开利中央空调050制冷效果不好
空调两压缩机额定电流32安/台雪种18公斤/台膨胀阀温度18度气温度23度高压压力14MP低压048MP高压气温度63度干燥器温度27水炮进水温度27水温度30压缩机运行电流23安偏风温度22度室内温度25进新风30度(室内直换风空调我步步高工作)怀疑少雪种加18公斤整系统没变化敢再加(问题:雪种哪压力电流都涨)调节膨胀阀顺针两圈压力没变化电流没变化觉制冷效差点点怀疑高压温度低雪种液化快雪种留高压端使低压系统少氟(想解决减水炮水流量提升高压18MP 现水阀调怕漏水爆水管没调)台机气能16度台高压175MP低压048求高手析台机问题我怀疑膨胀阀没调高压低内漏水炮保险阀问题
两台电流都23安两台制冷效都差台加<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a006c655f瓶18公斤雪种加完压力竟没涨本身需18公斤雪种问题蒸发温度太高<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad度我想调节膨胀阀蒸发温度低点流膨胀阀雪种少蒸发器冷完效加膨胀阀流量蒸发温度太高风温差太低冷媒问题高压高用R22使用红外测温
提问者采纳
冷却水进水27 水30说明冷凝温度肯定于30度干燥滤器27度用型号制冷剂高压1.4MPa 应少度冷凝温度低压0.46应少度与膨胀阀口18度吻合些数据前比发现矛盾 用测温度
其他类似问题
呵呵首先台机器冷却水27度进30度高压14公斤风温度22度低压4.8公斤压力 强行减少冷却水流量提高排气压力绝错误 50BL050水冷风柜双压缩机双制冷路机组采用06E系列半封闭压缩机机型经典标准进风温差11度负超2度 由于台机两独立制冷路单蒸发表冷器所检查点难度 建议冷媒全部放掉买质量靠冷媒用专业真空泵抽真空用电称着加冷媒现机组进风温差8度太气非潮湿除外 电流偏压缩机台两台
为您推荐:
其他1条回答
膨胀阀顺针两圈减少雪种流.千万别减少水流量.冷水机组靠水散热,应该膨胀阀逆针转才增加雪种流速度.检查膨胀没损坏.
开利中央空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁中央空调压缩机低压过低保护是什么原因
共找到 <font color="#FF 条 中央空调压缩机低压过低保护是什么原因
空调压缩机不运转是什么原因
1、为什么空调电源插头插上前电源还是在 220V 左右,而当空调一启动运转,
合肥空调维修,空调压缩机不运转是什么原因,安徽,合肥,蜀山
空调突然不制冷,是什么原因
一、故障代码包含的故障内容
  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性
中央空调,空调突然不制冷,是什么原因,安徽,马鞍山,当涂
以下内容由宁波百瑞天然气高压压缩机有限公司提供
检测高压压缩机常见问题
高压压缩机,检测高压压缩机漏气是什么原因?,浙江,宁波,江北
1.烧坏电机线圈:线圈的制作材料和制冷系统的清洁度是引起线圈烧坏的原因,可用万用表亮度来判断,解决方法可以更换压缩机
潍坊空调维修,空调压缩机损坏的原因是什么,山东,潍坊,奎文
网址: http:&& 常州中人冷暖设备工程有限公司-常州大金空
常州大金空调,常州大金中央空调,常州大金,中央空调出风口漏水是什么原因呢,江苏,常州,新北
网址: http:&& 常州中人冷暖设备工程有限公司-常州大金空
常州大金空调,常州大金中央空调,常州大金,中央空调出风口漏水是什么原因呢?,江苏,常州,新北
网址:http:&&常州中人冷暖设备工程有限公司-常州大金空调,
常州大金,常州大金中央空调,常州大金空调,中央空调出风口漏水是什么原因呢?,江苏,常州,新北
  保护器串联在压缩机线路中,及时跟踪压缩机的温度变化,并根据电流的变化,对二手空调压缩机提供准确
格力中央空调,中央空调报价,二手空调压缩机保护器的作用,上海,上海,普陀
压缩机运转一段时间后自动停机。此故障是指压缩机运转一段时间后能停机,如不能开机,则有故障,即室内没有达到设定温度 。
空调清洗,中央空调维修,空调压缩机维修,安徽,合肥,蜀山
空气压缩机气缸发出撞击声是什么原因?
(1)活塞或活塞环磨损,应处理或更换。
(2)活塞与气缸间隙过大。
空气压缩机,空气压缩机气缸发出撞击声是什么原因?,山东,济宁,市中
上海吉氟利牌中央空调专用安全阀,中央空调压缩主机压力突然过高,安全阀冲开是什么故障,中央空调专用04
中央空调安全阀,中央空调压缩机安全阀,制冷压缩机安全阀,中央空调压缩主机压力突然过高,安全阀冲开,上海,上海,嘉定
日立半封闭压缩机采用日本进口配件组装,可用R12、R22、R502作制冷剂,用于小型制冷设备是主机配套,可广泛的用于
日立压缩机,半封闭压缩机,中央空调压缩机,日立半封闭制冷压缩机,广东,深圳,宝安
深圳晶鑫机电制冷设备长期供应原装大金涡旋压缩机,大金空调压缩机(3HP-15HP),主要规格型号有:JT90,JT9
JT350压缩机,中央空调压缩机,制冷压缩机,大金JT350制冷压缩机,广东,深圳,宝安
开利压缩机是全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商开利公司生产,总部位于美国康涅狄格州法明顿市,生产销售遍及全球172个
开利压缩机,中央空调压缩机,低温压缩机,开利06EA265压缩机,广东,深圳,宝安
水压过高过低保护装置,水压力测量显示仪水压过高过低保护装置,水压力测量显示仪水压过高过低保护装置,水压力测量显示仪,
水压过高过低保护装置,水压过高过低保护装置,水压力测量显示仪,广东,佛山,高明
其沃制冷专营日本三菱重工压缩机&三菱重工CB系列&三菱重工铁路专用压缩机
三菱压缩机
15匹,三菱重工压缩机,三菱重工中央空调压缩机,三菱中央空调压缩机,三菱空调压缩机,三菱重工CB125中央空调压缩机,广东,广州,荔湾
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为
空调机组,空调,中央空调压缩机,大金压缩机,供空调 空调机组 空调压缩机 大金压缩机,江西,赣州,章贡
大量出售40匹制冷压缩机 有上海开利 美国开利 法国开利 (中央拆机件 质量保证)联系电话:
开利压缩机 中央空调,开利压缩机 中央空调压缩机 半封闭压缩机 06EA-299,上海,上海
空调室内机滴水是什么原因 之前一直在用的空调都没有出现其他故障现象,前几天开机后不久室内机突然开始滴水。把房间的地板
空调维修,空调室内机滴水是什么原因,广东,深圳
很多人都不知道大金空调的主机是用的什么压缩机,压缩机性能怎么样,完全没有概念
网址:http:&&fra
常州大金空调,常州大金中央空调,大金空调压缩机怎么区分,江苏,常州,新北
中央空调压缩机低压过低保护是什么原因供应分类导航
相关分类导航:您当前的位置: &
& 成都开利中央空调维修《不制冷,不运行,不开机》
点击图片查看大图
成都开利中央空调维修《不制冷,不运行,不开机》&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
发布时间:
16:11:11&&有效期至:长期有效
更新时间:
成都开利中央空调维修销售服务中心,24小时服务热线城西城南城东成都开利空调售后维修电话《售后(夏季)维修》
成都开利中央空调24小时热线:随着我国人民的生活水平日益提高,空调已成为人们日常生活中必不可少的电器,随着用户的增加空调维修故障也随之大量增加,给用户的日常生活带来很大的不便!成都中央空调售后服务中心成立于1998年,自成立以来紧紧围绕&专业化&的服务标准,以&我用心,你放心&的服务精神促进企业发
展壮大,以&诚信务实&的服务理念赢取市场和回报社会,使企业在竞争异常激烈的家电市场中连续多年稳健发展,取得良好的经济效益和社会效益。
空调制热原理:
压缩机 低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体再进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机进行压缩。就这样循环下去,中央空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
水系统工作原理 24小时热线:028-水冷**空调包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。
风系统工作原理
新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新颖空气经过负压方式会自动 室内,经过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功用房间内的排风口相连,构成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口&呼出&,而 的废气不再做循环运用,新旧风形良好的循环。
盘管系统工作原理
风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。
24小时热线:028-■制冷(热)量空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时,消耗的功率,单位W。
■能效比又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。
■噪声空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W至4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。
24小时热线:028-目前国内销售的空调都有&中国能效标识&(CHINAENERGYLABEL)字样的彩色标签,为蓝白背景的彩色标识,分为1、2、3、4、5共5个等级:等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级5是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。分类简介一级是最好的,也是最节能的产品。能效比3.4以上的都属于一级产品,3.2&3.4的属于二级,3.0&3.2的属于 ,2.8&3.0的属于四级,2.6&2.8的属于五级。
24小时热线:028-本产品网址:/b2b/cdjjdq/sell/itemid-.html开利水冷中央空调开机后5分钟左右压缩机就自动停了,过了5分钟左右又重新启动是怎么回事_百度知道
开利水冷中央空调开机后5分钟左右压缩机就自动停了,过了5分钟左右又重新启动是怎么回事
利5匹水冷央
说压缩机停机其运转
按电路接析制冷系统缺氟或吸气温度高导致压机热停机保护整系统停止运转1 高低压压力保护高于或低于设定值2
电机电流保护作用电流超设定值3
温度控制系统故障
蒸发器不脏。压缩机跟风扇一起停,不过室内风机运行正常。进水了口温度是9——11度,室内温度23——25度。
估计是低压保护了。你自己看一下阿 低压压力是多少?然后压力控制器的设置压力是多少?
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
应该压机自保护请检查1、油压保护否没;2、低压太低保护检查供液系统否通;3、高压保护冷凝器需要清理或风机(或水泵)损坏;4、电器故障;问题请找安阳冰川
应该是压机自动保护,请检查1、油压保护是否没上来;2、低压太低保护,检查供液系统是否不通;3、高压保护,冷凝器需要清理或风机(或水泵)损坏;4、电器故障;要不直接打电话问售后了
高压保护了吧!检查一下冷却水塔。