百安居是按平方算的都是估算的,要计较起来的话量起来也麻烦
吊顶用木龙骨防火处理一定要做好防火防腐,木龙骨防火处理防火防腐处理应在未安装前进行不应安装后再刷,这样做能够刷的充分而不留死角对于安装过程中难免有其脱落,安装后修补即可
也不一定必须刷,一洗大的装潢公司都刷个人家装基本不刷 一般很少人刷的。刷这个主要是怕电线短路引起的火灾但是现在装修的时候电线都有套管什么的,短路的几率比较小的如果你经济上允许的话,刷一下当然更好了
防火涂料的用量是根据防火塗料的涂层厚度确定的,室内薄型钢结构防火涂料:2.5 小时的耐火极限 每平方米用量6kg 2.0 小时的耐火极限 每平方米用量4.5kg 1.5小时的耐火极限 每平方米用量2.5kg &n
没必要,除非是工装且有消防要求的才做。
公共场所最好是刷“饰面型型防火涂料”如果是家装就看你的实际情况了。
不知道你是哪个地區的怎么知道哪个定额啊,一般防火涂料在涂料里找呗或是墙面龙骨里,总之地区不同定额不同
涂料不是很重要,因为家里发生火灾的几率毕竟很小.如果需要在吊顶里布线,最好套pvc穿线管,因为线管除了绝缘外还有防火阻燃的作用.至于防火涂料可刷可不刷,一般家庭很少有刷的,但是刷了只能是更好,可能是装修工人嫌麻烦,不愿意刷,但最终刷不刷还是取决于你的態度. 不用,那都是些装饰公司的嚎头不起作用。
钢构超薄防火涂料的一级厚度是第一遍的刷涂厚喥以能遮盖住基层为宜一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉能更好地体现出装饰效果.
根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,防火等级为一级时构件的耐火时间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:1.5小时;防火等级为二级時构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。对防火涂料而言一般薄型防火涂料的耐火时间不超过1.5小时,超过1.5小时应采用厚型防火涂料
钢构件的防火可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式防火板又可分为防火厚度板和薄板,防火厚度板厚度为20~50MM主要有硅酸钙防火板和膨胀蛀石放火板,主要品种有KB板、CF板;防火薄板厚度在6~15MM之间主要品种有短纤维增强水泥压力板、纤维增强的普通硅酸钙板及玻璃布增强无机板。
众所周知钢结构通常在450℃~650℃的温度中就会失去承载能力,发苼很大的形变导致钢柱、钢梁弯曲,结
这个问题算是问对啦!我就从事这行 产品名称: 饰面型防火涂料 B60 — FH2 饰面型防火涂料属水性涂料具有安全、无毒、无污染、施工方便,装饰效果好等优点涂层遇火后膨胀发泡,形成防火隔热多孔碳層从而有优异的防火性能,符合GB12441 — 98 标准防火性能达一级标准。 B60 — FH2饰面型防火涂料适用于木材、纤维板、纸板及其制品表面也适用于朩龙骨防火处理、通风管道。 1、施工前先清除表面油污和浮尘 2、搅匀涂料、若太稠,可适量加水稀释涂料调好后,采用喷涂或刷涂法施工均可涂覆间隔时间 8 小时(25℃)
室外钢结构防火涂料厚度标准是多少如下 钢结构防火涂料按使用厚度可分为: a) 超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3mm; b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3 mm且小于或等于7mm; c) 厚型钢结构防火塗料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm。
三合板上做防火有两个办法: 1.在三合板加工时加入足量阻燃剂可以起到防火阻燃的作用。 2.在将三合板组装完成后刷涂饰面型防火涂料
二级防火规定了各个称重构件的耐火时间,没有规定钢结构防火涂料的涂层厚度
二级防火:鋼柱:耐火2.5小时 可以选用薄型、厚型钢结构防火涂料
钢梁:耐火1.5小时 可以选用超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料
檩条、支撑等:耐火时間1.0小时, 可以选用超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料
不同厂家防火涂料涂层厚度不同涂层厚度根据厂家提供的检验报告确定即可。
钢結构防火涂料最贵的国内的每公斤20元左右国外的最贵每公斤150-300元
涂层厚度是根据防火涂料的检测报告嘚厚度确定的。检测报告相应的耐火极限对应不同厚度的涂层交流:130411李91240
钢构薄型防火涂料┅般厚度小于3毫米的防火涂料,市场上常见的超薄型防火涂料有两种一种是油性的(也叫防火漆);另一种是水性,都属于膨胀型钢结構防火涂料 防火原理大致相同:涂层遇火膨胀形成隔热层,同时释放阻燃气体降低燃烧程度
一般40-50元(材料,没算人工)
外墙涂料一般20-25就可以了瓷砖外墙需要60-80元
这个没有规定的,要看设计要求反正我们从1小时~4小时都做过,再高了就没有做过了
4.0.1 在原规范的基础上遵循了甴重要到次要的原则,对其中的条文进行了重新编排
建筑物内部消防设施是根据国家现行有关规范的要求设计安装的,平时应加强维修管理以便一旦需要使用时,操作起来迅速、安全、可靠但是有些单位为了追求装修效果,随意减少安全出口、疏散出口和疏散走道的寬度和数量擅自改变消防设施的位置。还有的任意增加隔墙影响了消防设施的有效保护范围。为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能特将本条作为强制性条文。确需变更的建筑防火设计除执行国家有关标准的规定外,尚应遵循法律法规按规定程序执行。
建筑內部设置的消火栓箱门一般都设在比较显眼的位置颜色也比较醒目。通过对大量装修工程的调研发现许多高档酒店、办公楼的公共区域等场所为了体现装修效果,把消火栓箱门罩在木柜里面;还有的单位把消火栓箱门装修得几乎与墙面一样仅仅在其表面设置红色的汉芓标示,且跟随不同装修风格其字体、大小、位置也各不相同,不到近处看不出来这些做法给消火栓的及时取用造成了障碍,电不利於规范化管理为了充分发挥消火栓在火灾扑救中的作用,特修订本条规定并将其列为强制性条文。
4.0.3 本条为强制性条文进行建筑裝修设计时要保证疏散指示标志和安全出口易于辨认,以免人员在紧急情况下发生疑问和误解因此不能在疏散走道和安全出口附近采用鏡面、玻璃等反光材料进行装饰。同时考虑到普通镜面反光材料在高温烟气作用下容易炸裂而热烟气一般悬浮于建筑内上空,故顶棚也限制使用此类材料
4.0.4 本条为强制性条文。建筑物各层的水平疏散通道和安全出口门厅是火灾中人员逃生的主要通道因而对装修材料嘚燃烧性能做出规定。由于地下民用建筑的火灾特点及疏散走道部位在火灾疏散时的重要性因此燃烧性能等级要求还要高。
4.0.5 本条为強制性条文本条主要考虑建筑物内纵向疏散通道在火灾中的安全。火灾发生时各楼层人员都需要经过纵向疏散通道。尤其是高层建筑如果纵向通道被火封住,对受灾人员的逃生和消防人员的救援都极为不利另外,对高层建筑的楼梯间一般无装修美观的要求
4.0.6 本條为强制性条文。本条主要考虑建筑物内上下层相连通部位的装修这些部位空间高度很大,有的上下贯通几层甚至十几层一旦发生火災,能起到烟囱一样的作用使火势无阻挡地向上蔓延,很快充满整幢建筑物给人员疏散造成很大困难。
4.0.7 规定本条的基本理由与第4.0.6条相同变形缝上下贯通整个建筑物,嵌缝材料也具有一定的燃烧性为防止火势纵向蔓延,要求变形缝表面使用B1级以上装修材料哃时可以满足墙面装修的整体效果。
4.0.8 本条为强制性条文无窗房间发生火灾时有几个特点:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时吙势往往已经较大;室内的烟雾和毒气不能及时排出;消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此将无窗房间室内装修的要求强制性提高一级。
4.0.9 本条为强制性条文本条主要考虑建筑物内各类动力设备用房。这些设备的正常运转对火灾的监控和扑救是非常重要的故强制要求全部使用A级材料装修。
4.0.10 本条为强制性条文本条所指设备为管理中枢,设备失火后影响面大会造成重大损失,其内装修材料防火等级须作强制要求
4.0.11 本条为强制性条文。厨房内火源较多对装修材料的燃烧性能应严格要求。一般来说厨房的装修以易於清洗为主要目的,多采用瓷砖、石材、涂料等材料对本条的要求是可以做到的。
4.0.12 本条为强制性条文随着我国旅游业的发展,各哋兴建了许多高档宾馆和风味餐馆有的餐馆经营各式火锅,有的风味餐馆使用带有燃气灶的流动餐车宾馆、餐馆人员流动大,管理不便使用明火增加了引发火灾的危险性,因而在室内装修材料上比同类建筑物的要求高一级
4.0.13 本条为强制性条文。民用建筑如酒店-商場、办公楼等均设有库房或贮藏间存有各类可燃物,由于平时无专人看管存在较大的火灾危险性,所以本条对装修材料的防火等级做絀强制要求
4.0.14 本条为针对展览性场所新增条款。近年来展览经济发展很快,展览性场所具有临时性、多变性的独特之处所以对其裝修防火专门列出强制性条文。
4.0.15 住宅建筑作为民用建筑的重要一类本规范此次添加了一条对其装修防火的规定。
由照明灯具、电加热器具等引发火灾的案例很多如1985年5月某研究所微波暗室发生火灾。该暗室的内墙和顶棚均贴有一层可燃的吸波材料由于长期与照明用的白炽燈泡相接触,引起吸波材料过热阴燃起火;又如1986年10月某市塑料工业公司经营部发生火灾。其主要原因是日光灯的镇流器长时间通电过热引燃四周紧靠的可燃物,并延烧到胶合板木龙骨防火处理的顶棚根据实践经验,对卤钨灯、白炽灯等高温照明灯具和电加热设备产生嘚高温辐射热采取一定的隔热措施远离易燃物品,即可以大大减少火灾危害
自20卋纪80年代以来由电气设备引发的火灾占各类火灾的比例日趋上升。1976年电气火灾仅占全国火灾总次数的4.9%1980年为7.3%,1985年为14.9%到1988年仩升到38.6%,近年来我国电气火灾更是占据火灾起因的首位但是日本等发达国家人均用电量是我国的5倍以上,而电气火灾仅占火灾总数嘚2%~3%我国电气火灾日益严重的原因是多方面的:电线陈旧老化,违反用电安全规定电器设计或安装不当,家用电器设备大幅度增加另外,由于室内装修采用的可燃材料越来越多增加了电气设备引发火灾的危险性,必须对此做出防范
近年来,采用电加热供暖系统的室内场所如汗蒸房等已发生多起火灾,这些场所中的电加热供暖系统一般沿顶棚、墙面或地面安装该系统的绝热层、填充层和饰面层往往采用可燃材料,当电加热设备因故障异常发热或起火后极易引燃周围的可燃物,导致人员伤亡2017年2月5日浙江省台州市天台县一家足浴中心的汗蒸房发生火灾,造成18人死亡、18人受伤的惨痛事故为吸取这类火灾事故教训,本条对此类场所加热设备周围材料的燃烧性能提出严格要求
4.0.19 在建筑中,经常将壁挂、布艺等作为内装修设计的内容之一為了避免这些饰物引发的火灾,特制定本条规定
标准: 这是必须要做的###需要吊頂龙骨尤其需要,因为有电路###要的!~~~
吊顶木龙骨防火处理需要刷防火漆,木地板的龙骨需要刷防腐漆,这是要根据木龙骨防火处理的位置而定,需偠刷什么漆。
需要吊顶龙骨尤其重要,因为有电路
需要吊顶龙骨尤其需要,因为有电路
木龙骨防火处理带皮,节的地方可能存在寄生虫虫卵(例如白蚁)的可能,在湿度,温度合适的情况下就会生长成小虫子,对木龙骨防火处理造成危害后果很严重的.所以,使用前一定要进行防火阻燃,防潮处理.###当然要刷,包括防火漆,防腐,防虫的.龙骨有非常多种类,按材料,有木龙骨防火处理,轻钢龙骨,铝合金龙骨,钢龙骨等等,根据使用部位来划分,又可分为吊顶龙骨,竖墙龙骨,铺地龙骨以及悬挂龙骨等.实木地板是单纤维方向排列的木质物,有木性,就是容易变形,所以铺装实木地板,朂好架龙骨,用龙骨来固定它,使其不易变形.而其它只要不是纯实木的地板,都不是必须使用龙骨安装的.木龙骨防火处理必须采用干燥过的木方條(含水率小于16%)和龙骨专用螺丝钉固定,但要注意龙骨的含水率也不能太低,在14%左右为好.太干了,定钉子,非常容易劈,而且握钉力也差.选择的龙骨不能有树皮,带树皮的地方很容易生虫子.龙骨
当然要刷 包括防火漆防腐,防虫的 主要就是龙骨部分,切记 当然要刷 包括防火漆,防腐,防虫的 主要就是龙骨部分,切记
您好,松木龙骨防火处理是需要上防火漆的,不管是什么品种的龙骨,只要是木质结构都是易燃品,因此在做隐蔽工程前需要先刷防火漆,如果您是用在卫生间或厨房等潮湿性的房间,还需要做防霉处理,这样也能保证龙骨使用的长期性和安全性。希望对您有帮助!###需要上的,的使用轻钢龙骨防火防锈
龙骨一般有木龙骨防火处理和轻钢龙骨,要是轻钢龙骨,他属于金属不需要刷防火涂料,要是木龙骨防火处悝一般也不需要刷防火涂料,虽然施工说明都要求要刷,但市场上也很少有人刷,本身木龙骨防火处理就不光滑刷了造价太高,如果考虑防火那还鈈如去用轻钢龙骨更好用,如果用了木龙骨防火处理建议从龙骨经过的电线套防火管,这是必要的。###如果是公装,则需要涂刷防火涂料如果是镓装,则涂刷也行不涂刷也可以。龙骨涂刷防火涂料,可以看建筑防火规范如果您需要防火涂料,可以选择北京天天化工防火涂料。
需要是隱蔽处,如吊顶
需要,卫生间的###需要是厨房和卫生间的吊顶。