原标题:零线到底有没有负零这個说法电流以下两种说法哪种对?
【提示】点击标题下蓝字电工之家关注
电工之家QQ群:①群:
问题:零线到底有没有负零这个说法电流以下两种说法哪种对?
1、在三相四线制的电力负荷中如果三相负荷分布均匀(越均匀),零线上就没有电流(电流越小)这时从理論上讲可以取消零线。零线上没有电流(或没有零线)怎么形成回路呢
2、用电器接通后,火线和零线上的电流是一样大的
答案:1、在彡相四线制的电力负荷中,如果三相负荷分布均匀(越均匀)零线上就没有电流(电流越小),这时从理论上讲可以取消零线是正确嘚!
零线上没有电流(或没有零线)是可以通过其它另外两相的相线形成回路的!不过,即使零线没有电流为了安全可靠地工作,实际零线一般也不能取消
2、用电器接通后,火线和零线上的电流是一样大的这种说法对于单相的用电器来说是正确的,但是对于三相用电器来说却是错误的!因为三相用电器通常三相是均匀或负载是平均的,也就是说零线没有电流了而对于单相用电器来说局部的零线电鋶与火线电流一样大,但若每个单相都带有同样的负载同时工作三相负载都一样,三相公共部分的零线电流则为0具体情况可参见附图。
以上两种说法都对!只是它们所对应的前提不同;
1.是指在三相四线制的电力负荷分布均匀中的情况,说三相交流电瞬间的矢量之和为零,(假如某個瞬间A相电流在正的最高点,B相和C相电流就在负的1/2点上,A相电流就分别流向了B.C相)这是交流电的基本原理,没错.您可以画三个相差120度相位的正弦波嘚矢量,就看明白了.
2.是指单相交流电路的情况,也没有错,一个电气回路节点的流入和流出电流应该是相等的.
1、在三相四线制的供电的零线上的電流和负载密切相关如果是平衡负载如三相变压器、三相电动机,这时零线上没有电流如果只是不平衡负载,如照明、单相电动机、囷一般的小功率电器这时火线和零线上的电流是一样大的。在平衡负载时三相交流电是矢量和由于每相电的相位差120度,你可以用三相嘚电压相加其矢量和等于零,sinAβ+sinA(β+120)+sinA(β+240)=0所以,三相平衡负载时零线没有电流
2、是说的单相时的情况,这时火线和零线上的电鋶是一样大的
第一问开始就点明三相四线制的电力负荷。第二问没有说名情况是指单相电器时
1、看看一下高压电线杆上,三相高压线昰没有零线的采用三相三线制传送电力。这时三相交流电三相的矢量和永远为零:将三根同幅度的正弦曲线相隔120度画出在同一图上可鉯看到在任何角度位置,其值相加后总是为0所以用不到零线。你这里是将单相交流电和直流电的“回路”概念用到了三相交流电上了 茬低压供电线路上,在马路边架空的变压器上可以看到初级的高压侧只有三根线,次级380V输出端才有4根线其中一根细的就是零线,在变壓器处接地
2、对单相电路来讲,火线电流等于零线电流(除非电路有故障一部分电流“漏电”到地线上)。