瞬时短路的电流是非常大的,如果回路中瞬间短路的话跳这二个空开也很正常.如果37A下的回路还存在短路回路中的线芯没有烧断的话50A的空開一定还会跳.还有就是空开断路电流根据产品的质量有些出入.像50A的空开有些到了45A也会跳有些到了55A才会跳.
方便一些是可以用钳形表来钳电流嘚.测量三相电的电流你要把空开下的所有负载全部打开再测三根线的电流(每相都要测的),看哪一相电流最大,原则上三相电源三根线的电流尽量要平衡.
你三相测的电流对37A的空开来说不大的.空开负载回路短路跳闸空开不会发热的,只有短路点会发热,你的问题关键是要找到短路点,看来伱的空开不是一上电就跳是偶尔跳一次,如果你负载回路中没有三相的用电器,我建议你买三只单相的37A空开,把三相的37A替换为三只单相的空开.这樣到时候再跳空开的时候就知道是哪路的问题了,然后顺着那一路的电器查下去.如果你把跳掉的那一路电器都拔了插头还跳的话,那应该就是牆里面电线不好或大容量电器插座有问题了.
可能是短路电流远大于50,就有可能发生2个一起跳 要是小于50 就是37的跳。
过载同时跳可能性不大短路可能性大
那如果过载的话;37A和50A 会不会同时跳呢