

3、室内机停止吹热风

4、室内机里面换热器结霜。

5、室内机显示温度急剧下降

6、关键的是,空调停止了制热

化霜结束,室外机不再滴水不再冒热汽;室内机恢复吹热风,霜也化了显示温度逐渐上升,空调再次制热如此往复。

除霜电路一般有两种一种是停机除霜,让霜自己融化这种方式在温度较低时不可行,且融化霜的时间较长空调一般不采用这种方法。

另一种是指热除霜即利用改变换姠阀,使室内侧的蒸发器变冷凝器也可以认为内外机交换的意思而达到除霜的效果。

空调化霜时的6个现象:

3、室内机停止吹热风

4、室內机里面换热器结霜。

5、室内机显示温度急剧下降

6、关键的是,空调停止了制热

化霜结束,室外机不再滴水不再冒热汽;室内机恢複吹热风,霜也化了显示温度逐渐上升,空调再次制热如此往复。

1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断判断时间为3分钟。

2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上

3、保证压缩机积累工莋时间超过45分钟,

4、室内盘管温度小于48度

同时满足这4个则开始进入化霜。

第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟并且连续运行超過20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。

第三种条件:压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5汾钟则进入化霜状态

第四种条件:外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟还要保证压缩机累计運行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。

第五种条件:外风机停转两小时还没有进入化霜则强行进入化霜。

1、除霜时间大于9分钟

2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。

3、除霜进行5分钟后内盘管温度大于或等于5度。

4、电流互感器检测到电流过大(相对于柜机)

满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。

1、进入化霜立即关閉内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀60秒开启压缩机

如果外机没感温头 一般是内机感温头坏了。 如果电容 压缩机 外机风扇坏了内機不会保护


推荐于 · TA获得超过1267个赞

低压管发热,但没有热风

1、是“zhi有风吹出”dao,但不热

2、是“没有风吹出来”或“热风很小”原因有鈳能是:

A、缺氟; B、风机电机或其启动电容坏;

C、如果风机运行正常,吹不出风来有可能是“蒸发器”背面“脏堵”或过滤网脏堵。 (这種现象在“理发厅”“服装店”“纺织厂”“服装加工厂”“地毯或皮毛加工”等环境情况下比较多见)。是在化霜吧静静等待一段时間即可。

化霜的目的:为了防止室外机换热器表面结霜而影响热量交换空调在

一段时间后自动进行化霜,以提高换热效果

化霜的原理:空调在冬季制热时,室内机换热器相当于冷凝器向室内放出热量;室外机换热器相当于蒸发器,从外界吸收热量在化霜时,空调相當于制冷模式室内机变为蒸发器,室外机变为冷凝器冷凝器内是高温高压的制冷剂,在向外放热的同时将双层融化为了防止室内机嘚冷气吹入室内,化霜时内机风扇停机工作风门关闭。

本回答被提问者和网友采纳

外机并没有结霜除了压缩机停止工作,其他都正常笁作就是出的是自然风。
每次都是压缩机开启十分钟就停掉吗如果没有结霜,可能压缩机有问题过热保护了或者有大电流保护了

下載百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

海信空调制热不出风开一段时间僦不制冷04年的海信立式空调2.5P,电容也换了,发现等半小时把电源关了,再开就好有高手给出个主意,是怎么回事... 海信空调制热不出風开一段时间就不制冷,04年的海信立式空调2.5P,电容也换了
发现等半小时,把电源关了再开就好,有高手给出个主意是怎么回事?

推荐於 · TA获得超过4.1万个赞

缩机保护一般为室外机

是压缩机电容容量衰减过电流,更换即可;还有就是室外机风机转速低一般也是风机电容衰减故障,需要更换即可

而且,排除故障后仍然还需要适量补氟因为压缩机运转正常,室外机冷凝器通风散热良好的情况下系统压仂会降低。原来补氟由于系统工况不正常所以看似压力正常,但实际上是不足道

你对这个回答的评价是?

可能是回风温度传感器的问題误判达到设定温度了,重新开机会重新进入制冷状态

你说的有道理 可是怎么根除
更换一根传感器就行,电子市场有售几块钱。

本囙答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是


首先,检查氨气如果没有就要加氨气,然后就是清洗空调过滤网多洗洗!如果这样鈈行,就只能让师傅上门维修了

你对这个回答的评价是

过内机遥控器dao“传感器切换”检测故障,具体型号不同代码有差异需要幫助拨打40-06-11-11-11海信科龙空调全国统一24小时服务热线!三包修期内我们提供免费登门服务,三包期外我们提供免费电话咨询或有偿登门服务

你對这个回答的评价是?

04年的 哇 质量真不错!

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案

空调坏了,启动时压缩机启动一会僦停了,一会又启动,(发热)但是外面风扇始终不转,这样是怎么回事?,