盖楼房埋在地低下的都有哪些承重墙能埋管子吗

农村盖房子楼顶埋水管要多大_百度知道造房子埋管子作用是什么_百度知道郑州在建楼房坍塌多人被埋 或因脚手架钢管太少――中新网
本页位置:
郑州在建楼房坍塌多人被埋 或因脚手架钢管太少
坍塌的脚手架 (图片来源:大河网)
  昨天下午5时左右,郑州市秦岭路一在建工程2号楼裙楼发生坍塌。事发后,郑州市委、市政府等领导迅速赶到现场指挥抢救,截至发稿,至少已有5人成功获救。据获救人员说,至少还有3名工友被埋。据悉,脚手架钢管搭建较少,难以负荷水泥浇注,可能是引发裙楼部分坍塌的主要原因。
  在建楼房坍塌多人被埋
  “秦岭路一在建楼房坍塌,多名施工人员被埋!”昨天下午5时许,多位读者向本报报料。约20分钟后,记者赶到事发工地,绕工地转了一圈,发现6处大门全部封锁。站在秦岭路西侧高岗处,记者依稀看到事故现场,脚手架和坍塌裙楼高约5米,坍塌的宽度近两米。
  上班第一天遭遇坍塌之灾
  据DV爱好者于先生介绍,他获知这件事情后,跟随第一波消防官兵进入事发现场。于先生拍摄影像显示,事故现场系该工地2号楼南侧裙楼,一至二楼完全坍塌,尚未凝固的水泥柱和脚手架坍塌一起,堆积在地像座小山。画面里,四五十名工人正徒手扒掩埋者。
  据一名叫牟丁(音)的获救人员介绍,他今年34岁,来自四川,昨天是他第一天来工地上班。“我最后一个被人救出来,跟我一块救出来的共5个人。”牟丁介绍称,他看到一名被掩埋工友,已经没有了生命迹象,“此外,里面至少还有两个人。”他哽咽着说。
  脚手架钢管少难以负重
  据参与救援的一名医生介绍,由工地方自行运送的5名伤者,均被送往郑州市中心医院。省直三院也有伤者,但有多少人不太清楚。
  傍晚6时许,承接此项目的中建二局第二建筑工程有限公司一位丁姓经理表示,半小时后会举行事故说明会,但是直至晚7时许,该经理也未露面。
  晚10时20分许,记者从郑州市中心医院获悉,该院收治的5名伤员,两名经医院检查后无大碍,已经出院;另外3名伤者身体出现骨折,目前在住院治疗。
  据施工人员介绍,搭建的脚手架钢管太少,难以支撑浇注的水泥柱负荷,估计是导致这起悲剧的主要原因。(大河报 记者张瞧郭致远文首席记者闫化庄图 )
【编辑:张尚初】
----- 国内新闻精选 -----
直隶巴人的原贴:我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
66833 34708 30649 18963 18348 16939 12753 12482 12188 12157
 |  |  |  |  |  |  |  | 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[] [] [京公网安备:-1] [] 总机:86-10-
Copyright &1999-. All Rights Reserved耕地上盖房子谁管啊_百度知道后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
: |  | 
查看: 3211|回复: 12
穿楼层的管道不用护套管可以吗?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
今年我所在的项目中,有一个工艺楼,其中有好多管道式穿过楼层的管道,从DN20~DN300的管道的都有。土建在楼板施工时,预留了一些预留洞,但是有的位置偏了,就重新打了洞,导致没有预留套管。现在配管完毕后,土建图省事直接将管道和楼板一起浇筑起来了,并且还有些DN300的管道。
& & 对此的利弊如下:利,DN300的管道可以靠楼板给予一部分支撑力,形成类似抱箍的效果。
& && && && && && && && && &弊:如果浇筑过于紧密了,会影响管道的自然应力的释放,可能会造成管裂。
请各位分析一下其中利弊,以及是否有相关方面的规定。
题目很好 可以提醒后人
发起有意义的议题
收到鲜花 朵
阅读权限90
签到天数: 530 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
GB50235中有相关的规定。
积极参与交流
(462598号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 233 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
按规定是穿墙的管道是必须加套管的 至少我们一直是这样做的
大管道可以当固定支座 但是要看管道的走向来确定这个固定支座加的合理不 小管道就不行了 必须加套管
会影响管道的自然应力的释放,也影响热应力的释放,总之 我感觉这样做是不可取的
深入讨论内容
(605029号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 503 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III&
lz说的能对楼板进行支撑的观点不敢苟同。如果说管道对楼板进行支撑的话,那么反作用力必是楼板对管道施加了作用,对管道不太好。混凝土凝结时可能也会对管道造成径向的应力。另外埋在混凝土中,不知道混凝土某些元素会不会对管道材质有腐蚀作用。后面这一条是我的猜测,希望大家讨论。
深入讨论内容
(563370号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 179 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
不加套管对管道是不好的
应为管道在运行过程中会产生轴向拉力和环向应力
被浇注死的话这些应力会无法释放
深入讨论内容
(225657号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 503 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III&
同意以上的观点
我加一点补充
都跟楼板一起浇筑了,那如果有保温,保温怎么做?
如果有伴热,伴热怎么做?
此外,如果管子坏了,要换一根怎么办?
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 1459 天连续签到: 8 天[LV.8]以坛为家II&
不允许这么做的,楼板和管子不能浇筑到一起,必须留套管,套管内用柔性材料封闭。
理由:管道投用后,管道因热胀冷缩有位移,如果管子和楼板浇筑一起,一是管道因不能伸缩而形成应力,二是管道伸缩后,会在楼板与管子之间形成间隙或将楼板拉裂,楼上地面有少了积水时会流到楼下面。
深入讨论内容
(552908号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
必然不能这样做啊,标准里有
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
发个课件给大家参考一下,希望对大家有所帮助。
(267.39 KB, 下载次数: 17)
17:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 财富 -1 点
资料文件共享
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1670 天连续签到: 27 天[LV.9]以坛为家III&
在实际施工过程中这样子做是可行的,套管只是一种多此一举的方法
规范是死的,而人和方法是灵活的
积极参与交流
(605029号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 503 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III&
规范这么写一定是有写进规范的道理。按照规范进行设计,也是对设计人员的一种保护,一旦出了问题,如果是严格按照设计进行的,那么问题就是规范的。08年初的大雪寒潮中倒下的塔架,我的理解就不能算是设计的责任,因为那种极端温度是规范就没考虑到。
积极参与交流
(626065号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
该用户从未签到&
按照规范需要加的
积极参与交流
(552908号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天&
SH 石油化工管道布置设计通则
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by

我要回帖

更多关于 地面埋管子怎么铺地砖 的文章

 

随机推荐