空调久不用了,今天开着制冷的时候为什么壁挂机空调制热的灯一直在闪,而且都没有冷气出来?

&主题:烧烧高级一点的空调吧.制冷好那是本分,制热好才是本事!
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
来无忌潜水已久,
主要是跟着大家一块烧,
入手了不少东东,
很感谢玩主论坛,
他让我的生活更丰富多彩。
马上就到冬季了。
取暖又成了热门话题,
先上来抛砖引玉,
谈谈空气源热泵的制暖吧。
俗话说的好:制冷好那时本分,制热好才是本事。
空气源热泵取暖的好处就是能效比,1分输入,三分甚至五分输出,就是所谓的四两拨千斤!
热泵,顾名思义,就是一个泵,他能把屋外的热量泵入屋内,达到制暖的目的。
这并不违反能量守恒。
但是空调制暖最大的影响在于室外温湿度,
1.当温度过低时,热泵效率降低,当然也和使用的冷媒有关系。
2.当湿度过大时,室外机结霜导致换热效率下降,
这是主要影响空调制暖的两大因素。
解决这两个因素的方案也有两种
1.采用双转子,涡旋等压缩机,也可增加压机排量,大马拉小车
2.采用分流除霜(旁通除霜),可以做到制热不停机。
当然也可采用多级压缩的方式,在中央空调多联机中比较常见,
分体机鲜有类似技术,目前市面上只有格力的3P柜机定频王者至尊有这个功能,格力称为EVI,这是格力的专利技术,号称零下二十五度制热。
先上一个在家电发过的帖子
本人才疏学浅,专业也不是热动方面的,有不足的地方也请大家指正哈。
------------------------------------------------------------------
2011春夏交际之时入手三洋一代四季彩馆,
沈阳三洋出品,返销日本本土和欧洲,
算是国内能买到的和日本本土最接近的机型了,
除了四季彩馆以外,富士通诺可力也是国内能买到的另一款和本土相似的机型。
对制热有着很大的期待。
毕竟制冷是个空调就能干了,
制热想干好还真不容易。
一二代彩管主要硬件配置还是很相似的,重量都一样,内外机外观也差不太多。都是用自家稀土永磁双转子,压机指标蛮不错,很多制热牛机都用他。
二代少了分流除霜但是多了再热除湿和四季支持。
而且二代彩管可以驳接太阳能发电,所以对最低频做了优化,达到了国内最神的50w,不过能效比就差了只有2,而且国内太阳能不会普及,所以最低频的卖点其实不高。
其实一代彩管的指标还是可以的,蛮让人期待的。
说到分流除霜,貌似三洋在国内做的是比较多的,从最早海信长虹组装的三洋,到自家的一代菜馆,再到海信目前在售的小彩馆88fzbp。
其他厂家也有过类似的产品,早期的夏普也做过
松下柜机双驱制暖也算是吧。
反正市面上在售的分流除霜挂机目前只剩海信的小彩馆88系列了。
----------------------------------------------------------------------------------------------
罗嗦了这么多,报告一下制热小测情况吧,这才是重点哈。
先介绍一下环境
地理位置:鲁南,内陆
测试时间:10.3日凌晨
测试温度:室内20度,室外15度
测试湿度:室内55%,室外未测
测量设备:TES1310热电偶,国产精创双显温湿度计,遥控器随身感。
房屋情况:上世纪九十年代初老楼房,1L中间户14-15平方,房屋无保温层,单层玻璃,木门,有薄窗帘。保温措施很有限。
测试结果:
2.设置最高30度,强劲档,出风口斜下方45度,功率很容易达到甚至超过标称的1.5kw,上1.8kw很轻松。出风口温度63度,进出风温差30+很轻松。
因为环境温度已经很高了,不敢长时间最大功率运行,毕竟太热对机器也不利,最大功率测试到此结束。
3.设置24度,最大风速,出风口斜下方45度,温控设置遥控器随身感模式,功率稳定在700-1000w,十分钟后停机,停机后再次启动一般能稳定在300w左右,环境温度稳定在25度。
这个温度是遥控器,热电偶,和精创三个温度传感器测得的。最低功率下进风口温度28.4,出风口温度38.4,进出风温差10.
4.耗电量:机器稳定后,功率计清零测试时间为2小时。电压240,功率300w左右,耗电0.385,电费0.21元,工况60%
结果分析:
1.待机0w,貌似电机和最新的诺可力lcc也可以做到,也是目前来说我所掌握的三个牌子能做到待机0w。
2.强劲档下:温差能有30度以上,按照论坛标准粗测:制热量0.336*30*630=6350w,超过了最大标称6000w,COP=w=3.528.当然考虑到滤网和室外机未清洗,以及功率因数等各种误差,个人认为还是能达到标称值。
3.环境温度稳定后,最大风速下进出风温差10度,制热量0.336*10*630=2116.8w,COP=0w=7.065,当然也有上述误差。
PS:对于循环风量的一点疑问:
机器标称循环风量630w,说明书中介绍强劲档下,风速会超过最大档位风速,那么标称的循环风量是指最大档位风速还是强劲档下的风速??求科普。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
综合看,在环境温度15度条件下,机器性能优异,经历了夏天制冷和今天的制热测试至少说明机器安装的还可以,能达到标称值。
至于零下环境空气源热泵衰减情况,只能等到两个月后再做评判,很期待零下十度时候机器的表现。
对于这台机器,我还想两句:
1.空调制热很容易造成温度分层。上下层之间温差四五度都有可能,特别是挂机制热,很容易造成制热短路。
解决方案就是制热时一定要保证导风板向下或者斜向下。而且一定要开最大风量。
单导风板肯定会漏风,只有双导风板和松下的上导风板设计能做到尽量压制热风向下。
所以推荐购买双导风板的空调!
就拿本机来说,
假如使用本体模式,就是进风口感温器,遥控器必须调到29度左右,环境温度才能保证25度。
而使用遥控器随身感模式,调到24度就能保证环境温度25度,而且相当的准确。
所以制热的时候高档日系的随身感,动态地面温度检测,eco等环境温度监控就有了用武之地
2.对于噪音,已经没有悬念,制热好的机型噪音就没有低的。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
综上对于有制热需求兄弟选择空调的忠告。
1.一般来说双转子和涡旋压机对制热是有利的,单转子的话压机容量越大越好。
2.两器尽量大,看重量就是了,外器一定要双层的。
3.尽量选择变频R410A新冷媒机型。
3.尽量选择双导风板的机器,兼顾冬天制热和夏天制冷的送风模式。
4.可以选择随身感,eco,动态地面温度检测等环境温度检测的机型,保证制热时温控准确。
5.尽量选择有分流除霜(旁通除霜)的机型,制热不停机,制热化霜两不误。最低也得选择有电磁膨胀阀的机型,精确控制冷媒。对化霜也有帮助。
6.看指标,这点我觉得是最直接,最重要的,毕竟指标是经过国家检测鉴定的。
举几个例子
目前看来制热强机的标称制热值都很漂亮(以下都是1.5P)
机型& && && && & 标称& && && && & 最大
彩馆361:& && &&&4800& && && && & 6000
夏普36PTX:& && & 4800& && && && & 6100
松下HE13:& && &&&4500& && && && & 5800
日立35CVX:& && &4500& && && && & 6800
富士通12LGC:& & 4800& && && && & 6600
诺可力12LCC:& & 4500& && && && & 7800
论坛上变频国产热机
美的F180:标称4200,最大4400
格力凯迪斯:标称4300,最大4400
对于这类机型最大制热和标称值仅仅差距一二百瓦,说明了压缩机留的余量太小了,甚至没留余量,有超频运行的嫌疑,这类机型冬天制热很容易掉链子,特别是严寒环境下。
好在这两款机型都有电辅热,多少应付一下。
而合资制热牛机压机余量都在1kw以上,而LCC竟然压机余量竟然做到了变态的3kw。
说明了什么?请看我下面的分析:
首先,我严重不推荐按照最大制热量来配空调,一定要按照标称值来配空调。
那么最大制热量有什么价值呢?
个人认为最大制热量能表现空调的制热余量,压缩机余量对于恶劣环境下空调的运行有一定的参考意义。
所以想制热好,就尽量选择压机制热余量大的机型,这样能保证恶劣环境下空调不至于掉链子。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
至于空气源热泵衰减,查阅了论坛和网路上很多资料,包括一些大学论文,以及各中央空调技术文档,普遍对于分体机低温表现评价不高。
一般看来7度标准工况下为100%,定频机在-5度时衰减超过50%,变频机衰减30%左右。而大型热泵机组中央空调采用喷焓等多级压缩技术,在-5衰减能控制在10%以内。
对于环境温度对热泵制热衰减的具体影响,也希望有这方面经验的兄弟多回帖讨论讨论,毕竟这直接关系到低温环境下空调的可靠性和热负荷重新匹配的问题。
目前来看黄河中下游地区按照北每平方配置300w还是比较保险的。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
本来想做一个简单的评测呢,毕竟现在这个环境下不可能有什么惊喜,也不具有太大的代表性。毕竟环境温度摆在那里。
没想到说着说着就说多了,写着写着就上了瘾,瞎BB了三千多字,马上就凌晨3点了,又是查阅资料又是测机器,三个多小时就这么不知不觉过去了。本想拍几张照片呢,晚上光线太差了,也没有什么值得夸耀的亮点,遂作罢。
期待零下十度的制热详测!
都是自己平时积累的一些经验,不一定可靠,希望大家能够批评指正,
欢迎兄弟们回帖反应空调取暖的心得体会。
也欢迎大家讨论一下空调制热方面的技术问题。
特别是低温,超低温环境下,家用分体式空调制热衰减问题的讨论,因为关系着冬季空调取暖可靠性。
还想多说两句:
很多时候很多人
舍得每年花5K换一部iphone
却不舍得十年花5K用一部好空调
其实白电是最能让你感受到科技带来的体感的。
很值得烧烧。
[cxfwzh 编辑于
以下内容由 cxfwzh 于
11:12 补充
更新产品目录,
AH,ZH新品牛机已经上市,和富士通诺克利旗鼓相当,售前售后相对完善,不缺米的tx可以重点考虑。
以下内容由 cxfwzh 于
20:16 补充
PS:实在看不惯很多人的回复了,0℃怎么了?你觉得冷了是吧?你就理所当然的觉得空调无能为力了是吧?你就觉得0摄氏度的东西就没有能量了是吧?好吧,我只能表示无力吐槽了!!!!!!
甚至还有些人振振有词。。。你家空调不给力不代表好空调不行!!!!!!没用过好的不代表你可以无知!
很多人确实是物理盲。。。认为低于0度就不能制热了,就很冷了。。。我对这样的物理盲真的很无语。。。高中物理没学过啊还是高中就没毕业啊,或者你的物理是体育老师教出来的?。。。就算是文科生高中也接触过绝对零度0k才是热力学上的最低温度吧,这个温度确实没法制热了,0K是零下273℃。。。。好吧,你想想0摄氏度是多少K?别告诉我你的数学也是体育老师教出来的!0℃对于高档空调来说绝对不是问题,衰减不大!完全能满足制热需求当然某些定频垃圾空调确实效果欠佳,你没用过好的不代表好的不行!
还有那些喊水暖地暖的,我也实在无力吐槽,我帖子里已经明确说明了,水暖地段确实好,但是并不是全中国十三亿人都能想用的,牵扯到政策,国家层面大环境的政策,还有当地政府的政策,这些是你无法改变也无力改变的。。。还有一些老房子或者根本没有配备制暖的楼房
以下内容由 cxfwzh 于
22:28 补充
& &双十一补充今冬制热牛机。
推荐一下最近制热比较好的机器啊,美的的旗舰级D180,用的东芝本土原产的双杠变容压缩机,最新的技术了,制热应该很给力。
格力的几款双级压缩的可以关注一下。
三菱电机的ZH AH也可以看看,当然Zh12是双转子,其他都是单转子的。
富士通还是只有LCC制热最给力,当然如果能买到老货LBC的话性价比肯定不错
松下柜机推荐之前的老尊铂,涡旋压缩机和旁通除霜的那款,新款都取消了旁通除霜也取消了涡旋压缩机,换成了双转子。
松下挂机推荐老宜岚,he18kc这款2P的,也是涡旋压缩机,而且外机用的是3P的尊铂外机,制热给力。
三菱重工制热反应不太多,不推荐了
大金制热一直渣渣,也不推荐了
日立的机器褒贬不一,之前的cvx是涡旋,据说制热尚可,但是论坛毁誉参半。
其他机型欢迎大家踊跃推荐,可以酌情添加。
&浏览:58875&&回帖:461 &&
泡网分: 5.63
帖子: 1710
注册: 2010年08月
原文由 cxfwzh 在 00:37发表
来无忌潜水已久,
主要是跟着大家一块烧,
入手了不少东东,
很感谢玩主论坛,
他让我的生活更丰富多彩。
马上就到冬季了。
取暖又成了热门话题,
先上来抛砖引玉,
谈谈空气源热泵的制暖吧。
俗话说的好:制冷好那时本分,制热好才是本事。
空气源热泵取暖的好处就是能效比,1分输入,三分甚至五分输出,就是 ......&&楼主把简单的事搞复杂咯
你搞个艾美特膜式不就得了
脱裤子打屁---没必要
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
一块把夏天制冷的帖子也附上吧
最后的王者,迟来的测评,打造最强文字评测贴!------三洋四季彩馆361h夏季使用报告!
虽说这次没有图,但是这次这个评测是我费了一个多小时,都是些真心话,可谓字斟句酌,不偏不倚。
图片我就不发了,感兴趣的兄弟可以搜一下我的帖子和论坛其他网友关于彩馆的帖子。
关于彩馆,我再本坛已经是第三次发帖了。
第一帖是询问有几个xd被A骗蛊惑买了彩馆
第二贴是图片贴,里面有详细的安装报告
这是第三贴,就说说这一个月以来对彩馆的印象吧,算是阶段性总结吧。
-------------------------------------------------------------------------------------------
说到彩馆,就不得不说中国当年最牛的几个机型:
国产的就属大清快了,可惜没赶上,不过幸亏没赶上,估计我等小白也搞不定那么牛叉的东东,买大清快的都伤不起啊。。。伤不起。。。
合资品牌就属东芝大清快VP,富士通诺克力LBC LCC,三洋彩馆了。
这些牛机毫无疑问都用些许共同点,
1.都是双转子
2.这些机型都是海归
-------------------------------------------------------------------------------------------
那么三洋的彩馆到底怎么样?
容我细细道来!
三洋这个公司在国内做的最好的民用业务就是小家电和洗衣机以及爱老婆电池了。空调对中国沈阳三洋来说只是个试水产品罢了。他现在估计只做返销日本的空调了吧。
当然非民用产品三洋还是很不错的,三洋冷机在工业方面还是很牛x的。
那么沈阳三洋空调在国内到底算是一个什么样的公司呢??个人感觉有点山寨。理由如下:
三洋四季彩馆,这是他当初的主打拳头产品,也是他当年返销日本和欧洲的高档货,但是就这货,沈阳三洋在网站上的参数改过多次!!
1.262h 362h是二代彩馆,当初三洋官网宣传他有分流除霜,可惜最后JD上的兄弟拿到机器看到冷机图才发现三洋已经取消了这项功能,打电话发邮件多次询问三洋公司技术员才引起三洋公司的注意,更改了官网
2.二代彩馆官网却标注最低制冷功率是50w和100w。宣传彩页中是250w,制冷量是900w
3.一代彩馆网站中说双转子压机最低可以运行在100w,节能省电,可惜官网中并没给出最低制冷功率和制冷量,宣传彩页中却标注最低制冷功率是250w&&制冷量是900w
4.一二代彩馆还是沿用了上海老标准,一直没以国标标注。
是不是有点乱?反正多种矛盾让人很纠结!有误导嫌疑!
-------------------------------------------------------------------------------------------
那么他的彩馆产品到底如何?
先说一下功能和参数,
1.功能:因为当初返销日本,所以他和日本本土机一样(本土机也叫四季彩管,连名字都一样!),功能和参数在国内都是数一数二的。vu除菌,负离子净化,电子空清,分流除霜制热不停机(一代彩馆),再热除湿(二代彩馆),还有就是国内少有的全热新风交换(二代彩馆)!!再加上内外机12.5+40=52.5KG的重量毫无疑问功能在国内无出其右,这点值得肯定
2.再来看参数,彩馆的制热性能可以说在国内也是刚刚的,1.5P最大制热量能到6KW,标准制热量是4.8kw,在国内同类机型中也要傲视群雄,而且说明书中也明确注明了可以-16度低温制热。
二代彩馆的最小制冷量能到50w,很多同学实测能到80w,这个数据在国内也是鹤立鸡群的吧。
总之,它是和日本本土机最接近的一款机型,参数和功能也是国内数一数二的机器。当然这么牛的机器国内是做不出来的,很多部件都是日本原装的,压机是华润双转子(这款压机也用在富士通诺克力身上)
可惜国内市场的现实情况和三洋公司太不给力,这款机器就这么在国内废了,可以说有点可惜,有点惋惜,
-------------------------------------------------------------------------------------------
那么用户的实际使用感受是什么样?
说实话,合格变频机差距估计都不会太大,特别是天气情况不是很恶劣的时候。
但是很多细节确实做得比国内其他机型好!能让人感受到科技进步带来的生活品质的提高。
用户使用最直接的感受之一就是遥控器,可惜国内这一块和空白差不多,国内遥控器做的最漂亮的就是四季彩管的和诺克力的,也难怪,这两款机型都是返销机器,给日本本土用的,人性化界面功能都很赞。
国内的很多品牌的旗舰机的遥控器都做得很差,很猥琐。
1.彩馆一代的遥控器屏幕很大可显示的内容相当丰富,下翻盖设计,还标配了一个底座。
2.功能上也很丰富:
(1)比如有时钟显示,虽说很多人觉得可有可无,但是很人性化。
(2)可以设置每天定时开关机,
(3)风门叶片角度调节的时候,可以在屏幕上现实叶片的角度,水平扫风垂直扫风都可以显示。
(4)遥控器上还专门设了儿童锁
(5)遥控器可以切换传感器,设置本体模式
(6)在电池仓中还设置了地址切换按钮,应该是为了方便安装双挂。
(7)因为屏幕大的缘故,所有设置都很详细,而且字体很大,老年人用的话也很方便。
(8)定时键是储光按键,一定程度上方便夜间操作。
(9)部分按键上有盲点,也一定程度上方便夜间操作。
总之本土机的遥控器很人性化,这是很多时候国内用户经常忽略的问题。
出了遥控器以外,机器的一些细节和功能也很人性化
1.外机标配了减震阀,外机降低噪音,防止共振
2.外机二通阀三通阀不裸露:侧盖除了可以盖住外机接线板外,还可以盖住二通三通。并且侧盖上还有海绵,防止共振。
3.内机面板在开机时可以向前划开,增加进风面积
4.内机电源指示灯制冷时为绿色,制热时为橙色,又是很人性化的设计
5.内机双导风板设计,无论制热制冷,都能保证最大范围的送风。
-------------------------------------------------------------------------------------------
实际使用的感受:
说实话,他比定频机要好,但是和变频机比的话,假如工况好,很难发挥它的强项。
也就是说在牛叉的变频机,最后使用起来的话和合格变频差距也不会太大,只要环境不是太恶劣。参考系是去年京东网购的松下E9KD1
空调的使用无非是温控和调节,
这种反馈式控制想做好,第一温控要准,第二调节要精,第三软体写的要好
所以只要变频机用的温控准,调整的时候能保证低频在2 3百w,再加上良好的软件支持做出来的机器差距都不会太明显。
我的一代菜馆标称最小功率250w,最小制冷量是900w,实测工况好能在185w左右,恶劣工况在240w左右,均低于标称值。
天气恶劣的话不会停机,室内外温差不大的话还是会停机的。
顺便说一下,设置27度的话,最后遥控器会显示室温26度,可能是软件设置问题吧。
制热:因为6月安装,所以制热没长时间测试,选了一天低温时测试,出风口最大能到59.6,然后外机就过热保护了,
这机器制热是强项,有不停机除霜,所以冬季还是很期待他的表现的,到时候再次发帖评测四季彩管制热!!
刚才说到了内机双导风板设计,这项功能绝对是投资不高,收益很大的一项人性化设计。单导风板无论是怎么放置,总会用漏风,无非是或多或少的
比如论坛诟病的松下,制冷时这是短板,制热时它就成了强项。
而双导风板可以彻底解决这个问题,无论制热制冷,都能做到丝毫不漏风!!谁说鱼和熊掌不能兼得??
所以如果安装条件受限制的话,推荐双导风板的机器。
这机器的左右扫风也很有用,并且上下所有扫风板得位置都在遥控器上有具体标示!
------------------------------------------------------------------------------------
说说他的劣势:
1.噪音,毫无疑问,他的最大问题就是噪音控制不好,这点我不否认,好在夜间运行模式和静音模式下噪音控制的还不错,所以要合理设置。
2.最低功率下除湿能力有限,看样子二代的再热除湿确实有必要。
3.这机器一般售后搞不定
4.网购到现在过去一个多月了,多次联系还未收到发票和保修卡,有点担心。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
虽说这次没有图,但是这次这个评测是我费了一个小时的真心话,不偏不倚。
先写到这里,以后使用过程中的问题会及时更新,冬季制热时再次评测!
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 gl00 在 00:56发表
楼主把简单的事搞复杂咯
你搞个艾美特膜式不就得了
脱裤子打屁---没必要 我上面说过,热泵的原理是能量搬运,
而其他取暖方式仅仅是把电能转换成热能,能效比永远小于1,不可能大于1.
而好空调能把能效比做到5,甚至更高,差一点的也能做到3以上。
用空调取暖主要是为了能效比,节能,而且全屋升温快,温控准。
1.5P变频空调标准工况下耗电1Kw,却能产出4kw的热量,还是有优势的。
当然空调制热也有弊端,比如低温衰减,噪音,空气偏干,等等。
泡网分: 18.569
注册: 2006年02月
好文章.........
泡网分: 34.89
注册: 2000年12月
现在温度偏高,测试意义不大。等室外温度降低到0度以下测试才有意义。
泡网分: 42.308
精华: 2帖子: 5928
注册: 2003年07月
好话题,最近正在策划装修的事。正寻思搞一套好用的空调系统。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 钕玻璃 在 05:40发表
好文章......... 感谢兄弟支持,
个人感觉白电类家电是最能提高生活品质的产品,
很值得开个帖子烧烧。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 dandan 在 12:34发表
现在温度偏高,测试意义不大。等室外温度降低到0度以下测试才有意义。 现在测试制热的意义在于检测空调的安装是否规范,工作是否正常,更关键的是留一手资料,等到室外环境2度,0度,-7度,-10度时在做对比测试,看看低温对于空气源热泵的衰减到底有多大,这对于中国中部大多数地区的空调制暖具有指导性意义。
毕竟家用分体机在以上几个温度的时候具体能衰减多少,还真没有一个统一的认同,中央空调这一块资料到时挺丰富的。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 Cityrain 在 12:49发表
好话题,最近正在策划装修的事。正寻思搞一套好用的空调系统。 先看房型,
假如是别墅或者多层洋房之类的,面积在200p左右,周围邻居都装中央空调的话还是上中央空调吧,至少看起来不比他们寒酸。大金的vrv就不错。
但是中央空调的缺点也是显而易见的,能效比偏差,必须在装修前搞定,耗电量大,家里人口不多的话太浪费了。
家用分体机倒是一个好的选择,不过好的变频机也不便宜,几个房间下来价格也和中央空调价格无疑了,但是好处就是用的省,能效比也高。
再有就是看你有没有制热需求,有制热需求的话最好上带二次压缩的中央空调。
泡网分: 26.899
帖子: 1238
注册: 2004年07月
偶在南国,偏偏冬季正是又冷又湿,不利的因素全占了,不知空气能的空调效果怎样?
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 第三眼 在 15:31发表
偶在南国,偏偏冬季正是又冷又湿,不利的因素全占了,不知空气能的空调效果怎样? 定频空调低温衰减的太厉害了,r22冷媒压力不如新冷媒r410a的压力高,在制热时新冷媒据说要好一些。
所以最好选择变频新冷媒机型。
湿度大是制热的大忌,因为外器在五度到零下五度区间内最容易结霜,特别是湿度大的地区。
一般空调当外气温度过低后就要除霜了,除霜过程是制热的逆过程,其实就是制冷过程,这个时候室内温度要下降的,但是除霜程序往往不能正确判断外机是否结霜,导致化霜失误:
1.没有霜的时候误化霜
2.有有霜的时候不化霜
现在很多机型都号称智能化霜,无非就是增加外器感温探头,管温器等部件,然后在改写相关的软体程序,同时变频机加大rps转速,等措施达到智能化霜的目的,但是还是要停机除霜的。
如果对制热要求高,
那么选择空调的时候就要选择有分流除霜制热不停机功能的机型了。
目前市面上带有此功能的机型只有两个牌子
1松下尊铂柜机,双驱制暖制热不停机
2.海信88fzbp系列挂机和柜机,旁通除霜制热不停机
其实都是一回事,都是在冷媒管路中增加一个二通阀,分流部分冷媒到室外机达到除霜的目的。室内机侧冷媒流量减少,制热效果稍差,但是能做到不停机除霜。而且这个时候压缩机也是全力工作,分流的冷媒对制热的影响不会太大。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
不过,话又说回来,各家对低温环境热泵的能力提升实现无外乎电辅热、二级压缩、喷焓(蒸汽喷焓、汽液喷焓等)。哪个节能,哪个实现起来容易?
我的观点是:
电辅热简单,故障率低,效能太低,费用高;
二级压缩,回归传统,效能比电辅热强一些,系统工作状态比较繁琐;
蒸汽喷焓,大部分号称零度以下衰减小都采用的是这种增焓模式,但是,低温衰减较大;
汽液喷焓,三菱电机独有技术,控制非常复杂,低温下衰减小。
以上各家都有不足之处,仁者见仁智者见智。让我选择,我的选择顺序是 汽液喷焓&蒸汽喷焓&二级压缩&电辅热
为了保证足够的供暖效果,我觉得在-20摄氏度以下时,如果三菱电机可以添加20%的电辅热在室内机,这样应该是最完美的解决方案。
欢迎大家探讨,共同学习进步。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
在冬天外界环境温度极低的情况下,为什么制热会大幅度下降。最大的原因就是吸入端的冷媒太稀薄,密度太低。压缩机即使达到最高转速,也压不到多少实际的质量。气液喷焓等低温制热技术,即是在室外机向环境释放冷气后,混合一部分压缩机刚输出的冷媒,使得压缩机进气的压力和冷媒密度大大提高。这样压缩机才能真正“出力”。(这是我对低温制热技术的理解)
因此,制热工况下,压缩机的转速×压缩腔体积越大,制热能力就越强。诺可力的这个参数是12LGC的DA89压缩机的1.8539倍,而诺可力的最大制热量小于12LGC的1.8539倍。我们可以看出,制热能力方面,12LGC确确实实在更多地靠“压榨”压缩机的最大转速。
泡网分: 17.897
帖子: 1343
注册: 2006年11月
这个帖子,牛比,我在上海,每年 冬天,我就冷得不行,&&空调完全 无法制热。 买了好几个电暖器, 常搞到跳闸。
现在在考虑是不是换一个有地暖的房子 住。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 样子不行 在 21:19发表
这个帖子,牛比,我在上海,每年 冬天,我就冷得不行,&&空调完全 无法制热。 买了好几个电暖器, 常搞到跳闸。
现在在考虑是不是换一个有地暖的房子 住。 所以说很有必要烧一个好点的空调啊,
上海的气候还是比较适合空调取暖的。
不知道你的面积有多大,卧室的话15平左右可以选择诺可力12lcc&&20平左右可以选择18lcc
只要规范抽真空安装制热肯定就没有问题。
泡网分: 3.038
帖子: 1203
注册: 2011年03月
好帖,不知道这个能不能烧出德味
泡网分: 17.646
注册: 2006年03月
LZ 分析太过专业
北京地区顶楼主卧16平,求推荐空调
客厅22平,求推荐空调
目前考虑的是大金、格力、富士通
泡网分: 17.897
帖子: 1343
注册: 2006年11月
原文由 cxfwzh 在 21:29发表
所以说很有必要烧一个好点的空调啊,
上海的气候还是比较适合空调取暖的。
不知道你的面积有多大,卧室的话15平左右可以选择诺可力12lcc&&20平左右可以选择18lcc
只要规范抽真空安装制热肯定就没有问题。 我比较可怜,租的房子, 2房一厅,3台空调都是 三菱的。&&制热都不行, 因为不是我的房子,所以不能动房东的空调, 合同期到后,我就换有地暖的房子租,&&以后自己买房子, 装修的时候,地暖才是王道啊。 我会地暖加你 推荐的 诺可力 18lcc的。&&
因为受够了天冷的苦,在家里坐立不安的。
泡网分: 17.897
帖子: 1343
注册: 2006年11月
原文由 cxfwzh 在 21:29发表
所以说很有必要烧一个好点的空调啊,
上海的气候还是比较适合空调取暖的。
不知道你的面积有多大,卧室的话15平左右可以选择诺可力12lcc&&20平左右可以选择18lcc
只要规范抽真空安装制热肯定就没有问题。 主要 空调还有干燥的问题, 冬天,我都是 空调,取暖器,加湿机一起开的。
据说,地暖用水暖,干燥的问题就会好很多。 所以我已经 打算,以后一定是 地暖的了。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 卧槽神马 在 22:09发表
好帖,不知道这个能不能烧出德味 民用空调像烧出德味,目前看是没戏了。
中央空调这块美货还不错
[cxfwzh 编辑于
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 jasonhw 在 23:39发表
LZ 分析太过专业
北京地区顶楼主卧16平,求推荐空调
客厅22平,求推荐空调
目前考虑的是大金、格力、富士通 北京地区用空调取暖还是有点玄,特别是格力大金之类的,制冷马马虎虎,制热就菜了点。
富士通是不二之选
16平诺可力12LCC
22平诺可力18LCC
都是双转子压缩机,指标很不错。
零下十度左右还是能保证的。再低就难说了!
格力的evi据说不错,不过目前旨在几款定频3P机器里,比如格力的王者至尊3P定频。
这个机器采用增压喷焓技术,类似于中央空调中的多级压缩。
他其实就是从压缩机中在开一个吸气口,把排气口和回气口冷媒混合后再次泵入压机,相当于部分冷媒压缩了两次,这样能保证压缩机足够的冷媒压缩,能做到低温制暖。
号称零下二十五度能制热,不过具体什么样目前来看反馈不多。
这也是格力申请的一个专利。
泡网分: 8.265
注册: 2009年04月
说白了房子没建好,没有集中供暖,外墙也太薄,热阻不够大.
泡网分: 17.646
注册: 2006年03月
原文由 cxfwzh 在 00:22发表
北京地区用空调取暖还是有点玄,特别是格力大金之类的,制冷马马虎虎,制热就菜了点。
富士通是不二之选
16平诺可力12LCC
22平诺可力18LCC
都是双转子压缩机,指标很不错。
零下十度左右还是能保证的。再低就难说了!
格力的evi据说不错,不过目前旨在几款定频3P机器里,比如格力的王者至尊3P定频。
这个机器采 ......&&北京在暖气前后半个月左右需要空调。
诺可力在制冷方面如何?
市场价位多少
泡网分: 12.761
帖子: 4976
注册: 2011年05月
取暖这玩意,空调只能在长江以南当然也只需要在长江以南——否则谁不用暖气才是傻子
地暖这玩意还是不建议用,一个前地暖用户的忠告
泡网分: 17.646
注册: 2006年03月
原文由 cxfwzh 在 00:22发表[/i
格力的evi据说不错,不过目前旨在几款定频3P机器里,比如格力的王者至尊3P定频。
这个机器采 ......&&evi都是柜机么,不太喜欢柜机 家里空间小
富士通的噪音如何,和大金比呢
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 样子不行 在 23:49发表
我比较可怜,租的房子, 2房一厅,3台空调都是 三菱的。&&制热都不行, 因为不是我的房子,所以不能动房东的空调, 合同期到后,我就换有地暖的房子租,&&以后自己买房子, 装修的时候,地暖才是王道啊。 我会地暖加你 推荐的 诺可力 18lcc的。&&
因为受够了天冷的苦,在家里坐立不安的。 房东送的空调恐怕也是很一般的老货了。
而且合资牌子的挂机出了三菱重工外都没有电辅热。
要是r22老冷媒的话0度就衰减的比较厉害了,零下五度衰减超过百分之五十,再加上除霜的话效果就更差了。
就算是现在三菱电机的旗舰级挂机PZF ZF系列,制热也只能用中规中矩来形容,单转子的极限差不多让三菱完全发挥出来了,零下十度对他来说算是极限了把。
不过也有兄弟反映零下十五度还能使用的,不过那个兄弟家里有暖气,实际效果不好评判。
真正的变频制热挂机我上面列举的那几个都比三菱的要强。
特别是三洋的四季彩馆和富士通的诺可力,这都是返销机型或者接近本土机型的牛机。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 样子不行 在 23:54发表
主要 空调还有干燥的问题, 冬天,我都是 空调,取暖器,加湿机一起开的。
据说,地暖用水暖,干燥的问题就会好很多。 所以我已经 打算,以后一定是 地暖的了。 其实冬季气候本来就干燥,使用空调时,空气中的绝对湿度变化不大,当空气被加热时,相对湿度变化大了点。
在日本很多挂机都有适度调节的功能,
国内的大金也有一款URURU,号称无水加湿,但是价格也贵的太离谱了,很少见。
海尔空调部分机型设置了水盒,制热时可以加湿。
不过还是单独买个加湿器来的实惠,效果好。
泡网分: 7.557
注册: 2009年09月
原文由 jasonhw 在 00:32发表
evi都是柜机么,不太喜欢柜机 家里空间小
富士通的噪音如何,和大金比呢 恩&&evi都是柜机,而且只有3P的柜机才有这种功能。2P的柜机都没有。
之所以只有3P机型才有的原因就是evi的原理造成的,大号压机比较好控制喷焓,多喷点少喷点对系统性能影响不大。
要是小号压缩机用了喷焓技术,可能不好精准控制,也不利于系统的稳定运行。
当然也许还有其他原因。
大金出了静音以外,性能在诺可力面前就是个渣,目前来看大金是合资品牌中制热最差的。
究其原因无非是大金采用削减压缩机定频段和高频段的运行来换取静音和稳定。
[cxfwzh 编辑于
泡网分: 17.646
注册: 2006年03月
原文由 cxfwzh 在 00:41发表
恩&&evi都是柜机,而且只有3P的柜机才有这种功能。2P的柜机都没有。
之所以只有3P机型才有的原因就是evi的原理造成的,大号压机比较好控制喷焓,多喷点少喷点对系统性能影响不大。
要是小号压缩机用了喷焓技术,可能不好精准控制,也不利于系统的稳定运行。
当然也许还有其他原因。
大金出了静音以外,性能在诺可 ......&&记得锦江之星用的都是富士通的空调,声音还是很小的~
这两天去转转苏宁国美 看哪儿有吧
请帮忙看看主卧空调挂那个位置好?
次卧和功能餐厅是打通的,挂哪里好呢
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证

我要回帖

更多关于 空调挂机 的文章

 

随机推荐