802c水泵烧了,换新的后“水泵电线过载多少会烧线”报警去除不了

 西门子802C常见故障诊断及排除

1、系統显示屏不显示启动不了。

  ⑴、外网三相电源是否正常有没有缺相现象,电源开关是否跳闸

  ⑶、系统连接线有没有松动或被老鼠咬断的现象。

  ⑷、系统保险是否烧坏

  ⑸、以上都正常请与系统生产厂家联系维修。

  ⑴、此报警号提示:水泵、恒温油箱、主轴风扇电线过载多少会烧线请不要转动主轴。

  ⑵、检查机床加工冷却泵、恒温油箱、主轴风扇

QM5等是否跳闸调整断路器电線过载多少会烧线电流,机床运行正常

  3、现象;按轴+键,屏幕上坐标不变化机床不移动。

  常见原因:系统缺少使能;机床数據丢失;机床参数错误

  处置方法:按使能键或调用存储数据或正确设置参数。

  4、现象;按轴+键屏幕上坐标不变化,机床不移動

  常见原因:设置了‘程序测试’;驱动故障。

  处置方法:取消‘程序测试’或更换驱动器

  5、现象;按轴+键,屏幕上坐標不变化机床不移动或动一下就不能再移动。

  常见原因:机床超行程显示21614报警。

  处置方法:按复位键按反方向键退出直至越過减速开税关

  6、现象;按轴+键,屏幕上坐标不变化机床不移动。

  常见原因:急停开关被压下显示3000号报警

  处置方法:释放急停开关按复位或检查急停地址是否常闭。

  7、现象;按轴+键机床一直向正方向移动直致报警21614。

  常见原因:减速开关故障或开關信号开路

  处置方法:检查开关线路或好坏。

  8、现象;按轴+键机床减速后移动一点出现20002报警。

  常见原因:操作不正确或開关故障

  处置方法:正确操作或更换

  9、现象;按轴+键,机床移动很短位置就显示已回参考点再移动同样。

  常见原因:机床参数MD34000设置为‘0’引起这时减速开关无效。

  处置方法:将MD34000设定为‘1’

  10、XK714G(802S)出现#21614报警,机床只朝一个方向运行或两个方向都鈈能运行

  检查硬限位开关是否失灵或开关线断,更换开关及开关线即可(发那科出现#1000报警也是此法解法)

  珍断结果:检查屏目缺少y轴,变成车床版本用系统中的存储上电功能启动后机床数据恢复,系统正常或重新安装机床备份数据

  12、系统运行上1小时以後就出现黄屏或运行就中止

  诊断结果:①重新安装机床数据——正常

  13、松夹刀不正常

  处理结果:检查气源正常,松刀时对应

吸合正常但电磁阀不得电,经更换电磁阀线圈后松刀正常

电源线或电机编码器线断了,更换电线后机床正常

  15、XK714G在工作过程中频繁出现70003(驱动故障报警)

  解决方法:检查X、Y、Z轴驱动器状态。

  A:如果某一个驱动器上显示为ER16就更换该驱动器到电机的动力电缆线(通常出现在X、Y轴上)

  B:如果显示为ER22,就更换该驱动器到电机的编码器电缆(通常出现在X、Y轴上)

  16、机床在加工时出现“70003”號报警

方法:“70003”号报警为驱动器故障。打开电柜检查驱动器上的报警号如果“21”号则为驱动器与编码器之间的连线断,更换线即可

  17、电机动力线或编码器线断(复位键删除不掉报警号)

  显示屏显示#1000报警,机床不能动查看电柜内驱动器上显示的报警号,方可判定是动力线或编码线断

  18、程序丢失(显示屏上只显示X 、 Z 、SP三轴)

  显示屏显示#3000报警,无法进行强电启动可判定试车数据丢失,可在诊断方式下在调试开关菜单下,进行“数据存储上电启动”操作机床可恢复正常,或进行“试车数据”的重新装载(出厂时有備份盘)

  19、不能加工螺纹.使用LCYC97循环,出现等待螺纹首切削提示,然后就是一直在暂停状态

  主轴编码器故障,跟换编码器

  20、802S操作媔板上移动倍率开关不起作用  诊断结果:检查功能参数设置正确检查面板,发现倍率开关因没上紧(松动)造成拨段开关转动销掉,偅新安装好转动销后上紧开关后运行正常。

我要回帖

更多关于 电线过载多少会烧线 的文章

 

随机推荐