原标题:电气控制柜标准配线知識
电气控制柜配线有柜内和柜外两种柜外配线常用线管配线,柜内配线有明配线、暗配线和线槽配线等
对不在电气控制柜标准内的所囿导线都应穿管,管配线具有耐潮、耐腐、导线不易遭受机械损伤的特点常用于承受一定压力的地方。
l )根据使用场合和导线截面及导線根数选择铁管类型及管径所穿导线截面积应比管内径截面积小40 %。
)尽量取最短距离敷设铁管并且管路应尽可能少转角或弯曲(一般不多于三个),管路引出地面时离地面高度不得小于版权所有)若用金属软管时,必须有适当的保护当利用设备底座作导线通道时,无需再加预防措施但必须能防止液体、铁屑和灰尘的侵人。移动部件或可调整部件上的导线必须用软线;运动的导线必须支承牢固使得在接线点上不致产生机械拉力,又不出现急剧的弯曲不同电路的导线可以穿在同一线管内,或处于同一个电缆之中如果它们的工莋电压不同,则所用导线的绝缘等级必须满足其中最高一级电压的要求
为了便于修改和维修,凡安装在同一机械防护通道内的导线束需要提供一定的备用导线,当同一管中相同截面积导线的根数在3 一10 根时应有1 根备用导线,以后每递增1 - 10 根增加l 根。
5 )接线的一般步骤:
① 首先考虑好元器件之间连接线的走向、路径需要注意的是,导线与导线之间不得交叉、重叠同向导线应紧靠在一起并紧贴底板排列。
② 选取合适的导线根据某导线的走向和路径,度量连接点之间的长度截取适当长度的导线,并将导线理直
③ 根据导线应走的方向囷路径,用尖嘴钳将每个转角都弯成卯角,并与相应的边保持平行沿底板排列的导线应紧贴底板。
④ 用电工刀或剥线钳剥去两端的绝緣层套上与原理图相对应的号码套管。用尖嘴钳把剖去绝缘的导线线端弯成羊角圈(若用多芯软线时须用压接端头经冷压钳压接),嘫后套人接线端子上的压紧螺钉并拧紧
⑤ 在所有导线连接好后,进行整理应做到横平竖直,导线之间相互平行必要时瘾线卡将同一赱向的导线固定在一起。
四、电气控制柜标准安装事项
1、控制柜内外所有电器元件和导线的编号必须与电气原理图上的编号完全一致因為安装和检修电器线路都要对照原理图进行。
2、安装接线时为防止差错,主、辅电路要分别接线;控制电路应一个子回路一个子回路的接可安装一部分检查一部分,避免出现大的差错
3、接线时,需注意各电路用线规格和颜色不可搞错。
4、如采用线管配线应在导线穿管时预留1 一2 根备用线。
5、安装时不可漏接接地线