风行景逸空调控制板热敏电阻可以短接吗阻值是多少

在室外机冷凝器上有一个热敏电阻可以短接吗,用来感受盘管温度的,它的阻值随温度变化的,一般接到空调室内控制器上.原配的连接线应是直接可以对插的.

它的作用是在空調制热的时候当盘管温度过低,结霜较多时,室内控制器会根据此管温判断是否进行除霜动作.

刚开机外机风机运转压机不转。运转一会儿内機显示E1从新开机有时要很久也不会保护,时而马上显示

测外机高压保护器也是有时能通有时不能通的,后将外机高压保护器短接试機,外机压机还是不能运转风机有转。

用强制法将继电器按下压机转到,机器制冷正常放手后试继电器供电,发现控制继电器L的有輸 出N线通过相序保护器。

开路不吸合断电后调换相序保护器两脚。后通电试机故障如旧。一时没有相序保护器可换先将保护器保護开关短接,

开机发现风机转动而压机有电流声音不启动。迅速测供压机电压有一相电压只有140v,其它两相正常继电器输入三相电压囸常。

关机后再次用强制按下继电器压机能正常运转。

后来同时更换了相序保护器和压机继电器后试机正常

其实这台机子修好后回想起来也不是什么大问题,只是之前几个维修人员没有去好好查没多试就和用户说是电脑板坏,

在此呼吁真是修什么都要多观察多思考吖,才能让技术进步呀

交流接触器不工作,原因就是保护电路工作一般三相电的外机保护电路基本上都是串联的,无非就是相序·过流·高压·低压保护查明那一路保护,也就有了维修方法

格力空调“E1”故障是系统高压保护的通用代码,在5P空调中还集中了过流、相序保护上电有蜂鸣声的话电脑版应该不会有问题,压缩机的电流根本没有通过电路板压缩机短路应该不会损坏电路板的。

顺着橙黄色或黃褐色的OVC线检查一下室外机的过流保护器和相序保护器吧

碰到有相序保护器的空调压机不起动而风机正常工作的,在不缺相的情况下可直接按下接触器手摸压机排气温度无变化的,直接换相即可解决.排气温度有变化的可能是相序保护器坏或内机无压机控制电压输出.按接触器的時间不要太长10秒以内就足够了

这是压缩机的相序保护器,它在电路中只是个开关作用控制压缩机的交流接触器,交流接触器的零线就是通过相序保护器开关接到电源的零线上的所以这个开关因为主电源相序错误不通时,接触器就不会工作在格力空调中,交流接触器的零线都是由相序保护器来控制的你这机是典型的相序保护了,只要在主电源线上任意对调2根火线就可以了

是相序保护器,相序不对!拒绝压机工作、换相序即可

我要回帖

更多关于 热敏电阻可以短接吗 的文章

 

随机推荐