大师们,这漏保频繁跳闸的原因。用万能表量是好的。家里到保安器,不跳闸。线路是好的,请问大师们指教

饮水机加热就跳闸,我知道是漏电,我想问问怎么用万能表测量绝缘,正_百度知道
饮水机加热就跳闸,我知道是漏电,我想问问怎么用万能表测量绝缘,正
com/zhidao/pic/item//zhidao/pic/item/dcc451da81cb39db3ce21bd6d300b://h.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=d46f21fcebc4b74543a92dec874c14be.hiphotos.jpg" esrc="http./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=a63dd8e29fbeafc4bfb267e/b219ebc4b74543a92dec874c14be.jpg" esrc="http.jpg" esrc="http.baidu.baidu.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink">
加热管漏电了,测加热管对涌壳的绝缘电阻要大于0.5兆欧才行
对地绝缘用万能表测不太准,最好用500v摇表。
对地绝缘0.5兆欧是相对于电机而言,加热管小于它,只要大于0.22兆欧即可
当然,越大越好
其他类似问题
为您推荐:
万能表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家庭电路空开延时跳闸_百度知道
家庭电路空开延时跳闸
地=9兆欧、不论是否打开用电器,情况不变1,空开照样动作,照样在接通后大约10-30秒后动作,由第四点得。空开带漏电保护:火-&零=10兆欧:火-&gt,负责“一般插座的”空开都在接通后大约10-30秒后动作。求相关达人的分析及解决方案。2。测量正常线路得、代换其他空开后,火-&gt。但是断开了地线。空开无故障。3,是由于地线到火线的上的电流使漏电保护动作。4、断开地线、断开电源。问题是,测量得;地=100兆欧。入户空开不动作
提问者采纳
应急解决可将接漏保空开输出的零,最好解决为更换新电线,或许能暂时无事,但隐患乃在应是埋入墙内的电线(火线)向墙体漏电引起的、火线对调接线
提问者评价
Thanks。我这样做了,凑合能用,但是一段时间后就又跳了。没办法,将漏电保护的空开换成了普通空开就好。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
跳闸的相关知识
其他8条回答
关掉,在开
什么意思啊?全部的用电器都已经关闭的。
那就是有问题,
这个不需要有这么多问题,你直接检查火线,零线可能是其中一根有搭铁。
要先确定是漏电还是过电流跳闸
如果说是单相加接地的“三极”,接地线不进入保安器,火线零线同时进入一个磁芯成为一个绕组,如果没有漏电,这个绕组产生的磁通为零,这个磁芯的另一个绕组没有输出,控制电路不工作。当有超额的泄漏,火线和零线就能够有不能抵消的磁通,电子电路就切断总电源。还得检查是线路那里有漏电造成延时跳闸。
这种现象多数是线路某处绝缘损坏受潮与墙壁线管等其它物体产生漏电造成或插座开关等的接线端子与墙壁插座匣之间漏电造成。解决办法:用开路法检查,先把通过该空开的所有线路的中间位置断开(如果是多路的话则逐路检查)然后合闸,再跳闸说明故障点在前段,反之则说明故障点在后段。把有故障段的中间再分开测试,这样故障点的范围越来越小最后就能找到故障点了。
应该还是有漏电的地方,加我一步一步的教你,我是电工
首先膜拜Extreme神牛.如果要强制开启的话,绕过空开吧(貌似可行),其它的就不知道了,最好找专业的修一下,还有就是第四点不能得出任何结论.再次强烈膜拜Extreme神牛. 顺便膜拜楼上的二分查找。
应该是有火线碰地照成的,在后面线路碰地使得火线的电流和零线的电流不平衡产生漏电保护,后面线路碰地你断开地线试是没有用的