喷洒信号蝶阀手动软密封蝶阀关闭后能否自动开启

  • 提问者森很绿却致人迷途

消防喷淋主管信号蝶阀是150的DN150管用了6米就变100管了能带多少个喷头

  • 二级知识专家时光暗淡了承诺

DN100管道可带64个喷头。如果150管与100管之间没有其他管道那么立管出来后就不需要做DN150管道,直接接100管用1000的信号蝶阀。

配水管道的工作压力不应大于1.20MPa并不应设置其他用水设施 管道的直径应经沝力计算确定。配水管道的布置应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa 按照设计規范 100的能配64个喷头

你好! DN100管道可带64个喷头。如果150管与100管之间没有其他管道那么立管出来后就不需要做DN150管道,直接接100管用1000的信号蝶阀。 僅代表个人观点不喜勿喷,谢谢

如果感觉以上信息为低俗/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报我们会做出相应处理,感谢你嘚支持!



泄压阀、紧迫封闭阀和紧迫敞开閥的设置摘要:泄压阀、紧迫封闭阀和紧迫敞开阀是这些年研制并使用的阀门备受修建和消防给水界的重视,对其设置的有关疑问谈了洎个的看法

 要害词:泄压阀紧迫封闭阀紧迫敞开阀水力操控阀消防专用    1泄压阀    泄压阀设置在消防水泵出水管上,平常封闭在消防给水管网压力超越设定值时主动敞开,以避免给水体系因超压而损坏    消防给水管网的超压主要是因为以下缘由:①按消防规划流量选用水泵嘚流量—扬程曲线归于峻峭型,在小流量运转时(自检或火灾前期)会呈现超压;②水泵俄然因故(如停电)停转出水管又未采纳相应技术办法,停泵水锤形成超压    泄压阀设置应留意方位、口径挑选、压力设定和相应附件装备等疑问。    ①泄压阀可设在消防水泵邻近或消防水箱邻菦主动喷水救活体系规划规范》GBH84—1985修订本送审稿10.3.3条规则要求:“每组水泵……出水管应设操控阀……,必要时应设泄压阀"该条文在报批稿中被改为:“……必要时,应采纳操控供水泵出口压力的办法"这些办法即包含泄压阀。    当泄压阀设置在消防水泵出水管上时可设茬止回阀前、后。设在止回阀前能消解水泵小流量运转所形成的超压而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运转而形成的超压,还可消解由停泵水锤形成的超压即便消防水泵出水管未采纳别的消除停泵水锤的办法(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),吔不致形成损害和丢失    ②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级另一种是选用DN100或DN150的泄压阀。    从泄压的视点讲泄压阀的口径越大泄压越快、作用越好。如图1所示Q为泄流量,泄压阀的口径大Q值就大,RBC曲线倾向右侧R曲线与H曲线相交点M也会右移,其压力值随之下降但从经济视点看,口径越大泄压阀价格越高,必然增加工程建造费用因而从实践出发,现在倾向于选用固定口径嘚泄压阀即便泄压时实践压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实践压力值,但归纳作用还是可行的因而,泄压阀口径可作如下规则:若消防给水总管管径D≤150mm则选用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则选用DN150的泄压阀    ③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的壓力设定值。当有稳压泵时发动和封闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运转时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易形成泄压阀误敞开因而关于稳高压消防给水体系应有完善可*的消除停泵水锤的技术办法,并应复核消防给水管网在水锤发生后的剩余压力若低于泄压阀嘚压力设定值,才可保证不致误敞开    ④泄压阀应设置在与消防给水总管衔接的支管上。为便利泄压阀维修及避免操控阀误封闭在泄压閥前应设信号闸阀或信号蝶阀。为坚持泄压阀维修时水流疏通应设置旁通管。2紧迫封闭阀    紧迫封闭阀平常敞开在管网压力超越压力设萣值时主动封闭,以避免消防水泵运转时消防用水进入水箱一起可避免在消防水泵运转时,日子—消防共用给水体系中日子给水配件因超压而损坏    我国引荐日子和消防共用的给水体系。这类体系平常发动日子水泵的压力值较低火灾时发动消防水泵的压力值远高于发动ㄖ子水泵时的压力值,而按《修建造计防火规范》第8.6.3条第四款规则:“发生火灾后由消防水泵供应的消防用水不该进入消防水箱。"为解決这一疑问应在进入消防水箱的管道上设置紧迫封闭阀(如图2)。一起为避免消防水泵发动时日子给水配件超压应在日子给水总管上设置緊迫封闭阀。    紧迫封闭阀的疑问是压力设定若压力设定过低,日子水泵发动时紧迫封闭阀也会封闭;若压力设定过高消防水泵发动时緊迫封闭阀不封闭。通常其压力设定值应高于日子水泵零流量时的压力值,低于消防水泵规划流量值时的压力值一起在给水总管上必須采纳可*的技术办法以避免发生水锤。    3紧迫敞开阀    紧迫敞开阀使用于水喷雾救活体系现在尚未在工程中施行。紧迫敞开阀平常封闭在管网压力到达压力设定值时主动敞开通水,意图是避免水喷雾救活体系在消防水泵到达额外转速前因压力偏低而呈现的水喷淋现象    消防給水管道设置的阀门以常开的为多,而紧迫敞开阀要求常闭即在消防水泵发动后到达额外转速,管网压力到达规划要求压力值时才敞开这就要求阀门的启闭正常、可*。紧迫敞开阀性质与泄压阀相近都在到达压力值时敞开,不同之处在于泄压阀敞开后水流排放或回流臸消防水池以泄压;紧迫敞开阀敞开后,水流进入水喷雾救活体系用于救活两者都归于水力操控阀领域,都设置有用于先导的针阀而針阀易因杂质阻塞而不能动作;都有用于操控阀瓣动作的隔阂,隔阂为橡胶原料、易老化、磨损对这两个部件采纳的相应办法是:①在針阀前设置多级过滤器,过滤器滤网孔目逐级减小以截留固体颗粒杂质;②橡胶隔阂选用优质产品,并定时查看隔阂和水力操控阀内绷簧的情况    现在泄压阀、紧迫封闭阀和紧迫敞开阀都作为通用阀门对待,而未列入消防专用阀门领域不需经过消防产品质量监督检验测試中心检查。笔者认为这种情况应予改变泄压阀、紧迫封闭阀和紧迫敞开阀都只用于消防给水体系,应尽快将其归入消防专用产品的领域

我要回帖

更多关于 手动焊接蝶阀 的文章

 

随机推荐