车间厂房应急回路,设计要求穿线管涂防火涂料,检查要求检查线管防火涂料的厚度,规范上仅说明要求刷防火涂料没有说明要求多厚啊,请问,各位前辈有没有规范要求此应急照明穿线管防火涂料的厚度有什么要求啊?
土木币22809
《建筑电气防火技术》一书中有如下论述:膨胀型防火涂料的涂层厚度,根据不同场所、不同环境、电缆数量及其重要性,可适当增减,一般以1.0mm左右为宜,最少0.7mm,多则1.2mm。.............。涂覆方式由具体施工环境及条件而定,可人工刷涂,也可用喷枪喷涂。
土木币30732
我们一般写耐火1.5h
四星助理工程师, 积分 210, 距离下一级还需 40 积分
感谢前辈们的回复,谢谢了
二星高级工程师, 积分 3219, 距离下一级还需 781 积分
土木币6720
找了找规范,没有,唯一可以在规范找到的是规范高规附录A里面有一点防火涂料厚度,不过那个说的是钢结构。
二星高级工程师, 积分 3219, 距离下一级还需 781 积分
土木币6720
我也想知道。
二星高级工程师, 积分 3639, 距离下一级还需 361 积分
土木币1966
防火设计规范里面只说要采取防火保护措施,条文说明里面也没有说要涂多厚~估计的看施工规范。