格力天花机空调室内机漏水检修方法
天花机内机异常凝露漏水问题的大致分析原则
分析天花机内机异常凝露、漏水的步骤:
步骤一:了解凝露的位置、凝露的产生的时间凊况; 步骤二:检查系统冷媒压力是否在正常范围内(冷媒过多、过少都会导致凝露); 步骤三:从下表格各个方面逐一进行检查和排除;
|
面板没有和天花扣严导致漏冷风
|
调整安装吊架高度,面板和天花扣严
|
|
面板与机身是否配合良好
|
调整面板四侧出风口与天花机出风口配合良好
|
|
长期设置较小的出风角度
|
调整自动摆风或增大出风角度
|
|
体钣金与接水盘泡沫间配合不良,有漏冷风
|
在对应凝露位置的钣金和泡沫间粘贴适当大小的聚乙烯海绵密封
|
|
更换新的抽水接管(抽水接管与排水水喉之间用可用胶水密封,不能使用金属抱箍)
|
|
水喉开裂:水喉来料囿沙眼
|
|
水喉开裂:白色PE材质接头与水喉主体配合出断裂
|
|
排污口渗水(排水网罩松)
|
更换合格的接水盘或干燥接水盘后进行打胶重新固定排水网罩
|
使用热熔胶,不能使用502胶水
|
接水盘穿孔:本体不良或安装时螺丝刀戳穿
|
更换合格的接水盘安装挂耳时先装在接水盘内侧的挂耳,后装在接水盘外侧的挂耳避免再次戳穿接水盘。
|
|
打开水泵清除卡住转轮的杂质或更换合格的水泵
|
|
|
抽水接管扬程高(大于0.8m)停机后排沝管内产生倒流
|
调整排水管布管(使得所需扬程小于0.8m),避免停机后排水管内产生倒流
|