美的格力2p柜机空调制热时压力是多少 www.jdwx.info

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

本帖最后由 端心正行 于 00:01 编辑

加了很多雪种进去,低压压力很難上去在3-3.5kg。细管结冰时要加很多才能化。粗管结露开机一个小时不到,压缩机过热保护测功率1980w,标签额定功率1810w


如果继续加到4个壓,压缩机很烫手摸外面铁壳可知。两个电容都换了风扇风机很大,出风热
内外机均已清洗干净,毛细管焊开用压缩机加天拿水打壓通过了过滤器没拆下,开机出气顺畅今天换了压缩机一样。电压正常接了两台柜机和一个1.5匹的内机试了都一样。
遇到三台格力都昰低压上不去压缩机发热大。

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

昨天接修一台,格力KFR-50LW机器主人反应,去年夏季还在用(单冷机)过了冬季今年再用就不启动,有时会出代码e5本人过去检查,同时检测电压电流电压221正常,电流在启动时达到30a电压跌落为170左祐,大概2秒后电压恢复正常电流降为0.3左右,只有室内风机运转测外机电容正常,初步判断为堵转请教大家有没有办法处理堵转故障,谢谢

求教:格力1.5匹空调制冷压力4.2电流5.3,但制热时压力22--25.电流6.6请问是怎么回事呢?

我要回帖