康明斯发动机水泵水泵坏了引起的故障

一.&&&& 柴油发电机组不能启动&&&&&&&&&&&&&&&&
1.柴油发电机组上的电池没电
2.启动马达损坏
3.中途制损坏
4.燃油截止阀故障
5.控制器损坏
6.控制线路断线或熔断器开路
7.柴油发电机组的其它机械故障如抱轴或断轴
二.柴油发电机组启动困难
1.电池不足电
2.启动马达拖底
3.燃油质量较差或标号太高
4.柴油发电机组的电池连接线松动
5.环景温度太低(需预热达到要求温度后再启动)
6.柴工作不良或连接螺丝松掉打滑
7.泵芯卡死
8柴油机拉缸或烧瓦
三.柴油发电机组没电压或电压不稳
1.柴油发电机组的调压板损坏
2.二极管损坏
3.调压板到电球的连接线松脱断线或熔断器开路
4.发电机组的大电球磨损严重超标引起pmg定转子,励磁定转子,主电球定转子损坏
5.电压表坏或连接线断线
四.柴油发电机组没频率或频率不稳
1发电机组没电压引起没频率
2.调速板损坏
3.柴油发电机组之act/mpu连接线断线或接触不良
4.泵芯磨损或发卡
5.mpu间隙太大或损坏
6.柴油管破裂/油路进了空气
五.柴油发电机组在油压正常的情况下油压报警或停机
1.油压(报警/停机)损坏
2.报警/停机开关连线接地
3.控制器损坏
六.柴油发电机组油压低
1.油压探头或油压表损坏
2.机油不足/油位低于&l&位
3.机油泵磨损严重泵油不够
&4.保养周期已过或油格太脏
5.机油油路堵塞
6.机油变质或粘度(型号)不对
7.机油冷却器堵塞达不到冷却效果使机油变稀
8.主轴瓦/连杆瓦/各相关衬套磨损严重超标泄漏太大
9.机油冷却喷嘴损坏
七.柴油发电机组在水温正常的情况下水温报警
1.水温(报警/停机)开关损坏
2.报警/停机开关连线接地
3.控制器损坏
八.柴油发电机组水温高
1.水温探头或水温表损坏
2.水箱缺水
3.水箱散热翅片太脏
4.风扇皮带松或断裂
5.水箱散热风口堵塞通风不畅
6.水泵皮带松或断裂
7.水泵损坏
8.柴油发电机组超负荷运行
9.水冷机组外循环水泵或冷却水塔风机损坏
10.冷却水塔缺水或管道堵塞&
11.节温器损坏&
九.柴油发电机组运行中冒黑烟
1.风格太脏
2.增压器损坏
3.喷油嘴精密偶件失效雾化不良
4. 配气机构磨损超限(气门/座圈/摇臂/顶杆等)
& 十.柴油发电机组在运行中下废气大
1.活塞环磨损较大(有正常磨损和因机油压力低或机油质量太差
2.缸套磨损超限(原因同上)
3.柴油机有拉缸现象(超负荷高水温和机油质量太差)
4.油底壳里有水
&& 十一.机油增多
1.&&&& 油底里有水
2.&&&& 油底里有柴油&&&&
&& 十二. 柴油发电机组油底壳里有水(机油变白)
1.&&&& 室外烟管或消音器破裂(机油不变白但增多)
2.&&&& 中冷器破裂
3.&&&& 缸套有沙眼(机组使用时间太久或未加防锈水而腐蚀)
4.&&&& 缸套胶圈老化
5.&&&& 柴油机拉缸(缸套破裂)
6.&&&& 缸盖破裂或水堵穿孔
&& 十二.柴油发电机组油底里有柴油(机油变稀)
&&& 1.燃油截止阀磨损关闭不严(静止的情况下进的/油箱出油口高于油嘴部位较多)
2.喷油嘴雾化不良滴油(工作的情况下进的)
3.油嘴胶圈老化
4.油杯破裂
5.stc阀工作不良
6.油嘴铜套损坏
&& 十三.未完待续
联系方式河南恒光发电设备有限公司地址:郑州市高新区化工路西四环西1000米电话:6手机:传真:86-371-联系人:智向辉 其他新闻动态
相关链接:
& 郑州其他文章
河南恒光发电设备有限公司版权所有,网址: ,公司地址:郑州市高新区化工路西四环西1000米我公司主要经营产品:柴油发电机组、移动电站、应急电源、自动化机组,上柴动力发电机,玉柴发电机,康明斯发电机,沃尔沃发电机,斗山发电机,珀金斯发电机文。课 题 名 称。 。分 院/专 业。班
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
康明斯EQ6BTA5.9发动机故障检测与维修
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 康明斯电控故障 的文章

 

随机推荐