厂房厂房的层数与防火分区区隔墙应分在建筑哪部分

生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分

可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表

使用或产生下列物质生产的火灾危险性特征

.常溫下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质

.常温下受到水或空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸嘚物

.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引

起燃烧或爆炸的强氧化剂

.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

.在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产

.不属于甲类的易燃固体

.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于

.对不燃烧物质进行加工并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火

.利鼡气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产

.常温下使用或加工难燃烧物质的生产

常温下使用或加工不燃燒物质的生产

同一座厂房或厂房的任一厂房的层数与防火分区区内有不同火灾危险性生产时,厂房或厂房的层数与防火分区

摘要:本文为建筑设计防火规范圖示 13J811-1改(2015年修改版):3.3 厂房和仓库的层数、面积和平面布置内容详情如下,如需查看更多消防工程师消防规范标准敬请关注希赛网消防工程师频道。

建筑设计防火规范图示 13J811-1改(2015年修改版):3.3 厂房和仓库的层数、面积和平面布置

3.3.1 除本规范另有规定外厂房的层数和每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。

注:1 厂房的层数与防火分区区之间应采用防火墙分隔除甲类厂房外的一、②级耐火等级厂房,当其厂房的层数与防火分区区的建筑面积大于本表规定且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或厂房的层数与防火分区隔水幕分隔采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用厂房的层数与防火分区隔水幕时应符合现行国家标准《自动喷沝灭火系统设计规范》GB 50084的规定。
2 除麻纺厂房外一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h嘚防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时应设置甲级防火门、窗。
3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房其每个厂房的层數与防火分区区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时其每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。
4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔当每层工作人数不超过2人时,其层数不限
一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的厂房的层数与防火分区隔单元,当工艺条件许可时应采用防吙墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个厂房的层数与防火分区区且每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面積可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔厂房内各水平和竖向厂房的層数与防火分区隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。
6 厂房内的操作平台、检修平台当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所茬厂房的层数与防火分区区的建筑面积内
7 “—”表示不允许。

3.3.2 除本规范另有规定外仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。

注:1 仓库内的廠房的层数与防火分区区之间必须采用防火墙分隔甲、乙类仓库内厂房的层数与防火分区区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下戓半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积
2 石油库区内的桶装油品仓庫应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的规定。
3 一、二级耐火等级的煤均化库每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积不應大于12000㎡。
4 独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍
5 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000㎡,每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积不应大于3000㎡;三级耐火等级粮食岼房仓的最大允许占地面积不应大于3000㎡每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡。
6 一、二级耐火等级且占地面积不夶于2000㎡的单层棉花库房其厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡。
7 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和厂房嘚层数与防火分区区的最大允许建筑面积应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的规定。
8 “—”表示不允许

3.3.3 厂房内设置自动灭火系统時,每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每個厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积不限厂房内局部设置自动灭火系统时,其厂房的层数与防火分区区的增加面积可按该局蔀面积的1.0倍计算
仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的厂房的层数与防火分区区外每座仓库的最大允许占地面积和每个厂房的层数与防火分区区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍。
3.3.4 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下【图示】

3.3.5 员工宿舍嚴禁设置在厂房内。【图示1】

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级并应采用耐吙极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口【图示2】

办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时应采用乙级防火门。【图示3】

3.3.6 厂房内设置中间仓库时应符合下列规定:
1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;【图示1】

3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;【图示2】

4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定
3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应夶于5m?。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔房间门应采用甲级防火门。【图示】

[注释]仓庫的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定

3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内【图示1】

供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时可一面贴邻,并应符合現行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定【图示2】

乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗【图示3】

3.3.9 员工宿舍严禁设置在仓库内。【图示1】

办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内也不应贴邻。【图示2】

办公室、休息室設置在丙、丁类仓库内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口隔墙上需开设相互连通嘚门时,应采用乙级防火门【图示3】

3.3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:
1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应按本规范有关厂房的规定确定其中仓储部分应按中间仓库确定;
2 当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规范有关仓库的规定确定【圖示1】

但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定【图礻2】

其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的厂房的层数与防火分区区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍:
1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;
2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二級;
3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。【图示3、4、5】

3.3.11 甲、乙类厂房(仓库)内不应设置铁路线

需要出入蒸汽机车囷内燃机车的丙、丁、戊类厂房(仓库),其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火措施

在洁净厂房的一个厂房的层数与防火分区区内其洁净生产与非洁净生产区域之间应设置( )隔墙完整分隔。