二相四线步进电机电的空调要分别极性吗?

某10kV电缆出线CT 只装A、C两相,现A相测量线圈的二次线极性接反,各相测量电流有何变化?功率呢?_百度知道
某10kV电缆出线CT 只装A、C两相,现A相测量线圈的二次线极性接反,各相测量电流有何变化?功率呢?
1.某10kV电缆出线CT 只装A、C两相 这个叫什么接法来着?(保护装置和智能电度表里显示有B相电流)2.每个CT有三组线圈,分别是计量、测量、保护,现在A相CT测量线圈二次侧极性接反 那么微机保护装置里的测量数据 各相电流会有什么变化?该线路的有功功率P有何变化呢?
提问者采纳
画个向量图吧 两相不完全星形接线 B相的电流时根据AC的向量和推算出来的 因为正常情况下 三相电流向量和为0 各相间差120度 测出AC的电流 自然可以推出B相电流假设A相1A C相1A B相也为1A A相电流极性接反后 AC间的角度就是60度了 A相1A C相1A B相仍然为AC的向量和 所以就是根号3A了 这个画个向量图就出来了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
光知道三相电流是相等的
矢量和是为0
一般都是安装两个表就可以了
接反了 三相电流矢量和虽为0 但是不相等吧?会增大多少倍?
接反的话A相的相序相差半个周期 数值相等
相序矢量和应该为π吧
矢量计算后还是零啊
B相没装CT无实际数据是根据 A、C两相矢量运算得来的 所以B相会有变化吧跟AC不相等?
只要你负载三相均衡 别相差太大就没事
我就直接这么说吧 负载是相等的,显示出来的电流值 AC相等 B是A、C的根号3倍
你说的不可能 可能我是理论计算的
不过理论计算是不可能是你那样的数值的
AC都相等了 B居然会是根号3倍
你再看看电路吧!
请注意CT的接法是不完全星形接线 在线吗 加我hbqcly@
1.不完全接线方式2.A相电流为负值,线路A相原本是输出功率的变为输入功率
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一台大2匹的空调加一台3匹的空调要多大的电表_百度知道
一台大2匹的空调加一台3匹的空调要多大的电表
二相电要用多的线及多大的空气开关
提问者采纳
2P空调的电流在5.7A左右。3P的空调在8A左右。为保证安全建议你用4平方的电线,24A的插座即可!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
电表的相关知识
其他1条回答
3P单相空调的电流在12A左右,假如有辅助电加热的话还需要6A左右,这样总电流是18A。2P的空调在6A左右。建议你用4平方的电线,应空调起动电流较大,宜选用32A的空气开关为好!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁普通空调用二相电行吗?_百度知道
普通空调用二相电行吗?
提问者采纳
没有二相电空调的,只分220单相和380三相电,220就是家庭上用的,380就是工业用电,不过有些家庭都有装380三相电
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
一般空调都在设备外壳写上的,具体要看空调设备实际情况,不是说用二相就用两相电的,一般空调是220V,380V单相,380V3相。
空调没有二相电的,都是三相电的,
要根据空调使用对电源的要求决定。
看一下空调接线图就知道了
家用空调都是两相电
空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁两相电的空调跟三相电空调有什么区别?_百度知道
两相电的空调跟三相电空调有什么区别?
3相电首先你要有3相进户电源(也就是380V电源),2相(严格说是单相),其实是一零一火,220V。三相电电流小一些,电线可以细一些,省一点电。就看你要求空调多大功率了,3匹以上的空调用3相电吧。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖