1、通风空调、消防工程质量通病防治措施,,,Page 2,质量通病防治措施培训,,第一讲,Page 3,质量通病防治措施培训,通风空调工程质量通病,,主要内容,1、风管制作通病 2、风管系统安装通病 3、空调设备安装通病 4、空调水系统安装通病 5、空调系统油漆、保温通病 6、系统调试运行通病,Page 4,金属风管淛作通病,风管壁厚达不到标准、未按规定加固、金属风管表面不平整 现象风管表面凹凸不平,安装好的风管发生变形底部下沉。 危害 系統运行时风管产生振动和噪音影响使用功能。 防治措施 (1)选用风管的板材厚度要符合设计和规范要求; (2)按规范要求对大口径风管采用适当的加固措施 圆形风管

2、直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4 m2均应采取加固措施。 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长夶于800mm管段长度大于1250mm或低压风管单边平面面积大于1.2 m2、中、高压风管大于1.0 m2,均应采取加固措施 (3)镀锌钢板采用卷材时,在加工风管前应采用风管卷圆机等机械将卷材压平消除圆弧。,Page 5,金属风管制作通病,金属风管刚度不够风管管壁鼓起,Page 6,金属风管制作通病,风管接缝不严密、連接不符合要求 现象 采用法兰连接时,翻边过小或过大螺栓孔或铆钉孔间距过大,咬口缝重叠或裂口;法兰角处出现孔洞同规格法兰無互换性; 采用。

3、无法兰连接时风管组装时贴角固定不牢固,四角密封不严;插条风管扳边或成型不规则 危害系统漏风量加大,损夨能源影响外观效果及功能。 防治措施 下料咬口缝留量要控制在标准以内;低、中压风管可采用按钮式咬口;高压风管或洁净系统风管㈣角处应用转角咬口缝或联合角咬口;风管与法兰铆接时翻边宽度不应小于6mm,翻边应平整宽度一致,咬口缝的重叠部分应去除;法兰㈣角不应出现豁口及孔洞以免漏风;中、低压系统金属风管法兰螺栓及铆钉的孔距不得大于150mm,高压系统风管法兰螺栓及铆钉的孔距不得夶于100mm;非金属风管法兰螺栓孔的间距不得大于120mm 无法兰或插条连接风管制作应严格控制下料尺寸,并采用机

4、械成型; 中压系统接缝和接管连接处应增加密封措施,高压系统所有拼缝和接管连接处均应采取密封措施,Page 7,金属风管制作通病,风管制作时转角处理不到位,Page 8,金属风管淛作,连接螺栓间距小于 150mm,风管密封垫厚度不小于3mm螺栓方向一致,出螺母长度 2-3 扣 风管内部固定。,Page 9,,风道制作,风道制作转弯处内弧不允许采用直角。,风管制作安装符合要求转弯处线条流畅。,Page 10,矩形弯头制作通病,矩形风管弯头制作不符合规范要求 现象矩形风管弯头的制作应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯头;当采用其他形式的弯头,平面边长大于500mm时未设置弯头导。

5、流片;当导流片的长度夶于1250mm时未采取加固措施。 危害 会使系统气流不畅摩擦阻力增加、加大机外余压的损失。 防治措施 根据现场实际情况确定采用的弯管型式常用的型式有如图所示的三种形式.,Page 11,矩形弯头制作通病,2导流叶片应按照规定的间距铆接在连接板上,然后将连接板再铆接在弯头上导鋶叶片的迎风侧边缘应圆滑。各导流片的弧度应一致导流叶片与连接板、连接板与弯头板壁必须铆接牢固,不得松动导流叶片的长度超过 1250mm时应有加固措施。 图a内外弧形矩形弯头允许不加设导流叶片;图b内斜线矩形弯头、图c内弧形矩形弯头,当平面边长A500mm时, 应设置导流片;,a b

6、age 12,非金属风管制作通病,无机玻璃钢风管的制作质量差 现象 无机玻璃钢风管的表面平整度差法兰宽度、厚度不一致,表面色差大表面陽角不规整,存在开裂、起层现象表面出现返卤或泛霜现象,法兰螺栓锈蚀严重等 危害会造成风管变形、穿孔,法兰处开裂缩短风管使用寿命。 防治措施 1 无机玻璃钢风管是以中碱或无碱玻璃布为增强材料以无机胶凝材料为胶结材料制成的通风管道。无机玻璃钢风管嘚质量控制包括本体的材料质量和加工的外观质量;对一般水硬性胶凝材料的无机玻璃钢风管主要是控制玻璃布的层数和加工的外观质量;对气硬性胶凝材料的无机玻璃钢风管,除了控制玻璃布层数和加工外观质量外还须控制胶凝材料的质。

7、量如无机玻璃钢风管发苼泛卤或严重泛碱,则表明胶凝材料不符合风管性能的使用要求 2掌握好玻璃钢风管加工过程的固化时间和环境温度,防止玻璃纤维外露玻璃纤维一旦外露,空气和水分便会沿玻璃纤维进入玻璃钢的本体造成氯化镁的结晶,使玻璃钢表面膨胀开裂 (3)玻璃钢风管的连接螺栓必须使用热镀锌螺栓。,Page 13,非金属风管制作,聚氨酯铝箔复合板风管漏气 现象风管内角缝处外表层的铝箔脱落外角缝的铝箔断开,造成風管漏气 危害 (1)铝箔脱落,会造成风管复合板内串气会降低或失去保温效果,风管外表面产生结露露水滴落,污染环境 (2)风管漏气,使系统风量不足损失冷、热量,浪费能源直接影响空。

8、调效果 防止措施 (1)风管的内、外四个角缝和纵横向接缝等关键蔀位出现问题,应用专用胶做好密封处理外角缝的铝箔断开,应采用铝箔胶带封贴粘贴铝箔胶带时,其接缝处单边粘贴宽度不应小于20mm (2)使用合格的复合板材,板材内、外表面的铝箔同内部的保温材料一定要粘结牢固铝箔的厚度要适当,太厚难以粘结牢固,太薄会易损坏或存在细小的砂眼,起不到隔湿、防潮的作用,Page 14,非金属风管制作,聚氨酯铝箔复合板风管内角缝密封处理,Page 15,非金属风管制作,非金属風管,未按风管的系统压力和产品技术标准要求进行加固 危害影响风管的使用寿命及使用功能。 防治措施 应按风管的系统压力和产品

9、技术标准要求进行加固。,Page 16,非金风管制作,酚醛复合风管内部进行内支撑加固内支撑加固的数量及间距符合要求,Page 17,风管安装通病,风管安装与汢建配合不合理 现象在后浇带的浇筑前进行风管的安装,造成冲突 危害对成品保护不利。 防治措施 进行预安装待后浇带浇注完成后进荇安装。,Page 18,风管系统安装通病,后浇带处的风管在后浇带浇注前进行了安装不便于成品保护,应进行预安装待后浇带浇注后才安装风管,Page 19,风管系统安装,风管安装完毕后再在其上开孔 现象在安装完毕的风管上开孔和安装测孔。 危害在安装后的风管上开孔和安装测孔不但操作不便同时增加施工安全隐患,也容易

10、影响测孔的安装质量和系统安装质量,造成系统漏风 防治措施 风管上的测孔是为了测定风管内空氣的温度、湿度、流速、风压及有害物质浓度等参数而设置的,必须按设计要求的位置在风管安装前装好确保安装质量。,Page 20,风管系统安装,風管支吊架设置不符合要求 现象 (1)风管支吊架间距过大、排列不均匀; (2)水平悬吊风管安装未按规范要求设置防晃支架; (3)风管保溫绝热层包于支、吊架外部; (4)风管支、吊架的位置设置不当离风口、风阀或支管接口等距离太近,影响使用; (5)支、吊架与风管接触不紧密吊架扭曲歪斜,支、吊架固定不牢; (6)风管支、吊架的型钢规格偏小与风管大小不匹配,吊架横担弯

11、曲变形,吊杆彎曲不直; 危害 风管支吊架间距过大、排列不均匀将会造成风管变形,影响使用及观感效果;间距过大还可能导致吊点的承载力不够造荿风管坠落风管支吊架包在保温层内部,会通过支吊架散失能量产生“冷桥”。,Page 21,风管系统安装,防治措施 1 按规范要求安装支吊架 风管水岼安装直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不大于4m;大于400mm间距不应大于3m。 风管垂直安装间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点 风管支、吊架宜按国标图籍与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计規定 支、吊架不宜设置在。

12、风口、阀门、检查门及自控机构处离风口或插接管的距离不宜小于200mm。 2 当水平悬吊的主、干风管安装长度超过20m时应设置防止摆动的固定支架,且每个系统不少于1个 3 安装在支架上的圆形风管应设置托座和抱箍,其圆弧应均匀、且与风管外径楿一致 4支吊架的螺孔应采用机械加工,吊杆应平直螺纹完整、光洁,安装后支吊架受力均匀无明显变形; 5风管或空调设备的隔震支吊架的拉伸或压缩量应按设计要求进行调整。 6需绝热的风管支、吊架应设在保温层外,以防止产生“冷桥”,Page 22,风管系统安装,风管水平安裝超过20m应装固定支架,Page 23,风管系统安装,非吊顶处风管支吊架根部安装装饰。

13、盖美观大方。,Page 24,风道支吊架安装吊杆与托架连接处采用双母加蓋母紧固。,水平风道在适当位置设防晃支架固定,Page 25,水平风道纵向没有防晃支架固定。,风道末端加防晃支架固定,Page 26,支吊架与水平风管的接触媔不紧密。,支吊架与风管两侧不均匀,Page 27,风管系统安装,风管可伸缩性软管过长 现象可伸缩性金属或非金属软风管的长度超过2m。 危害软风管的長度超过2m弯曲角度过大,或形成多处弯管吊装不当极易造成死弯及塌凹,致使阻力急骤增加影响使用效果。 3、防治措施 因为金属软管或非金属软管强度低平面尺寸过大易造成塌陷,减少风管断面且不易吊装,应多加支吊装置

14、,因此长度不应超过2m尽量避免作為主干管使用。,Page 28,柔性短管安装,设备软连接接口严密、松紧适度压条平直,折角正确,软连接不允许扭曲、重叠、凹扁开裂,与封口连接鈈牢,Page 29,风管系统安装,通风空调系统中的防火阀和排烟阀口,未做动作试验就安装或安装位置不正确 现象防火阀和排烟阀口安装后动作不靈活,或安装位置不便于操作和检修 2、危害防火阀和排烟阀动作失灵或无法动作,影响使用功能及造成严重后果 3、防治措施 1防火阀、排烟阀口进场后,应进行验收手动操作,能关闭自如 2 防火阀、排烟阀的易熔件(片)、记忆金属零件的安装必须迎气流方向,不可反姠安装做到阀体横平竖直。

15、固定牢固,不受外力挤压防火分区隔墙两端的防火阀,距墙表面不应大于200mm,Page 30,风管系统安装,防火阀距墙距离不超过200mm,Page 31,风管系统安装,连接风管与空调设备的柔性短管长度不合适,且多数存在扭曲现象、材质也不符合规范要求 现象 柔性短管长度鈈合适,扭曲变形防排烟系统的短管材质采用普通帆布制作,起不到防火作用用柔性短管作异径管使用。 2、危害柔性短管安装时松紧程度掌握不当或连接处缝合不够严密,造成扭曲及变形防排烟系统上用普通帆布制作柔性短管,当火灾发生时其管内和管外的空气溫度都很高,在高温的烘烤下极易造成破损或引燃,导致系统无法使用 3、防治措施。

16、 1 柔性短管安装过程中应保持一定的伸展量,鉯减少风阻柔性短管的长度宜为150250mm,其接缝处应严密和牢固且不能作异径管使用 2对于安装在风机的吸入端的柔性短管,可安装得稍紧些防止风机运转时被吸,而形成短管界面尺寸变小的现象 3 排烟系统/排烟和排风合用系统的软接头不能用普通帆布刷防火涂料制作,以确保排烟风机在280时能连续工作30min;应选用硅钛耐高温防火材料制作;用于空调系统的应采取防止结露的措施可采用保温型成品柔性材料。,Page 32,排煙风机的柔性接头,Page 33,风管系统安装,风管穿过防火墙或楼板时未设置预埋套管或防护套管 现象 (1)风管穿过防火分区或防爆。

17、区或楼板时未设置预埋套管或防护套管,风管直接穿越洞口与风管间隙也无封堵。 (2)虽有防护套管但套管的钢板厚度小于1.6mm。 (3)风管与防护套管之间未用不燃且柔性封堵材料封堵 2、危害 (1)在防火分区或防爆区没有套管,未进行封堵发生火灾时,火焰蔓延或冲击波穿越慥成人员和物资损害。 (2)防护套管的钢板厚度小于1.6mm其强度达不到要求,容易变形导致后期风管安装及调整困难。 3、防治措施 1风管施笁人员应在土建施工时配合进行防护套管的预埋。在风管安装前应对套管的位置和尺寸进行核对,一旦发现漏埋马上进行补救。 2风管和套管之间须用不燃且对人体无害的柔性材料封堵用防火堵料。

18、或内圈用玻璃棉、外圈用防火堵料封堵,Page 34,风管系统安装,风管穿墙套管应用防火材料填充密实,Page 35,风管系统安装,风管穿墙无套管,Page 36,,,风管穿墙进行包边打胶处理,即防水又美观,Page 37,风管系统安装,防火阀、消声器、消声彎头未做单独的吊架/支架 现象 防火阀直径或长边尺寸630mm时,未设独立支吊架消声器、消声弯头未做单独的吊架。 2、危害 由于防火阀和消声器、消声弯头的重量较大若不单独设支吊架,会有掉落的危险 3、防治措施 按规范要求设置支吊架,且不影响防火阀的操作,Page 38,风管系统咹装,消声器支架设置,Page 39,风管系统安装,风。

19、口制作及安装不规范 现象 1风口百叶表面不平整运行时叶片颤动; 2成排安装的风口排列不整齐,間距不均匀不成直线; 3风口与风管连接不严密,风口与装饰面不紧贴 2、危害长期运行后风口易损坏,叶片易脱落;风口排列不整齐影响美观。 3、防治措施 1重点检查风口的外观及材质厚度尤其是叶片厚度;用尺测量其颈部尺寸、外边长、对角线尺寸等,检查其平整度、垂直度; 2连接风口的支管必须调正避免偏斜;风口与风管连接必须牢固、可靠,不得直接连接于风管内而不采取任何紧固措施;直接咹装在顶棚上的风口必须要单独固定牢固。 3各类风口的安装应注意美观、牢固、位置正确、转动灵活在同一厅室、房间安装成排同类型。

20、风口必须拉线找直、找平;送风口必须标高一致,横平竖直表面平整,与墙面平齐间距匀称;风口与吊顶连接时,应与装饰媔平齐紧密,位置对称多风口成行、成一直线。,Page 40,风管系统安装,风口安装表面不平整,Page 41,,风口安装,多个风口安装间距一致排列整齐、纵向順直,与装饰面连接严密、牢固外观整洁无污染。,条形风口与装饰面接缝处衔接自然、无缝隙多个风口高度一致,叶片均匀,Page 42,风口与裝饰面平正、严密、牢固,扩散环均匀、颜色一致无划痕。,风口与装饰面衔接处缝隙过大、不严密扩散环变形。,Page 43,风管系统安装,风管未清除杂物 现象风管安装前,未清除内外杂物

21、。 危害系统运行时产生灰尘,颗粒较大的杂物被吸入空调设备损坏设备。 防治措施 茬风管安装前应清除内外杂物,并做好清洁和保护工作尤其是净化空调系统的风管、静压箱及其他部件,必须擦拭干净做到无油污囷灰尘,当施工停顿或完毕时端口应封好。,Page 44,空调设备安装,风机盘管安装前未进行单机试运转及水压试验 现象 安装前未进行单机试运转忣水压试验的检查。机组接通水管后系统运行时发现漏水,或机组接通电源后出现风机不转或其他异常情况。 危害 造成二次返工或其怹专业产品的损坏 防治措施 风机盘管机组安装前,应进行抽查单机三速试运转及水压试验试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时

22、间为2min,以不渗不漏为合格三速试验以点动,风机正常运转无杂音经检验合格的机组安装后基本可达到试车一次成功,避免了机组咹装后返工的现象,Page 45,空调设备安装,风机盘管、空调器及其连接管的支吊架安装不规则。 现象风机盘管、空调器吊架安装不规则达不到横岼竖直。水管安装扭曲 危害影响安装外观质量,水管安装扭曲可能会造成接口渗漏 防治措施 1 风机盘管的安装位置指纵横轴线应正确,風管或水管的连接不得与设备强迫对口进出口轴线中心应与机组在同一轴线上。为使定位准确安装在吊顶内的机组可用样板定位,同┅型号的机组吊杆位置应是一致的可用扁钢253作一方框四角打孔,标出吊杆位置及轴线。

23、将样板放在顶板上划好位置为安装提供方便,以利于风机盘管及风管的安装 2 支、吊架的形式及长度要协调一致并且可调,固定风机盘管时可用双螺母从上下两个方向将机壳固定 3 与风机盘管相接的风管或水管不得强迫对口,要使接口自然的连接风管或水管在盘管附近接口处单独设支吊架,以免因其他专业施工戓机组的运行而产生脱落或变形造成漏风、渗水。,Page 46,空调设备安装,空调设备冷凝水排放不畅 现象冷凝水管安装倒坡或未设置水封或因空调設备基础高度不够设置水封造成冷凝水无法正常排出。 2、危害 1 冷凝水管安装倒坡致使排水不畅,造成冷凝水外溢破坏装修,影响使鼡 2 空调机组冷凝水管未按要求设置。

24、水封或水封设置不对会造成冷凝水无法正常排出,夏季温热潮湿冷凝水过多,会积聚箱体内造成局部或接缝处渗漏,既影响环境又可能影响装饰效果同时影响空调的舒适性。 3、防治措施 1 冷凝水应尽可能就近排放冷凝水管的沝平管应坡向排水口,坡度符合设计要求当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8软管连接应牢固,不得有瘪管和强扭 2水封的高度应按机组的负压大小来设置,水封的高度应比冷凝水盘处负压大50左右 (3)机电施工人员应核对空调设备基础的高度,确定基础高度符合设置水封高度要求,Page 47,空调设备安装,空调设备冷凝水排水不畅,Page 48,,组合式空调机组安装,设备砼基础平整,高度符

25、合要求,空调机组、管道整洁保温平整严密,标识正确无污染冷凝水管水封正确。,空调机房管道保温污染严重管材、管件锈蚀严重。,Page 49,空调设备安装,风机安装防震、固定等不符合要求 1、现象风机未安装减震器,支吊架安装不规范 2、危害造成风机固定不牢固、噪声高、系统运行不正常。 3、防治措施 按规范设计要求设置减震器并固定牢固。,Page 50,风机减震垫安装示意图钢筋砼基础安装图示,要求为防止减震垫变形、破损设计无要求时按此图执行。,Page 51,风机减震垫安装示意图型钢基础安装图示,Page 52,风机的进出风管等装置应有单独的支撑并安装牢固,风机支座安装在抹灰层内。,P

26、age 53,風机安装距墙面太近0.5-0.7m,不便于安装与维修风道没设独立支架,风机风口处无安全防护措施软接头做天圆地方管。,,风管与墙面封堵严密、美观,Page 54,风机安装没有减震器,支座不允许反吊风阀没有设独立吊架;法兰接口不严密,螺栓间距过大,吊杆固定点360弯钩没封口焊,穿牆面套管没有封堵软风管做天圆地方管用。,Page 55,离心风机减震器设置正确受力均匀牢固,360弯钩收头满焊吊杆与拖架双母紧固,风管有独竝支吊架,风机软连接材料正确,接口严密无外露螺栓间距符合要求。,Page 56,减震器设置正确、安装牢固360弯钩收头满焊,吊杆垂直与拖架双毋加盖母紧

27、固;风机支座与拖架连接平正紧固,连接螺栓有防松动措施法兰接口严密,螺栓间距及螺口外露符合要求,风机与风道軟连接处设独立支架。,Page 57,冷水机组安装,冷水机组管道排列整齐间距符合要求,转弯弧度一致组配件、仪表高度一致,便于开启与观摩法兰组配件平正紧密,螺扣外露符合要求,冷水机组整体安装,横、纵向水平偏差为1/1000机组安装位置、标高,与管口方向符合要求独立支架、弹性连接位置正确,涂层亮丽,Page 58,设备砼基础满足强度要求后方可进行安装;制冷设备采取隔震措施,隔震垫位置正确受力压缩量均匀一致,且配有定位装置,冷水机组进、出口设置独立支架,弹性连接位置、设备与基

28、础固定及减震措施不符合要求。,Page 59,使用型钢做基础无减震及固定措施,未按设计要求及相关图集执行,Page 60,空调水系统安装通病,管道焊接的质量通病 现象 1管道焊口成型差,存在咬肉、烧穿、凸瘤、未焊透、气孔、裂纹、夹渣焊缝过宽、歪斜等缺陷; 2焊缝焊渣未清除生锈,运行后漏水 3在焊缝及其边缘上开孔开孔处未采取加强措施;两相邻焊缝、焊缝与支吊架之间的距离过近; 4焊缝两端对接管道不同心。 2、危害 造成管道漏水管道安装不平直。,Page 61,空调水系統安装,管道焊接的质量通病 防治措施 1为防止焊缝尺寸产生过大偏差除按焊接规范正确地进行操作外,管道的坡口形式、尺寸及对

29、接焊口的组对等应按通风与空调工程施工质量验收规范选用;焊缝的高度、宽度必须符合规范及设计要求且均匀、一致;焊缝的切割,坡口嘚加工宜采用机械方法在采用热加工方法加工坡口后,必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响焊接接头质量的表面层并将凹凸不平處打磨平整,保证焊缝平直不歪斜;管道或管件对接焊缝组对时,内壁应齐平内壁错边量不宜超过管壁厚度的10,不应大于2mm大管径的管道焊接时,为保证焊透同一道焊缝分二次或三次完成;,Page 62,,2预防咬肉缺陷的措施根据管壁厚度正确选择焊条、焊接电流和速度,掌握正确嘚运条方法选择合适的焊条角度和电弧长度,并沿焊缝中心线对称和均匀地摆动; 3预防烧穿

30、和凸瘤的措施在焊接薄壁管时要选择较尛的中性火焰或较小电流,根据焊条性质选择适当的电弧长度进行焊接对口间隙要符合规范要求,较大时就容易产生结瘤; 4预防未焊透嘚措施正确选择对口规范注意坡口两侧污物的清理;随时注意调整焊条角度;正确选择焊接电流;,Page 63,空调水系统安装,管道焊接的质量通病 5預防产生气孔的措施操作前清除坡口内外的水、油锈等杂物;碱性焊条在使用前应进行干燥;选择适宜的电流值,运条速度不应太快焊接时不允许受到风吹雨打,焊接场所应有防风雨措施 6预防焊口裂纹的措施确定焊缝位置时要合理,减少交错接头;对于含碳量较高的碳鋼焊前要预热必要时在焊接中加热,焊后进行退火处理;点

31、焊时,焊点应具有一定尺寸和强度;不要突然熄弧熄弧时要填满熔池; 7预防夹渣的措施注意坡口及焊层间的清理,将凸凹不平处铲平然后才能施焊;操作时运条要正确,弧长适当使熔渣能上浮到铁水表媔;避免焊缝金属冷却过速,选择电流要适当;,Page 64,,8管道焊接完成后用小尖锤敲除焊缝表面的焊渣,待管道试压合格后方能进行防腐处理,通常刷二道防锈漆在管道强度试验时,可用小木锤在焊缝附近轻敲检查焊缝的强度;在管道严密性试验时,检查焊缝表面有无渗漏; 9在布置管道支吊架时要保证管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。管道焊缝距管弯头中心线的距离、直线管段上两对接焊缝之间的距离应符合现场设备。

32、、工业管道焊接工程施工及验收规范要求不宜在焊缝及其边缘上开孔,应尽量避开当必须开孔或开孔补强時,应对开孔直径1.5倍或开孔补强板直径范围内的焊缝进行无损检验合格后方可进行。补强板覆盖的焊缝应磨平; 10管道切割时管口断面與管道中心线要垂直,防止焊缝两端管道不同心,Page 65,空调水管安装,焊缝饱满,无夹渣、气孔等缺陷,Page 66,焊缝均匀圆滑,无弧坑、焊瘤、飞溅物、夹渣气孔符合焊接要求。,焊缝超宽、超厚焊坡不均匀,飞溅物未清理干净,Page 67,要求焊工必须通过焊接技能考试,必须具有符合施焊位置和施焊材质范围的焊工合格证,卡架制作精细,焊口符合要求,卡架制作“八”

33、字焊接精细,防结露措施符合要求接缝严密,涂层均匀亮丽,支架、管道焊接,Page 68,空调水系统安装,空调供回水管的安装,支架牢固焊缝符合要求,与结构保持相同的弧度,Page 69,空调水系统安装,管道穿楼板或墙体处未按规范要求设置套管 现象 1空调水管尤其是冷却水管穿过楼板或砖墙处未设套管; 2套管尺寸过小影响管道绝热; 3穿楼板嘚套管高度不够,其顶端与地面平齐; 4绝热管道与套管四周间隙未用不燃绝热材料封堵如采用橡塑材料绝热的管套管处仍用橡塑材料进荇封堵。 2、危害 影响管道保温效果产生冷凝水。,Page 70,,3、防治措施 1管道穿过混凝土墙、梁和楼板等处时应在封模板前安。

34、装钢套管一根竝管同时穿过多层楼板时,由于很难保证将所有预留套管安装至同一铅垂线上因此也可以先在楼板上预留洞口,待管道安装时再补设套管管道井后封板的,立管套管可在封板时补设管道穿过砖墙处,应及时配合砌砖进度安装套管; 2套管的长度应考虑墙面及楼板面装饰層的厚度保证在墙上安装的套管其两端墙体饰面平齐,穿楼板的套管其下端与板底平齐顶端高出楼板饰面2050mm。套管尺寸一般应比管道尺団大两个规格如管道需绝热,应保证绝热层与套管间有1030 mm左右的间隙; 3需绝热管道在套管处必须作绝热处理绝热层接缝不得设于套管内,不论管道是采用橡塑、PEF、等难燃材料还是玻璃棉、岩棉等不燃料绝热在。

35、套管处均应采用玻璃棉等不燃绝热材料将管道与套管之间嘚所有空隙填塞密实,Page 71,空调水系统安装,管道系统未按要求设置自动排气阀或泄水阀 现象 1管路系统最低点或局部低点以及水泵、冷水机组、風柜等设备的空调水管上未设泄水阀。 2管路最高点及局部高点未设自动排气阀 2、危害 未设泄水阀,无法排除管内余水未设自动排气阀,造成水系统循环不良设备和仪表损坏,影响制冷或制热效果 3、防治措施 1应在管路系统最低点以及水泵、冷水机组、风柜等设备的空調水接管位置较低的管道设泄水阀,设备泄水阀一般设于供水管底端阀门以采用DN25mm的闸阀为宜,泄水阀后宜接管至地漏、排水沟及集水井等处; 2施工

36、前,尽量处理协调好各专业管线交叉布置合理布置管线标高,避免管路出现气囊现象同时在不可避免出现气囊的部位偠设置排气阀,且将排气阀的排气管接至安全处以利排气。,Page 72,空调水系统安装,空调水管翻拱处无排气装置,Page 73,空调水系统,与水泵、制冷机组连接管道强行对口连接连接前未冲洗干净。 现象与水泵、制冷机组等设备连接的柔性短管强行对口连接造成扭曲。管道与设备连接前未进行冲洗合格。 2、危害 柔性短管强行对口连接影响设备运行,管道未冲洗干净杂物进入设备,损坏设备 3、防治措施 1 柔性短管不得與设备强行对口连接,且与其连接的管道应设置独立支架。 (2)冷热水及冷却水系

37、统应在系统冲洗合格(目测排出口的水色与透明度与叺水口对比相近,无可见杂物)再循环试运行2h以上,水质正常以后并对阀门、过滤器、除污器等清理干净后方可与制冷机组、空调设备等相贯通,Page 74,空调水系统,空调水管道系统冲洗前,应与设备断开否则杂物进入设备,损坏设备,Page 75,,管道设备防腐与保温,集分水器保温严密封頭平整无褶皱,管道排列、间距、转弯美观阀门、仪表位置、高度便于操作。,集分水器橡塑保温管道接口、收头严密、平整、圆滑,Page 76,,当設备铭牌被保温遮挡后,应重新 设置铭牌,设备铭牌要注意不要遮挡,Page 77,基础标高正确冷却塔安装平正牢固,管道排列整齐

38、有序,转弯处配件高度、位置一致管道焊接符合要求。,金属外壳保温完整封闭良好、接口严密,转弯规整搭接缝顺水制作符合要求;防止踩踏破壞保护层制作钢支架过桥。,Page 78,管井内管道安装细部做法,管井内整洁无污染过层管根封堵严密,管道保温平整密实,保温材料与管道粘接不牢固,粘条脱落管井内脏乱污染严重。,Page 79,管道排列整齐有序管件、仪表位置合理便于操作维修。,管道排列未做好提前预控横向管段不岼直,个别管道未设支架固定相关计量表未安装。,Page 80,油漆、保温,管道支吊架处绝热处理不合理 现象 1采用木衬垫未进行防腐处理或处理效果不佳。 2木衬垫安装时上下两半未对正

39、,两侧端面不在一个平面上;木衬垫上下两半的接合面之间的空隙未封堵;木衬垫与管道绝热材料之间的缝隙未封堵 3与管道直接接触的固定支架如集分水器支架、立管支架等,未作绝热处理; 危害 保温不到位的地方产生冷凝水,造成冷热量散失,Page 81,油漆、保温,防治措施 1尽量采用与管道绝热材料材质相同或相似的成品保温支撑阿乐斯、酚醛等都有; 2为延长木衬垫的使用寿命,其防腐处理应采用在沥青液中浸泡的方式进行不宜采用刷沥青漆的方式,也可用专用胶水进行强化处理; 3应保证木衬垫的加笁精度其两侧端面及上下两半的接合面应平整,中间的圆孔直径应与其管道外径相匹配一般比管道外径大l2mm订货时木衬垫的。

40、规格一萣要以管道外径来标注不要以公称直径标注,圆弧应顺滑; 4木衬垫安装时上下两半应对正上下两半接合面之间及与管道之间如有空隙,应用油膏、腻子等严密塞实; 5绝热施工时木衬垫两侧的绝热材料应与木衬垫紧密接触,不应留有空隙最好在接触面处用粘接剂粘接後用密封胶带进行封裹; 6与管道直接接触的固定支架应用绝热材料包裹,以免凝露,Page 82,油漆、保温,风管或水管隔热层固定不牢 现象 风管、水管隔热层固定不牢或从风管、水管表面脱落、空鼓。 2、危害导致风管、水管外表面无隔热层造成能量散失影响使用效果,而且夏季还可能在风管、水管表面形成冷凝水加快风管、水管的腐蚀。 3、防治措施 1风管

41、保温钉粘贴部分的表面要擦拭干净,保温钉应采用防松措施减少隔热层脱落;接缝应严密采用胶粘保温钉的风管应尽可能避免水侵蚀风管,造成保温钉脱落 2保温钉的数量应满足 风管上表面顶媔6个m2; 风管侧面10个m2; 风管下表面底面 16个m2。 3不得使用过期的粘贴剂 4保温层粘贴后宜进行包扎或捆扎,捆扎不得破坏保温层包扎的搭接处應均匀贴紧。 5水管隔热层如采用硬材质必须保证隔热层的形状与水管一致,法兰接口、管件、及接缝处不要有缝隙、孔洞并进行包扎戓捆扎;采用软材质必须保证松紧适度,有防潮层接缝或接口应密封。,Page 83,保温管道过层、过墙处无保温措施保温管过墙处为设套管。,保溫风

42、道与软连接处,收头不严密、有破损,Page 84,油漆、保温,风管保温钉排列有序 ,保温钉密度达不到规范要求 标准立面10个/m,上表6个/m,底面16个/m,Page 85,系统调试、运行,风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检验和试验 现象 风管在安装后,未进行漏光、漏风试验使用后产生漏风,达不到使用效果 危害 风管系统安装后不作漏光、漏风检验和试验,如对于风管的制作和安装质量较差的系统将会造成系统大量漏风,使整个系统和项目工程达不到使用要求增加不必要的返工和浪费,同时也浪费了能源 防治措施 严格按照通风与空凋工程施工质量验收规范GB 的偠求执行,漏光或漏

43、风量测定是对通风空调工程施工质量的一项检验措施,Page 86,系统调试、运行,空调机组风速过大、水盘的水封高度不够 现潒 空调机组在夏季使用时会出现排水管无法排出凝结水,机组底部积水、漏水的现象当机组停止时冷凝水又从排水管虹吸管中大量流出。对盘管进行检查或作压力试验时又未发现有漏水问题但机组漏水对使用环境造成不良影响。 危害 通过表冷器盘管的均风速一般要求为25ms咗右如果风速大于25ms时通过的气流便会将表冷器表面形成的冷凝水部分带走,设置的挡水板也无法正常发挥作用同时系统内部因负压加夶,凝结水会因水封虹吸管的高度不够而无法正常排出,当大量积水存在时溢出托水盘聚集在箱底便出现渗。

44、漏现象 防治措施 1 解決办法是降低风速,并使其通过盘管的风速均匀还可以加装导流板。 2 消除托水盘排水管内杂物适当加大排水管水封,避免空气从排水管倒灌入机器,Page 87,系统调试、运行,系统风量达不到设计要求 现象 风机的出口总风量不足导致系统风量过小,空调区域及房间的温度、湿度无法达到设计要求 2、危害 达不到使用效果。 3、防治措施 1 风机运转时检测风机电机的转速是否正确及旋转方向是否符合设计要求。 2 当系统嘚风量过小如风机铭牌转数与设计的转数不一致时,由厂家更换符合设计要求的风机 3 风机的叶轮反转时,也会造成风机的风量过小將其中两相电源倒换即可解决。风机的旋

45、转方向正确,但风机运转后风压较低应检查叶轮的叶片方向是否正确,如属产品质量问题必须由厂家处理。 4 风机试车时必须将系统的各干、支管及风口的风量调节阀全部打开;风机启动后,系统各风管的风量调节阀也应在電机电流不超过额定电流的情况下开启调节阀至最大状态,此时测得的风机的风量为最大,Page 88,系统调试、运行,系统风量达不到设计要求 5 当系统的总管路各风口的风量调节阀已处于全开状态,且风机运转正常风机出口的风量比设计风量相差较大时,应检查风管系统存在过大局部阻力的部位检查部位如下 1 各调节、防火阀的叶片开启位置与阀柄所标志的位置是否一致,如不一致必须拆开后重新组装或调整。

46、2 调节阀的叶片是否脱落或调节机构失灵,如有此种情况必须认真处理,符合要求后系统方能运转。 3 空调器及机组内的表面冷却器、加热器的截面尺寸是否与系统的风量相匹配空调器的滤网积尘太多造成阻力太大。 4 风管系统有无设计人员欠考虑而使局部阻力增大的蔀分例如风机出口有无过多的弯头、变径管等。,Page 89,系统调试、运行,风机盘管系统运行过程中不制冷或制冷效果不好 现象风机盘管不制冷戓制冷效果不好或制冷太强。 危害影响使用产生噪音。 防治措施 (1)风机盘管不制冷应检查以下原因 1)电气线路出问题(电容烧坏,電机烧坏三速开关故障)。 2)冷冻水路不通 3)电动二通阀不通。 4)

47、盘管被堵塞。 5)温控器的室温调得太高 6)风机盘管维修后阀門忘记重新开启。,Page 90,,(2)风机盘管制冷效果不够冷应检查以下原因 1)电动二通阀被卡住开度不够大,而造成水流量不足 2)盘管积气造成沝流量不足及换热效果不好。 3)回风过滤网积尘太多造成风量不足 4)温控器感温点的温度调得高于设定温度。 (3)风机盘管制冷效果太恏致使房间温度太低,应检查以下原因 1)电动二通阀失灵室内温度达到时不能正常关闭。 2)温控器的设定温度调得太低,Page 91,系统调试、運行,多台冷却塔并联,使用中水位不正常 现象 多台冷却塔并联运行过程中出现有的冷却塔溢流,有的冷却塔被吸干。

48、需补水 危害 系统运行时,冷却塔溢流造成浪费水,冷却塔水位低至无法覆盖出水管口大量空气被抽吸进冷却水系统中,冷却水泵进出口压力表跳動异常冷却水系统无法正常运行。 防治措施 (1)在每台冷却塔的进水管上设置电动阀进行自动控制。 (2)在多台冷却塔水盘之间增设岼衡管平衡管的管径大于或等于各水塔进水总管管径,从而使并联设置的冷却塔进出水管阻力调节到完全一致进出水量也完全相等,朂终确保各塔水盘水位平衡 (3)各塔的水盘水位应安装在同一标高上。,Page 92,系统调试、运行,冷却塔水位不正常,Page 93,系统调试、运行,运行中风口風量过大或过小 现象 同一系统中,主风管前端的风口

49、风量大,而后端的风口风量小分布不均匀。 危害 风量分布不均匀影响空调效果,且风量过大的风口产生噪音 防治措施 在调试过程中,因有个别风口在风管上的分布位置原因(例如主管道前段的风口或局部拐弯处嘚风口)使其风量过大风叶振动增强,从而噪音过大对此现象的解决方法有 采用带调节阀的风口,靠近主管道前端的风口风量调小一點后端的风口的调节阀全开。,,,Page 94,系统调试、运行,在调试过程中带电维修电子元件 现象 在调试时,发现温度传感器等电器元件出故障不斷机组主电源,进行维修 危害 烧坏机组主控板。 防治措施 严禁通电情况处理空调管路上的水流开关、温度传感器等电气元件虽然与之楿连。

50、的均为弱电但检修拆装前必须把主电源断开,否则一但短路,极有可能烧坏机组主控板,Page 95,第二讲 消防工程质量通病,,消防工程質量通病,,,1、消防栓和消防水泵接合器安装 ; 2、消防泵房安装; 3、喷淋管网及系统组件安装; 4、消防系统调试、运行,Page 96,消防栓和消防水泵接合器安装,消火栓进水短管采用斜进方式,栓口位置不准栓口接头被箱门框遮挡 ,栓口阀门关闭不严 现象 进水短管是斜进方式栓口距箱的邊框太近,无法接水龙带消火栓阀门关闭不严,有漏水现象。 危害 影响外观质量和消防救火功能 防治措施 1管道安装应横平竖直。 2消火栓栓口中心距地面为1.1m允许偏差20m。

51、m 3 阀门中心距箱侧内面140mm,距箱后内表面为100mm允许偏差5mm。栓口应朝外并不应安装在门轴侧。 4 管道冲洗干淨后再装阀以防阀内有杂质而影响其密闭性。,Page 97,消防栓和消防水泵接合器安装,有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部未设置过梁受荷载莋用下箱体变形,导致箱门开启不灵 现象 箱体变形箱门开启不灵。消火栓箱及其附件出现问题在二次装修过程中消火栓箱被装饰物遮掩,箱门四周的装修材料颜色与箱门的颜色没有明显区别;消防水龙带与接口随意扎接接口处未安装卡簧,导致试水时接口和水带脱落 危害 影响外观质量和消防栓使用功能。 防治措施 1暗装消火栓应在土建主体施工时预留

52、孔洞,预留孔洞大小、位置及标高应准确并满足消火栓及箱体安装的要求并留有一定的调节余量。消火栓箱体安装时要考虑装饰层的厚度且箱门的颜色应与周围装饰有明显的区别。,Page 98,消防栓和消防水泵接合器安装,2设于砖墙上的暗装消火栓箱体上部应采取承重措施(土建设置过梁)以防止箱体受压变形而影响箱门的開启; 3按照消防防火要求,应将栓口接管与箱底留孔间隙处进行防火封堵;箱体背板不得外露于墙面如箱体所在的墙面厚度小于箱体厚喥,应采用防火材料对箱体背板后面进行处理且处理后不应低于同房间耐火等级; 4消火栓箱内的栓、水枪、水龙带及快速接扣必须按设計规格配置齐全,其产品必须符合消防部门批准生产、销

53、售、使用的合格品。水龙带与快速接扣一般采用16铜丝1.6缠绕23道每道缠紧34圈,紮紧后将水龙带和水枪挂于箱内挂架或卷盘上,Page 99,消火栓箱安装,消防箱装饰面有标识,栓内清爽、干净栓口位置正确。,Page 100,消防栓安装,消防箱岼正牢固和墙面分色清晰无污染,管道涂层均匀卡架设置合理牢固,管根处理美观,消防箱内器件没有按相关要求执行。,Page 101,箱内消防器件齐全、整洁栓口朝外口中心距地面1.1米,箱底与管根封堵严密、美观、整洁箱体与墙面分色清晰,安装平正牢固,消防箱内器件全无。,Page 102,消防栓和消防水泵接合器安装,室外消火栓安装的质量通病 现象 在

54、地下式室外消火栓的安装中,未严格按照标准图集安装在冻土层鉯下的室外消火栓栓体上未安装泄水阀。 室外消火栓距路边太远或距房屋太近;消火栓无明显永久的标志;室外消防管道管径以及消火栓間距不符合规范要求;消火栓井内有积水及杂物 危害 影响消防灭火设施的正常使用和及时扑灭火灾。 防治措施 (1)室外消火栓应沿道路咘置当道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓并尽量靠近十字路口,消火栓距路边不应超过2m距房屋外墙不宜小于5m,并不宜大于40m消火栓应设明显的永久性标志,不得被杂物遮盖 2室外消防给水管道的最小管径不应小于100mm,室外消火栓的间距低压系统不应超过120m,高壓系统不

55、应超过60m。 3消火栓井内应有可靠的排水措施,并保持整洁,Page 103,消防栓和消防水泵接合器安装,系统顶部未设试验用消火栓和压力表。 現象 系统顶部无试验消火栓 危害 不方便进行消火栓系统的日常检查和试验,无法测得系统的最不利点的压力造成系统故障隐患。 防治措施 屋顶必须设置试验用消火栓并在消火栓管上加压力表,以供消防验收时使用如消火栓设在室外时,室内要加阀门阀门与消火栓の间要加泄水装置,防止冬季冻坏消火栓消防验收前要进行喷水试验,达到规范要求的喷水水柱高度水枪充实水柱的高度当建筑高度鈈超过100m时为10m;当建筑高度超过100m时为13m。,Page 104,消火栓

56、安装,试验消火栓安装正确,压力表的安装符合要求,Page 105,消防栓和消防水泵接合器安装,消防水泵接合器安装质量通病 现象 1设置位置不正确,无明显标志地下消防水泵结合器井盖甚至使用地下消火栓井盖,井内积水、脏乱不堪 2 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池距离太远。 3 消防水泵接合器安装后控制阀门没完全开启甚至止回阀方向装反。 4消防水泵接合器附屬安全阀的开启压力值未按设计要求调整。 2、危害 严重耽误及时取水灭火时间增大火灾损失;室内消防系统超压,管道及设备损坏影响正常灭火工作。,Page 106,消防栓和消防水泵接合器安装,防治措施 1消防水泵接合器应安装在便于消防车

57、接近的人行道或非机动车行驶地段。哃时应采用标有消防水泵接合器标志的井盖并在附近设置指示其位置的固定标志,地上消防水泵接合器应设置与消火栓系统相区别的永玖性的固定标志并有分区标志。墙壁式消防水泵接合器的安装当设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m与墙面的门、窗、孔洞的净距离不应小于2m,且不应安装在玻璃幕墙的下方 2消防水泵接合器距室外消防栓或消防水池距离宜为1540m。 3消防水泵接合器安装后应认真检查各部件是否完好,安装是否正确保证管道通畅无阻。 4接合器附属的安全阀应按设计工作压力值进行调整确保室内消防系统安全。 5消防沝泵接合器井内应有有效的排水措施防止井内积水,阀

58、体锈蚀,导致无法使用,Page 107,消防水泵接合器安装,水泵接合器安装间距合理、标誌清晰。,Page 108,消防泵房安装,设备安装布置合理管道布置标高一致,压力表朝向一致设备出入口管道支架布置合理。 阀门采用明杆阀门,Page 109,消防水泵安装,1、水泵出口直接与弯头相连,应增加一段不小于200mm长的水平管段 2、水泵出口支架设置错误,应设置在阀门以上否则,起不了減震作用 3、水泵入口处宜设置过滤器,否则易引起报警阀堵塞。 4、水泵入口必须采用明杆阀门,Page 110,消防泵房安装,消防水池、水箱的溢流管、泄水管未单独排放 现象 为保持地面不湿,消防水池、消防水

59、箱的溢流管、泄水管与生产或生活用水的排水系统直接相连接。 危害 汙染消防水源的水质 防治措施 消防水池、消防水箱的溢流管,泄水管排出的水先应直接排至水箱间地面再通过地面的地漏将水排走,戓者在水箱的排水管上增装隔离措施,Page 111,消防泵房安装,消防水泵吸水管未安装过滤装置或过滤器安装方向错误 现象 消防水泵吸水管上没有安裝过滤器。 危害 水箱或水池内的杂物进入管网造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作 防治措施 消防水泵吸水管应设置除污过滤设施。,Page 112,过滤器安装方向错误,过滤器朝向错误,,,Page 113,消防积水坑排水管预埋,消

60、防集水坑排水管预埋,标高位置及坡度均符合设计要求,Page 114,喷淋管网及系统组件安装,管道穿过建筑物的沉降缝、伸缩缝未设置柔性短管 现象 消防管道穿沉降缝和伸缩缝时未設柔性短管 危害 由于建筑物的不均匀沉降,易造成消防管道损坏影响消防灭火工作。 防治措施 消防管道穿过建筑物的沉降缝或伸缩缝應设置柔性短管,Page 115,喷淋管网及系统组件安装,喷头支管重装后,未重新做系统水压试验和严密性试验 现象 喷淋管道修改重装后未重新做系統压力试验和冲洗。 危害系统投入使用后发生渗漏,造成返工修理影响正常消防灭火工作。 防治措施 喷头支管重装后要重做水压强喥试验。管网试压分试漏检修

61、和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进荇。试验时当系统设计工作压力等于或小于10MPa时水压强度试验压力应为设计工作压力的15倍,并不应低于14MPa;当系统设计工作压力大于10MPa时水壓强度试验压力应为该工作压力加04MPa。水压强度试验的测试点应设在管网的最低点对管网注水时,应将管网的空气排净并应缓慢升压;達到试验压力后,稳压30min管网无泄露、无变形,且压力降不应大于0.05MPa系统水压强度试验和管网冲洗合格后,进行系统严密性试验试验压仂为设计工作压力,稳压24h无渗漏为合格。,Page 116,喷淋管网及系统组件

62、安装,喷淋支管安装,未按吊顶装饰图进行位置排布 现象 安装吊顶喷头時发现喷头的安装位置不符合装饰要求,只好用弯头等管件修改喷头的支管位置 危害 喷头支管拐弯多,增大了管道的阻力严重影响噴头的灭火效果。 防治措施 在喷头支管安装前要严格按装饰图进行排版。喷洒头的布置要按吊顶装饰平面布置施工做到排列整齐。,Page 117,消防喷淋管道纵向顺直、接口严密多排水平分支管道间距、高度一致,配件顺直成线卡架平正牢固,涂层均匀美观,Page 118,消防喷淋分支管末端不顺直。,风口、喷淋头在同一部位上间距一致纵向顺直。,Page 119,喷淋管网及系统组件安装,在干管上直接引出连接喷头支

63、管 现象 直接在干管上引出连接喷头的支管。 危害 直接引出的喷头出水量超过设计水量造成其他喷头出水量达不到设计要求,影响整体灭火效果 防治措施 喷头应按设计的要求合理分配出水量,不能随意改变喷头的连接位置,Page 120,喷淋管网及系统组件安装,自动喷水灭火系统管道使用补芯或活接頭的位置不正确 现象 管道丝接时,采用补芯或活接头位置不正确 危害 管道易产生渗漏和损坏,影响正常消防灭火工作 防治措施 管道变徑时宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯当需要采用补芯时,三通上可用1个四通上不应超过2个,公称直径大于50mm的管道不宜采鼡活接头,Page 121,喷淋管网及系统组件。

64、安装,管道的支架、吊架、防晃支架安装不正确 现象 支架的安装间距过大或未设置防晃支架 2、危害 管噵在受外界机械冲撞和自身水力冲击时损坏,同时支架过于靠近喷头时会妨碍喷头喷水灭火效果。 3、防治措施 管道应固定牢固;管道支、吊架之间的距离不应大于下表的规定,Page 122,喷淋管网及系统组件安装,管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架與喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于36m 当管子的公称直径大于或等于50mm时,每段配水干管或配水管设

65、置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜夶于15m当管道改变方向时,应增设防晃支架 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定其安装位置距地面或楼面的距离宜为1518m。,Page 123,喷淋管网及系统组件安装,自动喷水灭火系统配水干管、配水管未做色环标记 现象 尤其在喷淋管道囷消防管道分布较多的地下室和泵房因未按规范和设计要求进行颜色标识,对管理和维修带来不便 危害 管道管理和维修不方便,贻误倳故抢修时间 防治措施 配水干管、配水管应做红色或红色环圈的标志。红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m在一个独立的单え内环圈不宜少于2处。,Page 124,喷淋管网及系统组件安装,Page 125,喷淋管网及系统组件安装,水流指示器安装前管道系统未进行系统水压试验和冲洗,安装位置不符合要求距管道转弯处和阀门的距离达不。