R407工作时冰箱低压管结霜3.2公斤高压16公斤,吸气口结霜,请问怎么解决

今天检修(美的空气能热水机),低压2公斤高压8公斤,平衡压力5公斤!加氟后,低压3高压12,平衡6_百度知道
今天检修(美的空气能热水机),低压2公斤高压8公斤,平衡压力5公斤!加氟后,低压3高压12,平衡6
高压为什么那么低?低压都3公斤了高压才12公斤…求高手指点加氟时,高压上升很慢
提问者采纳
?如果水温在25度左右或更低,这个压力属于正常的根据现在的天气,水箱里面的水温应该在20度左右吧
其他类似问题
为您推荐:
空气能热水机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁奥克斯空调制热时粗的低压管热,细的高压管不热,室内机不工作。制冷时高压管结霜,低压管有点凉_百度知道
奥克斯空调制热时粗的低压管热,细的高压管不热,室内机不工作。制冷时高压管结霜,低压管有点凉
挂机工作,细的高压管不热,制热没有。制冷时高压管结霜,室内挂机不工作。制冷还有点,低压管有点凉奥克斯空调制热时粗的低压管热
提问者采纳
制冷时高压管结霜 很明显是制冷剂不够嘛
提问者评价
知道了,谢谢回答
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
5-10分钟的热启动,如果开机就出风肯定是凉风,越吹越冷。如果你 的带电辅加热的一般也得几分钟。室内出热风冬天启动空调
您是维修工吗?粗管热是正常现象啊,您要不是维修工有情可原,您要是维修工这么浅显的道理不懂就不配当维修工。空调我估计没问题,制热得外机工作一段时间以后给室内机电脑控制器一个信号室内机才开始工作。多则10多分钟少则5-6分钟。
抱歉,不知道
奥克斯空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁冷库10个立方,机组比泽尔3匹风冷,蒸发器DD22,高压22,低压0.5膨胀阀和吸气阀都结霜,温度_百度知道
冷库10个立方,机组比泽尔3匹风冷,蒸发器DD22,高压22,低压0.5膨胀阀和吸气阀都结霜,温度
低压0冷库10个立方,高压22.5膨胀阀和吸气阀都结霜,蒸发器DD22,机组比泽尔3匹风冷,温度只能降到一10度内放的是冻品
提问者采纳
如果是新系统的话://h,22是换热面积; 这个应该是没有问题,建议检查融霜是否正常,冷凝温度为58℃左右低压0、如果系统使用了一段时间,应该就是蒸发器配置过小,可以判断蒸发器内的换热不好.baidu.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http。那么现在只能到-10℃的库温:高压22公斤,蒸发温度为-32℃左右如果库温是-18℃.baidu,温度低于-5度,那么机组大小配置是可以。如果是使用R22制冷剂的话。总结。可以从以下几个方面检查,蒸发温度应该是-28℃按照10个立方的话。2.baidu,1个立方配300w是应该可以拉下库温的,但是按照目前DD22蒸发器.jpg" esrc="http。<a href="http,如果进货时冻品./zhidao/pic/item/b0ba61e47://h. &nbsp:目前觉得很有可能是结霜导致蒸发器换热变差,导致换热变差,那么理想状态的冷凝温度应该是50℃,就很有可能是霜层过厚:1,除非厂家偷工减料; &/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=74e7c8b07ff0f736d8abf/b0ba61e47,并且吸气阀都结霜.5公斤。此机组有3kw的制冷量, &nbsp://h.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=5df4bfb8cc8/b0ba61e47,导致库温降不下去
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
蒸发器配小了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁冷库回气温度12摄氏度,膨胀阀整体结霜,高压20公斤,低压2公斤,请问是什么问题,在线等。_百度知道
冷库回气温度12摄氏度,膨胀阀整体结霜,高压20公斤,低压2公斤,请问是什么问题,在线等。
hiphotos.baidu:///zhidao/pic/item/02ddfa9ec8a13cd01.hiphotos.jpg" esrc="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=119ac7a0df33c895a62b907dede9c82d158ccbf723f050d1fd8bc3eb1354101://c.baidu.&/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=ffddd62c9/02ddfa9ec8a13cd01.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http&nbsp./zhidao/wh%3D450%2C600/sign=b3f022dc7993b7ecbd7db/b2de9c82d158ccbf723f050d1fd8bc3eb1354101;<a href="http.hiphotos.jpg" esrc="http://c
选小了使用的是什么制冷剂了,或者堵塞了,高压20kg,可以判断膨胀阀开度过小,你回气温度12℃,应该是-15℃的蒸发温度,低压2kg?如果是R22。建议检查膨胀阀
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 空调制冷低压管结霜 的文章

 

随机推荐