2504kw电机额定电流流是多少

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
这个误差是正常的呀!不过满载运行时间长了可要注意温升呀!
缺油或者负荷大..........
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix',其额定电流值需要不小于电机额定电流值。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
我认为可以。
这个可以正常使用的,没有什么影响的,
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'您现在所在的是:
变频器论坛
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:
我厂有一个250KW大引风机,它的额定电流是420A,它的运行电流是320A,我问一下用计算的方法怎样算出它的运算电流的?
kdrjl 版主
文章数:17675
年度积分:1282
历史总积分:34018
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
这个问题,不好回答的。计算电流?实测的电流不是很好吗?计算的电流误差会很大的。
根据交流电机功率平衡方程式公式有:
P=1.732×U×I×η×cosφ
式中P-功率
U-交流电机的线电压
I-交流电机的线电流
η-电机效率
cosφ-电机的功率因数
那么这个公式的功率怎么得到?一般这个功率要通过检测电机输出轴的功率才能准确的得到。没有轴功率,也是不好计算的。所以,一般的电机参数还是通过测试获得比较直接。计算反而更不准确,也麻烦。
我是你的朋友
文章数:2191
年度积分:146
历史总积分:3709
注册时间:
工控人谈电商
以下是引用jdjxj在 12:33:00的发言:
我厂有一个250KW大引风机,它的额定电流是420A,它的运行电流是320A,我问一下用计算的方法怎样算出它的运算电流的?
计算运行电流这个还真是没听说多,运行电流是看你实际的负载吧,,应该是根据负载率来算的。不过更多的时候是知道运行负载率来算运行电流的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
文章数:2605
年度积分:50
历史总积分:4269
注册时间:
你最好找只电流表测试一下!运行电流和负荷有关,首先必须得知道负荷有多大!
优秀是一种习惯!
lifuquan611
文章数:11133
年度积分:1332
历史总积分:21780
注册时间:
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
以下是引用jdjxj在 12:33:00的发言:
我厂有一个250KW大引风机,它的额定电流是420A,它的运行电流是320A,我问一下用计算的方法怎样算出它的运算电流的?
嘿嘿,楼上的都对,只是不知道楼主说值得运算电流是虾米东东。如果额定,铭牌有标示,如果实际,可以用电流表卡,有上级带电流检测显示装置的可以读取,省得测了。相对稳态长期运行,可以根据耗电量和时间进行计算。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
文章数:3532
年度积分:50
历史总积分:4048
注册时间:
楼主是不是想知道,电机是不是配大了?计算后换个小的?
按工作时的最大电流换算电机就好
我只是看看,不说话!
文章数:8704
年度积分:530
历史总积分:18089
注册时间:
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
以下是引用在 17:39:00的发言:
楼主是不是想知道,电机是不是配大了?计算后换个小的?
按工作时的最大电流换算电机就好
额定420,运行320,是配大了点。
大家一起学习
.cn
文章数:2191
年度积分:146
历史总积分:3709
注册时间:
工控人谈电商
^_^不算大,小功率电机可以按6楼的师父说的算,但是大功率电机就不行了,大功率电机的能不能超负荷运行,到底能超多少,这些东西就练造电机的人也说不准呀。不可能像小功率的那样。250的电机运行电流在320A也算比较大了,我见的很多都是在280A左右。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
工控学堂推荐视频:380v的1kw电机额定电流是多少?_百度知道
380v的1kw电机额定电流是多少?
p=√3×v×a×cosφ电流=功率/(√3×电压×cosφ)三相电机电流=功率/1.732/电压/功率因数(额定电流取0.8)三相电机电流=.732/380/0.8=1.9安培三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ)
P--电动机额定功率
U--电动机线电压
η--电动机满载时效率
COSφ---电动机满载时功率因数目前国产电动机无5kW这个规格,与之最接近的是5.5kW,以Y系列5.5kW 2极电机为例,η=85.5%,COSφ=0.88 则该电动机的额定电流为:
Ie=5.5*1000/(√3*380*0.855*0.88)=11.1(A)
其他类似问题
为您推荐:
P=1.732UIcosΦ三相电机电流=功率/1.732/电压/功率因数(额定电流取供穿垛费艹渡讹杀番辑0.8)三相电机电流=/380/0.8=1.9安培
电流=功率÷电压=1000瓦÷380伏=2.6安