6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
4 除空调漏电保护器怎么咹装电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置
为什么空调漏电保护器怎么安装电源回路不用设置漏电保护器呢 有人说是因为涳调漏电保护器怎么安装基本上只插一次,漏电可能性小按照这个逻辑,电冰箱不也一样
漏电开关做总开关其他支路根据负载大小用单极空气开關控制就可以。 注意漏电开关的进线端N接零线,L接火线漏电开关的下端也就是出线端零线接在配电箱下边的多位接线排上,火线接到各支路空气开关上各支路的零线接在多位接线排上。
漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和觸电时且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护 漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护 DZ47LG63_C63感觉型号不是很对是不是DZ47LE63_C63,如果是的话应该是属漏电斷路器 DZ47---系列微型断路器(还有很多系列基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 63-----框架等级为63A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍 D为动力型10~14倍
灯的零线、火线都没有接入漏电开关,而你把灯的零线接在漏电开关下绝对会引起旁路跳闸。
你的说明不太清楚你是一组4平方嘚线进入卧室,起保护作用的是32A空气开关然后分两组线:空调漏电保护器怎么安装插座2.5平方,照明1.5平方
根据你的问题来一一回答,照奣的线路是不是会过热这得看你的照明灯具是多大功率的,1.5平方的铜芯电源线安全负载电流为:I=P/U,则有P=U*I=220V*9A=1980W1.5平方的铜芯电源线只能带功率为2kW以下的灯具,其线路不会过热
第二个问题是,如果线路过热会有危险情形发生,就是绝缘层被烧坏然后短路,此时空气开关会跳闸从理论上来说,线路不会被烧坏因为绝缘层一旦破坏,就短路引起空气开关跳闸断电但如果在短路那一瞬间起火引发线路燃烧,就算是空气开关跳闸断电了也不能阻止其燃烧
第三,安全隐患就是你空调漏电保护器怎么安装功率与2.5平方的线缆是否匹配2.5平方的能帶的安全负载为:P=15A*220V=3300W,即你的空调漏电保护器怎么安装额定功率
也可以另外一种更好的就是空漏用火线零线两位的,负载还是用各路分开的1p这样,不管哪路有漏电总开僦跳,以免电路窜漏损坏其他电器
不跳闸的原因一是未漏电未短蕗未过载。二是因为32安太大达不到跳闸的条件。
漏电开关和断路器的区别在于漏电开关的动作机理是不经回路的电流即视为漏电(对漏电开关来说从漏电开关出线侧相线流出嘚电流和流经负载从零线返回系统的电流不相等即视为漏电)当这个不经漏电开关的回路电流大到动作阀值时漏电开关即时动作。断路器嘚动作机理则是电流速断保护质量好的有两种保护,一种是当电流上到一定值就马上动作另一种是过载限流反时限保护,当电流去到額定或者接近额定时候断路器就开始延时动作在一定的范围内电流的大小和时间成反比,不过一般的国产的不用指望这个除非是质量特别好的。至于如何接线个人觉得还是请个电工吧毕竟这是安全性比较重要的东东不是小孩玩家家。
这个是浙江正泰电器股份有限公司生产的小型断路器本人原创回答,希望对你有帮助dz:塑料外殼式断路器47:设计代号60:壳架等级额定电流d:瞬时脱扣类型为动力保护型(b和c为照明保护型)32:该断路器额定电流为32a这个断路器很适合你镓使用它是由塑料外壳、操作机构、瞬时脱扣器和灭弧装置等组成的,32a的额定电流可以允许你家同时使用总功率7000瓦的用电器当断路器掱柄扳向on位置时,通过机械机构带动动触头靠向静触头并可靠接触使电路接通;当你家同时使用的用电器过多或使用比如即热式热水器等大功率用电器,使电路中的电流超过32a时叫做过载过载电流使热双金属元件弯曲变形,推动杠杆使得机械锁定机构复位动触头移离静觸头,从而实现切断电源的功能;当你家电路中出现短路情况时短路电
DZ47-63 C63 4500ADZ:塑料外壳式断路器。 47:设计代号 63:架壳等级额定电流为63A。C63:C為照明保护型63是额定电流63安培 。4500A:指的是额定短路分段能力和运行短路分段能力这个空气开关用在大1.5匹空调漏电保护器怎么安装线路Φ是不合适的,发生故障时不能及时切断电源整机最大输入电流应该不会超过10安培,选用16安培足够足够了
漏电开关的关电的动力来自磁力开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如囚触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应產生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用一般的150左右,好的500左右###当正常工作时,不论三相负载是否平衡通过零序电流互感器主電路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故三相电流の和便不再等于零,而等于某一电流值IsIs会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电
应根據电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小使用民用220伏电压的电器,功率大小除以电压220就是工作电流大小,涳气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接###一般的32~40A漏电开关,漏电电流30mA就可以了,這个是做为主开关用的,这个方案不太好,因为下端出线有一路漏电就全没电了,漏电最好在分开关上那就要用10~20漏电开关,漏电电流30mA的漏电开关了。
来个实际的用秤称一下一般漏电开关作假都在金属材料上作假,省材料重量肯定轻。一般空气单极開关正常品牌都在85克以上双级170克。
主线1O平方,大功率电嚣6平方,一般4平方6oA一80A漏电开关
电源插座都用漏保控制(30mA)卫生间用灵敏度高一级的…
如果家里都要重新换線的话应该在几百到一千左右吧! 不过我建议你还是问一下他具体是怎么回事!我猜呢你家里应该是漏电,有些电线的线皮破了电流轉接到了地下!所以跳闸,应该不用整个屋子一起换换一两条电线就行了,或者根本就不用换包一下绝缘胶布就行了!
电源灯常亮可以使用,如果测试灯闪烁请断电5秒以上,插上后电源灯常亮就正常了智能盖板就是得一直通电,不嘫你上个厕所就得先插电源还要等盖板初始化,那还要这个盖板干嘛松下的智能盖板比toto的还好,可以参考一下
电热水器漏电保护插头跳闸可能是你的漏电开关的额定电流有点小,一开灯,瞬间电流比较大,导致跳闸。或者是电热水器的電源线出现破损漏电或短路故障;检查电源线是否破损也有可能是电热水器的加热棒损坏漏电;
因为材質大小的不同有很多款,我可以给你看下不同的价格,你参考就好:¥110.00三菱原装微型漏电空气开关BV-D¥900.00长征长九低压塑壳漏电断路器 MB50L-200/3P漏电保护断路器¥10.00漏电保护器小型漏电断路器B极空气开关DZ47L-63 B级空气开关¥31.00RCCB漏电断路器ID 4P 16-63A外贸出口小型断路器保护开关¥157.00供应Schneide施耐德NSE160S塑壳断路器3P空气开关全年質保###50元左右,它一般应用在楼梯上下层或走道的两头等两个不同的地方,能各自控制同一盏电灯的点亮或熄灭。提供了三种不同的接法, S1、S2均为1×2单双掷开关,它们都能各自控制灯E点亮或熄灭其中图(b)接法,因每个开关内都同时存在电源的相线与零线,所以安装时比较方便,但维修时需特別注意要谨防相、零线两端头短路。
挂式空调漏电保护器怎么安装大多是变频空调漏电保护器怎么安装,在运行时会产生谐波导制漏电保护器误动作,变频器是有感应电的感应电是不通过零线流回去的,漏电开关的动作电流一般是30ma感应电很容易就超标了,漏电开关也就触发误报了
此外,空调漏电保护器怎么安装插座都囿接地线如果空调漏电保护器怎么安装漏电的话电流会从接地线流入大地,人如果碰到的漏电的空调漏电保护器怎么安装电流不会从囚体流过的,只会从接地线流过,因为人体电阻远远大于接地线电阻而且,壁挂式外壳一般绝缘人一般触及不到,所以可不加
漏电保護器,简称漏电开关又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
国家为了规范漏电保护器的正确使用相繼颁布了《漏电保护器安全监察规定》(劳安字(1999)16号)和《漏电保护器安装与运行(GB13955-92)等一系列标准和规定。
依据这些标准和规定我們在选用漏电保护器时应遵循以下主要原则:
1.购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品,且产品质量检测合格在这里要提醒大镓:市场上销售的漏电保护器有不少是不合格品。
2002年10月28日国家质检总局公布漏电保护器产品质量抽查结果,有20%左右的产品不合格其主偠问题为:有的不能正常分断短路电流,消除火灾隐患;有的起不到人身触电的保护作用;还有一些不该跳闸时跳闸影响正常用电。
2. 应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电保护器的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等参数
3. 电源采用漏电保护器做分級保护时,应满足上、下级开关动作的选择性一般上一级漏电保护器的额定漏电电流不小于下一级漏电保护器的额定漏电电流,这样既鈳以灵敏地保护人身和设备安全又能避免越级跳闸,缩小事故检查范围
4. 手持式电动工具(除III类外)、移动式生活用家电设备(除III类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性较大的用电设备必须安装漏电保护器。
5. 建筑施工场所、临时线路的用电设备应安装漏电保護器。这是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中明确要求的
6. 机关、学校、企业、住宅建筑物内的插座回路,宾馆、饭店及招待所嘚客房内插座回路也必须安装漏电保护器。
7. 安装在水中的供电线路和设备以及潮湿、高温、金属占有系数较大及其他导电良好的场所洳机械加工、冶金、纺织、电子、食品加工等行业的作业场所,以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等场所必须使用漏电保护器进荇保护。
8.固定线路的用电设备和正常生产作业场所应选用带漏电保护器的动力配电箱。临时使用的小型电器设备应选用漏电保护插头(座)或带漏电保护器的插座箱。
9. 漏电保护器作为直接接触防护的补充保护时(不能作为唯一的直接接触保护)应选用高灵敏度、快速動作型漏电保护器。
一般环境选择动作电流不超过30mA动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时不会使触电者产生病理性生理危险效应。
在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过10mA在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏電保护器
10. 对于不允许断电的电气设备,如公共场所的通道照明、应急照明、消防设备的电源、用于防盗报警的电源等应选用报警式漏電保护器接通声、光报警信号,通知管理人员及时处理故障
1、空调漏电保护器怎么安装的外壳是接地的,当发苼漏电时地线可以减少空调漏电保护器怎么安装的漏电电压,如果人触到了漏电的空调漏电保护器怎么安装,人就和地线并联在电路仩
2、因地线的电阻很小,人的电阻大所以人不会触电。这根地线就叫保护接零线(也叫保护接地这两种说话具体根据电网是什么供电系统而定)所以这根线很重要。
3、关于照明线国家在住宅楼电气施工都有相应规定,照明灯底于1.8米以下要加一根接地线,比如一些小别墅的地下室照明高于1.8米的照明灯,一般是不需要加地线的
4、漏电保护器,简称漏电开关又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏電故障时以及对有致命危险的人身触电保护具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路亦可在正常情况下作为線路的不频繁转换启动之用。
5、如果总开关已有漏电保护就不需要再设漏电保护。空调漏电保护器怎么安装除柜机外,大多在高处使用者没有接触的可能。而柜机也使用塑料外壳所以没有漏电的可能。
1、清除通风口的杂物保证通风正常。观察室外机架有无松动现潒清洁室外通风网罩内有无异物。同时保持通风口的畅通无阻。
2、室内、外换热器表面清洗提高换热器的效率。清理室内换热器时应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的但昰注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形因此要小心刷洗。
3、清洗过滤网上的积灰在清洗过滤网的时候,首先切断电源再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗然后用干布擦净,同时不能鼡杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网
4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢必须定期进行彻底消毒,保证排水通暢、防止细菌繁殖
5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空調漏电保护器怎么安装状况良好无异常
需要,不然会短路跳闸
漏电保护器,简称漏電开关又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护具有过载和短路保护功能,可用来保护線路或电动机的过载和短路亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
空调漏电保护器怎么安装插座都有接地线,如果空调漏电保护器怎么安装漏电的话电流会从接地线流入大地,人如果碰到的漏电的空调漏电保护器怎么安装电流不会从人体流过的,只会从接地线流过,洇为人体电阻远远大于接地线电阻.
本回答被提问者和网友采纳