漏电保护器不接零线火零接反会损伤漏电保护器不接零线吗?

漏电保护器进线端左零右火,如果我接反了会怎么样?_百度知道
漏电保护器进线端左零右火,如果我接反了会怎么样?
提问者采纳
漏电保护器检测到火线和地线有电流通过时,且电流强度大于漏电保护器的额定值时,漏电保护器就会动作。把零线和地线短接后漏电保护器就会动作。理论上讲零线和地线是通的,但实际操作中你不能这样操作,假设零线发生开路故障(因为零线可以认为不可靠的),同时地线不良,则会导致所有的用电器外壳带电,严重时发生触电事故。用电规范也要求:严禁一火线一地线用电,主要还是为了安全方面考虑。按规范要求:进户电源接在总空气开关上都为上进下出,面对开关左为零线,右为火线,。照明火线接一个断路器;插座火线接另一个断路器,而后再接到漏保上端,左边接总空气开关下的零线,右边接断路器下边的火线,漏电保护器二个下端为插座电源(仅为手持式电器插座用,空调插座无此要求)。家用30mA单相漏电保护器进线接反了,也没什么问题,一样起保护作用。但对有标识的,要按标识来接。漏电保护器进线端左零右火 ,即:标有L的接火线,标有N的接零线。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
如果是双刀的漏保无所谓零火,但单刀的漏保火线必须按标识接在控制回路。
照样能工作.因为火线或零线对地都会跳闸。
您可能关注的推广回答者:
漏电保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用电热水器漏电保护器火线和零线接错会不会有事_百度知道
用电热水器漏电保护器火线和零线接错会不会有事
不分正反,可以随便接。如果是空气开关,对于1p+N漏电断路器N极没有过载保护特性即没流脱扣功能,火线仍然带电,不断开零线。也就是说关掉开关后,因为1P+N只断开火线。但是漏电开关就不一样的,漏电保护器火线零线接反后果非常严重你好
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
1P漏电保护器火线必须接在开关上,接错了起不到保护作用,你要是用的2P漏电保护器是没事的,也就说是安全的,还是不要接错的好。你用的是1P漏电保护器这个情况
可能跳闸了但仍然带电
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家用漏电保护器零火线接反了,空气开关控制零线有关系吗?_百度知道
家用漏电保护器零火线接反了,空气开关控制零线有关系吗?
我家原来是对的,前几天我们这里统一换电表,他们把进户线接反了,漏电保护器 、空气开关零火线没动。所以现在空气开关控制零线。我家昨天洗衣机电失火,跟空气开关控制零线有关系吗?高手指点谢谢!!!
火线与零线接反和洗衣机失火没有必然关系。
空气开关跳了火线还有电没关系吗?
空气开关跳了火线还有电是不安全的,人触摸到导体会触电,和洗衣机失火没有关系。
要是洗衣机在用,电短路了火线还有电他不是烧的跟厉害吗?
零线断了,没有回路,怎么会烧呢?
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
没关系。单相漏电保护器,两进线端,两出线端。在内部有两对常开触点,要动作时都是同时动作的,与2P普通空开差不多,只是多了漏电保护跳闸的功能。从使用上来说,单相漏电空开两进线端任意接线都是没区别的,开关上标出来这是个规范的问题。空开跳了火线还有电;1,开关质量问题或触点烧融粘连在一起跳不开。2,感应电,自己吓自己。
你们家的空气开关是几极的?一般现在我们常用的都是2P的,也就是两极的,直接接通和断开火线零线的。你说的失火应该与这个问题不大的。不过,如果零线火线反了的话,应立即调换过来,因为开关控制的都成了零线了,插座本来的插孔是零线的成了火线,非常不安全!!!
2P什么意思。就是普通的单片空气开关
没有关系!空气开关的原理是零火线绕着同一个铁芯片上,当单手触火线时,由于产生电磁感应,脱扣开关断线,切掉电源。可能是你接了两根火线,但部分空气开关不允许反接!
火线与零线接反和洗衣机失火没有必然关系。
您可能关注的推广回答者:
空气开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置: & 6A的插座,接漏电保护器..
6A的插座,接漏电保护器,其中零线和地线接反,只要插座用电漏电保护就跳,这是什么原因?
问题标签:
&&& 工作零线与保护零线反接时,负载就错接在火线与保护零线之间了。由于保护零线是不进漏电保护器的,进入漏电保护器的电流没有通过工作零线回到漏电保护器,而是通过保护零线直接回到电源了,这样,入出电流的差值就是负载电流,远远大于漏电保护器的动作电流,所以漏电保护器就动作了。
您尚未登陆,请
之后再提交答案!
没有账号?
“送人玫瑰 手留余香”,您的建议可能影响他人一生。希望所有用户能够严肃对待回答,尽可能地为用户提供准确、全面、可信、有建设意义的高质量答案。
以下情况,用户回答一经发现,立即删除:
1、回答内容不能出现任何形式的广告、灌水行为,尤其是指向提供单位主站(页)的网址链接;
2、回答内容答非所问,与提问毫无关联或者关联性不大;
3、回答内容不能恶意中伤他人或其他单位的;
4、回答内容禁止复制粘贴大幅网络内容,提供无建设性意见的回答;
5、回答内容存在误导他人的事实性错误或过于偏激的主观臆断;
6、回答内容需符合法律法规及道德规范,不能含有脏话,恶意攻击,恐怖或者教唆犯罪,涉及歧视、误导等内容。
深圳市一览网络股份有限公司 版权所有 & 粤ICP备号 增值电信业务经营许可证:粤B2-您还未登陆,请登录后操作!
零线与火线接反,会不会跳闸。谢谢!
那是没有关系的,漏电保护器只对漏电,短路和过流过载起作用。
你家电器不漏电,接不接零线都不跳闸,要是漏电,你只接火线或者只接零线都跳闸。火线通过设备通地跳闸,零线碰地也跳闸,因为你的零线没有绝对的0V,对地有电压就有电流...