200千瓦400kva变压器多少千瓦电损怎么算

The page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电力变压器空载损耗与负载损耗的计算方法及计算公式.doc4页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:50 &&
电力变压器空载损耗与负载损耗的计算方法及计算公式
你可能关注的文档:
··········
··········
电力变压器空载损耗与负载损耗的计算方法及计算公式
电力变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实际是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。
1、电力变压器损耗计算公式
1 有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
2 无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK?-------(2)
3 综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ?------(3)?
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0――空载无功损耗(kvar)
P0――空载损耗(kW)
PK――额定负载损耗(kW)
SN――变压器额定容量(kVA)
I0%――变压器空载电流百分比。
UK%――短路电压百分比
β?――平均负载系数
KT――负载波动损耗系数
QK――额定负载漏磁功率(kvar)
KQ――无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
1 取KT=1.05;
2 对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷
时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
3 变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,
实行三班制,可取β=75%;
4 变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
5 变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品出厂资
2、电力变压器损耗的特征
P0――空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC――负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上
正在加载中,请稍后...机器控制/过程控制
优化/集成/管理
高压计量的变压器电能损耗如何计算?
悬赏分:100 - 解决时间: 10:32:58
高压计量的变压器电能损耗如何计算?
提问者:wybggg1022 -
回答&&&&共 1 条&&&&
09-03 10:32:58
北京市朝阳区管庄中传北广文化传媒基地c210&&&&&&电话:010-&&&传真:010-
广州办事处:广州市黄埔区中山大道东170号柏盈商厦首层103室&&&&&&电话: 020-
Copyright (C) &
. All rights reserved.
|京公网安备93|京ICP备号 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
变压器电能损耗计算方法
下载积分:30
内容提示:变压器电能损耗计算方法
文档格式:PDF|
浏览次数:732|
上传日期: 01:49:54|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
变压器电能损耗计算方法
官方公共微信

我要回帖

更多关于 80千瓦变压器价格 的文章

 

随机推荐