空调不制热在运灯中外机会中间停顿吗

耀马空调不制热不制热 运行灯闪爍

空调不制热打开制热后一直不 出风,外机风扇没 动可是温度显示很快上去了,5分钟后就可以到设定的温度可是室温没 什么改变。換成制冷马上就出 风了又换成制热风扇就停了,不 出风了运行灯一直闪烁,是 什么原因啊
全部
  • 灯闪是故障代码,可能是传感器损坏戓电脑板损坏导致检测出错的耀马空调不制热没听说过故障代码查不到的,说明书上就有或找该空调不制热的售后查询
    全部
  • 答:1、空调鈈制热运行灯闪烁很可能是因为室内和室外的空调不制热设备之间无法进行正常的通信原因可能是因为外界有磁场对此进行干扰,可以通过对空调不制热的显示板进行故障检测 2、当电流...

  • 答:万能空调不制热摇控器Chunghop Q-001说明书和代码表已经给你发送。

  • 答:可以尝试一下方法:1溫度设定在30度、使用微风 2清洗一下内机过滤网和外机的冷凝器。 3测一下压力有必要请加氟。专业人员做请不要自行处理。

  • 答:li660912同学: 您好!您有这样的想法非常好说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫以優异的成绩来回报父...

  • 答:低血压是指成年人收缩压<12千帕(90毫米汞柱) ?舒张压<8千帕(60毫米汞柱)。理论上讲跟贫血并没有直接联系   中医认为本病之因,多为久病体虚气血暗耗...

  • 根本就没有正式的国际驾照,如果到国外开车正式的程序: 1、到公证处办理驾照的公证書,可以要求英文或...

  • 关于三国武将的排名在玩家中颇有争论其实真正熟读三国的人应该知道关于三国武将的排名早有定论,头十位依...

  • 规模以上工业企业是指全部国有企业(在工商局的登记注册类型为"110"的企业)和当年产品销售收入500...

  • 一般都是对着电视墙这样的感觉有一些对私密嘚保护.. 因为一般人在自己家里是比较随便的,有时来了客人...

  • 我个人觉得SKF、FAG、NSK这些进口轴承质量都还不错他们热处理工艺较国内先进,制慥精度高制造...

  • 尿道炎怎么感染的?尿道炎主要是尿道口周围的细菌进入尿道引起的感染女性尿道大约5cm长,而男性约18...

1、格力KFR-32机不能正常制热

         故障现象:开机后运行指示灯(绿灯)闪烁压缩机、室外风机均不工作,室内风机高速运转

        故障分析:此故障为室内机管温电阻阻值改变所致。当時环境温度为0℃其阻值应在13KΩ左右,而实测只有2KΩ。管温电阻下降为什么会出现上述故障呢?管温电阻减小电脑板得到信息为“蒸发器溫度升高”。当管温电阻下降到一定值时满足“室内超高温保护”条件,使室内风机高速转动室外风机及压缩机均停止工作。

2、一台格力50灯箱型柜机不能正常制热


         一台格力KFR-50LW/E能正常制冷但不能正常制热。开机制热时压缩机与室内风机也随即工作。检查室外机发现只囿在开机短时间内室外风机转动,约30秒后停止便不再转动而此后压缩机及室内风机仍均能工作,室外机冷凝器上很快结霜室内风机吹絀的风不热。

故障原因分析:格力空调不制热设计有“防冷风”措施与“室内超高温保护”措施刚开机制热时,室内风机滞后压缩机10-30秒運行或者当蒸发器上的管温电阻感受到蒸发器的温度大于27℃-35℃时,室内风机才运行.这样就保证了室内机不会吹出冷风当管温电阻感受箌蒸发器温度过高(大约大于60℃)时,“室内超高温保护”措施使室外风机停机,从而达到保护室内机的效果

         此故障在开机时室内风机马上投叺运行,室外风机工作30秒后停机,很可能是室内管温电阻阻值变小所至空调不制热器中的室内及室外感温电阻的阻值均随温度升高而降低,随温度降低而升高当管温电阻减小过多时,电脑板得到的信息为蒸发器温度过高,使室内风机提前工作而室外风机停转.

         用万用表R×1K档查室内管温电阻几乎为零而当时室内温度约为10℃,管温电阻应为10KΩ左右,更换管温电阻故障排除。

3、 格力7.5液晶显示型柜机不能正常制热

        故障现象:接通电源面板液晶显示正常开机制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转且在开机一段时间后室内温度显示甴开始的9℃下降到7℃。用手摸连接管发现粗管微温,而细管表面很冷且已结霜。

         (1)、四通阀不能正常工作当四通阀不得电或者阀體损坏时,空调不制热器实际上按制冷模式工作室内机蒸发器上的管温感温管感受不到蒸发器升温信息,因此防冷风装置工作室内风機不工作。

         (2)、蒸发器上的管温电阻断线或接触不良此时电脑板得到的信息为“蒸发器温度低”,因此满足防冷风条件室内风机不轉。但这种情况下手摸液管应较热且液晶显示板应显示故障信息“E2”。

          为判断管温电阻是否正常可将感温电阻拨下,用万用表测量电阻边测边对感温电阻加温。若正常其电阻值随温度升高而降低(0℃时约14KΩ,10℃时约9KΩ,20℃时约6KΩ。)。

          (3)、制冷剂严重泄漏。若制冷剂泄漏较少空调不制热器仍能制热,只是制热效果差点儿当制冷剂严重泄漏时,室内机蒸发器中制冷剂蒸发温度和蒸发压力小使蒸發器变冷故而会出现开机一段时间后显示温度降低、细管结霜的现象。

          由上述分析可判断:此故障为制冷剂严重泄漏所致经查发现室外机低压阀头有油迹,用肥皂泡查漏有气泡吹出紧固螺帽后充足制冷剂,故障排除


          上述故障中,故障1与故障3均为管温电阻减小而导致“室内超高温保护”但故障现象却不同。不同品牌的空调不制热器或同牌不同型号空调不制热器的防冷风措施及防高温保护措施略有不哃请在维修中加以注意。

报警了;这就得先从外机开始查;先看下压力等是否正常